FORUM CHAUFFAGE


S'inscrire Aide

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 682

questions dans le
forum chauffage


19670

Question Forum Chauffage : Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour,

Ce sujet a déjà été traité toutefois toutefois je rencontre le problème suivant. Lors de la révision de la chaudière le dépanneur m'a conseillé de remonter la pression de cette dernière à 1,5 (actuellement elle est à 0,9-1,0).
Il n'a pu la faire ne sachant a priori quelles vannes actionner !

J'ai donc mis ma mémoire à contribution, ayant réalisé cette opération il y a quelques années auparavant.
Toutefois après avoir tenté plusieurs essais sur les vannes accessibles sous la chaudière, la pression demeure basse... sadsadsad
J'avoue ne pas comprendre.
N'étant pas chez moi et pas de photo sous la main je la posterai ce soir.

Merci par avance de votre aide précieuse.
Patosse.
06 décembre 2018 à 11:21
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.
En complément les photos de l'installation.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pression basse chaudière De Dietrichpression basse chaudière De Dietrich

06 décembre 2018 à 17:08
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

VETC
Membre inscrit
VETC
1 126 messages
Bonsoir,

Vos deux photos ne font pas voir le dispositif de remplissage (vannes + disconnecteur), pouvez-vous en faire des plus larges que l'on voit bien l'ensemble de votre installation ?

J'observe la première photo et certains éléments m’interrogent :
- De quand date votre dernier entretien, votre siphon de condensats est bien sale ?
- Votre dépanneur vous conseille de remonter la pression et il ne sait pas comment faire, surprenant ?
- Votre chaudière est au sous-sol mais je ne vois pas de pot à boues, est-il plus à droite ?
- Votre installation comporte des raccords de différents métaux, êtes-vous protégé contre l'électrolyse ?
- Votre pompe de relevage des condensats est raccordée avec une réduction en cuivre, ce matériau ne résiste pas à l'acidité des condensats : il devrait-être remplacé ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:17
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre réponse, je vais tenter de répondre à vos questions :
Citation :
De quand date votre dernier entretien,

Le dernier entretien date de la semaine passée.
Citation :
Votre dépanneur vous conseille de remonter la pression et il ne sait pas comment faire, surprenant ?
Je ne vous le fais pas dire. sad
Citation :
- Votre chaudière est au sous-sol mais je ne vois pas de pot à boues, est-il plus à droite ?
Après avoir regardé sur le net à quoi correspondait un pot à boue, Je pense qu'il n'y en a pas sur mon installation.
Citation :
- Votre installation comporte des raccords de différents métaux, êtes-vous protégé contre l'électrolyse ?
C'est à dire, je ne peux pas répondre pour le moment.
Citation :
- Votre pompe de relevage des condensats est raccordée avec une réduction en cuivre, ce matériau ne résiste pas à l'acidité des condensats : il devrait-être remplacé ?
Je dois donc retirer ce capuchon de cuivre ou le remplacer est-ce bien cela que vous me conseillez ?
Citation :
Sondes ?
A ma connaissance il y a bien deux sondes d'installées sur mon installation.

P. S. : J'ai demandé à la société assurant la maintenance de m'envoyer un autre technicien mais ils ont voulu m'envoyer le même qui n'est d'ailleurs jamais revenu. dizzy
J'ai bien envie de faire un audit complet de l'installation, pourriez-vous me conseiller une entreprise sérieuse. Je me trouve en Seine-saint-Denis.
Vous trouverez ci-dessous des photos plus larges. La pression continue de baisser. sadsadsad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème pression basse chaudière De Dietrichproblème pression basse chaudière De Dietrich

08 décembre 2018 à 10:12
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que votre vase d’expansion chauffage est correctement gonflé ou pas percé ?
09 décembre 2018 à 14:32
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour,
Merci de participer à une meilleure compréhension de mon installation et de mon problème.
Citation :
Est-ce que votre vase d’expansion chauffage est correctement gonflé ou pas percé ?
Pour faire cette vérification je dois ouvrir le vase en question ? Un technicien doit passer cet après-midi je vais lui demander de faire la vérification.
10 décembre 2018 à 09:47
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonjour.
Merci de votre aide.
Concernant le vase d'expansion je vais le faire inspecter par le technicien qui doit passer ce jour.
Sinon pour information et pour vérifier s'il est
Citation :
correctement gonflé ou pas percé ?
Comment procède-t-on ?
10 décembre 2018 à 10:14
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

VETC
Membre inscrit
VETC
1 126 messages
Bonsoir,

Votre chaudière étant déjà équipée de son propre vase d'expansion, je suppose que les raisons du rajout d'un deuxième vase d'expansion à côté sont :
- Une hauteur entre le bas de la chaudière et le haut du radiateur le plus haut de votre installation est supérieure à 10 mètres,
- Que votre maison présente des hauteurs sous plafonds supérieures à 2.50 Mètres,
- Que vous avez plus de 3 niveaux dans votre maison,

Lors du contrôle du vase d'expansion externe à la chaudière, quelle était sa pression de gonflage à vide ?
Lors de ce contrôle, quelle était la pression de gonflage du vase d'expansion interne à la chaudière ?

Si votre vase d'expansion interne à la chaudière a été abandonné, le raccordement de votre vase externe (s'il est tout seul) n'est pas conforme :
- Il doit obligatoirement être raccordé dans la chaudière, à l'emplacement de celui qui est abandonné,
- Il ne doit pas être raccordé avec une vanne d'isolement pour des raisons de sécurité, cela peut-être toléré si la poignée de commande de fermeture est enlevée.

Votre demande initiale était de savoir comment remettre de l'eau dans votre installation, votre prestataire a-t-il été en mesure de vous expliquer ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2018 à 19:42
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com

Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35

patosse
Membre inscrit
patosse
6 messages
Bonsoir.
Mon problème initial est résolu.
Un technicien plus compétent (ce n'était pas difficile) est passé ce jour et nous a indiqué qu'effectivement la première visite n'avait pas été très performante.
Sinon il a trouvé immédiatement le pourquoi de la basse pression.
Le tuyau du manomètre était encrassé ce qui empêchait de connaitre exactement la pression de la chaudière.
Les multiples essais effectués ensuite sur les différentes vannes n'ont fait que baisser et monter la pression sans en connaitre le résultat.
Il a mis la pression à 2,2 car la maison est vaste et élevée (> 10m). Il nous a signalé que la chaudière était sinon en très bon état y compris l'expansion externe et comme vous le signalez il a retiré la poignée de commande.
Je le contacterai pour le pot à boue ayant omis de lui en parler.
Merci encore pour votre aide.
10 décembre 2018 à 22:20

Proposer une réponse à Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Pression basse chaudière De Dietrich à condensation Innovens MC35 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo