L'erreur n'apparaît pas systématiquement au démarrage, il arrive que la chaudière fonctionne bien pendant quelques heures.
Lorsque la chaudière s'est mise en défaut quand j'étais à coté, j'ai pu observer la séquence suivante :
1) Démarrage de la chaudière durant laquelle on entend la ventilation + pompe se mettre en route.
2) Allumage de le flamme, tout fonctionne bien pendant un temps variable?
3) On entend que la flamme s'est éteinte mais que la ventilation continue (apparition du défaut).
4) La flamme est rallumée puis la chaudière s'arrête en erreur quelques secondes plus tard.
Ce qui a été fait :
Remplacement de la cellule photoélectrique.
Nettoyage du filtre entre la cuve et la chaudière.
Remplacement du filtre de la pompe.
Nettoyage du filtre du gicleur.
Tous les filtres étaient très peu encrassés, celui du gicleur paraissait neuf.
Vérification de la pièce d'entrainement de la pompe OK.
Test de pression fioul : 11 bars environ, stable.
J'hésite à changer le gicleur mais il semble pas en cause.
Un test au vacuomètre est également prévu.
Peut être faudrait-il tester le réchauffeur fioul.
L'erreur n'apparaît pas systématiquement au démarrage, il arrive que la chaudière fonctionne bien pendant quelques heures.
Lorsque la chaudière s'est mise en défaut quand j'étais à coté, j'ai pu observer la séquence suivante :
1) Démarrage de la chaudière durant laquelle on entend la ventilation + pompe se mettre en route.
2) Allumage de le flamme, tout fonctionne bien pendant un temps variable?
3) On entend que la flamme s'est éteinte mais que la ventilation continue (apparition du défaut).
4) La flamme est rallumée puis la chaudière s'arrête en erreur quelques secondes plus tard.
Ce qui a été fait :
Remplacement de la cellule photoélectrique.
Nettoyage du filtre entre la cuve et la chaudière.
Remplacement du filtre de la pompe.
Nettoyage du filtre du gicleur.
Tous les filtres étaient très peu encrassés, celui du gicleur paraissait neuf.
Vérification de la pièce d'entrainement de la pompe OK.
Test de pression fioul : 11 bars environ, stable.
J'hésite à changer le gicleur mais il semble pas en cause.
Un test au vacuomètre est également prévu.
Peut être faudrait-il tester le réchauffeur fioul.
12 décembre 2025 à 08:48
consulter ce sujet Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint Bonjour à tous.
Après deux hivers de bon fonctionnement de ma chaudière fioul, celle-ci rencontre désormais régulièrement un défaut de flamme – erreur 61.
Il s'agit d'une Chappée Bora 30 CI qui sert exclusivement pour le chauffage de l'eau des radiateurs, elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Après deux hivers de bon fonctionnement de ma chaudière fioul, celle-ci rencontre désormais régulièrement un défaut de flamme – erreur 61.
Il s'agit d'une Chappée Bora 30 CI qui sert exclusivement pour le chauffage de l'eau des radiateurs, elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
11 décembre 2025 à 22:43
consulter ce sujet Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint 