Bonjour,
J'ai la carte commande électronique SYSMS17.0 de ma chaudière Saunier Duval murale F25E qui se met en sécurité (mise hors tension) au bout de 2/3mn d'utilisation en eau chaude ou chauffage.
Suite à une fuite d'eau interne, le composant qui régule la tension (TOP243Y) avait rendu l'âme ; il a été remplacé par un TOP243YN (l'original ne se fait plus apparemment).
La carte se met même parfois en sécurité toute seule lorsqu'on referme le couvercle et sans utilisation chauffage ou eau chaude.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Une piste pour vérifier si d'autres composants sont HS suite à la fuite ?
D'avance merci pour votre aide, l'hiver approche. ;-)
J'ai la carte commande électronique SYSMS17.0 de ma chaudière Saunier Duval murale F25E qui se met en sécurité (mise hors tension) au bout de 2/3mn d'utilisation en eau chaude ou chauffage.
Suite à une fuite d'eau interne, le composant qui régule la tension (TOP243Y) avait rendu l'âme ; il a été remplacé par un TOP243YN (l'original ne se fait plus apparemment).
La carte se met même parfois en sécurité toute seule lorsqu'on referme le couvercle et sans utilisation chauffage ou eau chaude.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Une piste pour vérifier si d'autres composants sont HS suite à la fuite ?
D'avance merci pour votre aide, l'hiver approche. ;-)
10 octobre 2013 à 18:48
Réponse 1 forum-dépannage chauffage
Problème carte commande Thema F25E se met en sécurité
Bonjour Rocalabar.
Si elle se coupe quand vous refermez le couvercle, il y a probablement un mauvais contact quelque part dû à une oxydation...
Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière (le disjoncteur).
Puis procédez à une vérification de tous les connecteurs électriques qui arrivent sur la carte, déconnectez-reconnectez un après l'autre.
Si nécessaire, faites-vous aider par un ami électricien.
Il arrive aussi qu'une soudure sur un composant, ou la rupture du circuit imprimé, de la platine soit à l'origine du mauvais contact.
L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage...
Si elle se coupe quand vous refermez le couvercle, il y a probablement un mauvais contact quelque part dû à une oxydation...
Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière (le disjoncteur).
Puis procédez à une vérification de tous les connecteurs électriques qui arrivent sur la carte, déconnectez-reconnectez un après l'autre.
Si nécessaire, faites-vous aider par un ami électricien.
Il arrive aussi qu'une soudure sur un composant, ou la rupture du circuit imprimé, de la platine soit à l'origine du mauvais contact.
L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage...
26 octobre 2013 à 18:06