Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
19595
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonjour.
J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge.
J'ai démonté et nettoyé le ventilo, gaine, j'ai soufflé les tuyaux du pressostat, tout est propre.
Après remontage, idem Voyant 4 Blocage ventilo ! pourtant il tourne bien.
J'ai également vérifié le pressostat air à l’Ohmmètre après démontage.
Contact fermé en C et NC à l'arrêt, quand je souffle dans le tube, il bascule entre C et NO.
Cordialement.
jim
J'ai une panne sur ma chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28, le voyant 4 "Signalisation manque de tirage" clignote en rouge.
J'ai démonté et nettoyé le ventilo, gaine, j'ai soufflé les tuyaux du pressostat, tout est propre.
Après remontage, idem Voyant 4 Blocage ventilo ! pourtant il tourne bien.
J'ai également vérifié le pressostat air à l’Ohmmètre après démontage.
Contact fermé en C et NC à l'arrêt, quand je souffle dans le tube, il bascule entre C et NO.
Cordialement.
jim
29 octobre 2018 à 11:45
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonsoir,
Si vous ouvrez la façade de votre chaudière, le brûleur démarre-t -il ?
Votre ventouse est-elle bien montée et est-elle toujours étanche ?
Le ventilateur tourne en quelle vitesse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous ouvrez la façade de votre chaudière, le brûleur démarre-t -il ?
Votre ventouse est-elle bien montée et est-elle toujours étanche ?
Le ventilateur tourne en quelle vitesse ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2018 à 19:18
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chaudière Ideal Standard Zenis Duo 3.28FF
Bonsoir et merci de votre réponse
Lorsque j'ouvre la façade pas de démarrage non plus.
A priori oui la ventouse est bien montée.
J'ai du mal à répondre à la question sur la vitesse du ventilo mais elle me semble bonne.
J'ai simuler le fonctionnement du pressostat différentiel avec un pont filaire à l’arrêt du ventilo entre le fil noir(C) et rouge(NC) et le pont entre le fil noir (C) et bleu (NO) dès le démarrage du ventilo = pas de démarrage du brûleur
J'ai également vérifier lorsque le ventilo démarre, le contact du pressostat se ferme bien et envoie une polarité sur la borne de la carte circuit imprimé.
Si c'est le pressostat différentiel qui surveille le fonctionnement de la ventilation + ventouse, j'en conclu que le problème ne vient pas ni du ventilo, ni d'un problème de ventouse. Qu'en pensez vous.
N'y a t'il pas un moyen de forcer l'allumage du brûleur ?
Lorsque j'ouvre la façade pas de démarrage non plus.
A priori oui la ventouse est bien montée.
J'ai du mal à répondre à la question sur la vitesse du ventilo mais elle me semble bonne.
J'ai simuler le fonctionnement du pressostat différentiel avec un pont filaire à l’arrêt du ventilo entre le fil noir(C) et rouge(NC) et le pont entre le fil noir (C) et bleu (NO) dès le démarrage du ventilo = pas de démarrage du brûleur
J'ai également vérifier lorsque le ventilo démarre, le contact du pressostat se ferme bien et envoie une polarité sur la borne de la carte circuit imprimé.
Si c'est le pressostat différentiel qui surveille le fonctionnement de la ventilation + ventouse, j'en conclu que le problème ne vient pas ni du ventilo, ni d'un problème de ventouse. Qu'en pensez vous.
N'y a t'il pas un moyen de forcer l'allumage du brûleur ?
30 octobre 2018 à 20:39