Bonjour,
J'ai une chaudière Elm Leblanc egalis, elle se déclenche correctement monte en température mais ne chauffe pas mes radiateurs.
J'ai changé la vanne 3 voies toujours pas d eau chaud dans les radiateurs, le circulateur tourne il ne donne pas de signe de résistance et toujours pas d'eau chaude dans les radiateurs.
Merci pour les réponses.
J'ai une chaudière Elm Leblanc egalis, elle se déclenche correctement monte en température mais ne chauffe pas mes radiateurs.
J'ai changé la vanne 3 voies toujours pas d eau chaud dans les radiateurs, le circulateur tourne il ne donne pas de signe de résistance et toujours pas d'eau chaude dans les radiateurs.
Merci pour les réponses.
21 octobre 2013 à 22:47
Conseil dépannage réponse 1
Problème chaudière Elm Leblanc egalis ne chauffe pas radiateurs
Bonjour,
Voici quelques hypothèses :
La pompe tourne (en êtes-vous bien sûr ??) mais entraîne-t-elle la turbine ? Celle-ci peut être désaxée.
Vos radiateurs sont-ils ouverts ?
L'installation est-elle embouée ?
La vanne trois voies est-elle bien montée ? Pourquoi l'avez-vous remplacée ?
Voici quelques hypothèses :
La pompe tourne (en êtes-vous bien sûr ??) mais entraîne-t-elle la turbine ? Celle-ci peut être désaxée.
Vos radiateurs sont-ils ouverts ?
L'installation est-elle embouée ?
La vanne trois voies est-elle bien montée ? Pourquoi l'avez-vous remplacée ?
23 octobre 2013 à 12:49
Conseil dépannage réponse 2
Problème chaudière Elm Leblanc egalis ne chauffe pas radiateurs
Bonsoir.
Problème résolu, la vanne 3 voies neuve était collée, quelques coups de marteau et ça marche.
Merci.
Problème résolu, la vanne 3 voies neuve était collée, quelques coups de marteau et ça marche.
Merci.