Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo
Actuellement
24 670
questions dans le
forum chauffage
23798
Question Forum Chauffage : Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème sur une chaudière Perfinox 5024-Duo.
La chaudière dispose d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance T55/T58 et travaille sur
radiateurs acier.
Description des symptômes : Quelque soit le mode, ECS seule ou en mode chauffage seule, ou bien les deux…
Parfois, lorsque la chaudière est en demande et passe en production ECS ou chauffage.
Au moment où celle-ci atteint ces consignes de chauffe, le brûleur s’arrête puis redémarre toutes 15 secondes indéfiniment.
Pour information la maintenance a été faite il y a 3 mois.
Sonde de départ changée (Valeur Ohmique dans les choux à 20°) Code C110
Sonde de retour, ECS et fumées -changées.
Vanne 3 voies OK.
A votre avis est-ce qu'une discordance des paramètres de la carte LMS peut générée un tel comportement ?
Si je vous fournis la liste des paramètres actuels de la carte LMS, pouvez-vous m'aiguiller sur la configuration ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Mirfak
Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème sur une chaudière Perfinox 5024-Duo.
La chaudière dispose d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance T55/T58 et travaille sur
radiateurs acier.
Description des symptômes : Quelque soit le mode, ECS seule ou en mode chauffage seule, ou bien les deux…
Parfois, lorsque la chaudière est en demande et passe en production ECS ou chauffage.
Au moment où celle-ci atteint ces consignes de chauffe, le brûleur s’arrête puis redémarre toutes 15 secondes indéfiniment.
Pour information la maintenance a été faite il y a 3 mois.
Sonde de départ changée (Valeur Ohmique dans les choux à 20°) Code C110
Sonde de retour, ECS et fumées -changées.
Vanne 3 voies OK.
A votre avis est-ce qu'une discordance des paramètres de la carte LMS peut générée un tel comportement ?
Si je vous fournis la liste des paramètres actuels de la carte LMS, pouvez-vous m'aiguiller sur la configuration ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Mirfak
26 janvier 2024 à 19:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo
Bonsoir.
Ce qui est surprenant c'est d'avoir remplacer 4 sonde sur la même chaudière et ce code C110 qui apparait.
N'est ce pas plutôt un E 110 ?
Envoyez nous la liste des paramètres et leurs valeurs de réglages si vous souhaitez une aide.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce qui est surprenant c'est d'avoir remplacer 4 sonde sur la même chaudière et ce code C110 qui apparait.
N'est ce pas plutôt un E 110 ?
Envoyez nous la liste des paramètres et leurs valeurs de réglages si vous souhaitez une aide.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 janvier 2024 à 17:46
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo
Bonjour.
Merci pour votre retour, Je vous confirme bien qu'il y avait un code 110, "C110" ou "E110" je ne sais plus.
Depuis le changement de la sonde de départ, celui-ci n'est pas réapparu depuis le changement de cette sonde.
Donc, plus de code erreur depuis 3 mois.
Sinon la chaudière fonctionne à mon sens correctement, sauf qu'en fin cycle de chauffe ECS ou chauffage, parfois !, celle-ci présente les symptômes cités précédemment. C'est à dire, extinctions et allumages brûleur/échangeur toutes les 15..20 secondes.
Le phénomène disparait lorsque je passe le chauffage à l'arrêt à partir de l'interface utilisateur.
Puis, je repasse ensuite en mode AUTO, CONFORT ou T° réduite.
A la demande de chauffe suivante ECS ou chauffage, le phénomène se reproduira... ou pas !
En attendant afin d'éviter un vieillissement prématuré des éléments actifs, je coupe l'ECS et chauffage la nuit sinon il y a un risque potentiel d'avoir 180 cycles de démarrage à l'heure. La journée je la remet en service toutes 2h00 2h30.
Pour info :
Vac: 235V
V Terre/Neutre : 3.5V
V Ph/Neutre 230V
Régime de neutre: TT.
Paramètres:
Horloge interne Ok,
Planning ECS, chauffage: 6h00h .. 22.00h sur une seule tranche horaire.
Consigne ECS: 50°, chauffage 19°
#74 Consigne réduite 18°
#75 Pente 1.8 -> avec thermostat d'ambiance dans la pièce principale + sonde Ext
#77 Auto adaptation -> ACTIVE
#78 Limite de chauffe été/hiver 18°
#79 T° départ MAX 80°
#80 50%
Maintenance et régime spécial :
#91 0° -> pas de correction sonde EXT
#92 0 -> Fonction régulateur sur ARRET
#93 Consigne arrêt régulateur à 100%
#94 Position intermédiaire vanne 3 voies 0 -> sur ARRÊT
Modèle Perfinox 5024-Duo, 9 ans.
S/N: 002178600002452
Je doute que se soit un problème matériel.
Le chauffagiste qui a installé cette chaudière ne comprend pas la cause ces cycles Marche/Arrêt en fin de chauffe.
La chaudière tient bien la flamme sondes allumage et ionisation OK -> neuves
Les pressions statique et dynamique OK sur E.V gaz OK après mesures.
Compteur et détendeur GRDF changé.
Merci pour vos retours.
Mirfak
Merci pour votre retour, Je vous confirme bien qu'il y avait un code 110, "C110" ou "E110" je ne sais plus.
Depuis le changement de la sonde de départ, celui-ci n'est pas réapparu depuis le changement de cette sonde.
Donc, plus de code erreur depuis 3 mois.
Sinon la chaudière fonctionne à mon sens correctement, sauf qu'en fin cycle de chauffe ECS ou chauffage, parfois !, celle-ci présente les symptômes cités précédemment. C'est à dire, extinctions et allumages brûleur/échangeur toutes les 15..20 secondes.
Le phénomène disparait lorsque je passe le chauffage à l'arrêt à partir de l'interface utilisateur.
Puis, je repasse ensuite en mode AUTO, CONFORT ou T° réduite.
A la demande de chauffe suivante ECS ou chauffage, le phénomène se reproduira... ou pas !

En attendant afin d'éviter un vieillissement prématuré des éléments actifs, je coupe l'ECS et chauffage la nuit sinon il y a un risque potentiel d'avoir 180 cycles de démarrage à l'heure. La journée je la remet en service toutes 2h00 2h30.
Pour info :
Vac: 235V
V Terre/Neutre : 3.5V
V Ph/Neutre 230V
Régime de neutre: TT.
Paramètres:
Horloge interne Ok,
Planning ECS, chauffage: 6h00h .. 22.00h sur une seule tranche horaire.
Consigne ECS: 50°, chauffage 19°
#74 Consigne réduite 18°
#75 Pente 1.8 -> avec thermostat d'ambiance dans la pièce principale + sonde Ext
#77 Auto adaptation -> ACTIVE
#78 Limite de chauffe été/hiver 18°
#79 T° départ MAX 80°
#80 50%
Maintenance et régime spécial :
#91 0° -> pas de correction sonde EXT
#92 0 -> Fonction régulateur sur ARRET
#93 Consigne arrêt régulateur à 100%
#94 Position intermédiaire vanne 3 voies 0 -> sur ARRÊT
Modèle Perfinox 5024-Duo, 9 ans.
S/N: 002178600002452
Je doute que se soit un problème matériel.
Le chauffagiste qui a installé cette chaudière ne comprend pas la cause ces cycles Marche/Arrêt en fin de chauffe.
La chaudière tient bien la flamme sondes allumage et ionisation OK -> neuves
Les pressions statique et dynamique OK sur E.V gaz OK après mesures.
Compteur et détendeur GRDF changé.
Merci pour vos retours.
Mirfak
30 janvier 2024 à 11:09