Bonjour.
Problème chaudière IDRA 3024 Franco Belge cette chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt, on obtient donc qu'une eau vaguement tiède et pas de chauffage suffisant.
Un plombier m'a changé le Bloc Hydrolique (Franco Belge ne vendant plus la vanne 3 voies seule).
Un autre m'a changé le bloc Gaz.
Dans les deux cas ça a marché un peu et puis ça a recommencé.
La double sonde qu'on m'a livrée n'est pas adaptée, sur cette chaudière elle est simple (on va la bricoler pour la mettre en place).
Elle ne se met pas en Sécurité et n'indique rien.
Vers quoi orienter nos recherches ?
Merci.
Problème chaudière IDRA 3024 Franco Belge cette chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt, on obtient donc qu'une eau vaguement tiède et pas de chauffage suffisant.
Un plombier m'a changé le Bloc Hydrolique (Franco Belge ne vendant plus la vanne 3 voies seule).
Un autre m'a changé le bloc Gaz.
Dans les deux cas ça a marché un peu et puis ça a recommencé.
La double sonde qu'on m'a livrée n'est pas adaptée, sur cette chaudière elle est simple (on va la bricoler pour la mettre en place).
Elle ne se met pas en Sécurité et n'indique rien.
Vers quoi orienter nos recherches ?
Merci.
04 mai 2015 à 08:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème chaudière IDRA 3024 Franco Belge
Bonjour,
Si la chaudière fait ça aussi bien en chauffage qu'en ECS effectivement le problème peut venir de la sonde de chauffage.
Il faudrait vérifier sa valeur ohmique au multimètre et la comparer à celle indiquée dans la documentation technique.
Voici la référence fabricant de votre sonde NTC 198733. Elle coûte 20€ à 30€.
Je ne sais pas en quoi la sonde que vous avez n'est pas adaptée mais je vous déconseille d'essayer de la bricoler pour l'adapter.
Cordialement,
Vivien Guihard
Si la chaudière fait ça aussi bien en chauffage qu'en ECS effectivement le problème peut venir de la sonde de chauffage.
Il faudrait vérifier sa valeur ohmique au multimètre et la comparer à celle indiquée dans la documentation technique.
Voici la référence fabricant de votre sonde NTC 198733. Elle coûte 20€ à 30€.
Je ne sais pas en quoi la sonde que vous avez n'est pas adaptée mais je vous déconseille d'essayer de la bricoler pour l'adapter.
Cordialement,
Vivien Guihard