Panne chaudière IDEAL STANDARD 2101 pas de chauffage
Actuellement
24 655
questions dans le
forum chauffage
18301
Question Forum Chauffage : Panne chaudière IDEAL STANDARD 2101 pas de chauffage
Bonjour,
Je me présente je suis ramone77 et je viens d’emménager dans une nouvelle maison avec une chaudière au fioul de la marque Ideal Standard 2101 de 1990.
Cas classique quand on emménage dans une maison pour la première fois avec une chaudière, c'est que je n'y connais pas grand chose en la matière, et bien sûr elle tombe en panne dès le début pour me mettre dans le bain c'était parfait.
Bref, je suis quand même bricoleur donc avec des conseils avisés je devrais m'en sortir, l'ancien propriétaire connaissait "à peu près" le fonctionnement quand elle tournait (avant la vente) mais ne comprend pas d’où provient le problème maintenant,
Je vous explique les symptômes : Pour réaliser des travaux j'ai démonté tous les radiateurs qui sont aux nombres de 8 dont 7 équipés en thermostatique (pas de thermostat d'ambiance) lors de la remise en eau et après une purge en air des radiateurs j'ai remis en route la chaudière qui a bien démarré pour le sanitaire (eau chaude) mais pas pour le chauffage.
Cas particulier, il a installé un by-pass avec une chaudière électrique qui travaille indépendamment bien sûr de celle au fioul donc aucune incidence sur celle-ci une fois le circuit des vannes fermées, je le précise car en électrique là le chauffage marche très bien.
Pour réguler l'eau chaude, il y a une carte électronique TH-1010 avec un potentiomètre pour régler la température, et pour le chauffage un bouton de marche été /hiver et un potentiomètre manuel réglé de 1 à 9 qui commande le thermostat de régulation du chauffage et je le reprécise sans thermostat d'ambiance.
J'ai pensé au début à de la boue dans la pompe de chauffage que j'ai ouverte et nettoyée parce qu'elle ne tournait pas, alors je l'ai alimentée directement en 220v et là elle tourne parfaitement.
J'ai alors branché les câbles d'origine sur une lampe test et quand j'actionne le bouton marche forcée en face avant la lampe s'allume donc il y a du jus qui arrive sur la pompe mais la chaudière ne la déclenche pas en automatique.
Mes questions :
Premièrement : ce peut-il que la vanne trois voies si elle est mal positionnée empêche d'envoyer l'information à la chaudière car j'ai un gros doute sur le positionnement de celle-ci, voir photos (si quelqu'un pourrait me dire le bon positionnement).
Deuxièmement : Est-ce que le thermostat de régulation qui est vieux peut bloquer aussi l'information, je l'ai shunté et rien ne se passe, d’ailleurs je crois l'avoir mis définitivement HS en le manipulant, le remplacement d'un nouveau coûte dans les 90€, ne vaut-il pas mieux en changer pour un électronique ?
Troisièmement : la carte qui gère normalement que l'eau chaude sanitaire peut-elle bloquée l'info elle aussi, je précise que les sondes sont bien en places dans le doigt de chauffe.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je me présente je suis ramone77 et je viens d’emménager dans une nouvelle maison avec une chaudière au fioul de la marque Ideal Standard 2101 de 1990.
Cas classique quand on emménage dans une maison pour la première fois avec une chaudière, c'est que je n'y connais pas grand chose en la matière, et bien sûr elle tombe en panne dès le début pour me mettre dans le bain c'était parfait.
Bref, je suis quand même bricoleur donc avec des conseils avisés je devrais m'en sortir, l'ancien propriétaire connaissait "à peu près" le fonctionnement quand elle tournait (avant la vente) mais ne comprend pas d’où provient le problème maintenant,
Je vous explique les symptômes : Pour réaliser des travaux j'ai démonté tous les radiateurs qui sont aux nombres de 8 dont 7 équipés en thermostatique (pas de thermostat d'ambiance) lors de la remise en eau et après une purge en air des radiateurs j'ai remis en route la chaudière qui a bien démarré pour le sanitaire (eau chaude) mais pas pour le chauffage.
Cas particulier, il a installé un by-pass avec une chaudière électrique qui travaille indépendamment bien sûr de celle au fioul donc aucune incidence sur celle-ci une fois le circuit des vannes fermées, je le précise car en électrique là le chauffage marche très bien.
Pour réguler l'eau chaude, il y a une carte électronique TH-1010 avec un potentiomètre pour régler la température, et pour le chauffage un bouton de marche été /hiver et un potentiomètre manuel réglé de 1 à 9 qui commande le thermostat de régulation du chauffage et je le reprécise sans thermostat d'ambiance.
J'ai pensé au début à de la boue dans la pompe de chauffage que j'ai ouverte et nettoyée parce qu'elle ne tournait pas, alors je l'ai alimentée directement en 220v et là elle tourne parfaitement.
J'ai alors branché les câbles d'origine sur une lampe test et quand j'actionne le bouton marche forcée en face avant la lampe s'allume donc il y a du jus qui arrive sur la pompe mais la chaudière ne la déclenche pas en automatique.
Mes questions :
Premièrement : ce peut-il que la vanne trois voies si elle est mal positionnée empêche d'envoyer l'information à la chaudière car j'ai un gros doute sur le positionnement de celle-ci, voir photos (si quelqu'un pourrait me dire le bon positionnement).
Deuxièmement : Est-ce que le thermostat de régulation qui est vieux peut bloquer aussi l'information, je l'ai shunté et rien ne se passe, d’ailleurs je crois l'avoir mis définitivement HS en le manipulant, le remplacement d'un nouveau coûte dans les 90€, ne vaut-il pas mieux en changer pour un électronique ?
Troisièmement : la carte qui gère normalement que l'eau chaude sanitaire peut-elle bloquée l'info elle aussi, je précise que les sondes sont bien en places dans le doigt de chauffe.
Merci par avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



30 novembre 2016 à 00:45
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Créatis 1101/32 SE B Idéal Standard recherche notice
- N°13730 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, et je n'ai pas eu la notice de ma chaudière gaz + production eau chaude. Je recherche la notice d'utilisation maintenance c'est une chaudière Creatis 1101/32 SE B de 2001. Sur le site...
- 2. Chaudière Idéal Standard 2101 ne démarre plus
- N°10542 : Bonjour Après avoir allumé ma chaudière de marque Idéal Standard modèle 2101 et vérifié si tous les radiateurs fonctionnaient correctement, le brûleur s'est éteint car la température était atteinte. Mais elle ne...
- 3. Documentation chaudière fioul Idéal Standard 2101
- N°6409 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Idéal Standard 2101 de 1991 mais je n'ai aucune doc pour brancher un thermostat d'ambiance. Qui peut m'aider ? Merci beaucoup.
- 4. Détails bride de sortie chaudière Idéal Standard 2101
- N°23176 : Bonjour. J'ai une chaudière Idéal Standard 2101 de 70kW qui a une fuite au niveau du coude soudé sur la bride de sortie, elle-même boulonnée sur le corps de la chaudière. Je n'arrive pas à trouver l'ensemble bride-coude...
- 5. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
- 6. Problème combustion chaudière fioul Idéal Standard 2101
- N°20857 : Bonjour à tous. J’ai une chaudière Idéal Standard 2101 EFI, ce matin le voyant vert à côté d’une flamme reste allumé... vous savez ce que cela veut dire ? Bref j’ai tout démonté car elle ne marchait plus mais...
- 7. Trouver ou faire réparer carte électronique EF 12/91 chaudière Idéal Standard 2101
- N°14842 : Bonjour. Panne sur chaudière Idéal Standard Électricité-Fuel 2101 : selon l'installateur cela viendrait de la carte électronique qui gère le programmateur. Cette carte n'existe plus compte tenu de l'âge de la chaudière...
- 8. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 9. Réparer fuite chaudière Ideal Standard "Ideal 2101 EFI
- N°19784 : Bonjour. J'ai vu de l'eau sous ma chaudière Ideal Standard Ideal 2101 EFI, depuis quelques temps je complète le circuit d'eau qui baisse régulièrement en pression. Que faire ? Qui peut réparer le corps de la chaudière si...
- 10. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite