Bonjour à toutes et à tous.
Je fais appel à vous car je ne parviens pas à résoudre un souci sur mon installation de chauffage.
Installation : Chaudière : Vaillant Atmovit VK Classic
Ballon d’eau chaude : Vaillant Unistor 100 L (remplacé récemment ; l’ancien faisait 200 L)
Deux réseaux distincts : un circuit radiateurs et un circuit pour l’ECS (eau chaude sanitaire).
Symptôme : Les radiateurs fonctionnent normalement.
Pour l’ECS, même en demandant 44 °C, la chaudière grimpe jusqu’à 90 °C, déclenche la sécurité gaz et s’arrête.
Dès ≈ 80 °C, le circulateur Grundfos (commande digitale) se met en erreur thermique ; il faut le réarmer manuellement.
Ensuite, la chaudière repart alors que la pompe est à l’arrêt ; la chaleur ne s’évacue plus, la température remonte, et le cycle recommence.
Actions déjà tentées : Ballon entartré ? → Remplacement du boiler : aucun changement.
Circulateur défaillant ? → À pleine vitesse, il consomme bien 22 W et les tuyaux aller/retour chauffent.
Le manuel indique une tenue jusqu’à 80 °C.
Pistes envisagées : Carte électronique : elle devrait moduler la chauffe (par ex. couper à 70 °C, laisser la pompe tourner, relancer vers 50 °C) au lieu d’attendre la sécurité à 90 °C.
Paramètre caché : Un chauffagiste peu fiable est intervenu il y a quelques mois ; il a peut-être modifié un réglage technicien.
Vos avis ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de surchauffe ?
Quels capteurs ou paramètres vérifier en priorité ?
La carte peut-elle être testée ou réinitialisée sans passer par un SAV ?
Merci d’avance pour vos idées et conseils.
Bonne soirée.
Je fais appel à vous car je ne parviens pas à résoudre un souci sur mon installation de chauffage.
Installation : Chaudière : Vaillant Atmovit VK Classic
Ballon d’eau chaude : Vaillant Unistor 100 L (remplacé récemment ; l’ancien faisait 200 L)
Deux réseaux distincts : un circuit radiateurs et un circuit pour l’ECS (eau chaude sanitaire).
Symptôme : Les radiateurs fonctionnent normalement.
Pour l’ECS, même en demandant 44 °C, la chaudière grimpe jusqu’à 90 °C, déclenche la sécurité gaz et s’arrête.
Dès ≈ 80 °C, le circulateur Grundfos (commande digitale) se met en erreur thermique ; il faut le réarmer manuellement.
Ensuite, la chaudière repart alors que la pompe est à l’arrêt ; la chaleur ne s’évacue plus, la température remonte, et le cycle recommence.
Actions déjà tentées : Ballon entartré ? → Remplacement du boiler : aucun changement.
Circulateur défaillant ? → À pleine vitesse, il consomme bien 22 W et les tuyaux aller/retour chauffent.
Le manuel indique une tenue jusqu’à 80 °C.
Pistes envisagées : Carte électronique : elle devrait moduler la chauffe (par ex. couper à 70 °C, laisser la pompe tourner, relancer vers 50 °C) au lieu d’attendre la sécurité à 90 °C.
Paramètre caché : Un chauffagiste peu fiable est intervenu il y a quelques mois ; il a peut-être modifié un réglage technicien.
Vos avis ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de surchauffe ?
Quels capteurs ou paramètres vérifier en priorité ?
La carte peut-elle être testée ou réinitialisée sans passer par un SAV ?
Merci d’avance pour vos idées et conseils.
Bonne soirée.