Bonjour,

J'ai vérifié l'extracteur qui ne comporte plus la bague de sortie, et j'ai l'impression que l'humidité s'est accumulée à l'endroit où il est situé plutôt que de sortir.
Le moteur de l'extracteur est maintenant plutôt rouillé. Il ne l'était pas lors de la révision effectuée par le chauffagiste il y a 2 mois !

J'ai voulu vérifier sa vitesse, mais mon multimètre en position fréquencemètre semble dysfonctionner. Je n'arrive pas à mesurer la fréquence comme indiqué sur le manuel de formation, entre la terre et la prise 3 (rouge) sur le bornier de droite...

Je me demande si cela vient de lui ?
Je ne suis pas certain qu'il tourne à la bonne vitesse pour que l'allumage soit déclenché...
Si j'ouvre la grande trappe verticale, derrière laquelle se trouve l'accélérateur, la chaudière démarre toute seule après un certain temps... Comme si avec l'air en plus, le moteur tournait plus vite...

Avez-vous une idée ?
Merci.
10 mai 2026 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta 24 FF

Bonjour à toutes et tous.

J'ai besoin de votre aide pour un diagnostique sur ma chaudière Niagara Delta 24 FF (sans code défaut).
En effet j'ai le chenillard qui s'affiche sans l'activation de l'allumeur ... en mode sanitaire
malgré l'extracteur qui tourne ...
Et le même problème de non activation de l'allumeur en mode chauffage avec toujours l'extracteur qui tourne..

J'ai parcouru avec attention le forum sur les types de panne a propos de cette chaudière et je sèche un peu...
J'ai testé l'allumeur il est OK.
J'ai démonté la carte électronique et vérifié le relais d'allumeur (même dessoudé pour le tester), il est ok.

En vérifiant l'optocoupleur 4N25 en amont de ce relai, et en mesurant la tension présente à sa patte 4 (émetteur), lorsque j'ai positionné la pointe du multimètre pour mesurer .. la vitesse de l'extracteur change (ralentie un peu) et le brûleur s'active ... ensuite tout fonctionne normalement, jusqu’à un arrêt des flammes en lien avec la température demandée ou en lien avec son cycle...

Mais ensuite elle ne redémarre pas toute seule sans action de ma part sur cette patte 4 de l'optocoupleur.
Comme ce cas de figure (panne de l'optocoupleur) a déjà été signalé dans ce forum ..
J'ai remplacé l'optocoupleur par un neuf ...4n25
Mais cela ne change rien sur ma panne...

Même pire... elle ne démarre plus en touchant la patte 4 en position sanitaire ...
Elle démarre encore en position chauffage en mesurant toujours la patte 4 suffisamment longtemps...

Avez-vous une piste de diagnostic pour cette panne ..
Et quoi analyser sur la carte électronique ou ailleurs ? cry

D'avance merci à vous.
07 mai 2026 à 15:39
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta 24 FF

Publicité

Merci Barbaa pour cette indication.

Oui, j'ai depuis récupéré une documentation plus détaillée sur la chaudière.
Je vais fermer demain les arrivées.
J'ai constaté que la chaudière régulait seule la pression.
Cependant, quand elle chauffe et que la pression approche la zone rouge, le surplus doit partir à l'égout.
Ce n'est pas très rentable.

Par contre, comment vérifier la vanne 3 voies ?
J'ai vu sur la documentation qu'il y avait un filtre chauffage indiqué F3.
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le démonter pour voir son état ?
Est-ce qu'un embouage pourrait jouer sur la vanne 3 voies ?
En effet, quand j'ai raccordé mon sèche-serviette, j'ai d'abord purgé les 2 tuyaux de chauffage qui étaient en attente avec des bouchons (tuyaux en EPR, je précise).
Et j'ai bien fait car ce qui en est sorti au début n'était pas très "propre"... c'est le moins que l'on puisse dire.

Dans l'attente de vous lire, je vous remercie.
31 octobre 2024 à 00:52
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta

Bonjour à tous.
Je rencontre un soucis avec ma chaudière Niagara Delta.

En effet lorsque je tire de l'eau chaude (ECS) lors de la douche par exemple, ou pour laver de la vaisselle,
j'ai les radiateurs qui deviennent brulants ....!
Pourtant le thermostat n'a pas déclenché le chauffage, la température de consigne de la pièce n'est pas atteinte.
Avez-vous une idée ou une piste sur quoi vérifier ?

il faut préciser que j'ai installé un sèche serviette sur le circuit de chauffage, et que j'ai du légèrement purger le circuit de chauffage pour faire descendre la pression avant de raccorder le sèche serviette ...
Depuis l'installation la pression est de nouveau au milieu entre les 2 zones rouges du manomètre.

Question complémentaire, les 2 vannes (grises) d'arrivée d'eau situées sous la chaudière et qui permettent de remplir le circuit de chauffage doivent-elle rester ouvertes en permanence ou pas ?

D'avance merci pour vos réponses.
Alain.
29 octobre 2024 à 17:17
forum consulter ce sujet Problème ECS qui chauffe les radiateurs sur chaudière Niagara Delta