Problème chaudière Idéal Standard 2 24 FF pas d'eau chaude
Actuellement
24 653
questions dans le
forum chauffage
11373
Astuce FAQ chauffage : Problème chaudière Idéal Standard 2 24 FF pas d'eau chaude
Invité

J'ai une chaudière à gaz murale Idéal Standard 2.24 FF, sur l'écran de la commande à distance tout semble parfait, malheureusement ce n'est pas le cas, j'ai du chauffage mais pas d'eau chaude alors qu'aucun code erreur ne s'inscrit.
Je pense que c'est une simple question de réglage mais je n'y arrive pas.
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai des problèmes avec cette chaudière depuis son installation, l'installateur a disparu en ne me laissant aucun document et elle n'est plus sous garantie.
Je n'ai pas les moyens d'appeler un autre technicien. J'attends avec impatience vos réponses. Merci.
Je pense que c'est une simple question de réglage mais je n'y arrive pas.
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai des problèmes avec cette chaudière depuis son installation, l'installateur a disparu en ne me laissant aucun document et elle n'est plus sous garantie.
Je n'ai pas les moyens d'appeler un autre technicien. J'attends avec impatience vos réponses. Merci.
09 novembre 2009 à 18:36
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Problème chaudière Idéal Standard 2 24 FF pas d'eau chaude
Invité

Bonjour, j'ai le même problème, je planche dessus depuis quelques jours, j'ai déjà fait plusieurs tests et constatations mais je suis un peu bloqué.
Chaudière Idéal Standard de 2005, pas de réserve d'eau chaude. Le chauffage marche correctement mais pas l'eau chaude.
Le brûleur se met en route, puis au bout de 30 secondes il se coupe pour ensuite rentrer d'un cycle régulier de mise en route et coupure.
J'ai démonté mon échangeur à plaque après fait fonctionner une pompe à détartrer au travers durant 3h parce-qu'un ami chauffagiste me certifiait que c'était lui le problème, mais je vois bien qu'il est nickel.
Je pense plus à un problème de gestion électronique genre thermostat ou sonde de température mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier la résistance de ma sonde en fonctionnement.
Quelqu'un a déjà eu une panne identique sur ce modèle Zenis 2.24 FF ?
Chaudière Idéal Standard de 2005, pas de réserve d'eau chaude. Le chauffage marche correctement mais pas l'eau chaude.
Le brûleur se met en route, puis au bout de 30 secondes il se coupe pour ensuite rentrer d'un cycle régulier de mise en route et coupure.
J'ai démonté mon échangeur à plaque après fait fonctionner une pompe à détartrer au travers durant 3h parce-qu'un ami chauffagiste me certifiait que c'était lui le problème, mais je vois bien qu'il est nickel.
Je pense plus à un problème de gestion électronique genre thermostat ou sonde de température mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier la résistance de ma sonde en fonctionnement.
Quelqu'un a déjà eu une panne identique sur ce modèle Zenis 2.24 FF ?
23 avril 2010 à 23:06
Réponses FAQ chauffage 2
Invité

Problème chaudière Idéal Standard 2 24 FF pas d'eau chaude
Invité

Bonjour, j'ai le même problème aujourd'hui (05/01/11), pouvez vous me dire l'origine de la panne, cordialement. Frédéric
05 janvier 2011 à 10:36
Réponses FAQ chauffage 3
Invité

Problème chaudière Idéal Standard 2 24 FF pas d'eau chaude
Invité

Bonjour, je pense que votre panne est due à la détérioration de la membrane.
Il s'agit d'un joint circulaire situé en bas à gauche. Tournevis cruciforme, enlever les 3 ou 4 vis, retirer le couvercle en faisant attention car il y a un ressort assez puissant, puis remplacer ce joint qui doit être percé quelque part.
Il s'agit d'un joint circulaire situé en bas à gauche. Tournevis cruciforme, enlever les 3 ou 4 vis, retirer le couvercle en faisant attention car il y a un ressort assez puissant, puis remplacer ce joint qui doit être percé quelque part.
12 janvier 2012 à 08:26