Bonjour,

Faites un essai en fermant tous les autres radiateurs cela permettra de vérifier si le circuit se fait bien et de voir si les tuyaux ne sont pas bouchés.
@+
23 novembre 2012 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème radiateur chaud en haut et froid en bas

Bonjour,
Citation :
j'ai mes radiateurs chauds alors que j'ai mis un thermostat d'ambiance sur chacun d'eux

Ce sont les têtes thermostatiques programmables comme sur la première photo, j'espère que vous en avez pas mis sur tous les radiateurs car si elles se ferment toutes vous allez avoir des problèmes avec votre circulateur, sur une installation il faut toujours 1 ou deux radiateurs ouverts ? Donc par exemple la salle de bain et la pièce la plus difficile à chauffer.
Cette remarque est pour votre installation actuelle.

Pour une installation sans aucun robinets thermostatiques, installer un thermostat programmable dans la pièce de vie où l'on peut faire de l'abaissement et du confort aux heures que l'on désire, surtout pas de robinets thermostatiques dans cette même pièce, il y aurait conflit entre les deux systèmes il va agir sur le circulateur de la chaudière. Dans les autres pièces on peut mettre des robinet thermostatiques.
Parfois sur certaines installations malgré que le thermostat ait donné l'ordre au circulateur de se couper l'eau continue de circuler en thermosiphon, pour éviter cela on pose un clapet dit anti-thermosiphon sur le tuyau de l'aller au plus près du circulateur qui a pour mission de couper ce flux d'eau chaude.
@+
14 novembre 2012 à 18:45
forum consulter ce sujet Placer mon clapet anti-retour... mais où donc ?

Publicité

Bonjour,

Citation :
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.

Où se trouve ce thermostat du régulateur, il n'est pas près d'une source de chaleur (radiateur, soleil) par rapport au 21° mesurés dans la maison, selon la consigne de confort que vous demandez par ex : 20° si lui indique 24° c'est normal que la vanne quatre voies se ferme.
@+
11 novembre 2012 à 14:32
forum consulter ce sujet Installation chauffage problème avec la régulation

Bonjour,

un extrait de la doc paramétrages pour vous aider à la ligne 65 pour régulateur RVL470.
@+

Paramétrages régulateur RVL 470
11 novembre 2012 à 12:20
forum consulter ce sujet Programmer sonde ambiante pour régulateur rvl 470 Siemens

Bonjour,

comme dirait un célèbre humoriste c'est vous qui voyez. lol
Pour obtenir une température d'environ 20° vous les positionnez entre 3 et 4 et vous ajustez au besoin.
@+
11 novembre 2012 à 11:52
forum consulter ce sujet Comment régler une tête thermostatique Comap

Si c'est le té de réglage en bas où passe le retour, il faut dévisser le bouchon et à l'intérieur sur la plupart c'est une vis creuse à six pans, donc il faut une clé allen.
@+
06 novembre 2012 à 23:17
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,
D'abord vérifier que le té de réglage (s'il en est équipé) de ce radiateur soit bien ouvert, si c'est le cas il faut freiner le débit dans les 3 autres radiateurs.
Pour cela fermer les 3 tés de réglage puis les ré-ouvrir d'un demi tour ou un tour maxi sur chaque, et voyez ce que cela donne.
@+

06 novembre 2012 à 19:03
forum consulter ce sujet Chauffage gaz radiateur le plus éloigné ne chauffe pas reste froid

Bonjour,
Si votre chaudière n'a que 14 mois je ne pense pas que votre vase d’expansion soit HS, il a peut être besoin d'être regonflé en tout cas je trouve que 2 bars c'est beaucoup, personnellement je mets 1.5 maxi.

Dans le vase il faut environ 1% du volume d’eau de l’installation avec un minimum de 2 à 3 litres pour pouvoir compenser les pertes d’eau par les purges ou les micro-fuites.

Pression du vase sans être raccordé 300 à 400 gr de moins que dans l’installation. Ex : 0,6 bar dans le vase avant de remplir l’installation à 1 bar.

@+
05 novembre 2012 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet

Bonjour,

avec un plancher chauffant un thermostat ? Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix.
Une régulation oui, avec sonde de départ circuit chauffage, sonde extérieure et vanne mélangeuse motorisée qui régulera la température de l'eau en fonction des degrés extérieurs.
@+
05 novembre 2012 à 18:37
forum consulter ce sujet Installation thermostat sans fil Honeywell 911 chaudière De Dietrich MCR24

Bonjour,

Les tés de réglage sont-ils bien ouverts ?
Voir débit du circulateur.
@+
05 novembre 2012 à 18:28
forum consulter ce sujet Radiateur vertical plat Acova chaud uniquement du côté du robinet thermostatique

Bonjour,
Je suppose que votre maison est sur sous-sol et que le thermostat agit sur le circulateur, mais malgré cela l'eau continue de circuler dans vos radiateurs en thermosiphon. Pour éviter cela il faut placer un clapet anti-thermosiphon au dessus du circulateur
@+

Clapet anti thermosiphon
04 novembre 2012 à 10:39
forum consulter ce sujet Radiateurs continuent à chauffer la nuit malgré le thermostat chaudière mazout

Bonjour,
vérifiez que le circulateur fonctionne.
@+
03 novembre 2012 à 17:25
forum consulter ce sujet Chaudière ROCA R-20AF pas code erreur mais tous les radiateurs froids

Bonjour,

Est-ce que cette pièce possède des ventilations haute et basse ?
03 novembre 2012 à 17:15
forum consulter ce sujet Chaudière AR Therm fioul et mauvaise odeur

Bonjour,

Peut-être une suggestion bête, mais le té de réglage est-il ouvert ?
@+
03 novembre 2012 à 16:53
forum consulter ce sujet Pas de chauffage au 1er étage

Bonjour,

Vérifiez que le circulateur n'est pas bloqué.
@+
03 novembre 2012 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème thermostat d'ambiance chaudière murale Vaillant VCW F 240

Bonjour,

comme dit ChauffEco un thermostat et des robinets thermostatiques dans la même pièce il y aura conflit entre les deux.. imaginez que les robinets se ferment à 18° et que votre thermostat demande 20° qu'il n'aura jamais.
Vous pouvez quand même installer un thermostat d'ambiance programmable pour effectuer des abaissements de température pour la nuit et les absences de votre logement, dans ce cas il faut impérativement dans la pièce où se trouve le thermostat ouvrir au maxi ou mieux pour éviter les fausses manœuvres plus tard, supprimer les têtes thermostatiques des robinets.
@+
02 novembre 2012 à 22:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement thermostat chaudière Altais 1001

Bonjour,

Les deux fils bleu et rouge il faut les isoler, ils servaient à alimenter l'ancien thermostat qui n'avait pas de piles.
Brancher les deux autres comme ça, noir sur 1 et marron sur 3.
@+

Raccordement thermostat
02 novembre 2012 à 19:29
forum consulter ce sujet Raccordement thermostat d'ambiance programmable chaudière gaz 4 fils vers 2 fils

Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de consommation d'eau vient de la chaudière car 200 litres par jour, ce ne doit plus être des gouttes qui sortent du groupe mais un filet d'eau constant.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
27 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Fuite au groupe de sécurité

Bonjour, vérifiez le circulateur : il est probablement bloqué.
30 novembre 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Problème circulation eau radiateur fioul Buderus

Bonjour, s'il y avait interconnexion entre le réseau eau potable et le circuit de chauffage la pression du circuit de chauffage serait égale à celle du réseau.
La pression de gonflage parfois indiquée sur le vase est une pression de base, mais ce n'est pas forcément la bonne ou celle qui convient.
Le vase doit être gonflé à la pression statique ou hauteur statique de l'installation. La pression de remplissage, peut être de 300 à 500 grammes, plus élevée que la hauteur géométrique de votre installation (écart en mètres, entre le vase et le radiateur le plus élevé), sachant qu'un mètre représente 100 grammes (+-0.1 bar).
Exemple : Depuis le niveau du vase d'expansion au niveau du radiateur le plus élevé, l'écart de hauteur est de 6 mètres.
6 mètres = 600 grammes, auxquels il faut ajouter de 300 à 500 grammes.
Le vase devra donc être gonflé à 0.6 bar et l'installation sera mise en pression entre 900 et 1100 grammes, soit 0.9 à 1.1 bar.
Le gonflage avec le vase en place ne peut se faire que si la pression du circuit a été baissée en vidangeant une partie du circuit ou bien le vase déconnecté du circuit.
Dans le cas contraire, la pression lue à la valve du vase serait celle du circuit. Le gonflage d'un petit vase peut se faire à l'air (pompe à main, à pied, à la station-service).
"Le gonflage minimum d'un vase d'expansion de chauffage doit être de 0.5 bar".
Pour être certain qu'il s'agit d'un vase défectueux, vous pouvez forcer volontairement la température de l'eau pour que la chaudière se mette en service et vous restez devant en surveillant le manomètre.
Si la pression monte proportionnellement avec la température, il est probable que le vase est HS.
La pression peut atteindre 3 bars et la soupape va se mettre à "cracher ", ce qui explique le manque d'eau (manque de pression) quand la température redescend.
Ce symptôme peut révéler trois choses. Un vase trop gonflé, un vase dégonflé, un vase dont la membrane est percée.
Comme dans certains cas, la membrane déchirée vient se plaquer contre la valve, le test qui consiste à voir s'il sort de l'air ou de l'eau avec le circuit en pression et en appuyant sur le pointeau de la valve ne fonctionne pas à chaque fois. Le résultat peut être confondu avec un vase dégonflé.
Une fois la pression du circuit descendue, vous pouvez essayer de le regonfler, mais il vous faut là aussi un manomètre de contrôle. a+Bob35
22 novembre 2008 à 03:47
forum consulter ce sujet Pression en constante augmentation

Bonjour, vous dîtes "j'ai démonté la vis de face de la pompe pour voir, rien", tourne-t-elle ? Essayez avec un tournevis, lorsque la vis de face est enlevée, avez-vous un thermostat d'ambiance ? Est-il en demande de chauffage ?
"le moteur semble sous tension", avez-vous vérifié avec un multimètre ?
a+Bob35


22 novembre 2008 à 03:47
forum consulter ce sujet Problème circulateur Ferroli Domitop

Bonjour, ne serait-ce pas la pompe à fioul qui gripperait par mauvaise qualité du fioul ou eau dans le fioul.
a+Bob35
forum consulter ce sujet Panne intermittente démarrage chaudière fioul Brotje