Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
20488
Question Forum Chauffage : Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour.
J'ai un souci d'allumage sur une chaudière Frisquet hydromotrix 23kW à ventouse de 2004.
Après un certain temps sans chauffer, lorsque la chaudière se déclenche pour chauffer le chauffe eau, l'extracteur d'air se déclenche, mais pas l'allumage de la flamme.
Lorsque j'aspire (légèrement) dans la grosse durite qui arrive au pressostat, ce dernier émet un petit claquement et l'allumage de déclenche.
Par contre une fois l'eau bien chaude, un nouveau déclenchement de l'extracteur déclenche correctement l'allumage de la flamme...
Si j'attends à nouveau sans stimuler la chaudière via demande d'eau chaude, un nouveau déclenchement ne rallume pas la flamme.
Par contre, si je retire le petit boitier noir qui se trouve sous le pressostat et branche la durite en direct entre le venturi et le pressostat, l'allumage se déclenche correctement, même chaudière froide.
J'en conclu que le problème vient de ce boitier.
Par contre impossible de trouver cette pièce détachée...
J'ai fait venir la personne qui entretient la chaudière, elle n'a pas pu m'expliquer à quoi correspond cette pièce ni résoudre la panne.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspond cette pièce, à quoi cela sert et où je pourrais en trouver une de rechange ?
J'ai ajouté une photo avec la pièce en question.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dude
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci d'allumage sur une chaudière Frisquet hydromotrix 23kW à ventouse de 2004.
Après un certain temps sans chauffer, lorsque la chaudière se déclenche pour chauffer le chauffe eau, l'extracteur d'air se déclenche, mais pas l'allumage de la flamme.
Lorsque j'aspire (légèrement) dans la grosse durite qui arrive au pressostat, ce dernier émet un petit claquement et l'allumage de déclenche.
Par contre une fois l'eau bien chaude, un nouveau déclenchement de l'extracteur déclenche correctement l'allumage de la flamme...
Si j'attends à nouveau sans stimuler la chaudière via demande d'eau chaude, un nouveau déclenchement ne rallume pas la flamme.
Par contre, si je retire le petit boitier noir qui se trouve sous le pressostat et branche la durite en direct entre le venturi et le pressostat, l'allumage se déclenche correctement, même chaudière froide.
J'en conclu que le problème vient de ce boitier.
Par contre impossible de trouver cette pièce détachée...
J'ai fait venir la personne qui entretient la chaudière, elle n'a pas pu m'expliquer à quoi correspond cette pièce ni résoudre la panne.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspond cette pièce, à quoi cela sert et où je pourrais en trouver une de rechange ?
J'ai ajouté une photo avec la pièce en question.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dude
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mai 2020 à 14:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour,
Suite à échange avec différentes personnes, il s'avérerait que le problème ne provienne pas de cette boite noire mais d'un défaut d’étanchéité au niveau de l'extraction des fumées et gaz brûlés.
Je vais donc démonter l'extracteur et changer les différents joints en liaison avec la ventouse.
Je posterai le résultat de l'opération, cela pourra éventuellement aider quelqu'un.
Dude
Suite à échange avec différentes personnes, il s'avérerait que le problème ne provienne pas de cette boite noire mais d'un défaut d’étanchéité au niveau de l'extraction des fumées et gaz brûlés.
Je vais donc démonter l'extracteur et changer les différents joints en liaison avec la ventouse.
Je posterai le résultat de l'opération, cela pourra éventuellement aider quelqu'un.
Dude
02 juin 2020 à 10:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour,
Pour répondre à votre question initiale, le petit boitier noir sur la photo est un "piège à condensation".
Son but est de retenir l'eau ou la vapeur d'eau qui pourrait venir de la ventouse et de protéger le contact électrique du pressostat d'air contre toute oxydation ou court-circuit.
Si votre votre chaudière est bien de 2004, vous êtes sûr d'avoir des joints à remplacer comme :
- Ceux de la ventouse (air et fumées),
- Ceux du corps de chauffe et ou brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question initiale, le petit boitier noir sur la photo est un "piège à condensation".
Son but est de retenir l'eau ou la vapeur d'eau qui pourrait venir de la ventouse et de protéger le contact électrique du pressostat d'air contre toute oxydation ou court-circuit.
Si votre votre chaudière est bien de 2004, vous êtes sûr d'avoir des joints à remplacer comme :
- Ceux de la ventouse (air et fumées),
- Ceux du corps de chauffe et ou brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2020 à 15:33
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour Mario,
Merci pour votre retour, ce sont effectivement les joints que je dois changer.
Je les ai, me reste plus qu'à trouver le temps de les remplacer...
Je suis bricoleur averti mais néophyte dans ce domaine, j'espère ne pas me lancer dans une aventure trop complexe...
Et merci pour l'explication du piège à condensation, je me coucherai moins ignorant ce soir ;o)
Bonne journée.
Cordialement.
Cédric
Merci pour votre retour, ce sont effectivement les joints que je dois changer.
Je les ai, me reste plus qu'à trouver le temps de les remplacer...
Je suis bricoleur averti mais néophyte dans ce domaine, j'espère ne pas me lancer dans une aventure trop complexe...
Et merci pour l'explication du piège à condensation, je me coucherai moins ignorant ce soir ;o)
Bonne journée.
Cordialement.
Cédric
02 juin 2020 à 15:56
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de changer les joints, je ne m'y mets que maintenant...
En regardant plus précisément comment démonter l'extracteur pour accéder à la ventouse, j'ai vu une vis dans le coude reliant la chaudière au tuyau donnant à l'extérieur (cf photo).
Avez-vous une idée de sa fonction ?
Je préfère ne pas y toucher sans savoir à quoi cela sert, histoire de ne pas aggraver la situation... !
Merci.
Cordialement
Cédric
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pas encore trouvé le temps de changer les joints, je ne m'y mets que maintenant...
En regardant plus précisément comment démonter l'extracteur pour accéder à la ventouse, j'ai vu une vis dans le coude reliant la chaudière au tuyau donnant à l'extérieur (cf photo).
Avez-vous une idée de sa fonction ?
Je préfère ne pas y toucher sans savoir à quoi cela sert, histoire de ne pas aggraver la situation... !
Merci.
Cordialement
Cédric
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juin 2020 à 11:24
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour,
Un petit "UP", si quelqu'un sait à quoi sert cette vis ?
Merci !
Cédric
Un petit "UP", si quelqu'un sait à quoi sert cette vis ?
Merci !
Cédric
05 juillet 2020 à 18:30
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour,
Cette vis sert simplement à tenir la partie interne (évacuation des fumées) de votre coude de ventouse.
Cela ne sert à rien de l'enlever pour démonter votre coude de ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cette vis sert simplement à tenir la partie interne (évacuation des fumées) de votre coude de ventouse.
Cela ne sert à rien de l'enlever pour démonter votre coude de ventouse.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juillet 2020 à 18:19
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Bonjour.
Retour tardif, mais j'ai finalement changé les joints.
Pour ceux à qui cela peut arriver, voici les opérations effectuées :
1- Chaudière éteinte, débranchée
2- J'ai dévissé les 3 vis sur le "chapeau" de la chaudière, vis qui tiennent l'extracteur
3- En tournant légèrement l’extracteur, j'ai réussi à le déboiter de la "cheminée" horizontale allant à l'extérieur
4- J'ai déboité le coude
5- changement des joints à lèvre, badigeonnés de pâte thermique
6- Remontage de toutes les pièces
7- Redémarrage de la chaudière.
Et tout est revenu en ordre, elle fonctionne à nouveau parfaitement.
Mon problème est donc résolu.
Cédric
Retour tardif, mais j'ai finalement changé les joints.
Pour ceux à qui cela peut arriver, voici les opérations effectuées :
1- Chaudière éteinte, débranchée
2- J'ai dévissé les 3 vis sur le "chapeau" de la chaudière, vis qui tiennent l'extracteur
3- En tournant légèrement l’extracteur, j'ai réussi à le déboiter de la "cheminée" horizontale allant à l'extérieur
4- J'ai déboité le coude
5- changement des joints à lèvre, badigeonnés de pâte thermique
6- Remontage de toutes les pièces
7- Redémarrage de la chaudière.
Et tout est revenu en ordre, elle fonctionne à nouveau parfaitement.
Mon problème est donc résolu.
Cédric
02 décembre 2020 à 08:21
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Dysfonctionnement chaudière Frisquet
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 décembre 2020 à 12:33