Bonjour à toutes et à tous.
Je fais appel à vous car je ne parviens pas à résoudre un souci sur mon installation de chauffage.
Installation : Chaudière : Vaillant Atmovit VK Classic
Ballon d’eau chaude : Vaillant Unistor 100 L (remplacé récemment ; l’ancien faisait 200 L)
Deux réseaux distincts : un circuit radiateurs et un circuit pour l’ECS (eau chaude sanitaire).
Symptôme : Les radiateurs fonctionnent normalement.
Pour l’ECS, même en demandant 44 °C, la chaudière grimpe jusqu’à 90 °C, déclenche la sécurité gaz et s’arrête.
Dès ≈ 80 °C, le circulateur Grundfos (commande digitale) se met en erreur thermique ; il faut le réarmer manuellement.
Ensuite, la chaudière repart alors que la pompe est à l’arrêt ; la chaleur ne s’évacue plus, la température remonte, et le cycle recommence.
Actions déjà tentées : Ballon entartré ? → Remplacement du boiler : aucun changement.
Circulateur défaillant ? → À pleine vitesse, il consomme bien 22 W et les tuyaux aller/retour chauffent.
Le manuel indique une tenue jusqu’à 80 °C.
Pistes envisagées : Carte électronique : elle devrait moduler la chauffe (par ex. couper à 70 °C, laisser la pompe tourner, relancer vers 50 °C) au lieu d’attendre la sécurité à 90 °C.
Paramètre caché : Un chauffagiste peu fiable est intervenu il y a quelques mois ; il a peut-être modifié un réglage technicien.
Vos avis ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de surchauffe ?
Quels capteurs ou paramètres vérifier en priorité ?
La carte peut-elle être testée ou réinitialisée sans passer par un SAV ?
Merci d’avance pour vos idées et conseils.
Bonne soirée.
Je fais appel à vous car je ne parviens pas à résoudre un souci sur mon installation de chauffage.
Installation : Chaudière : Vaillant Atmovit VK Classic
Ballon d’eau chaude : Vaillant Unistor 100 L (remplacé récemment ; l’ancien faisait 200 L)
Deux réseaux distincts : un circuit radiateurs et un circuit pour l’ECS (eau chaude sanitaire).
Symptôme : Les radiateurs fonctionnent normalement.
Pour l’ECS, même en demandant 44 °C, la chaudière grimpe jusqu’à 90 °C, déclenche la sécurité gaz et s’arrête.
Dès ≈ 80 °C, le circulateur Grundfos (commande digitale) se met en erreur thermique ; il faut le réarmer manuellement.
Ensuite, la chaudière repart alors que la pompe est à l’arrêt ; la chaleur ne s’évacue plus, la température remonte, et le cycle recommence.
Actions déjà tentées : Ballon entartré ? → Remplacement du boiler : aucun changement.
Circulateur défaillant ? → À pleine vitesse, il consomme bien 22 W et les tuyaux aller/retour chauffent.
Le manuel indique une tenue jusqu’à 80 °C.
Pistes envisagées : Carte électronique : elle devrait moduler la chauffe (par ex. couper à 70 °C, laisser la pompe tourner, relancer vers 50 °C) au lieu d’attendre la sécurité à 90 °C.
Paramètre caché : Un chauffagiste peu fiable est intervenu il y a quelques mois ; il a peut-être modifié un réglage technicien.
Vos avis ?
Avez-vous déjà rencontré ce type de surchauffe ?
Quels capteurs ou paramètres vérifier en priorité ?
La carte peut-elle être testée ou réinitialisée sans passer par un SAV ?
Merci d’avance pour vos idées et conseils.
Bonne soirée.
03 juin 2025 à 19:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Surchauffe chaudière Vaillant Atmovit VK Classic
Invité

Bonjour.
À mon humble avis, un paramètre a été modifié.
Le technicien semble peu fiable ! Vaillant est comme Saunier Duval.
Auriez-vous la documentation "Notice d'installation et de maintenance" ?
Il faudrait vérifier les paramètres dans le menu "Pro Facile" avec la documentation.
Lisez la page de la documentation où se trouvent les codes de diagnostic et la vue d'ensemble.
Les codes vont de d.00 à d.xx selon les modèles.
Recherchez des codes relatifs à l'eau chaude, la température de l'ECS, etc.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.
À mon humble avis, un paramètre a été modifié.
Le technicien semble peu fiable ! Vaillant est comme Saunier Duval.
Auriez-vous la documentation "Notice d'installation et de maintenance" ?
Il faudrait vérifier les paramètres dans le menu "Pro Facile" avec la documentation.
Lisez la page de la documentation où se trouvent les codes de diagnostic et la vue d'ensemble.
Les codes vont de d.00 à d.xx selon les modèles.
Recherchez des codes relatifs à l'eau chaude, la température de l'ECS, etc.
Dans l'attente de votre réponse.
Cordialement.