Profil du membre AAC
Actuellement
24 649
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit AAC

a posté 3 302 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Ne jamais brancher un manifold pour R410 sur du R32, vous exploseriez votre manifold. Les pressions du R32 sont beaucoup plus importantes que le 410.
Par ailleurs éviter de toucher à votre appareil car actuellement le fluide R32 est en prix 8 fois plus cher que le R410.
Cela baissera par la suite car je pense que ce fluide est l'avenir de la clim.
Moteur moins gros pour la même performance que les fluides actuels, donc moins de consommation et machine plus petite et légère.
Daikin ouvre aux grands publics les technologies existantes pour les industries.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ne jamais brancher un manifold pour R410 sur du R32, vous exploseriez votre manifold. Les pressions du R32 sont beaucoup plus importantes que le 410.
Par ailleurs éviter de toucher à votre appareil car actuellement le fluide R32 est en prix 8 fois plus cher que le R410.
Cela baissera par la suite car je pense que ce fluide est l'avenir de la clim.
Moteur moins gros pour la même performance que les fluides actuels, donc moins de consommation et machine plus petite et légère.
Daikin ouvre aux grands publics les technologies existantes pour les industries.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2016 à 12:03

Bonjour, (ce petit mot de politesse beaucoup de monde l'oublie) 
C'est vrai PL on en est au même point, comme quoi il faut faire attention comment on prend certaines mesures que ce soit les températures, les résistances ohmiques etc.
Bon week-end à tous.
maclimatisation.com

C'est vrai PL on en est au même point, comme quoi il faut faire attention comment on prend certaines mesures que ce soit les températures, les résistances ohmiques etc.
Bon week-end à tous.
maclimatisation.com
02 avril 2016 à 18:14

Bonjour,
Dans l'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et défaut de conformité) signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale.
La garantie biennale impose à l'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2 ans après la réception, tout élément d'équipement qui ne fonctionne pas correctement.
Dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux : garantie décennale.
La garantie décennale impose à l'installateur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années suivant la réception et qui :
Soit compromettent la solidité de l'ouvrage construit (par exemple, risque d'effondrement),
Soit rendent l'immeuble construit impropre à sa destination (par exemple, défaut d'étanchéité, fissurations importantes).
Je pense ne rien avoir oublié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans l'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et défaut de conformité) signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale.
La garantie biennale impose à l'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2 ans après la réception, tout élément d'équipement qui ne fonctionne pas correctement.
Dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux : garantie décennale.
La garantie décennale impose à l'installateur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années suivant la réception et qui :
Soit compromettent la solidité de l'ouvrage construit (par exemple, risque d'effondrement),
Soit rendent l'immeuble construit impropre à sa destination (par exemple, défaut d'étanchéité, fissurations importantes).
Je pense ne rien avoir oublié.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 avril 2016 à 10:26

Bonjour,
Il est possible d'un manque de fluide dés le départ suite à une mauvaise manipulation, ou un manque de charge d'usine.
Lors de l'entretien le pro aurait dû faire ces vérifications, la révision n'est pas simplement du nettoyage mais prise de pressions avec essai à fond, détection de fuite... Un conseil changer de pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible d'un manque de fluide dés le départ suite à une mauvaise manipulation, ou un manque de charge d'usine.
Lors de l'entretien le pro aurait dû faire ces vérifications, la révision n'est pas simplement du nettoyage mais prise de pressions avec essai à fond, détection de fuite... Un conseil changer de pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 avril 2016 à 16:56

Bonjour,
Donc comme l'avais suggéré PL, il s'agit d'un manque de fluide car en soufflage chaud en demande maxi et ventilation à fond vous devriez avoir au bout de 20 minutes une température de soufflage de 50°C/60°C voire plus.
Faites appel à un pro car vous avez un risque de casse de compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc comme l'avais suggéré PL, il s'agit d'un manque de fluide car en soufflage chaud en demande maxi et ventilation à fond vous devriez avoir au bout de 20 minutes une température de soufflage de 50°C/60°C voire plus.
Faites appel à un pro car vous avez un risque de casse de compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 avril 2016 à 11:26

Bonjour,
Votre installation n'a que trois ans. On en reparle dans 2 ou 3 ans, ou simplement en hiver par -10°/-15°C.
maclimatisation.com
Votre installation n'a que trois ans. On en reparle dans 2 ou 3 ans, ou simplement en hiver par -10°/-15°C.
maclimatisation.com
31 mars 2016 à 17:47

Bonsoir,
Si c'est le moteur du ventilo et qu'il vient à lâcher la machine va se mettre en erreur et ne fonctionnera plus, car elle ne pourra plus être refroidie.
maclimatisation.com
Si c'est le moteur du ventilo et qu'il vient à lâcher la machine va se mettre en erreur et ne fonctionnera plus, car elle ne pourra plus être refroidie.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 20:13

Bonsoir,
C'est très difficile de diagnostiquer comme cela.
Perso j'entends un ventilo qui démarre doucement puis monte en puissance et se stabilise.
Par ailleurs de temps en temps j'entends quelques grincements, est-ce le ventilo, les oiseaux ou un autre bruit extérieur.
Si c'est le ventilo je pense qu'il y a un problème sur le moteur du ventilo.
Il faut changer le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est très difficile de diagnostiquer comme cela.
Perso j'entends un ventilo qui démarre doucement puis monte en puissance et se stabilise.
Par ailleurs de temps en temps j'entends quelques grincements, est-ce le ventilo, les oiseaux ou un autre bruit extérieur.
Si c'est le ventilo je pense qu'il y a un problème sur le moteur du ventilo.
Il faut changer le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 18:41

Bon courage car Sanyo a fait lui aussi faillite.
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 13:26

Bonjour PL,
Et des fois les clients me disent que c'est trop cher.
Par ailleurs je ne perds rien en fluide car je le fais ravaler par la machine.
A faire les choses autant le faire bien.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et des fois les clients me disent que c'est trop cher.
Par ailleurs je ne perds rien en fluide car je le fais ravaler par la machine.
A faire les choses autant le faire bien.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 08:08

Re,
J'allais oublier détection de fuite avec appareil homologué.
maclimatisation.com
J'allais oublier détection de fuite avec appareil homologué.
maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:13

Bonjour,
Perso nettoyage des échangeurs internes en enlevant l'intégralité des plastiques possible, en passant d'abord le peigne pour dégrossir puis nettoyage vapeur de l'échangeur et nettoyage de la volute de soufflage au début avec un pinceau à poils durs et ensuite je termine à la vapeur. Si nécessaire nettoyage du bac à condensats. Puis remontage des plastiques.
Essayage de l'évacuation des condensats.
Pour l'unité extérieure nettoyage de l'échangeur au début avec le peigne puis à la vapeur. Ensuite je mets les manos et j'essaie à fond en chaud je prends les pressions et les températures de soufflage et de reprise. Ensuite en mode froid pour ravaler le fluide à la machine afin de ne pas perdre le fluide qui est dans les manos. Je débranche l'ensemble et je remplis la fiche d'intervention. Durée entre 1h15 à 1h30 tarifs en PAC 95€ TTC.
maclimatisation.com
Perso nettoyage des échangeurs internes en enlevant l'intégralité des plastiques possible, en passant d'abord le peigne pour dégrossir puis nettoyage vapeur de l'échangeur et nettoyage de la volute de soufflage au début avec un pinceau à poils durs et ensuite je termine à la vapeur. Si nécessaire nettoyage du bac à condensats. Puis remontage des plastiques.
Essayage de l'évacuation des condensats.
Pour l'unité extérieure nettoyage de l'échangeur au début avec le peigne puis à la vapeur. Ensuite je mets les manos et j'essaie à fond en chaud je prends les pressions et les températures de soufflage et de reprise. Ensuite en mode froid pour ravaler le fluide à la machine afin de ne pas perdre le fluide qui est dans les manos. Je débranche l'ensemble et je remplis la fiche d'intervention. Durée entre 1h15 à 1h30 tarifs en PAC 95€ TTC.
maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:12

Re,
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:26

Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24

Bonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41

Non pas du tout. Mais je pense que raisonnablement cela devrait être compris dans une fourchette de 200 à 350 €.
26 mars 2016 à 18:44

Bonjour,
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 17:34

Bonjour,
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 13:59

Bonjour,
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
26 mars 2016 à 13:40

Bonjour,
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 07:56

Re,
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:41

Bonsoir,
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:39

Bonjour,
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
25 mars 2016 à 18:23

Bonjour,
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
24 mars 2016 à 12:11

Bonjour atonet,
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:49

Bonjour,
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:33

Suivant les quantités de fluide c'est obligatoire peu importe que ce soit pro ou particulier.
Vous avez du matériel pour faire une mise en service, ou du dépannage donc vous intervenez obligatoirement sur le fluide.
Donc c'est clair allez faire une formation pour savoir de quoi vous parlez.
Perso je ne vous aiderai pas.
Pourquoi pas acheter une trousse médicale et vous installez en tant que médecin.
Vous avez du matériel pour faire une mise en service, ou du dépannage donc vous intervenez obligatoirement sur le fluide.
Donc c'est clair allez faire une formation pour savoir de quoi vous parlez.
Perso je ne vous aiderai pas.
Pourquoi pas acheter une trousse médicale et vous installez en tant que médecin.

22 mars 2016 à 18:05

Bonsoir PL,
Je vois que tu connais l'effet diesel qui amène à l'explosion.
Je vois que tu connais l'effet diesel qui amène à l'explosion.

22 mars 2016 à 17:27

Bonsoir,
J'ai envoyé une demande de devis avec les éléments que j'ai pris sur les photos.
Les références devaient être sur le côté droit de l'appareil, mais certaines fois ils peuvent disparaître suite aux intempéries.
Je vous tiens informé en MP.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai envoyé une demande de devis avec les éléments que j'ai pris sur les photos.
Les références devaient être sur le côté droit de l'appareil, mais certaines fois ils peuvent disparaître suite aux intempéries.
Je vous tiens informé en MP.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 16:44

Bonjour,
Bon et bien débrouillez-vous avec l'entreprise en charge du suivi de vos installations qui je vous le rappelle est obligatoire dans votre cas.

Bon et bien débrouillez-vous avec l'entreprise en charge du suivi de vos installations qui je vous le rappelle est obligatoire dans votre cas.


22 mars 2016 à 15:29

Pourquoi faire ? Car si vous n'avez pas l'attestation de capacité vous ne pourrez manipuler les fluides et là ce sera le cas.
Vous ne pourrez travailler, et si vous arrivez à avoir du travail aucune garantie constructeur, de plus vous vous exposerez à de lourdes sanctions mini 750€ d'amende et cela va jusqu'à 75000€ et deux ans d'emprisonnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous ne pourrez travailler, et si vous arrivez à avoir du travail aucune garantie constructeur, de plus vous vous exposerez à de lourdes sanctions mini 750€ d'amende et cela va jusqu'à 75000€ et deux ans d'emprisonnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 11:20

Bonjour l'invité,
Je vous mets au défi de changer même un roulement sur ce modèle de console Daikin sans dépose de l'échangeur.
Je vous mets au défi de changer même un roulement sur ce modèle de console Daikin sans dépose de l'échangeur.

21 mars 2016 à 17:10

Bonjour,
Cela est peut être dû à une tension instable.
A vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
Est-ce du mono ou du tri ?
Si c'est du tri est-ce que les phases ont été équilibrées ?
Se trouve-t-on au pied d'un pylône de distribution ?
Marques et réf. des appareils.
Bref plus de renseignements.
maclimatisation.com
Cela est peut être dû à une tension instable.
A vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
Est-ce du mono ou du tri ?
Si c'est du tri est-ce que les phases ont été équilibrées ?
Se trouve-t-on au pied d'un pylône de distribution ?
Marques et réf. des appareils.
Bref plus de renseignements.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 15:09

Bonjour,
Effectivement sur ces modèles Daikin il faut déposer l'échangeur afin d'accéder au moteur.
Pour ce faire il faut réintégrer le fluide dans l'unité extérieure, déposer l'échangeur, changer la pièce puis remonter l'ensemble, test à l'azote, tirage au vide et remise en service (attention en cas de non dépose de l'échangeur il y a un risque de faire une fuite sur une crosse et là grosse facture).
Par rapport au prix qui vous est proposé faites-le faire car ce n'est pas cher.
Mais faites-vous bien détailler le devis avec les éléments ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement sur ces modèles Daikin il faut déposer l'échangeur afin d'accéder au moteur.
Pour ce faire il faut réintégrer le fluide dans l'unité extérieure, déposer l'échangeur, changer la pièce puis remonter l'ensemble, test à l'azote, tirage au vide et remise en service (attention en cas de non dépose de l'échangeur il y a un risque de faire une fuite sur une crosse et là grosse facture).
Par rapport au prix qui vous est proposé faites-le faire car ce n'est pas cher.
Mais faites-vous bien détailler le devis avec les éléments ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 13:26

Re,
Le n° de série SVP, il se trouve soit sur le côté soit en dessous.
Le n° de série SVP, il se trouve soit sur le côté soit en dessous.
20 mars 2016 à 20:55

Bonjour,
Merci de donner les références exactes et complètes du split ainsi que le N° de série.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de donner les références exactes et complètes du split ainsi que le N° de série.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 20:09

Bonjour Dom-Aom,
Pour le prix j'émets des réserves. Dernièrement j'ai eu de grosses surprises sur le prix de carte électronique sur un mono d'Hitachi RAC50YH7A, prix net pro 749,22 €.
Pour ce qui est des tarifs changements ventilo il faut voir la marque car quand on a un problème ventilo il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte, car soit c'est la carte qui a mis le ventilo HS soit c'est l'inverse.
Mais avec le prix de certaines marques qui sont plus cher que les leaders mondiaux Daikin ou Mitsubishi Electric, il faut s'attendre à tout.
Bon WE.
maclimatisation.com
Pour le prix j'émets des réserves. Dernièrement j'ai eu de grosses surprises sur le prix de carte électronique sur un mono d'Hitachi RAC50YH7A, prix net pro 749,22 €.
Pour ce qui est des tarifs changements ventilo il faut voir la marque car quand on a un problème ventilo il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte, car soit c'est la carte qui a mis le ventilo HS soit c'est l'inverse.
Mais avec le prix de certaines marques qui sont plus cher que les leaders mondiaux Daikin ou Mitsubishi Electric, il faut s'attendre à tout.
Bon WE.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:15

Bonjour,
Déjà vérifier que vos deux unités intérieures soit dans le même mode, en l’occurrence en ce moment en mode chaud.
Si c'est le cas disjoncter votre installation durant 20 secondes environ puis refaites l'essai.
Si cela persiste cela est une communication incorrecte entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier que tous les câbles unités intérieures et extérieures soit bien serrés (faire cela hors tension).
Si le problème est sur une seule unité, intervertir au niveau du bornier de l'unité extérieure les câbles avec l'autre unité.
Si le défaut est toujours sur la même unité changer la carte de cette unité.
Si le défaut est transféré à l'autre unité changer la carte de l'unité extérieure.
Bon WE.
maclimatisation.com
Déjà vérifier que vos deux unités intérieures soit dans le même mode, en l’occurrence en ce moment en mode chaud.
Si c'est le cas disjoncter votre installation durant 20 secondes environ puis refaites l'essai.
Si cela persiste cela est une communication incorrecte entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier que tous les câbles unités intérieures et extérieures soit bien serrés (faire cela hors tension).
Si le problème est sur une seule unité, intervertir au niveau du bornier de l'unité extérieure les câbles avec l'autre unité.
Si le défaut est toujours sur la même unité changer la carte de cette unité.
Si le défaut est transféré à l'autre unité changer la carte de l'unité extérieure.
Bon WE.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:04

Bonjour,
Votre filtre est inséré dans le cadre, l'ensemble doit venir.
Par ailleurs attention, si comme dit ci-dessus, vous avez acheté un simple filtre hors cadre ; ne surtout pas le monter.
En effet lorsque vous aurez démonté le cadre avec le filtre vous verrez que ce dernier a une grille et ce pour empêcher que le filtre soit aspiré par la machine.
Si c'était le cas il vous faudrait monter dans les combles pour ouvrir votre unité et enlever le filtre qui se sera enroulé sur les ventilateurs.
Si vous n'y arrivez pas un conseil faites appel à un pro pour une révision complète avec changement de filtre.
Car cela risque de vous revenir cher si vous faites n'importe quoi.
Le filtre est peut-être simplement collé avec la saleté accumulée.
maclimatisation.com
Votre filtre est inséré dans le cadre, l'ensemble doit venir.
Par ailleurs attention, si comme dit ci-dessus, vous avez acheté un simple filtre hors cadre ; ne surtout pas le monter.
En effet lorsque vous aurez démonté le cadre avec le filtre vous verrez que ce dernier a une grille et ce pour empêcher que le filtre soit aspiré par la machine.
Si c'était le cas il vous faudrait monter dans les combles pour ouvrir votre unité et enlever le filtre qui se sera enroulé sur les ventilateurs.
Si vous n'y arrivez pas un conseil faites appel à un pro pour une révision complète avec changement de filtre.
Car cela risque de vous revenir cher si vous faites n'importe quoi.

Le filtre est peut-être simplement collé avec la saleté accumulée.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 09:10

Bonjour atonet,
Merci de nous communiquer les références complètes ainsi que le N° de série et je fais la demande pour le tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous communiquer les références complètes ainsi que le N° de série et je fais la demande pour le tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 08:27

Bonsoir,
Désolé de ne pouvoir vous satisfaire mais le danger est réel.
En effet le fluide, si R410A, qu'il contient sort à l'air libre à -42°C donc de quoi perdre un œil.
La manipulation de fluide doit être fait par un pro, d'ailleurs vous ne pourrez, le cas échéant remettre votre matériel en service suite à la législation très contraignante en application depuis le 01/01/2006.
Par ailleurs il se peut que votre panne ne soit pas à mettre sur l'unité intérieure car il est fort probable que cela vienne de l'unité extérieure. Vous avez un matériel haut de gamme faites donc faire un devis par un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé de ne pouvoir vous satisfaire mais le danger est réel.
En effet le fluide, si R410A, qu'il contient sort à l'air libre à -42°C donc de quoi perdre un œil.
La manipulation de fluide doit être fait par un pro, d'ailleurs vous ne pourrez, le cas échéant remettre votre matériel en service suite à la législation très contraignante en application depuis le 01/01/2006.
Par ailleurs il se peut que votre panne ne soit pas à mettre sur l'unité intérieure car il est fort probable que cela vienne de l'unité extérieure. Vous avez un matériel haut de gamme faites donc faire un devis par un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2016 à 20:35

Bonsoir,
Cela revient à dire en un roman ce que j'ai dit en 2 lignes.
Changer le pressostat et pour cela impératif un pro.
maclimatisation.com
Cela revient à dire en un roman ce que j'ai dit en 2 lignes.
Changer le pressostat et pour cela impératif un pro.
maclimatisation.com
18 mars 2016 à 16:11

Bonsoir PL,
A priori c'est un multisplit qui possède deux circuits fluidiques distincts et là c'est le pressostat qui est en défaut.
Il faut l'intervention d'un pro car il y a intervention sur le circuit fluidique.
maclimatisation.com
A priori c'est un multisplit qui possède deux circuits fluidiques distincts et là c'est le pressostat qui est en défaut.
Il faut l'intervention d'un pro car il y a intervention sur le circuit fluidique.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 21:31

Bonsoir,
Après vérification il s'agit d'une erreur du pressostat 2.
maclimatisation.com
Après vérification il s'agit d'une erreur du pressostat 2.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 20:13

Bonjour,
Faites appel à un pro car cela vient très certainement d'un manque de fluide, mais une visite sur site s'impose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Faites appel à un pro car cela vient très certainement d'un manque de fluide, mais une visite sur site s'impose.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 18:09

Bonjour Mokumaniak,
Toutes machines contenant du fluide sont visées par la loi, peu importe que le vendeur soit un particulier ou un pro.
Donc dans votre cas le groupe extérieur.
Par contre les splits seuls ne sont pas concernés.
maclimatisation.com
Toutes machines contenant du fluide sont visées par la loi, peu importe que le vendeur soit un particulier ou un pro.
Donc dans votre cas le groupe extérieur.
Par contre les splits seuls ne sont pas concernés.
maclimatisation.com
11 mars 2016 à 17:25

Oui mais vous avez dit que vous aviez un multisplit, attention pas mal de modèles ne peuvent fonctionner avec une seule unité intérieure connectée, il faut généralement au minimum 2 unités de connectées.
maclimatisation.com
maclimatisation.com
10 mars 2016 à 18:36

Bonjour,
Il faut déjà voir si la combinaison de l'ensemble des splits est compatible avec la puissance de la machine.
Ensuite il existe des raccords pour passer de 3/8 en 1/2 et l'inverse.
Mais comme vous allez faire appel à un pro, le mieux est que ce dernier inspecte votre installation savoir si il peut la reprendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut déjà voir si la combinaison de l'ensemble des splits est compatible avec la puissance de la machine.
Ensuite il existe des raccords pour passer de 3/8 en 1/2 et l'inverse.
Mais comme vous allez faire appel à un pro, le mieux est que ce dernier inspecte votre installation savoir si il peut la reprendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2016 à 11:47

Re,
Si vous pourrez acheter le split que vous désirez.
Car lui ne contient aucun fluide.
Si vous pourrez acheter le split que vous désirez.
Car lui ne contient aucun fluide.
09 mars 2016 à 19:40

Non Mokumaniak vous n'êtes pas en infraction, par contre la personne qui a vendu le groupe extérieur à votre père, est en infraction.
09 mars 2016 à 19:07
