Plus d'alimentation électrique sur chaudière murale suite à nettoyage
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
15822
Question dépannage chaudière : Plus d'alimentation électrique sur chaudière murale suite à nettoyage
Bonjour,
Je viens de débrancher ma chaudière murale pour la nettoyer et après rebranchement le tableau de commande ne s'éclaire plus ; pas moyen de la remettre en route. C'est une Mira confort de Chaffoteaux.
J'ai vérifié toutes les connexions au cas où j'en aurais bouger une, les fusibles, l'arrivée en 230V, tout parait OK.
Pouvez-vous m'aider ? plus de chauffage et d'eau chaude...
Merci bien.
Muriel
Je viens de débrancher ma chaudière murale pour la nettoyer et après rebranchement le tableau de commande ne s'éclaire plus ; pas moyen de la remettre en route. C'est une Mira confort de Chaffoteaux.
J'ai vérifié toutes les connexions au cas où j'en aurais bouger une, les fusibles, l'arrivée en 230V, tout parait OK.
Pouvez-vous m'aider ? plus de chauffage et d'eau chaude...
Merci bien.
Muriel
09 mars 2013 à 16:48
Problème alimentation électrique 1
Plus d'alimentation électrique sur chaudière murale suite à nettoyage
Bonjour,
L'idéal est de vérifier à l'aide d'un voltmètre, mais vous devriez vérifier le fusible qui se trouve sur la carte imprimée de votre chaudière, c'est un petit fusible en verre à fusion rapide.
L'idéal est de vérifier à l'aide d'un voltmètre, mais vous devriez vérifier le fusible qui se trouve sur la carte imprimée de votre chaudière, c'est un petit fusible en verre à fusion rapide.
10 mars 2013 à 16:14
Problème alimentation électrique 2
Invité

Plus d'alimentation électrique sur chaudière murale suite à nettoyage
Invité

Merci bricolo 2000 !
Suite à une panne du même style (plus d'alimentation d'un coup) j'ai démonté (après avoir débranché...) ma URBIAN GREEN jusqu'au circuit électrique derrière le panneau de commande (très facile d’accès).
Le fusible était mort : j'ai remplacé par un fil électrique et c'est reparti !
Bon je fais venir l'entretien très vite quand même, mais en attendant j'ai de l'eau chaude !
Suite à une panne du même style (plus d'alimentation d'un coup) j'ai démonté (après avoir débranché...) ma URBIAN GREEN jusqu'au circuit électrique derrière le panneau de commande (très facile d’accès).
Le fusible était mort : j'ai remplacé par un fil électrique et c'est reparti !
Bon je fais venir l'entretien très vite quand même, mais en attendant j'ai de l'eau chaude !
19 juillet 2015 à 23:03