Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20847
Question Forum Chauffage : Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
Bonjour.
Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF. La fonction chauffage fonctionne parfaitement mais l'eau sanitaire démarre bien chaude (env 60°) puis baisse rapidement (en 1 à 2 minutes) jusqu'à devenir tiède (env 20°) et ce, malgré que la flamme reste constante en puissance.
- Les 2 pistons de la vanne 3 voies actionnent correctement les switchs.
- J'ai changé la CTN eau sanitaire malgré qu'elle ait été contrôlée à 10KOhms à 20°.
- Le vase d'expansion est gonflé à 1.2 bars (habitation d'un étage)
- Le potentiomètre sanitaire est réglé au max de la zone "confort".
Si ces symptômes sont connus et la guérison possible ce serait un plaisir d'obtenir la solution.
D'avance Merci. BMB
Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF. La fonction chauffage fonctionne parfaitement mais l'eau sanitaire démarre bien chaude (env 60°) puis baisse rapidement (en 1 à 2 minutes) jusqu'à devenir tiède (env 20°) et ce, malgré que la flamme reste constante en puissance.
- Les 2 pistons de la vanne 3 voies actionnent correctement les switchs.
- J'ai changé la CTN eau sanitaire malgré qu'elle ait été contrôlée à 10KOhms à 20°.
- Le vase d'expansion est gonflé à 1.2 bars (habitation d'un étage)
- Le potentiomètre sanitaire est réglé au max de la zone "confort".
Si ces symptômes sont connus et la guérison possible ce serait un plaisir d'obtenir la solution.

D'avance Merci. BMB
15 décembre 2020 à 12:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Selon la version de votre chaudière, les causes de panne peuvent être différentes.
Vous pouvez commencer par :
- Dégonflez votre vase d'expansion, sa pression est trop élevée (1.2 Bars). Elle devrez être, à vide et à froid, comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Vérifiez le débit d'eau chaude et la pression disponible à vos robinets de puisage ECS. Ce débit doit être inférieur à 11 litres/minutes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Selon la version de votre chaudière, les causes de panne peuvent être différentes.
Vous pouvez commencer par :
- Dégonflez votre vase d'expansion, sa pression est trop élevée (1.2 Bars). Elle devrez être, à vide et à froid, comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Vérifiez le débit d'eau chaude et la pression disponible à vos robinets de puisage ECS. Ce débit doit être inférieur à 11 litres/minutes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 décembre 2020 à 17:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
Bonjour, merci pour l'intérêt porté à mon problème.
La chaudière était un modèle exposé, non branchée, montée vers 2008-2009 et maintenant sous gaz H dans le Dunkerquois piloté par un thermostat Theben (1) dans la pièce principale de vie et sans sonde extérieure, je n'ai pas plus d'infos que la signalétique (2).
Elle alimente 4 radiateurs en haut et 3 en bas dont 5 thermostatiques.
J'ai déjà dû changer la CTN ECS il y a 5 ans et la CTN chauffage en 2018.
Le débit eau chaude non mitigée est de 7" par litre soit entre 8 et 9 l/mn. (me semble plus important qu'avant la panne ??).
Et comme je le disais dans mon premier post, le chauffage fonctionne parfaitement.
Une vue générale (3) après 5mn de puisage, thermostat baissé, radiateurs froids, flamme constante et eau toujours à +- 20°.
J'ai équilibré le vase d’expansion à 0.4 b sans aucun résultat visible.
Je pense avoir répondu à toutes vos interrogations.
Encore Merci par avance.
Cordialement. Bernard.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



La chaudière était un modèle exposé, non branchée, montée vers 2008-2009 et maintenant sous gaz H dans le Dunkerquois piloté par un thermostat Theben (1) dans la pièce principale de vie et sans sonde extérieure, je n'ai pas plus d'infos que la signalétique (2).
Elle alimente 4 radiateurs en haut et 3 en bas dont 5 thermostatiques.
J'ai déjà dû changer la CTN ECS il y a 5 ans et la CTN chauffage en 2018.
Le débit eau chaude non mitigée est de 7" par litre soit entre 8 et 9 l/mn. (me semble plus important qu'avant la panne ??).
Et comme je le disais dans mon premier post, le chauffage fonctionne parfaitement.
Une vue générale (3) après 5mn de puisage, thermostat baissé, radiateurs froids, flamme constante et eau toujours à +- 20°.
J'ai équilibré le vase d’expansion à 0.4 b sans aucun résultat visible.
Je pense avoir répondu à toutes vos interrogations.
Encore Merci par avance.
Cordialement. Bernard.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 décembre 2020 à 12:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF
Bonsoir,
Je pense avoir trouvé l'origine du problème qui serait lié au fait que la flamme reste dans sa position faible, l'électrovanne de la vanne gaz ne reçoit pas de courant pour la faire monter, sauf dans les quelques secondes qui suivent l'allumage puis on entend bien l'électrovanne se couper.
Idem pour la fonction chauffage, mais c'est moins ressenti, simplement plus long à monter en T° !
Alors, maintenant la cause ???? une sonde cachée ??? la carte électronique ??? autre chose ???
Je pense avoir trouvé l'origine du problème qui serait lié au fait que la flamme reste dans sa position faible, l'électrovanne de la vanne gaz ne reçoit pas de courant pour la faire monter, sauf dans les quelques secondes qui suivent l'allumage puis on entend bien l'électrovanne se couper.
Idem pour la fonction chauffage, mais c'est moins ressenti, simplement plus long à monter en T° !
Alors, maintenant la cause ???? une sonde cachée ??? la carte électronique ??? autre chose ???
22 décembre 2020 à 22:06