Perte de pression chaudière Calydra delta 24
Actuellement
24 668
questions dans le
forum chauffage
16246
Question forum chauffage : Perte de pression chaudière Calydra delta 24
Bonjour.
J'ai une chaudière Calydra delta 24.
L'ECS et ECC fonctionnent. Seulement j'ai une perte de pression régulière.
Il y a deux fuites sur le corps de robinet by-pass (l'une au niveau de l'insertion dans la vanne 3V et l'autre au niveau de l'insertion de la durite allant vers le tube de retour chauffage).
Enfin il y a un écoulement régulier (1 goutte/heure - eau claire) au niveau de la sortie du disconnecteur.
J'ai changé les joints toriques au niveau des 2 fuites mais les fuites sont toujours là (au total 1 goutte ou 2 par heure).
Par contre les joints n'étaient pas tout à fait la même référence que celle indiquée par C&M.
Vase d'expansion OK, Soupape de sécurité OK.
Qu'en pensez-vous ? Pourquoi le disconnecteur fuit-il ?...
Merci d'avance.
J'ai une chaudière Calydra delta 24.
L'ECS et ECC fonctionnent. Seulement j'ai une perte de pression régulière.
Il y a deux fuites sur le corps de robinet by-pass (l'une au niveau de l'insertion dans la vanne 3V et l'autre au niveau de l'insertion de la durite allant vers le tube de retour chauffage).
Enfin il y a un écoulement régulier (1 goutte/heure - eau claire) au niveau de la sortie du disconnecteur.
J'ai changé les joints toriques au niveau des 2 fuites mais les fuites sont toujours là (au total 1 goutte ou 2 par heure).
Par contre les joints n'étaient pas tout à fait la même référence que celle indiquée par C&M.
Vase d'expansion OK, Soupape de sécurité OK.
Qu'en pensez-vous ? Pourquoi le disconnecteur fuit-il ?...
Merci d'avance.
22 octobre 2013 à 14:09
Dépannage chaudière réponse 1
Perte de pression chaudière Calydra delta 24
Bonjour,
Il faudrait vérifier à froid si ce n'est pas le corps de chauffe qui fuit, s'il y a une fuite, l'eau provenant de celle-ci s’évapore avec la température.
Pour ce qui est des autres fuites, il faut s'en occuper, si la fuite au niveau du disconnecteur vient de la troisième voie, votre disconnecteur doit être remplacé.
Il faudrait vérifier à froid si ce n'est pas le corps de chauffe qui fuit, s'il y a une fuite, l'eau provenant de celle-ci s’évapore avec la température.
Pour ce qui est des autres fuites, il faut s'en occuper, si la fuite au niveau du disconnecteur vient de la troisième voie, votre disconnecteur doit être remplacé.
23 octobre 2013 à 13:27
Dépannage chaudière réponse 2
Perte de pression chaudière Calydra delta 24
Bonjour et merci de votre attention.
Je vais regarder au niveau du corps de chauffe.
Par contre le disconnecteur fuit au niveau de sa sortie vers le siphon. Est-ce cela la "troisième voie" ?
Je vais regarder au niveau du corps de chauffe.
Par contre le disconnecteur fuit au niveau de sa sortie vers le siphon. Est-ce cela la "troisième voie" ?
24 octobre 2013 à 13:42