J'oubliais : le RTA possède un clapet AR, faites bien les vérifications RTA sorti.
29 décembre 2025 à 08:05
forum consulter ce sujet Panne eau chaude en sortie du RTA chaudière Frisquet Gazliner

Bonjour,

J'ai une question bête mais avez-vous réglé le RTA ? Vous avez une vis ou molette de réglage permettant de modifier la température de sortie de votre eau mitigée.
Est-il branché dans le bon sens ?
C'est le cas sur tout vos mitigeurs ?

Pour incriminer le RTA, dévissez le raccord en sortie eau chaude de votre chaudière, juste avant le RTA, et branchez un flexible sur votre sortie eau chaude : au tirage voyez si l'eau coule avec un débit normal.

Si non, il faudra regarder du côté de votre échangeur à plaques qui peut potentiellement être bouché et qui chauffe seulement votre tuyau de départ par conduction ou alors vous avez le départ eau chaude après le RTA qui est rempli de calcaire / a un bouchon.

Pour le vérifier, débranchez un mitigeur et faites un pont de l'eau froide vers l'eau chaude (en ayant pris soin de couper l'eau au préalable) et voyez en remettant en eau si l'eau remonte jusqu'au départ eau chaude de votre chaudière avec un débit normal.
Si vous êtes seul prévoyez une vanne, auquel cas la remise en eau risque d'être chaotique ! sweat
29 décembre 2025 à 07:58
forum consulter ce sujet Panne eau chaude en sortie du RTA chaudière Frisquet Gazliner

Publicité

P.S :
Je pars du principe que les collecteurs et les boucles sont ouverts.
Touchez les tubes sous les collecteurs pour vous assurez qu'ils soient chauds aux départs des boucles.
Veillez à ce que les collecteurs soient bien purgés en air également.
Votre plombier/chauffagiste devra veiller à contrôler la courbe de chauffe sur votre installation.
28 décembre 2025 à 22:57
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant sur pompe à chaleur Alfea

Bonjour.

Les 2 boîtiers Wilo sont les circulateurs pour vos 2 planchers chauffant (kit bi-zones).
L'éclair veut dire que c'est la résistance qui prend le dessus sur la PAC pour rapidement atteindre les consignes de température.

Dans votre cas c'est exclusivement la résistance pour l'ECS dans le ballon d'accumulation, tandis que pour le chauffage la PAC travaille en même temps que la résistance qui est dans le corps de chauffe.

Ce que vous pouvez faire c'est entrer dans les paramètres installateur pour vérifier le positionnement de la vanne 3 voies (ECS ou chauffage), forcer l'arrêt de la production d'eau chaude pour essayer de privilégier la chauffe du plancher si le ballon eau chaude est suffisamment chauffé.

Sachez que la montée en température d'un plancher peut prendre plusieurs jours en fonction de la quantité d'eau à chauffer... avec 2 zones ça peut prendre un temps certain.
28 décembre 2025 à 21:50
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant sur pompe à chaleur Alfea

Bonjour.

J'aurai tendance à confirmer le diagnostic de Espuela en 1er lieu pour la vanne 3 voies : d'après la vue éclatée de la chaudière, elle est bien située juste derrière le circulateur et son purgeur.

Ce qui est facile à confirmer si vous avez de l'eau chaude mais plus de chauffage puisque votre chaudière produit l'ECS en instantané par le biais de l'échangeur à plaques : La vanne serait donc coincée en mode ECS.
28 décembre 2025 à 07:29
forum consulter ce sujet Gros bruit chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI Plus

Bonjour.

Pas de problème particulier pour le chauffage ?
Capteur de débit potentiellement ?
10 décembre 2025 à 18:12
forum consulter ce sujet Conseils diagnostic panne chaudière gaz Elm Leblanc

Bonjour Alain,

Il s'agit d'un problème de la vanne 3 voies qui reste partiellement ouverte, laissant circuler l'eau de chauffage dans le réseau secondaire.
Les vannes grises que vous mentionnez comme celles permettant de remplir le réseau doivent être celle du disconnecteur, et non, elles doivent rester fermées et ne doivent servir qu'au besoin pour le remplissage du réseau de chauffage afin d'atteindre la pression de service.
30 octobre 2024 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta

Bonjour,

En effet, dans ce cas seule la pompe pourra palier à ce manque de pression dans votre réseau pour atteindre une pression de service convenable.

Soit vous arrivez à vous brancher avant le disconnecteur de votre chaudière sur votre réseau domestique avec la pompe, vous monter en pression disconnecteur ouvert de façon à voir la pression du réseau chauffage augmenter jusqu'à sa pression de service.
Sinon vous installez un té avec une vanne sur le raccordement chauffage à la chaudière (départ ou retour), la pompe à épreuve remplie d'eau et vous pompez jusqu'à atteindre votre pression de service et fermez la vanne. Cette vanne servira dorénavant à purger ou à gérer la pression de votre réseau.

Mais encore mieux, il faudrait vraiment se pencher sur ce qui cloche avec votre réseau domestique si vous n'arrivez même pas à monter la pression de votre réseau chauffage.

Maison à étage ou de plain pied ?
28 octobre 2024 à 20:43
forum consulter ce sujet Injection manuelle d'eau circuit chaudière Chappée

Bonjour,

Avec la clé à radiateur c'est OK, mais il se peut qu'avec le temps les ergots viennent à casser en tournant le raccord.

Si le cas venait à se présenter, il faudra disquer l'écrou libre pour se faire de la place et tourner le raccord à la pince à griffe ;)
06 octobre 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Enlever raccordement robinet

Bonjour.

Si vous voulez que l'eau qui dilate en chauffe puisse entrer dans la vessie du vase, il faut obligatoirement que la pression du vase soit inférieur à la pression du réseau.

Minimum de 0,4 bar pour contrer la hauteur manométrique, une pression du réseau à 1.5 bars suffira amplement.

Le vase quant à lui sera opérationnel avec une pression à -0,2 / -0,3 bars par rapport à la pression du réseau.
27 septembre 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème pression après remplacement vase expansion

Sous pression vous pouvez déjà vérifier si la valve schrader est en cause en y aspergeant dessus un peu d'eau savonneuse (à défaut d'avoir une bombe de détection appropriée), auquel cas il faudra la remplacer.

Autrement, si la membrane était percée, vous ne devriez pas pouvoir distinguer de différence de son en tapotant de chaque côté du vase (un côté plein, un côté creux). En poussant la valve vous auriez également eu de l'eau qui en serait sortie.

A surveiller ;)
08 septembre 2024 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème pression indépendamment du chauffage

Bonjour,

Chauffage à l'arrêt, le circuit de chauffage à 19°c ne devrait pas vous choquer si vous avoisinez les 20°c de température ambiante...

Le changement de pression s'effectue sur le manomètre de votre chaudière ?
À la demande de production d'eau chaude, vous demandez forcément à votre chaudière de chauffer de l'eau.
Celle que vous chauffez c'est l'eau de chauffage qui va échanger sa chaleur avec celle de l'eau sanitaire.
Cet échange s'effectue par le biais d'une pièce qui est un échangeur à plaques, qui évite justement la rencontre des deux.

La variation de pression est donc normale.
06 septembre 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème pression indépendamment du chauffage