Perte pression chaudière Vaillant gaz sans chauffage
Actuellement
24 675
questions dans le
forum chauffage
24675
Conseils Forum Chauffage : Perte pression chaudière Vaillant gaz sans chauffage
Bonjour, voici le problème que je rencontre.
J'ai une chaudière gaz Vaillant Atmotec Plus depuis 2 ans.
Le circuit de chauffage est condamné par un bouchon au départ et au retour sur la chaudière.
Elle ne sert que pour l'eau chaude sanitaire.
Début juillet, j'ai fait venir un chauffagiste pour faire l'entretien de la chaudière et je lui ai indiqué que ma chaudière perdait de la pression très lentement. (Je l'ai remplie légèrement, 3 fois en 2 ans).
Il m'a dit qu'il avait regonflé la vessie du vase d'expansion interne à la chaudière.
Depuis, je suis à plat niveau pression au bout de 3 jours...
J'ai rappelé le technicien qui m'a expliqué que mon vase d'expansion était "probablement mort" et qu'il fallait le remplacer.
Super ! L'état de fonctionnement de la chaudière avant son passage était satisfaisant...
Comment puis-je faire pour qu'elle garde la pression, sachant qu'elle ne chauffe pas la maison ?
Je ne souhaite pas remplacer la pièce car avant qu'il n'y touche, tout fonctionnait très bien !
Merci d'avance.
J'ai une chaudière gaz Vaillant Atmotec Plus depuis 2 ans.
Le circuit de chauffage est condamné par un bouchon au départ et au retour sur la chaudière.
Elle ne sert que pour l'eau chaude sanitaire.
Début juillet, j'ai fait venir un chauffagiste pour faire l'entretien de la chaudière et je lui ai indiqué que ma chaudière perdait de la pression très lentement. (Je l'ai remplie légèrement, 3 fois en 2 ans).
Il m'a dit qu'il avait regonflé la vessie du vase d'expansion interne à la chaudière.
Depuis, je suis à plat niveau pression au bout de 3 jours...
J'ai rappelé le technicien qui m'a expliqué que mon vase d'expansion était "probablement mort" et qu'il fallait le remplacer.
Super ! L'état de fonctionnement de la chaudière avant son passage était satisfaisant...
Comment puis-je faire pour qu'elle garde la pression, sachant qu'elle ne chauffe pas la maison ?
Je ne souhaite pas remplacer la pièce car avant qu'il n'y touche, tout fonctionnait très bien !
Merci d'avance.
29 juillet 2025 à 15:24
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Perte pression chaudière Vaillant gaz sans chauffage
Invité

Bonjour.
Un vase d'expansion qui meurt au bout de 2 ans, c'est très peu probable.
La pression du vase peut se mesurer en général à 0,7 bars.
Il doit y avoir une étiquette sur le vase, veuillez vérifier.
Pour le vérifier, il faut vidanger le circuit de chauffage.
Il y a une valve sur le vase, comme sur les pneus de voiture.
Il faut un manomètre et une bombe d'azote pour le regonfler.
On trouve ce petit matériel pour environ 80 Euros dans les magasins de chauffage.
Vous devez vérifier la pression et le regonfler.
A mon humble avis, votre chauffagiste a dû bidouiller quelque chose pour changer le vase.
Il est déconseillé de boucher les départs et retours de chauffage. Un vase coûte environ 180 euros.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
Un vase d'expansion qui meurt au bout de 2 ans, c'est très peu probable.
La pression du vase peut se mesurer en général à 0,7 bars.
Il doit y avoir une étiquette sur le vase, veuillez vérifier.
Pour le vérifier, il faut vidanger le circuit de chauffage.
Il y a une valve sur le vase, comme sur les pneus de voiture.
Il faut un manomètre et une bombe d'azote pour le regonfler.
On trouve ce petit matériel pour environ 80 Euros dans les magasins de chauffage.
Vous devez vérifier la pression et le regonfler.
A mon humble avis, votre chauffagiste a dû bidouiller quelque chose pour changer le vase.
Il est déconseillé de boucher les départs et retours de chauffage. Un vase coûte environ 180 euros.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
29 juillet 2025 à 18:10