Bonjour.
Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude.
Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ?
Après ces 2 questions quelqu'un peut-il me renseigner sur le branchement de la régulation après avoir enlevé la production d'eau chaude.
Dans l'attente d'une réponse. Cordialement.
Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude.
Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ?
Après ces 2 questions quelqu'un peut-il me renseigner sur le branchement de la régulation après avoir enlevé la production d'eau chaude.
Dans l'attente d'une réponse. Cordialement.
04 septembre 2022 à 16:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour,
Pour répondre à vos questions pouvez-vous nous préciser le modèle de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions pouvez-vous nous préciser le modèle de votre tableau de régulation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:13
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour suite de la question 22311.
Désolé de ne pas avoir donné de réponse plus tôt étant absent, le modèle de la régulation est une Vitotronic 200 type KV2, en espérant que ma réponse vous conviens, dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
Désolé de ne pas avoir donné de réponse plus tôt étant absent, le modèle de la régulation est une Vitotronic 200 type KV2, en espérant que ma réponse vous conviens, dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
24 septembre 2022 à 14:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour.
Suite à la réponse que j'ai donné à VETC je n'ai pas eu de réponse de sa part, car j’attends de savoir ce qu'il pense de ce que je dois faire.
Cordialement.
Suite à la réponse que j'ai donné à VETC je n'ai pas eu de réponse de sa part, car j’attends de savoir ce qu'il pense de ce que je dois faire.
Cordialement.
28 septembre 2022 à 14:45
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour.
Comme votre tableau de régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure : vous devez mettre une sonde extérieure.
Si votre régulation a fonctionné sur une chaudière qui produisait l'ECS il faut faire attention à ne surtout pas remettre, ni brancher, la sonde ballon n°5.
Afin de protéger le corps de chauffe de votre chaudière il est préférable de monter sa vanne 4 voies et de la motoriser :
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Sur quel type d'installation fonctionnait cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme votre tableau de régulation est une régulation climatique en fonction de la température extérieure : vous devez mettre une sonde extérieure.
Si votre régulation a fonctionné sur une chaudière qui produisait l'ECS il faut faire attention à ne surtout pas remettre, ni brancher, la sonde ballon n°5.
Afin de protéger le corps de chauffe de votre chaudière il est préférable de monter sa vanne 4 voies et de la motoriser :
- Quel type de circuit de chauffage avez-vous (plancher, radiateurs) ?
- Sur quel type d'installation fonctionnait cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 septembre 2022 à 17:06
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonsoir.
Merci de m'avoir répondu, pour le type d'installation, c'est en radiateurs comme l'installation d’où elle venait, quel modèle de sonde extérieure dois-je mettre car je ne l'ai pas ?
Bonne soirée, cordialement.
Merci de m'avoir répondu, pour le type d'installation, c'est en radiateurs comme l'installation d’où elle venait, quel modèle de sonde extérieure dois-je mettre car je ne l'ai pas ?
Bonne soirée, cordialement.
28 septembre 2022 à 21:31
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour.
Je voulais savoir quel type de sonde extérieure dois-je mettre, n'ayant pas le modèle suite à la dépose.
Merci d'avance, cordialement.
Je voulais savoir quel type de sonde extérieure dois-je mettre, n'ayant pas le modèle suite à la dépose.
Merci d'avance, cordialement.
19 octobre 2022 à 11:07
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour.
Il faut mettre une sonde extérieure VIESSMANN réf 7814197 et uniquement une sonde VIESSMANN demandez là à votre vendeur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut mettre une sonde extérieure VIESSMANN réf 7814197 et uniquement une sonde VIESSMANN demandez là à votre vendeur !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 octobre 2022 à 12:07
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonsoir.
Merci pour la réponse pour la sonde extérieure mais est-ce vraiment important de l'avoir pour vous, me dire comment brancher la régulation Vitotronic 200 sur cette chaudière, ayant supprimé la production d'eau chaude car je n'ai pas de notice.
Merci d'avance. Cordialement.
Merci pour la réponse pour la sonde extérieure mais est-ce vraiment important de l'avoir pour vous, me dire comment brancher la régulation Vitotronic 200 sur cette chaudière, ayant supprimé la production d'eau chaude car je n'ai pas de notice.
Merci d'avance. Cordialement.
19 octobre 2022 à 23:31
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonjour.
La VITOTRONIC 200 étant une régulation climatique en fonction de la température extérieure, cette régulation ne peut pas fonctionner sans sa sonde extérieure et elle affichera un défaut de sonde extérieure : vous ne pouvez pas vous en passer !!!
Pour le montage veuillez-trouver ci-joint sa notice.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
La VITOTRONIC 200 étant une régulation climatique en fonction de la température extérieure, cette régulation ne peut pas fonctionner sans sa sonde extérieure et elle affichera un défaut de sonde extérieure : vous ne pouvez pas vous en passer !!!
Pour le montage veuillez-trouver ci-joint sa notice.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
20 octobre 2022 à 11:58
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Pose chaudière Viessmann Vitola 111
Bonsoir.
Vous me dites pour l’installation voir notice ci-joint.
Apparemment vous me l'avez pas mis ou alors je ne sais pas ou la trouvez.
Merci et bonne soirée.
Cordialement.
Vous me dites pour l’installation voir notice ci-joint.
Apparemment vous me l'avez pas mis ou alors je ne sais pas ou la trouvez.
Merci et bonne soirée.
Cordialement.
20 octobre 2022 à 19:57
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
- N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
- 2. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
- 3. Chaudière Viessmann Vitola 111 fuite d'eau dans le corps de chauffe
- N°13891 : Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 (avec ballon intégré) installée en 2000 et qui vient de rendre l'âme... De l'eau s'écoule (filet d'eau / goutte à goutte) depuis le corps de chauffe. Mon installateur me dit...
- 4. Couper production d'eau chaude chaudière Viessmann vitola 111
- N°15931 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière Viessmann vitola 111 d'occasion récente et en très bon état, équipée d'une régulation Vitotronic 100 - KK2. J'aimerais savoir s'il est possible couper la production d'eau chaude...
- 5. Chaudière Viessmann Vitopend 111 problème remplissage eau
- N°16451 : Bonjour, Sur une chaudière Viessmann Vitopend 111 changée en janvier 2013 qui fonctionnait très bien jusque là, je constate aujourd'hui une perte de pression (voir photo en pièce jointe). Même en suivant les indications...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola EH fuite eau chaude face avant
- N°7670 : Le joint de la trappe avant du ballon d'eau chaude (chaudière Viessmann Vitola EH) est à changer. En commande depuis 15 jours, il semble que ce soit un produit rare (!). A l'heure de la vente par correspondance, quelqu'un...
- 7. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 8. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 9. Ajouter thermostat d'ambiance chaudière Viessmann Vitola Biferral
- N°18118 : Bonjour, Ma chaudière est une Viessmann Vitola Biferral avec une régulation Trimatik 7410160. Je voulais savoir si il était possible de rajouter un thermostat d'ambiance dans mon salon et s'il en existait sans fil. Merci...
- 10. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
- N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite