Pression chaudière Elm Leblanc GLM Egalis après changement disconnecteur
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
16616
Question Forum Chauffage : Pression chaudière Elm Leblanc GLM Egalis après changement disconnecteur
Bonsoir.
Depuis quelques jours ma chaudière ELM Leblanc GLM Egalis, indiquait une pression au maximum.
J'ai donc purgé les radiateurs dans un premier temps. Cela a permis la descente de la pression pendant quelques heures, pour remonter au maximum.
J'ai fait changer le disconnecteur, vidanger la chaudière... Mais rien n'y fait.
La pression est toujours à son maximum et la chaudière évacue son trop plein.
Une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Merci.
Depuis quelques jours ma chaudière ELM Leblanc GLM Egalis, indiquait une pression au maximum.
J'ai donc purgé les radiateurs dans un premier temps. Cela a permis la descente de la pression pendant quelques heures, pour remonter au maximum.
J'ai fait changer le disconnecteur, vidanger la chaudière... Mais rien n'y fait.
La pression est toujours à son maximum et la chaudière évacue son trop plein.
Une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Merci.
03 avril 2014 à 22:17
Conseil dépannage chaudière réponse 1
Invité

Pression chaudière Elm Leblanc GLM Egalis après changement disconnecteur
Invité

Bonjour,
Soit, le disconnecteur est resté ouvert ou est défectueux, soit il y a un souci sur l'échangeur à plaque (entre le sanitaire et le chauffage) ou le ballon (s'il en a un).
Dans ce cas l'eau du circuit sanitaire passe dans le circuit chauffage et fait monter la pression. Recontactez votre service d’entretien afin qu'ils vérifient la chaudière.
Bonne journée.
Soit, le disconnecteur est resté ouvert ou est défectueux, soit il y a un souci sur l'échangeur à plaque (entre le sanitaire et le chauffage) ou le ballon (s'il en a un).
Dans ce cas l'eau du circuit sanitaire passe dans le circuit chauffage et fait monter la pression. Recontactez votre service d’entretien afin qu'ils vérifient la chaudière.
Bonne journée.
04 avril 2014 à 07:34
Conseil dépannage chaudière réponse 2
Invité

Pression chaudière Elm Leblanc GLM Egalis après changement disconnecteur
Invité

Bonjour,
Si ça se produit à température constante il y a de l'eau du réseau qui entre par une vanne défectueuse.
Sinon voir du côté du vase d'expansion, mais c'est la première hypothèse qui a ma préférence.
Pour la vérifier essayez de couper le général quelques heures (aucune pression dans le circuit sanitaire) et voyez ce qui se passe....
Meilleurs sentiments.
GC
Si ça se produit à température constante il y a de l'eau du réseau qui entre par une vanne défectueuse.
Sinon voir du côté du vase d'expansion, mais c'est la première hypothèse qui a ma préférence.
Pour la vérifier essayez de couper le général quelques heures (aucune pression dans le circuit sanitaire) et voyez ce qui se passe....
Meilleurs sentiments.
GC
04 avril 2014 à 09:03