Bonjour.
J'ai un problème avec une chaudière Niagara 28 FF (cheminée).
Elle vient juste d'être installée avant elle était stockée.
Mais elle refuse de s'allumer le voyant 12 s'allume "signalisation absence tirage" alors que rien n'obstrue la sortie.
On a même essayé en sortie directe dans la pièce c'est toujours le même message.
Merci pour votre aide.
J'ai un problème avec une chaudière Niagara 28 FF (cheminée).
Elle vient juste d'être installée avant elle était stockée.
Mais elle refuse de s'allumer le voyant 12 s'allume "signalisation absence tirage" alors que rien n'obstrue la sortie.
On a même essayé en sortie directe dans la pièce c'est toujours le même message.
Merci pour votre aide.
03 novembre 2015 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Signalisation absence de tirage chaudière Niagara 28FF
Bonsoir.
Si c'est une chaudière au gaz cela vient certainement du capteur de dépression sorti des gaz brûlés, à vérifier.
Salutations.
Si c'est une chaudière au gaz cela vient certainement du capteur de dépression sorti des gaz brûlés, à vérifier.
Salutations.