Mise en sécurité Saunier Duval C23 E lors de mise en route du chauffage
Actuellement
24 995
questions dans le
forum chauffage
24832
Question Forum Chauffage : Mise en sécurité Saunier Duval C23 E lors de mise en route du chauffage
Bonsoir.
Notre vieille chaudière Saunier Duval C23 E se met donc en sécurité surchauffe, uniquement 10-20 minutes après la mise en route du chauffage.
Aucun souci pour l'eau chaude sanitaire.
Le réarmement après nettoyage des cosses ne suffit pas.
La pression est bonne, aux alentours des 1,5 bars.
Les radiateurs chauffent correctement avant l'arrêt de la chaudière, avec les 2 voyants rouges qui clignotent continuellement.
Auriez-vous une idée, avant que je fasse venir un chauffagiste.
Je vous remercie.
Cyril
Notre vieille chaudière Saunier Duval C23 E se met donc en sécurité surchauffe, uniquement 10-20 minutes après la mise en route du chauffage.
Aucun souci pour l'eau chaude sanitaire.
Le réarmement après nettoyage des cosses ne suffit pas.
La pression est bonne, aux alentours des 1,5 bars.
Les radiateurs chauffent correctement avant l'arrêt de la chaudière, avec les 2 voyants rouges qui clignotent continuellement.
Auriez-vous une idée, avant que je fasse venir un chauffagiste.
Je vous remercie.
Cyril
27 novembre 2025 à 20:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité Saunier Duval C23 E lors de mise en route du chauffage
Bonjour,
Afin de nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser le modèle exact de votre chaudière.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de nous permettre de vous répondre, merci de nous préciser le modèle exact de votre chaudière.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2025 à 11:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Invité

Mise en sécurité Saunier Duval C23 E lors de mise en route du chauffage
Invité
A quelle température votre chaudière est-elle lorsque la sécurité se déclenche ?
Si vos radiateurs chauffent correctement, cela ne devrait pas être dû à un problème de circulation de chauffage en premier lieu.
Si elle se met en défaut de surchauffe à 65-75 degrés, je soupçonnerais la sonde de sécurité de surchauffe qui est défectueuse.
En revanche, si elle atteint des valeurs telles que 90-100 degrés, alors c'est votre sonde de départ chauffage qui est défectueuse et n'arrête plus la chaudière comme elle le devrait.
De plus, l'échangeur de la chaudière peut être encrassé du côté hydraulique, ce qui causerait une mauvaise circulation de l'eau et la température monterait au seuil de sécurité.
Si vos radiateurs chauffent correctement, cela ne devrait pas être dû à un problème de circulation de chauffage en premier lieu.
Si elle se met en défaut de surchauffe à 65-75 degrés, je soupçonnerais la sonde de sécurité de surchauffe qui est défectueuse.
En revanche, si elle atteint des valeurs telles que 90-100 degrés, alors c'est votre sonde de départ chauffage qui est défectueuse et n'arrête plus la chaudière comme elle le devrait.
De plus, l'échangeur de la chaudière peut être encrassé du côté hydraulique, ce qui causerait une mauvaise circulation de l'eau et la température monterait au seuil de sécurité.
20 décembre 2025 à 18:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité Saunier Duval C23 E lors de mise en route du chauffage
Bonjour à toutes et à tous.
Nous rencontrons des problèmes.
L'inscription sur les forums n'est plus possible et il n'y a plus de notifications en cas de nouveaux messages.
Ceci est lié à un problème avec la société qui gère les envois de mails.
Nous allons essayer de rétablir tout cela pour le début de l'année 2026.
Ne soyez pas étonnés si tous les nouveaux internautes qui posent des questions sont en invité.
D'autre part, vous ne recevrez plus de notifications en cas de nouvelle réponse.
Nous sommes désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovidéo.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Nous rencontrons des problèmes.
L'inscription sur les forums n'est plus possible et il n'y a plus de notifications en cas de nouveaux messages.
Ceci est lié à un problème avec la société qui gère les envois de mails.
Nous allons essayer de rétablir tout cela pour le début de l'année 2026.
Ne soyez pas étonnés si tous les nouveaux internautes qui posent des questions sont en invité.
D'autre part, vous ne recevrez plus de notifications en cas de nouvelle réponse.
Nous sommes désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovidéo.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
20 décembre 2025 à 19:24