Bonjour.
Vous avez une ancienne procédure car maintenant cela est beaucoup plus simple.
1 - Mettez sous tension votre installation
2 - Activez le WPS de votre box
3 - Appuyez 2 secondes sur le bouton mode de votre MAC-5671F-E
Là votre box vous dira si elle a fait la connexion.
Normalement si c'est OK le wifi fera clignoter la led NET
En suite il ne vous restera plus qu'à aller sur le melcloud et remplir les demandes. Penser avant a récupérer les codes mac, unité intérieure, unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une ancienne procédure car maintenant cela est beaucoup plus simple.
1 - Mettez sous tension votre installation
2 - Activez le WPS de votre box
3 - Appuyez 2 secondes sur le bouton mode de votre MAC-5671F-E
Là votre box vous dira si elle a fait la connexion.
Normalement si c'est OK le wifi fera clignoter la led NET
En suite il ne vous restera plus qu'à aller sur le melcloud et remplir les demandes. Penser avant a récupérer les codes mac, unité intérieure, unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 juin 2021 à 10:32
consulter ce sujet Connexion interface Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme dit précédemment les lois de la physique sont simples, le froid tombe.
Donc si vous avez votre split à 2,50M et que la mezzanine est à 4,50M vous ne traiterez pas cette dernière.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme dit précédemment les lois de la physique sont simples, le froid tombe.
Donc si vous avez votre split à 2,50M et que la mezzanine est à 4,50M vous ne traiterez pas cette dernière.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 juin 2021 à 17:54
consulter ce sujet Climatisation rafraîchissement plusieurs pièces sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous n'avez pas 35m² sans mur, je reste donc sur mes commentaires.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous n'avez pas 35m² sans mur, je reste donc sur mes commentaires.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 juin 2021 à 20:48
consulter ce sujet Climatisation rafraîchissement plusieurs pièces sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous avez la plus mauvaise installation que l'on puisse faire.
En effet vous n'arriverez pas à climatiser en froid votre chambre. En effet le process physique est simple le froid tombe et le chaud monte. De plus le flux d'air sera considérablement réduit lors du passage de porte.
J'interviens très fréquemment sur des installations faites par mes confrères qui prennent les gens pour des portefeuilles sur pieds.
Cordialement.
Vous avez la plus mauvaise installation que l'on puisse faire.
En effet vous n'arriverez pas à climatiser en froid votre chambre. En effet le process physique est simple le froid tombe et le chaud monte. De plus le flux d'air sera considérablement réduit lors du passage de porte.
J'interviens très fréquemment sur des installations faites par mes confrères qui prennent les gens pour des portefeuilles sur pieds.
Cordialement.
23 juin 2021 à 20:35
consulter ce sujet Climatisation rafraîchissement plusieurs pièces sur le forum ClimatisationBonjour.
Comment l'arrêtez-vous ? Si c'est en débranchant la prise alors cela est normal.
Si c'est le cas éteignez le avec la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment l'arrêtez-vous ? Si c'est en débranchant la prise alors cela est normal.
Si c'est le cas éteignez le avec la télécommande.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 17:43
consulter ce sujet Démarrage compresseur clim dès que je branche la prise sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui c'est cher, mais si vous ne trouvez personne vous serez obligé d'y passer car autrement aucune garantie.
Bon courage pour trouver un pro qui veuille le faire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui c'est cher, mais si vous ne trouvez personne vous serez obligé d'y passer car autrement aucune garantie.
Bon courage pour trouver un pro qui veuille le faire.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 15:59
consulter ce sujet Mise en service recherche un professionnel sur le forum ClimatisationRe,
Par ailleurs lors de l'intervention le pro n'a t-il pas malencontreusement abimé les gaines de soufflage ?
Par ailleurs lors de l'intervention le pro n'a t-il pas malencontreusement abimé les gaines de soufflage ?
20 juin 2021 à 15:45
consulter ce sujet Gainable Daikin unité intérieure qui condense sur le forum ClimatisationBonjour,
Il peut y avoir 6 bouches dans la maison mais sont-elles connectées indépendamment ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut y avoir 6 bouches dans la maison mais sont-elles connectées indépendamment ?
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 15:42
consulter ce sujet Gainable Daikin unité intérieure qui condense sur le forum ClimatisationBonjour,
Si ce n'est pas la sonde c'est la carte de l'unité extérieure control pc board.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si ce n'est pas la sonde c'est la carte de l'unité extérieure control pc board.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 15:40
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MSC 09 RV sur le forum ClimatisationBonjour,
Manque de fluide. Par contre bon courage pour trouver un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Manque de fluide. Par contre bon courage pour trouver un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 13:01
consulter ce sujet Clim mobile ne donne plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour,
J'ai déjà rencontré ce problème en intervention. Le problème après contrôle était relativement simple. La personne qui avait installé le gainable n'avait pas utilisé l'ensemble de sorties pour les bouches, et de plus les gaines n'étaient pas tendues.
De ce fait condensation via les bouches de soufflage et humidité remontante ayant pour effet de griller cartes électroniques et moteurs de ventilation.
Faites revoir de toute urgence votre installation par un pro. Autrement attendez-vous à tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà rencontré ce problème en intervention. Le problème après contrôle était relativement simple. La personne qui avait installé le gainable n'avait pas utilisé l'ensemble de sorties pour les bouches, et de plus les gaines n'étaient pas tendues.
De ce fait condensation via les bouches de soufflage et humidité remontante ayant pour effet de griller cartes électroniques et moteurs de ventilation.
Faites revoir de toute urgence votre installation par un pro. Autrement attendez-vous à tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 juin 2021 à 13:00
consulter ce sujet Gainable Daikin unité intérieure qui condense sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention la javel sur l'aluminium est fortement déconseillé pour deux raisons :
1/ Il attaque l'aluminium pour produire un chlorure d'aluminium
2/ Il produira des ions Cl- lorsqu'on remettra de l'eau dans le réservoir.
Les échangeurs sont en alu de ce fait risque de dégradation des brasures pouvant faire à terme une fuite et donc matériel à changer.
Ne jouer pas aux apprentis sorciers et acheter un produit conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention la javel sur l'aluminium est fortement déconseillé pour deux raisons :
1/ Il attaque l'aluminium pour produire un chlorure d'aluminium
2/ Il produira des ions Cl- lorsqu'on remettra de l'eau dans le réservoir.
Les échangeurs sont en alu de ce fait risque de dégradation des brasures pouvant faire à terme une fuite et donc matériel à changer.
Ne jouer pas aux apprentis sorciers et acheter un produit conforme.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 19:13
consulter ce sujet Fabriquer produit désinfectant nettoyage climatiseurs sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous pouvez essayer de tringler le tuyau de condensats avec un fil de fer mais sans forcer au risque de le percer.
Le bac à condensats récupère l'eau qui se fait en mode froid et cette dernière est évacuer par le tuyau d'évacuation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous pouvez essayer de tringler le tuyau de condensats avec un fil de fer mais sans forcer au risque de le percer.
Le bac à condensats récupère l'eau qui se fait en mode froid et cette dernière est évacuer par le tuyau d'évacuation.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 17:07
consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Gree Lomo sur le forum ClimatisationBonjour.
Si cela fonctionne depuis 2015, il s'agit probablement du tuyau de condensats qui est bouché.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si cela fonctionne depuis 2015, il s'agit probablement du tuyau de condensats qui est bouché.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:57
consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Gree Lomo sur le forum ClimatisationBonjour.
Est-ce que tous les splits sont bien dans le même mode ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que tous les splits sont bien dans le même mode ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:44
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE3 s'arrête sur le forum ClimatisationBonjour.
Une pompe de relevage se nettoie tout simplement au niveau du flotteur, au niveau du récepteur et au niveau du filtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une pompe de relevage se nettoie tout simplement au niveau du flotteur, au niveau du récepteur et au niveau du filtre.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:42
consulter ce sujet Bruit de cavitation dans circuit des condensats sur le forum ClimatisationBonjour.
Très certainement problème d'installation.
En effet le trou pour aller à l'extérieur doit être impérativement en pente vers l'extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement problème d'installation.
En effet le trou pour aller à l'extérieur doit être impérativement en pente vers l'extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:38
consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Gree Lomo sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez un matériel qui doit avoir entre 15 à 20 ans et fonctionnant très certainement au R22.
Ce fluide est interdit depuis quelques années. Si le problème vient d'une pièce électronique et sous conditions de tarifs OK pour la réparation, dans le cas contraire il va falloir en changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez un matériel qui doit avoir entre 15 à 20 ans et fonctionnant très certainement au R22.
Ce fluide est interdit depuis quelques années. Si le problème vient d'une pièce électronique et sous conditions de tarifs OK pour la réparation, dans le cas contraire il va falloir en changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 juin 2021 à 21:04
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MSC 09 RV sur le forum ClimatisationRe,
Les références complètes.
Les références complètes.
10 mai 2021 à 21:03
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAM80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour,
Quelles sont les références de vos UE ?
Quelles sont les références de vos UE ?
10 mai 2021 à 21:02
consulter ce sujet Bruit clim Hitachi RAM80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour,
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
Mais quel étaient les autres symptômes ? 230V 0K ? Diodes clignotantes, fixes, éteintes ??
10 mai 2021 à 20:15
consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ sur le forum ClimatisationBonjour,
Le MUZ-LN50VGHZ a une puissance maxi de :
7.84 Kw par 0°C
7.23 Kw par 5°C
6.62 Kw par -10°C
6 Kw par -15°C
5.4 Kw par -20°C
4.79 Kw par -25°C
Cordialement.
maclimatisation.com
Le MUZ-LN50VGHZ a une puissance maxi de :
7.84 Kw par 0°C
7.23 Kw par 5°C
6.62 Kw par -10°C
6 Kw par -15°C
5.4 Kw par -20°C
4.79 Kw par -25°C
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2021 à 18:21
consulter ce sujet Performances Mitsubishi Electric MUZ-LN50VGHZ hyper heating sur le forum ClimatisationBonjour.
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
Pianoo5 ce modèle est un inverter il n'y a donc pas de bobine de relais de démarrage.
Le compresseur est alimenté en tri via la carte électronique.
De plus lorsqu'une machine disjoncte fait sauter le différentiel au bout de quelques minutes après sa mise en route, c'est quasi certains que c'est le compresseur.
En effet lors de la mise sous tension la machine s'auto contrôle avant d'alimenter le compresseur.
Cordialement. maclimatisation.com
07 mai 2021 à 05:53
consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA sur le forum ClimatisationBonjour,
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après votre description je dirai que vous avez un problème avec votre compresseur qui est en court-circuit.
A priori votre matériel est toujours sous garantie pièce. Faites appel à votre installateur il ne vous restera que la main d'œuvre et le fluide à votre charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mai 2021 à 19:39
consulter ce sujet Court-circuit clim Mitsubishi unité extérieure MXZ-4E83VA sur le forum ClimatisationQue dit votre installateur ?
05 mai 2021 à 19:01
consulter ce sujet Quel intérêt du nouveau groupe Daikin 2MXM68N sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne sais pas où vous avez vos infos mais le 2MXM68N les puissances nominales de 6,8Kw froid et 8,6Kw chaud alors que le 3MXM68N9 a en puissance nominale froid 6Kw et chaud 7,8Kw.
Il ne faut pas se fier sur les puissances maxi que vous obtiendrez par +15°C en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais pas où vous avez vos infos mais le 2MXM68N les puissances nominales de 6,8Kw froid et 8,6Kw chaud alors que le 3MXM68N9 a en puissance nominale froid 6Kw et chaud 7,8Kw.
Il ne faut pas se fier sur les puissances maxi que vous obtiendrez par +15°C en mode chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 mai 2021 à 18:36
consulter ce sujet Quel intérêt du nouveau groupe Daikin 2MXM68N sur le forum ClimatisationRe,
Dans un premier temps vous dites disjoncteur 25A, puis là 32A ??
Si votre appareil est bien alimenté en 6mm², et que cela disjoncte au bout de quelques minutes avec une forte surconsommation (diminution puissance lumière) je pense que vous avez le compresseur en court-circuit donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vous dites disjoncteur 25A, puis là 32A ??
Si votre appareil est bien alimenté en 6mm², et que cela disjoncte au bout de quelques minutes avec une forte surconsommation (diminution puissance lumière) je pense que vous avez le compresseur en court-circuit donc HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2021 à 14:16
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur piscine sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est possible que votre disjoncteur soit trop faible. Il faut voir la puissance et les besoins de votre pompe à chaleur.
Attention vérifier bien que votre pompe à chaleur est alimentée au minimum par 6mm² si vous êtes en monophasé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que votre disjoncteur soit trop faible. Il faut voir la puissance et les besoins de votre pompe à chaleur.
Attention vérifier bien que votre pompe à chaleur est alimentée au minimum par 6mm² si vous êtes en monophasé.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mai 2021 à 11:35
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur piscine sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà différentiel Fpi ? je ne connais pas.
Par ailleurs en cherchant vous auriez pu trouver par exemple : Différence entre un interrupteur différentiel de type A et AC

Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà différentiel Fpi ? je ne connais pas.
Par ailleurs en cherchant vous auriez pu trouver par exemple : Différence entre un interrupteur différentiel de type A et AC

Cordialement.
maclimatisation.com
25 avril 2021 à 10:30
consulter ce sujet Type de différentiel pour une PAC sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre modèle ne peut être compatible que dans la mesure où il est monté en multisplit. Et la référence est le module 597IF E, mais je ne sais pas si on arrive encore à le trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre modèle ne peut être compatible que dans la mesure où il est monté en multisplit. Et la référence est le module 597IF E, mais je ne sais pas si on arrive encore à le trouver.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2021 à 11:24
consulter ce sujet Mitsubishi MFZ-KA50VA MEL CLOUD compatibilité MAC-567IF-E sur le forum ClimatisationBonjour.
Le code E18 chez Toshiba correspond à :
Défaut de communication entre les unités intérieures détecté côté unités intérieures.
Possible défaut d'alimentation de puissance des unités intérieures, câble télécommande A&B.
Pour les applications Twin, triple et quadruple, le défaut E18 peut résulter du code erreur E04 ou défaut d'adressage.
Vérifier un possible défaut de carte sur groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code E18 chez Toshiba correspond à :
Défaut de communication entre les unités intérieures détecté côté unités intérieures.
Possible défaut d'alimentation de puissance des unités intérieures, câble télécommande A&B.
Pour les applications Twin, triple et quadruple, le défaut E18 peut résulter du code erreur E04 ou défaut d'adressage.
Vérifier un possible défaut de carte sur groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2021 à 07:24
consulter ce sujet Code erreur E18 clim Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour,
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà lorsque vous mettez l'installation en route est-ce que les leds s'allument ?
Si non ouvrez le capot et déposer le cache de protection électrique. Prenez un voltmètre et mesurez le tension entre 1 et 2 vous devez avoir 230V continu, entre 2 et 3 du courant alternatif non stable.
Tenez-nous informé pour la suite.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 avril 2021 à 18:42
consulter ce sujet UI ne répond plus Clim Mitsubishi MSZ-SF25VE-E2 sur le forum ClimatisationBonjour,
Et que dit votre bilan thermique ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Et que dit votre bilan thermique ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2021 à 11:50
consulter ce sujet Mitsubishi MZN-LN 50 hyper heating ou 60 normal ? sur le forum ClimatisationRe,
Le premier chiffre est la puissance minimale soit 0,800Kw, le deuxième la puissance nominale soit 4Kw, le troisième est la puissance maximale soit 7,200KW.
On chiffre toujours avec la deuxième puissance car le dernier chiffre est plus commercial pour vendre.
Si l'on prend chez Mitsubishi Electric sir le 35 on a aussi une puissance maxi à -7°C à 5,41Kw mas réellement je pars sur du 4Kw de puissance et ce jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le premier chiffre est la puissance minimale soit 0,800Kw, le deuxième la puissance nominale soit 4Kw, le troisième est la puissance maximale soit 7,200KW.
On chiffre toujours avec la deuxième puissance car le dernier chiffre est plus commercial pour vendre.
Si l'on prend chez Mitsubishi Electric sir le 35 on a aussi une puissance maxi à -7°C à 5,41Kw mas réellement je pars sur du 4Kw de puissance et ce jusqu'à -15°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2021 à 19:25
consulter ce sujet Quelle puissance pour une pompe à chaleur Air/Air sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce sont deux excellentes marques. Mais seul Mitsubishi Electric dans les gammes citées vous fournir les 3,54Kw chaud en basse température extérieure.
En effet même si l'on prend le FTXTM40M de Daikin il vous fournira 4Kw à +7°C puis descendra à 3,01Kw à -5°C pour arriver à 2,1Kw par -15°C et 1,22Kw par -25°C.
Mitsubishi Electric avec le MSZ-LN35VG2 vous fournira 4°C jusqu'à -15°C et 3,160Kw par -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce sont deux excellentes marques. Mais seul Mitsubishi Electric dans les gammes citées vous fournir les 3,54Kw chaud en basse température extérieure.
En effet même si l'on prend le FTXTM40M de Daikin il vous fournira 4Kw à +7°C puis descendra à 3,01Kw à -5°C pour arriver à 2,1Kw par -15°C et 1,22Kw par -25°C.
Mitsubishi Electric avec le MSZ-LN35VG2 vous fournira 4°C jusqu'à -15°C et 3,160Kw par -25°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2021 à 17:18
consulter ce sujet Quelle puissance pour une pompe à chaleur Air/Air sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous aurez votre réponse en faisant un bilan thermique.
maclimatisation.com
Vous aurez votre réponse en faisant un bilan thermique.

maclimatisation.com
10 avril 2021 à 14:51
consulter ce sujet Quelle puissance pour une pompe à chaleur Air/Air sur le forum ClimatisationBonjour,
Je peux vous la fournir mais attention c'est une pièce chère, il me semble environ 500€.
Le cas échéant demandez à l'administrateur, en répondant à ce message, qu'il me fournisse vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux vous la fournir mais attention c'est une pièce chère, il me semble environ 500€.
Le cas échéant demandez à l'administrateur, en répondant à ce message, qu'il me fournisse vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir un devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 avril 2021 à 17:21
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Lors d'un entretien un pro doit :
Effectuer un nettoyage complet, avec si possible dépose de la carcasse de l'unité intérieure, qui comprendra :
- désinfection des filtres et de l'échangeur
- désinfection de la volute de soufflage avec produit envoyé en pression d'eau
- dégraissage du groupe extérieur
- détection de fuite avec appareil homologué
- prise de pressions et/ou de températures
- établissement d'un certificat de non fuite.
Je vous rappelle que depuis juillet 2020 les contrôles sont devenues obligatoires et risquent d'être réclamés par un assureur en cas de dégâts couverts.
Texte : https://www.maclimatisation.com/Blog.asp?PBMInit=1
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un entretien un pro doit :
Effectuer un nettoyage complet, avec si possible dépose de la carcasse de l'unité intérieure, qui comprendra :
- désinfection des filtres et de l'échangeur
- désinfection de la volute de soufflage avec produit envoyé en pression d'eau
- dégraissage du groupe extérieur
- détection de fuite avec appareil homologué
- prise de pressions et/ou de températures
- établissement d'un certificat de non fuite.
Je vous rappelle que depuis juillet 2020 les contrôles sont devenues obligatoires et risquent d'être réclamés par un assureur en cas de dégâts couverts.
Texte : https://www.maclimatisation.com/Blog.asp?PBMInit=1
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2021 à 12:03
consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats sur le forum ClimatisationBonsoir,
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'installation que vous montrez a été faite à l'arrache.
Aucune goulotte pour cacher les tuyauteries.
Aucune évacuation des condensats du groupe extérieur.
Bref pas jolie du tout.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 20:54
consulter ce sujet Tuyau évacuation des condensats sans protection en extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 11:06
consulter ce sujet Installation correcte évacuation condensats sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 09:03
consulter ce sujet Installation correcte évacuation condensats sur le forum ClimatisationRe,
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
J'ai oublié : débranchez et naturellement rebranchez de suite.
29 mars 2021 à 17:20
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous avez un problème de liaison unité intérieure / unité extérieure. Cela peut venir d'une carte électronique.
A tout hasard, couper l'alimentation de votre machine. Puis après environ trois minutes, accédez à votre électronique de l'unité extérieure et débranchez une après l'autre vos fiches.
En effet quelquefois un peu de vert de gris peut se glisser et fausser la connexion.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2021 à 17:19
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 09:27
consulter ce sujet Installation correcte évacuation condensats sur le forum ClimatisationBonjour,
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 07:58
consulter ce sujet Installation correcte évacuation condensats sur le forum ClimatisationBonjour,
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
La volute de soufflage est dans les 85€ et le moteur dans les 99€, auxquels il convient de rajouter 15€ de frais de port.
Ce sont des pièces qui viennent directement de Mitsubishi Electric France.
Demandez à l'administrateur qui me communique vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2021 à 17:41
consulter ce sujet Bruit split intérieur Hitachi MSZ GC 25 VA E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je peux avoir vos pièces.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 20:35
consulter ce sujet Bruit split intérieur Hitachi MSZ GC 25 VA E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
La panne est-elle intervenue après un nettoyage ? Si oui vérifier sur les ailettes de ventilation, certains modèles ont un verrou qui lorsqu'il est mal enclenché arrête la clim par sécurité.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:19
consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1 sur le forum ClimatisationBonjour,
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les indications données par Mitsubishi ne vous feront pas plus de puissance.
Par ailleurs pour vos problèmes de sondes avez-vous bouché les trous donnant sur l'extérieur avec de la mousse polyuréthane ? Cela expliquerait que les sondes soient influencées par la température extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 09:00
consulter ce sujet Problème PAC air air Mitsubishi Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible d'avoir certaines pièces. Dites-moi ce que vous recherchez en me donnant les références complètes de l'appareil. Pas besoin de toucher au fluide pour changer un roulement ou une volute.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2021 à 07:39
consulter ce sujet Bruit split intérieur Hitachi MSZ GC 25 VA E1 sur le forum Climatisation