Bonjour a toutes et tous.
J'ai besoin de votre aide pour un diagnostique sur ma chaudière Niagara Delta 24 FF (sans code défaut).
En effet j'ai le chenillard qui s'affiche sans l'activation de l'allumeur ... en mode sanitaire
malgré l'extracteur qui tourne ...
Et le même problème de non activation de l'allumeur en mode chauffage avec toujours l'extracteur qui tourne..
J'ai parcouru avec attention le forum sur les types de panne a propos de cette chaudière et je sèche un peu...
J'ai testé l'allumeur il est OK.
J'ai démonté la carte électronique et vérifié le relais d'allumeur (même dessoudé pour le tester), il est ok.
En vérifiant l'optocoupleur 4N25 en amont de ce relai, et en mesurant la tension présente à sa patte 4 (émetteur), lorsque j'ai positionné la pointe du multimètre pour mesurer .. la vitesse de l'extracteur change (ralentie un peu) et le brûleur s'active ... ensuite tout fonctionne normalement, jusqu’à un arrêt des flammes en lien avec la température demandée ou en lien avec son cycle...
Mais ensuite elle ne redémarre pas toute seule sans action de ma part sur cette patte 4 de l'optocoupleur.
Comme ce cas de figure (panne de l'optocoupleur) a déjà été signalé dans ce forum ..
J'ai remplacé l'optocoupleur par un neuf ...4n25
Mais cela ne change rien sur ma panne...
Même pire... elle ne démarre plus en touchant la patte 4 en position sanitaire ...
Elle démarre encore en position chauffage en mesurant toujours la patte 4 suffisamment longtemps...
Avez-vous une piste de diagnostic pour cette panne ..
Et quoi analyser sur la carte électronique ou ailleurs ?
D'avance merci à vous.
J'ai besoin de votre aide pour un diagnostique sur ma chaudière Niagara Delta 24 FF (sans code défaut).
En effet j'ai le chenillard qui s'affiche sans l'activation de l'allumeur ... en mode sanitaire
malgré l'extracteur qui tourne ...
Et le même problème de non activation de l'allumeur en mode chauffage avec toujours l'extracteur qui tourne..
J'ai parcouru avec attention le forum sur les types de panne a propos de cette chaudière et je sèche un peu...
J'ai testé l'allumeur il est OK.
J'ai démonté la carte électronique et vérifié le relais d'allumeur (même dessoudé pour le tester), il est ok.
En vérifiant l'optocoupleur 4N25 en amont de ce relai, et en mesurant la tension présente à sa patte 4 (émetteur), lorsque j'ai positionné la pointe du multimètre pour mesurer .. la vitesse de l'extracteur change (ralentie un peu) et le brûleur s'active ... ensuite tout fonctionne normalement, jusqu’à un arrêt des flammes en lien avec la température demandée ou en lien avec son cycle...
Mais ensuite elle ne redémarre pas toute seule sans action de ma part sur cette patte 4 de l'optocoupleur.
Comme ce cas de figure (panne de l'optocoupleur) a déjà été signalé dans ce forum ..
J'ai remplacé l'optocoupleur par un neuf ...4n25
Mais cela ne change rien sur ma panne...
Même pire... elle ne démarre plus en touchant la patte 4 en position sanitaire ...
Elle démarre encore en position chauffage en mesurant toujours la patte 4 suffisamment longtemps...
Avez-vous une piste de diagnostic pour cette panne ..
Et quoi analyser sur la carte électronique ou ailleurs ?