Profil du membre biondo
Actuellement
24 774
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit biondo sur le forum Chauffage
a posté 136 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Il n'y a aucun problème, le contraire est très déconseillé, même interdit au niveau de la sécurité, par contre vous risquez d'avoir un très fort tirage, je vous conseillerais de poser un modérateur de tirage sur votre conduit.
Salutations.
Il n'y a aucun problème, le contraire est très déconseillé, même interdit au niveau de la sécurité, par contre vous risquez d'avoir un très fort tirage, je vous conseillerais de poser un modérateur de tirage sur votre conduit.
Salutations.
19 novembre 2016 à 20:29
consulter ce sujet Raccordement poêle à bois 100mm au conduit 280mmBonjour.
L'avantage des têtes thermostatiques est que vous pouvez réguler la température dans chaque pièce indépendamment.
Salutations.
L'avantage des têtes thermostatiques est que vous pouvez réguler la température dans chaque pièce indépendamment.
Salutations.
19 novembre 2016 à 14:53
consulter ce sujet Régulation chauffage têtes thermostatiques radiateursBonjour.
Est-ce que vous avez du tube double paroi, sinon il est certain que le dégagement de chaleur par conduction se propage aux boisseaux et bistre d’où cette odeur.
Salutations.
Est-ce que vous avez du tube double paroi, sinon il est certain que le dégagement de chaleur par conduction se propage aux boisseaux et bistre d’où cette odeur.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:34
consulter ce sujet Comment ne pas enfumer mes voisinsBonjour.
Vous savez, je pense que le gicleur est préconisé par le constructeur, regarder dans la notice technique, mais si vous dites que de la calamine se forme au nez de celui-ci il y a un problème de combustion c'est certain.
Salutations.
Vous savez, je pense que le gicleur est préconisé par le constructeur, regarder dans la notice technique, mais si vous dites que de la calamine se forme au nez de celui-ci il y a un problème de combustion c'est certain.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:30
consulter ce sujet Panne allumage brûleur Chappée CF4R chaudière OptimaBonjour.
Sur une chaudière gaz il y a plusieurs sécurités, le détendeur, la présence de gaz et le capteur de dépression qui se trouve à la sortie des gaz.
Salutations.
Sur une chaudière gaz il y a plusieurs sécurités, le détendeur, la présence de gaz et le capteur de dépression qui se trouve à la sortie des gaz.
Salutations.
19 novembre 2016 à 09:26
consulter ce sujet Problème brûleur Weishaupt en sécuritéBonsoir.
Si vous dites que ça coule non stop c'est que votre circulateur force en aval.
Salutations.
Si vous dites que ça coule non stop c'est que votre circulateur force en aval.
Salutations.
18 novembre 2016 à 19:54
consulter ce sujet De l'eau qui fuit en ouvrant le circulateurBonjour.
Votre chaudière produit-elle l'eau chaude également ?
Salutations.
Votre chaudière produit-elle l'eau chaude également ?
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:56
consulter ce sujet Problème allumage chaudière Deville HELIOS EXCELBonjour.
Avec une maison de plain pied 0.8 bar suffise largement, le vase d'expansion n'a rien n'avoir avec l'air dans votre circuit il est là pour amortir la hausse de pression de l'eau suite à sa montée en température, si vous avez de l'air dans votre circuit c'est qu'il a été mal rempli et purgé.
Salutations.
Avec une maison de plain pied 0.8 bar suffise largement, le vase d'expansion n'a rien n'avoir avec l'air dans votre circuit il est là pour amortir la hausse de pression de l'eau suite à sa montée en température, si vous avez de l'air dans votre circuit c'est qu'il a été mal rempli et purgé.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:51
consulter ce sujet De l'air dans le circuit de chauffageBonjour.
Pour une chaudière gaz il y a le détendeur sécurité de gaz et un capteur sortie gaz brûlés, dépression ventilation de la chambre de combustion un certain temps.
Salutations.
Pour une chaudière gaz il y a le détendeur sécurité de gaz et un capteur sortie gaz brûlés, dépression ventilation de la chambre de combustion un certain temps.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:44
consulter ce sujet Brûleur de chaudière gaz OERTLI ne s'allume plusBonjour.
Êtes-vous sûr que c'est ça et non pas la dépression, car il y a un capteur de dépression à la sortie des gaz brûlés qui vous la déclenche si celle-ci n'est pas correcte.
Salutations.
Êtes-vous sûr que c'est ça et non pas la dépression, car il y a un capteur de dépression à la sortie des gaz brûlés qui vous la déclenche si celle-ci n'est pas correcte.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:40
consulter ce sujet Problème chaudière à condensation Geminox thri THRi 0.9-9 CBonjour.
Avez-vous pensé au détendeur ou sécurité de gaz ?
Salutations.
Avez-vous pensé au détendeur ou sécurité de gaz ?
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:36
consulter ce sujet Brûleur Riello gulliver se met en alarme pas de flammeBonjour.
Tout à fait vous ferez de bonnes économies mais ne les fermez pas complètement, mettez-les hors gel.
Salutations.
Tout à fait vous ferez de bonnes économies mais ne les fermez pas complètement, mettez-les hors gel.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:33
consulter ce sujet De l'eau qui fuit en ouvrant le circulateurBonjour.
Vous avez une chaudière fuel de 32kW, j'opterais pour une chaudière de 22kW il vaut mieux, même si elle est juste elle tournera avec un bon régime, la chaudière fuel fera le complément au cas où.
Salutations.
Vous avez une chaudière fuel de 32kW, j'opterais pour une chaudière de 22kW il vaut mieux, même si elle est juste elle tournera avec un bon régime, la chaudière fuel fera le complément au cas où.
Salutations.
18 novembre 2016 à 15:28
consulter ce sujet Puissance d'une chaudière à bûches pour 250 m² Bonjour.
Il vaut mieux rester sur la même marque qui est donner par le constructeur sinon gros soucis.
Salutations
Il vaut mieux rester sur la même marque qui est donner par le constructeur sinon gros soucis.
Salutations
17 novembre 2016 à 20:26
consulter ce sujet Pas de circulation circuit chaudière Buderus GE 105 EcomaticBonjour.
Il faudrait le tuber avec un tube inox rigide onéreux, ou à spires beaucoup moins cher, le bistre a beaucoup de mal à s'y coller.
Salutations.
Il faudrait le tuber avec un tube inox rigide onéreux, ou à spires beaucoup moins cher, le bistre a beaucoup de mal à s'y coller.
Salutations.
17 novembre 2016 à 15:12
consulter ce sujet Conseils tubage cheminée foyer ferméBonjour.
Pouvez-vous envoyer une photo.
Salutations.
Pouvez-vous envoyer une photo.
Salutations.
17 novembre 2016 à 15:05
consulter ce sujet Réglage vanne 3 voies chaudière Saunier Duval themaplus f25e.Bonjour.
Et si vous demandez 19 est-que vous avez 20 constant ?
Salutations.
Et si vous demandez 19 est-que vous avez 20 constant ?
Salutations.
15 novembre 2016 à 18:34
consulter ce sujet Chaudière problème régulateur REV 97140Bonjour tout est faisable, mais si votre chaudière est d'un certain age, voyez pour un devis vous comprendrait de suite, ensuite si il est percé a un endroit demain se ce sera un autre.
Salutations
Salutations
15 novembre 2016 à 11:22
consulter ce sujet Peut-on changer ballon d'eau chaude incorporé à une chaudièreBonjour.
Si vous ne désirez pas déplacer votre régulateur, il vous suffit de lui mettre une consigne de 21, et de réduire sur les vannes thermostatique de la chambre.
Salutations.
Si vous ne désirez pas déplacer votre régulateur, il vous suffit de lui mettre une consigne de 21, et de réduire sur les vannes thermostatique de la chambre.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:18
consulter ce sujet Conseils régulation chauffageBonjour.
Vous dites que le problème a commencé à ce moment donc vous avez certainement la réponse, un autre cas la vanne de remplissage de votre circuit est-elle bien étanche, à suivre ?
Salutations.
Vous dites que le problème a commencé à ce moment donc vous avez certainement la réponse, un autre cas la vanne de remplissage de votre circuit est-elle bien étanche, à suivre ?
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:14
consulter ce sujet Hausse pression dans circuit eau Radson NOx HRC 3060FBonjour,
Il existe sur certains régulateurs des modes de fonctionnement pour des démarrages du circulateur en cas d'arrêt de la chaudière ce qui évite qu'elle grippe.
Salutations.
Il existe sur certains régulateurs des modes de fonctionnement pour des démarrages du circulateur en cas d'arrêt de la chaudière ce qui évite qu'elle grippe.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:10
consulter ce sujet Panne circulateur se met tout le temps en défautBonjour.
Sur votre cuve existe t-il un évent qui donne directement à l'extérieur.
Salutations.
Sur votre cuve existe t-il un évent qui donne directement à l'extérieur.
Salutations.
15 novembre 2016 à 11:06
consulter ce sujet Odeurs de fuel dans chaufferieBonjour.
Si votre température désirée est atteinte il y a certainement un souci avec votre thermostat ou votre vanne trois voies qui est bloquée.
Salutations.
Si votre température désirée est atteinte il y a certainement un souci avec votre thermostat ou votre vanne trois voies qui est bloquée.
Salutations.
13 novembre 2016 à 20:02
consulter ce sujet Avis réglage température chaudièreBonjour.
Sur toutes les chaudières il y a un remplissage du circuit de chauffage pour remonter la pression, suivre le circuit hydraulique juste à la sortie de chaudière il y a une vanne de remplissage.
Salutations.
Sur toutes les chaudières il y a un remplissage du circuit de chauffage pour remonter la pression, suivre le circuit hydraulique juste à la sortie de chaudière il y a une vanne de remplissage.
Salutations.
13 novembre 2016 à 15:23
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitopend 222 ajouter de l'eauBonjour.
Si comme vous le dites elle cherche à repartir nettoyez vos électrodes ou vérifiez la tension d'allumage.
Salutations.
Si comme vous le dites elle cherche à repartir nettoyez vos électrodes ou vérifiez la tension d'allumage.
Salutations.
13 novembre 2016 à 15:18
consulter ce sujet Problème allumage chaudière Vergne edens 4000Bonjour.
Il existe une matière qui se comporte très bien au chaud c'est de la klingerite.
Salutation.
Il existe une matière qui se comporte très bien au chaud c'est de la klingerite.
Salutation.
13 novembre 2016 à 15:13
consulter ce sujet Joint de brûleur chaudière Deville 9852Bonjour.
Avez-vous vérifié la pompe de circulation si elle n'est pas bloquée ?
Salutations.
Avez-vous vérifié la pompe de circulation si elle n'est pas bloquée ?
Salutations.
12 novembre 2016 à 15:15
consulter ce sujet Eau chaude mais pas de chauffage chaudière Ferroli Domitop C24EBonjour.
Dans tout type de chaudière une température de départ à 60° est correcte, ce qui lui permet d'avoir de la réserve et de démarrer moins souvent.
Salutations.
Dans tout type de chaudière une température de départ à 60° est correcte, ce qui lui permet d'avoir de la réserve et de démarrer moins souvent.
Salutations.
12 novembre 2016 à 15:11
consulter ce sujet Avis réglage température chaudièreBonjour.
Il est logique que votre vanne trois voies ne soit pas pilotée, car pour votre régulateur il lui faut aussi l'information de la température extérieure, en attendant votre sonde extérieure vous pouvez continuer comme ça, pas de souci au niveau de la chaudière elle va suivre.
Salutations.
Il est logique que votre vanne trois voies ne soit pas pilotée, car pour votre régulateur il lui faut aussi l'information de la température extérieure, en attendant votre sonde extérieure vous pouvez continuer comme ça, pas de souci au niveau de la chaudière elle va suivre.
Salutations.
11 novembre 2016 à 18:07
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40SBon alors pour régler la température de votre chaudière poser un thermomètre au plus près de la sortie eau chaude et régler sur le thermostat de la chaudière.
08 novembre 2016 à 11:27
consulter ce sujet Température installation consommation chauffageBonjour.
Vous avez bien une température de départ circuit chauffage, de combien est-elle ?
Vous avez bien une température de départ circuit chauffage, de combien est-elle ?
08 novembre 2016 à 11:18
consulter ce sujet Pas de chauffage chaudière Geminox Astrane 40SBonjour.
A quelle température la chaudière régule-t-elle ?
A quelle température la chaudière régule-t-elle ?
08 novembre 2016 à 11:12
consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Mira C GreenBonjour,
Avez-vous pensé à la télécharger sur internet ?
Salutations.
Avez-vous pensé à la télécharger sur internet ?
Salutations.
08 novembre 2016 à 11:10
consulter ce sujet Recherche notice régulation Landis et Gyr sygmagyr rvp 30 Bonjour.
Pour la température de sortie chaudière vous mettez à 60c ce qui vous permettra d'avoir en permanence de la réserve et plus que tout des problèmes au niveau de celle-ci.
Ensuite il est vrai que le thermostat est très mal installé, changer de place, exemple dans la pièce de vie la cuisine.
Pour la température de sortie chaudière vous mettez à 60c ce qui vous permettra d'avoir en permanence de la réserve et plus que tout des problèmes au niveau de celle-ci.
Ensuite il est vrai que le thermostat est très mal installé, changer de place, exemple dans la pièce de vie la cuisine.
08 novembre 2016 à 09:27
consulter ce sujet Température installation consommation chauffageJe disais 10 degrés entre votre arrivée et votre sortie au T de réglage, si vous êtes certain d'avoir une circulation dans votre radiateur, il n'y a qu'une poche d'air qui peut créer ce phénomène.
Salutations.
Salutations.
07 novembre 2016 à 09:13
consulter ce sujet Problème chauffage radiateur du bas reste froidBonsoir.
Si votre radiateur du bas reste froid essayez de freiner sa sortie, pour info entre l'entrée et sortie il devrait avoir environ 10e de différence, qu'avez-vous comme vanne sur vos radiateurs ?
Salutations.
Si votre radiateur du bas reste froid essayez de freiner sa sortie, pour info entre l'entrée et sortie il devrait avoir environ 10e de différence, qu'avez-vous comme vanne sur vos radiateurs ?
Salutations.
06 novembre 2016 à 19:22
consulter ce sujet Problème chauffage radiateur du bas reste froid