Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Actuellement
24 939
questions dans le
forum chauffage
24857
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Bonjour à tous.
Après deux hivers de bon fonctionnement de ma chaudière fioul, celle-ci rencontre désormais régulièrement un défaut de flamme – erreur 61.
Il s'agit d'une Chappée Bora 30 CI qui sert exclusivement pour le chauffage de l'eau des radiateurs, elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Après deux hivers de bon fonctionnement de ma chaudière fioul, celle-ci rencontre désormais régulièrement un défaut de flamme – erreur 61.
Il s'agit d'une Chappée Bora 30 CI qui sert exclusivement pour le chauffage de l'eau des radiateurs, elle ne produit pas d'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
11 décembre 2025 à 22:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Informations complémentaires.
L'erreur n'apparaît pas systématiquement au démarrage, il arrive que la chaudière fonctionne bien pendant quelques heures.
Lorsque la chaudière s'est mise en défaut quand j'étais à coté, j'ai pu observer la séquence suivante :
1) Démarrage de la chaudière durant laquelle on entend la ventilation + pompe se mettre en route.
2) Allumage de le flamme, tout fonctionne bien pendant un temps variable?
3) On entend que la flamme s'est éteinte mais que la ventilation continue (apparition du défaut).
4) La flamme est rallumée puis la chaudière s'arrête en erreur quelques secondes plus tard.
Ce qui a été fait :
Remplacement de la cellule photoélectrique.
Nettoyage du filtre entre la cuve et la chaudière.
Remplacement du filtre de la pompe.
Nettoyage du filtre du gicleur.
Tous les filtres étaient très peu encrassés, celui du gicleur paraissait neuf.
Vérification de la pièce d'entrainement de la pompe OK.
Test de pression fioul : 11 bars environ, stable.
J'hésite à changer le gicleur mais il semble pas en cause.
Un test au vacuomètre est également prévu.
Peut être faudrait-il tester le réchauffeur fioul.
L'erreur n'apparaît pas systématiquement au démarrage, il arrive que la chaudière fonctionne bien pendant quelques heures.
Lorsque la chaudière s'est mise en défaut quand j'étais à coté, j'ai pu observer la séquence suivante :
1) Démarrage de la chaudière durant laquelle on entend la ventilation + pompe se mettre en route.
2) Allumage de le flamme, tout fonctionne bien pendant un temps variable?
3) On entend que la flamme s'est éteinte mais que la ventilation continue (apparition du défaut).
4) La flamme est rallumée puis la chaudière s'arrête en erreur quelques secondes plus tard.
Ce qui a été fait :
Remplacement de la cellule photoélectrique.
Nettoyage du filtre entre la cuve et la chaudière.
Remplacement du filtre de la pompe.
Nettoyage du filtre du gicleur.
Tous les filtres étaient très peu encrassés, celui du gicleur paraissait neuf.
Vérification de la pièce d'entrainement de la pompe OK.
Test de pression fioul : 11 bars environ, stable.
J'hésite à changer le gicleur mais il semble pas en cause.
Un test au vacuomètre est également prévu.
Peut être faudrait-il tester le réchauffeur fioul.
12 décembre 2025 à 08:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Invité
Bonjour, j'ai 2 idées pour vous.
Soit le gicleur est bouché à l'orifice, donc flamme non stable, voir s'éteint comme décrit, donc à remplacer.
Soit un souci de réglage de combustion, vu que votre pression fioul est à 11 bars, ce qui est bon, je recommande le passage d'un professionnel équipé d'une mallette de combustion qui lui permettra de régler votre combustion chaudière, via l'arrivée d'air de celle-ci, et dans la foulée de régler votre souci d'extinction intempestive.
Les 2 soucis en même temps peuvent aussi être la cause.
Soit le gicleur est bouché à l'orifice, donc flamme non stable, voir s'éteint comme décrit, donc à remplacer.
Soit un souci de réglage de combustion, vu que votre pression fioul est à 11 bars, ce qui est bon, je recommande le passage d'un professionnel équipé d'une mallette de combustion qui lui permettra de régler votre combustion chaudière, via l'arrivée d'air de celle-ci, et dans la foulée de régler votre souci d'extinction intempestive.
Les 2 soucis en même temps peuvent aussi être la cause.
12 décembre 2025 à 10:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Bonjour.
Si vous avez nettoyer toute le système d'aspiration fioul (crépine, combi fioul, canalisations...) et que vous avez remplacer le filtre de la pompe fioul et celui dans le bocal du pot filtre.
Comment se comporte le niveau de fioul dans le bocal :
- Bocal plein à l'arrêt ?
- Présence d'air en haut du bocal ?
- Niveau stable en fonctionnement du brûleur ?
- Baisse du niveau de fioul brûleur en fonctionnement ?
- Apparition de bulle d'air dans le bocal ?
En ce qui concerne le gicleur, ce dernier ne se nettoie pas , il se remplace tout les ans lors de l'entretien annuel obligatoire !!!
Quel est sa marque, son modèle, son type ?
De quand date-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Face à l’Intelligence Artificielle, afin de nous permettre de continuer à vous répondre.
Que nous, acteurs humains bénévoles de ces forums, contrairement à cette IA, soyons toujours à votre écoute :
Que nous puissions vous retourner des diagnostics précis.
Que vous puissiez recevoir des réponses personnalisées en lien avec votre question.
Que vous ayez une notification à chaque nouvelle réponse.
Que ce forum ne s’arrête pas.
Merci de nous soutenir et faite un don sur Leetchi.com
Si vous avez nettoyer toute le système d'aspiration fioul (crépine, combi fioul, canalisations...) et que vous avez remplacer le filtre de la pompe fioul et celui dans le bocal du pot filtre.
Comment se comporte le niveau de fioul dans le bocal :
- Bocal plein à l'arrêt ?
- Présence d'air en haut du bocal ?
- Niveau stable en fonctionnement du brûleur ?
- Baisse du niveau de fioul brûleur en fonctionnement ?
- Apparition de bulle d'air dans le bocal ?
En ce qui concerne le gicleur, ce dernier ne se nettoie pas , il se remplace tout les ans lors de l'entretien annuel obligatoire !!!
Quel est sa marque, son modèle, son type ?
De quand date-t-il ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Face à l’Intelligence Artificielle, afin de nous permettre de continuer à vous répondre.
Que nous, acteurs humains bénévoles de ces forums, contrairement à cette IA, soyons toujours à votre écoute :
Que nous puissions vous retourner des diagnostics précis.
Que vous puissiez recevoir des réponses personnalisées en lien avec votre question.
Que vous ayez une notification à chaque nouvelle réponse.
Que ce forum ne s’arrête pas.
Merci de nous soutenir et faite un don sur Leetchi.com
12 décembre 2025 à 11:43
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Bonjour.
C'était le bon temps quand j'avais une chaudière au fuel.
À chaque fois que ça ne marchait plus c'était le gicleur.
Soit je le changeais si j'en avais un d'avance, ou bien je démontais son filtre fritté en bronze/laiton que je nettoyais à l'acétone ou à l'essence, un solvant très fluide, et voilà, c'était reparti pour au moins un an.
Bien laisser reposer la cuve au remplissage et refaire le plein quand elle arrive à ~1/4 de sa capacité.
C'était le bon temps quand j'avais une chaudière au fuel.
À chaque fois que ça ne marchait plus c'était le gicleur.
Soit je le changeais si j'en avais un d'avance, ou bien je démontais son filtre fritté en bronze/laiton que je nettoyais à l'acétone ou à l'essence, un solvant très fluide, et voilà, c'était reparti pour au moins un an.
Bien laisser reposer la cuve au remplissage et refaire le plein quand elle arrive à ~1/4 de sa capacité.
17 décembre 2025 à 09:45
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul Chappée flamme s’éteint
Ah oui j'avais oublié :
Entre le corps percé du gicleur et le fritté, il y a une pièce démontable à la clé Allen avec des micro gorges usinées en spires pour donner la forme du jet de fuel.
On peut aussi regarder si ces gorges ne sont pas bouchées, et tant qu'on y est on regarde si le trou lui-même n'est pas bouché. Ne pas essayer de le déboucher avec un fil métallique au risque de modifier son débit !
Seulement souffler ou à la rigueur avec un fil plastique de brosse à dent ou un fil de pèche ...
Entre le corps percé du gicleur et le fritté, il y a une pièce démontable à la clé Allen avec des micro gorges usinées en spires pour donner la forme du jet de fuel.
On peut aussi regarder si ces gorges ne sont pas bouchées, et tant qu'on y est on regarde si le trou lui-même n'est pas bouché. Ne pas essayer de le déboucher avec un fil métallique au risque de modifier son débit !
Seulement souffler ou à la rigueur avec un fil plastique de brosse à dent ou un fil de pèche ...
17 décembre 2025 à 09:52