Bonsoir à tous.
J'ai un problème sur ma chaudière à condensation De Dietrich Twineo, mes radiateurs restent tièdes du fait que la température de ma chaudière reste bloquée max 40 degrés.
Un pro est passé cet après-midi mais n'a rien trouvé, aucun code erreur, gaz OK, sonde OK, enfin tout est OK sauf qu'elle n'enclenche pas pour monter à 80 degrés (le pro appellera demain De Dietrich).
Est-ce que quelqu’un a déjà eu un problème similaire ?
Merci.
J'ai un problème sur ma chaudière à condensation De Dietrich Twineo, mes radiateurs restent tièdes du fait que la température de ma chaudière reste bloquée max 40 degrés.
Un pro est passé cet après-midi mais n'a rien trouvé, aucun code erreur, gaz OK, sonde OK, enfin tout est OK sauf qu'elle n'enclenche pas pour monter à 80 degrés (le pro appellera demain De Dietrich).
Est-ce que quelqu’un a déjà eu un problème similaire ?
Merci.
02 mars 2018 à 00:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo
Bonsoir,
Pour mieux vous aidez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?
Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?
Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aidez, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Avez-vous une sonde extérieure de raccordée à cette chaudière ?
- Le boitier de commande est resté sur la chaudière ou placé dans l'ambiance de votre logement ?
- Avez-vous fait une manipulation spéciale avant d'avoir ce problème ?
Pouvez-vous vérifier et me donner les paramètres de votre boitier de commande :
- Mode de fonctionnement (auto, jour permanent, nuit permanent, veille...) ?
- Température de consigne ambiante de jour ?
- Température de consigne ambiante de nuit ?
- Température de consigne ambiante de veille ?
- Température mini départ chauffage ?
- Température maxi départ chauffage ?
- Valeur de la courbe de chauffe ?
Vous êtes dans quelle région, quelle est la température extérieure ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2018 à 19:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo
D'après De Dietrich ça serait les picots du corps de chauffe qui serait abimés, donc je dois changer le corps de chauffe, mais juste le corps de chauffe en lui-même avec les picots d'allumage à l'intérieur.
03 mars 2018 à 23:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo
Bonsoir,
Ces corps de chauffe, c'est de la m.....
Ça se bouche lors de la combustion.
Quand vous allez démonter le brûleur, regarder avec votre téléphone ou un miroir a l’intérieur du corps de chauffe.
S'il y a une pâte blanche, c'est ça !
Vous êtes prêt à jouer avec un karcher ?
Démontrer à votre dépanneur de faire un TOP GAZ voir si le débit gaz est suffisant.
Ces corps de chauffe, c'est de la m.....
Ça se bouche lors de la combustion.
Quand vous allez démonter le brûleur, regarder avec votre téléphone ou un miroir a l’intérieur du corps de chauffe.
S'il y a une pâte blanche, c'est ça !
Vous êtes prêt à jouer avec un karcher ?
Démontrer à votre dépanneur de faire un TOP GAZ voir si le débit gaz est suffisant.
04 mars 2018 à 20:47