Profil du membre meepmeep
Actuellement
24 832
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit meepmeep sur le forum Chauffage
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Je tenais à vous tenir informé, si ça peut servir à quelqu'un...
J'ai finalement poursuivi la purge manuelle du circuit avec un trombone dans l'extrémité du purgeur automatique, et après encore une petite dizaine d'arrêts (avec défaut A8 et A9) de la chaudière, j'ai fini par arriver au bout de l'évacuation d'air.
La chaudière fonctionne sans discontinuité depuis 1 semaine !
L'air est, semble-t-il, arrivé par les radiateurs, lors d'un changement de raccord qui fuyait et que j'ai remplacé début juillet. J'avais encore de l'air dans les radiateurs et j'avais fait un essai de chauffage, mais tout s'était bien passé et je n'avais pas fait le rapprochement.
J'ai fait, du coup, la purge attentive de l'ensemble du circuit et des radiateurs et ça a l'air de tenir...
J'attends désormais la réception d'un purgeur automatique neuf et je devrais avoir résolu définitivement le problème...
Merci.
Merci pour votre réponse.
Je tenais à vous tenir informé, si ça peut servir à quelqu'un...
J'ai finalement poursuivi la purge manuelle du circuit avec un trombone dans l'extrémité du purgeur automatique, et après encore une petite dizaine d'arrêts (avec défaut A8 et A9) de la chaudière, j'ai fini par arriver au bout de l'évacuation d'air.
La chaudière fonctionne sans discontinuité depuis 1 semaine !
L'air est, semble-t-il, arrivé par les radiateurs, lors d'un changement de raccord qui fuyait et que j'ai remplacé début juillet. J'avais encore de l'air dans les radiateurs et j'avais fait un essai de chauffage, mais tout s'était bien passé et je n'avais pas fait le rapprochement.
J'ai fait, du coup, la purge attentive de l'ensemble du circuit et des radiateurs et ça a l'air de tenir...
J'attends désormais la réception d'un purgeur automatique neuf et je devrais avoir résolu définitivement le problème...
Merci.
09 septembre 2025 à 18:30
consulter ce sujet Panne intermittante chaudière Viesmann Vitodens 333-FBonjour.
Depuis plusieurs jours, je galère sur une panne intermittente de ma chaudière à gaz condensation Viesmann Vidodens 333-F et comme je bloque, j'essaie du côté des forums...
Pour commencer, les deux codes défaut qui reviennent régulièrement sont :
A8 : Air dans le circulateur interne ou débit volumétrique minimal non atteint.
Si le message reste affiché, purger l'air de l'installation.
A9 : Circulateur interne bloqué - Contrôler le circulateur
Évidemment, j'ai commencé par me préoccuper de la purge d'air de l'installation.
En suivant le guide de maintenance, j'ai fermé les vannes vers les radiateurs, j'ai ouvert le petit robinet de purge sur l'échangeur à plaque et j'ai ouvert la double-vanne de remplissage du circuit.
Au départ, j'ai eu un peu d'air, mais depuis, tout est OK (purge effectuée 3 ou 4 fois).
J'ai ensuite constaté que le purgeur automatique au-dessus de la chaudière semble défectueux.
En attendant de le changer, j'ai tout simplement pris un trombone et pour relever la petite soupape.
Et c'est là que je ne comprends pas ce qu'il se passe : j'ai effectivement eu une grande quantité d'air qui s'est échappée, mais ça revient en permanence ! Depuis 4 jours, la chaudière fonctionne 1h puis elle se met en défaut.
Elle lance toute seule un cycle de purge d'air (ça s'affiche à l'écran).
J'appuie sur le purgeur, et je suis reparti pour 1 ou 2 minute à faire sortir de l'air.
Ensuite, elle refonctionne.
Mais quelque temps après, c'est reparti : défaut, purge automatique et de l'air, de l'air, de l'air !!!
Je ne comprends pas pourquoi j'ai en permanence de l'air qui revient dans mon circuit primaire.
La chaudière ne fuit pas.
J'ai effectivement un peu d'humidité (parfois une petite goutte) sur un des raccords de l'échangeur à plaques, mais et-ce que cela peut être une cause de rentrée d'air : je ne crois pas. Le circuit est sous pression à 1,4 bars et la pression ne chute pas...
Bref, je désespère de trouver la cause de cette panne intermittente.
Merci d'avance si vous avez des pistes, des idées ou mieux, déjà eu ce problème !
Merci à vous.
Depuis plusieurs jours, je galère sur une panne intermittente de ma chaudière à gaz condensation Viesmann Vidodens 333-F et comme je bloque, j'essaie du côté des forums...
Pour commencer, les deux codes défaut qui reviennent régulièrement sont :
A8 : Air dans le circulateur interne ou débit volumétrique minimal non atteint.
Si le message reste affiché, purger l'air de l'installation.
A9 : Circulateur interne bloqué - Contrôler le circulateur
Évidemment, j'ai commencé par me préoccuper de la purge d'air de l'installation.
En suivant le guide de maintenance, j'ai fermé les vannes vers les radiateurs, j'ai ouvert le petit robinet de purge sur l'échangeur à plaque et j'ai ouvert la double-vanne de remplissage du circuit.
Au départ, j'ai eu un peu d'air, mais depuis, tout est OK (purge effectuée 3 ou 4 fois).
J'ai ensuite constaté que le purgeur automatique au-dessus de la chaudière semble défectueux.
En attendant de le changer, j'ai tout simplement pris un trombone et pour relever la petite soupape.
Et c'est là que je ne comprends pas ce qu'il se passe : j'ai effectivement eu une grande quantité d'air qui s'est échappée, mais ça revient en permanence ! Depuis 4 jours, la chaudière fonctionne 1h puis elle se met en défaut.
Elle lance toute seule un cycle de purge d'air (ça s'affiche à l'écran).
J'appuie sur le purgeur, et je suis reparti pour 1 ou 2 minute à faire sortir de l'air.
Ensuite, elle refonctionne.
Mais quelque temps après, c'est reparti : défaut, purge automatique et de l'air, de l'air, de l'air !!!
Je ne comprends pas pourquoi j'ai en permanence de l'air qui revient dans mon circuit primaire.
La chaudière ne fuit pas.
J'ai effectivement un peu d'humidité (parfois une petite goutte) sur un des raccords de l'échangeur à plaques, mais et-ce que cela peut être une cause de rentrée d'air : je ne crois pas. Le circuit est sous pression à 1,4 bars et la pression ne chute pas...
Bref, je désespère de trouver la cause de cette panne intermittente.
Merci d'avance si vous avez des pistes, des idées ou mieux, déjà eu ce problème !
Merci à vous.
04 septembre 2025 à 15:30
consulter ce sujet Panne intermittante chaudière Viesmann Vitodens 333-FProblème vase d'expansion ?
01 septembre 2025 à 08:26
consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc gvbc24-1h monte en pression






