Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
17109
Questions Dépannage Forum Chauffage : Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire.
Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond, la chaudière indiquant être en préparation d'eau chaude (symbole robinet).
On rappelle la boîte qui l'entretient qui nous conseille de changer la vanne 3 voies complète (partie vanne + moteur), chose faite et 3 jours après on se retrouve au même point.
L'arbre du moteur semble avoir du mal à pousser la vanne à basculer en mode ECS.
Manque de puissance provenant de la carte ?
Si oui, où se trouve le relais de commande sur la carte s'il y en a un ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je possède une chaudière Vaillant VU FR240 équipée d'un ballon de préparation eau chaude sanitaire.
Suite à la révision annuelle, on s'est retrouvé sans eau chaude sanitaire avec le chauffage à fond, la chaudière indiquant être en préparation d'eau chaude (symbole robinet).
On rappelle la boîte qui l'entretient qui nous conseille de changer la vanne 3 voies complète (partie vanne + moteur), chose faite et 3 jours après on se retrouve au même point.
L'arbre du moteur semble avoir du mal à pousser la vanne à basculer en mode ECS.
Manque de puissance provenant de la carte ?
Si oui, où se trouve le relais de commande sur la carte s'il y en a un ?
Merci d'avance pour vos réponses.
12 février 2015 à 18:03
Réponse 1 problème ecs chauffage
Invité

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Invité

Il faut plus de détails sur l'installation, radiateur plancher chauffant, type de canalisation...
12 février 2015 à 19:11
Réponse 2 problème ecs chauffage
Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Bonsoir, merci pour votre réponse.
J'habite une maison d'un étage, radiateurs en fonte (années 60 je crois) distribution du chauffage vers les radiateurs par tuyaux en acier, pas de plancher chauffant.
Cette chaudière a très bien fonctionné pendant 8 ans et donc depuis la révision de mi-janvier j'ai ce problème.
J'habite une maison d'un étage, radiateurs en fonte (années 60 je crois) distribution du chauffage vers les radiateurs par tuyaux en acier, pas de plancher chauffant.
Cette chaudière a très bien fonctionné pendant 8 ans et donc depuis la révision de mi-janvier j'ai ce problème.
13 février 2015 à 17:45
Réponse 3 problème ecs chauffage
Invité

Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Invité

Bonsoir,
Problème plutôt mécanique sur vanne d'inversion particule métallique provenant du réseau ancien, prévoir la dépose de la vanne d'inversion, rincer avec le remplissage pour voir ce qu'il en sort, je pense qu'il faudra faire un nettoyage de l'installation et mettre un pot à boue magnétique sur le retour chauffage, problème courant sur ancien réseau avec chaudière récente avec de petits passages d'eau.
Problème plutôt mécanique sur vanne d'inversion particule métallique provenant du réseau ancien, prévoir la dépose de la vanne d'inversion, rincer avec le remplissage pour voir ce qu'il en sort, je pense qu'il faudra faire un nettoyage de l'installation et mettre un pot à boue magnétique sur le retour chauffage, problème courant sur ancien réseau avec chaudière récente avec de petits passages d'eau.
13 février 2015 à 22:40
Réponse 4 problème ecs chauffage
Problème basculement ECS/Chauffage chaudière Vaillant VU FR240
Bonjour, merci pour votre réponse.
Vanne d'inversion ? Vous voulez dire la vanne 3 voies ?
Mais je l'ai changée intégralement (partie vanne + moteur), au démontage l'ancienne était relativement propre et coulissait bien. La nouvelle a fonctionné 3 jours et semble fonctionner aujourd'hui par exemple après avoir dysfonctionné jeudi, le problème est donc intermittent, est-ce que ça collerait avec votre explication ?
Vanne d'inversion ? Vous voulez dire la vanne 3 voies ?
Mais je l'ai changée intégralement (partie vanne + moteur), au démontage l'ancienne était relativement propre et coulissait bien. La nouvelle a fonctionné 3 jours et semble fonctionner aujourd'hui par exemple après avoir dysfonctionné jeudi, le problème est donc intermittent, est-ce que ça collerait avec votre explication ?
14 février 2015 à 12:07