Plus de chauffage chaudière De Dietrich DTG E 125 FF Diematic
Actuellement
24 769
questions dans le
forum chauffage
24769
Question Forum Chauffage : Plus de chauffage chaudière De Dietrich DTG E 125 FF Diematic
Bonjour.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E 125 FF Diematic avec 2 circuits utilisés :
Le circuit A pour les radiateurs partie nuit.
Le circuit B pour le chauffage au sol partie jour.
Subitement le sol est devenu froid et les radiateurs ne chauffe plus.
Aucun défaut n'est affiché sur l'écran de la chaudière.
En mode manuel, la chaudière fonctionne bien et le thermomètre de la chaudière grimpe.
Les circulateurs tourne mais les tuyaux restent froid à la sortie de la chaudière ???
J'ai l'impression qu'en mode automatique la chaudière ne chauffe pas.
Avez-vous une idée du problème ?
Bien à vous.
J'ai une chaudière De Dietrich DTG E 125 FF Diematic avec 2 circuits utilisés :
Le circuit A pour les radiateurs partie nuit.
Le circuit B pour le chauffage au sol partie jour.
Subitement le sol est devenu froid et les radiateurs ne chauffe plus.
Aucun défaut n'est affiché sur l'écran de la chaudière.
En mode manuel, la chaudière fonctionne bien et le thermomètre de la chaudière grimpe.
Les circulateurs tourne mais les tuyaux restent froid à la sortie de la chaudière ???
J'ai l'impression qu'en mode automatique la chaudière ne chauffe pas.
Avez-vous une idée du problème ?
Bien à vous.
28 octobre 2025 à 07:09







