Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
15105
Question problème chauffage : Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
J'ai un problème de circulation de l'eau dans la chaudière S107 De Dietrich quand la vanne 4 voies du circuit de chauffage est à moitié. Quand j'ouvre à fond la vanne la circulation redémarre avec des bruits d'air dans la canalisation et l'accélérateur.
J'ai bien purgé l'installation et je crois que l'eau ne doit plus circuler quand la vanne est presque fermée le départ chaudière retour chaudière ce circuit doit s’arrêter et des gaz se forment dans le corps de chauffe ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai bien purgé l'installation et je crois que l'eau ne doit plus circuler quand la vanne est presque fermée le départ chaudière retour chaudière ce circuit doit s’arrêter et des gaz se forment dans le corps de chauffe ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
20 octobre 2012 à 18:16
Conseils Forum chauffage 1
Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
Bonsoir,
Dégommage du circulateur obligatoire.
Sur le circulateur une vis de gros diamètre à dévisser attendre que de l'eau coule, le refermer, vérifier aussi qu'il tourne en mettant le tournevis dedans, si le tournevis saute c'est qu'il fonctionne, sinon c'est qu'il est bloqué.
Essayer de donner des tours de tournevis pour le relancer au cas où.
Cordialement.
Dégommage du circulateur obligatoire.
Sur le circulateur une vis de gros diamètre à dévisser attendre que de l'eau coule, le refermer, vérifier aussi qu'il tourne en mettant le tournevis dedans, si le tournevis saute c'est qu'il fonctionne, sinon c'est qu'il est bloqué.
Essayer de donner des tours de tournevis pour le relancer au cas où.
Cordialement.
22 octobre 2012 à 20:25
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
Invité

Bonjour
Merci à chauffeco28 pour sa réponse. J'ai vérifié que le circulateur n'est pas bloqué mais le corps du moteur est chaud (+ de 42°) j'ai également changé le condensateur de déphasage mais le résultat est le même je vais finir par le remplacer.
Mais mon problème est la circulation de l'eau dans la chaudière quand la vanne est fermée même si le circulateur fonctionne le départ chaudière retour chaudière devrait ce faire je pense par thermosiphon.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Merci à chauffeco28 pour sa réponse. J'ai vérifié que le circulateur n'est pas bloqué mais le corps du moteur est chaud (+ de 42°) j'ai également changé le condensateur de déphasage mais le résultat est le même je vais finir par le remplacer.
Mais mon problème est la circulation de l'eau dans la chaudière quand la vanne est fermée même si le circulateur fonctionne le départ chaudière retour chaudière devrait ce faire je pense par thermosiphon.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
30 octobre 2012 à 10:00
Conseils Forum chauffage 3
Problème de circulation d'eau dans chaudière S107 De Dietrich
Bonjour,
Re merci à chauffeco28 je ne me suis pas connecté pour répondre.
La réponse du 30 octobre à 10h comme invité est la mienne.
Cordialement.
Re merci à chauffeco28 je ne me suis pas connecté pour répondre.
La réponse du 30 octobre à 10h comme invité est la mienne.
Cordialement.

31 octobre 2012 à 10:37