Profil du membre Bob
Actuellement
24 940
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bob
a posté 2 666 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
@+
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
Citation :Vous parlez de quelles sécurités.
j'ai dû inverser les 2 fils moteur et 2 fils de fin de course car au démarrage le moteur partait en fermeture.
Citation :Pas les fins de courses, mais il faudrait contrôler quand même les connexions
(toutes les sécurités sont Shuntés depuis l'origine de l'installation).
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
@+
12 février 2016 à 18:36
consulter ce sujet Moteur portail Beninca MS4 ne ferme plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
@+
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
@+
12 février 2016 à 18:03
consulter ce sujet Problème portail coulissant Motostar ne se referme pas complètement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Il existe des adaptateurs pour bobine de télérupteur 12 volts AC un produit de chez Finder, adaptateur pour applications 12 V/DC 026.9.012 1
Voir ici : conrad.fr Adaptateur pour-applications-12-VDC Finder
@+
Il existe des adaptateurs pour bobine de télérupteur 12 volts AC un produit de chez Finder, adaptateur pour applications 12 V/DC 026.9.012 1
Voir ici : conrad.fr Adaptateur pour-applications-12-VDC Finder
@+
12 février 2016 à 17:24
consulter ce sujet Télérupteur en 12 Volts lampes leds sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui mais le plus difficile sera de trouver un télérupteur avec la bobine en 12 volts à courant continu, le télérupteur Legrand 412404 est bien en 12 volts mais en alternatif.
legrand.fr télérupteur 12v
@+
Oui mais le plus difficile sera de trouver un télérupteur avec la bobine en 12 volts à courant continu, le télérupteur Legrand 412404 est bien en 12 volts mais en alternatif.
legrand.fr télérupteur 12v
@+
08 février 2016 à 19:26
consulter ce sujet Télérupteur en 12 Volts lampes leds sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
@+
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
@+
07 février 2016 à 18:00
consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Avec le nouveau télérupteur Finder faire les branchements comme le schéma dans la réponse 11.
Sauf le vert-jaune à isoler le mettre dans un domino et brancher le fil orange (retour de lampe) sur la borne 2.
Finalement ce fil vert-jaune dont on ne connait pas l'aboutissant dans la borne 2 du télérupteur nous aura bien fait tourner en rond !!
Un petit retour pour info lorsque le remplacement sera fait pour finaliser.
@+
Citation :Oui maintenant on a bien la confirmation que l'état du contact reste en position fermé donc remplacement du télérupteur.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
Avec le nouveau télérupteur Finder faire les branchements comme le schéma dans la réponse 11.
Sauf le vert-jaune à isoler le mettre dans un domino et brancher le fil orange (retour de lampe) sur la borne 2.
Finalement ce fil vert-jaune dont on ne connait pas l'aboutissant dans la borne 2 du télérupteur nous aura bien fait tourner en rond !!

Un petit retour pour info lorsque le remplacement sera fait pour finaliser.
@+
07 février 2016 à 17:49
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Que fait là dans la borne 2 le jaune-vert ???? s'il ne sert pas l'isoler dans un domino.
Pour confirmer la panne du télérupteur pouvez-vous faire un test, pour cela il faut une douille avec deux fils de 20 cm et une lampe 230 volts et vous branchez en provisoire un fil sur la borne du télérupteur nommée 2 en lieu et place du vert-jaune et l'autre fil sur un Neutre les bleus regroupés et faites un essai avec les trois poussoirs si la lampe s'allume et s'éteint, votre télérupteur est bon et dans ce cas mettre le fil orange (celui qui était déconnecté) dans la borne 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui en ce qui concerne le télérupteur Finder 27.21.8.230
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
Citation :Là j'avoue que j'ai du mal à comprendre, s'il était déconnecté comment se fait-il que la lumière restait allumée ???
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
Que fait là dans la borne 2 le jaune-vert ???? s'il ne sert pas l'isoler dans un domino.
Pour confirmer la panne du télérupteur pouvez-vous faire un test, pour cela il faut une douille avec deux fils de 20 cm et une lampe 230 volts et vous branchez en provisoire un fil sur la borne du télérupteur nommée 2 en lieu et place du vert-jaune et l'autre fil sur un Neutre les bleus regroupés et faites un essai avec les trois poussoirs si la lampe s'allume et s'éteint, votre télérupteur est bon et dans ce cas mettre le fil orange (celui qui était déconnecté) dans la borne 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 février 2016 à 18:43
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéCitation :Bon si vous êtes sûr que le vert-jaune coupe bien la lampe qui reste allumée lorsque vous le débranchez c'est le télérupteur qui est HS faut le remplacer (son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant)).
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur. Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Pour le fil orange trouvé dans la boite déconnectez le laisser de côté peut-être un jour vous retrouverez l'aboutissant, l'isoler et le mettre seul dans un domino.
conrad.fr télérupteur Finder coupure-10 A
Sur le télérupteur 49107 le pont orange ne vous resservira pas avec le télérupteur Finder le pontage est déjà intégré dans la conception (c'est un télérupteur pour commande des poussoirs au neutre ce que vous avez chez vous).
Recâblez en respectant les couleurs du schéma que j'ai repris sur l'existant.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2016 à 21:52
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
On va reprendre depuis le début, vous dites <<Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir>> depuis cette observation avez-vous modifié ou changé quelque chose sur votre installation ?
Le vert-jaune allume quelle lampe alors ?
Vous dites << Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.>>
De quelle lampe s’agit-il ?
<<Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume>> La lampe en question n'est pas une lampe à led ou écho.
Donc il faut chercher d'où provient ce fil orange, en tout cas ce n'est pas là qu'il est à raccorder.
N’hésitez pas sur les détails, couleur des fils aux lampes tout ce qui peut aider à visualiser l’installation.
Un croquis avec l’emplacement des boutons des lampes aiderait ou photos.
@+
Citation :
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Citation :Donc ce télérupteur en photo n'est pas celui qui pose un problème.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
On va reprendre depuis le début, vous dites <<Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir>> depuis cette observation avez-vous modifié ou changé quelque chose sur votre installation ?
Citation :Je ne suis pas sûr que se soit celui-là, avez-vous d'autres lampes dans la maison qui sont commandées avec des poussoirs ? Si oui combien et où ?
Je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Citation :Le retour lampe qui vous intéresse est-il commandé par des poussoirs ??
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Le vert-jaune allume quelle lampe alors ?
Vous dites << Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.>>
De quelle lampe s’agit-il ?
<<Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume>> La lampe en question n'est pas une lampe à led ou écho.
Citation :Oui mais à ce moment là je pensais que le télérupteur en photo était celui qui commande la lampe qui pose problème.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Citation :Si c'est une lampe écho ou led c'est normal elle se retrouve en série avec la bobine du télérupteur.
Quand je fait ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP!!!! flippant.
Donc il faut chercher d'où provient ce fil orange, en tout cas ce n'est pas là qu'il est à raccorder.
N’hésitez pas sur les détails, couleur des fils aux lampes tout ce qui peut aider à visualiser l’installation.
Un croquis avec l’emplacement des boutons des lampes aiderait ou photos.
@+
05 février 2016 à 17:55
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéCitation :Probablement pour en être sûr il faudrait pouvoir contrôler la continuité avec un fil volant et un ohmmètre.
Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Citation :Faire un essai ce fil orange le mettre dans le bornier qui a le orange et les deux gris.
on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
@ demain.
04 février 2016 à 21:17
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéQuand je dis ensemble c'est à dire dans la même borne sur fiche DCL.
Sur la DCL la borne de terre se trouve au milieu.
Fiche DCL = neutre, bleu - terre, jaune vert - retour lampe, deux gris.
Sur la DCL la borne de terre se trouve au milieu.
Fiche DCL = neutre, bleu - terre, jaune vert - retour lampe, deux gris.
04 février 2016 à 21:00
consulter ce sujet Lustres à 4 fils et boite DCL sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pour le bleu et le jaune vert vous avez bien répondu.
Pour les deux gris il s’agit probablement d'un luminaire équipé en double allumage, puisque vous êtes avec un boitier avec DCL il faut relier les deux gris ensemble.
@+
Pour le bleu et le jaune vert vous avez bien répondu.
Pour les deux gris il s’agit probablement d'un luminaire équipé en double allumage, puisque vous êtes avec un boitier avec DCL il faut relier les deux gris ensemble.
@+
04 février 2016 à 20:34
consulter ce sujet Lustres à 4 fils et boite DCL sur le forum ÉlectricitéCitation :
le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Citation :Désolé mais je ne vois pas de fil orange de débranché ? mais seulement un noir en haut à gauche.
Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et ou le brancher ?
04 février 2016 à 18:28
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes sur un télérupteur en branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, j'ai refait le schéma avec les couleurs présentes dans votre cas.
Bien sûr si l'ancien proprio était électricien ce n'est pas très malin pour lui d'avoir câblé le retour de lampe en vert-jaune qui est strictement réservé au conducteur de protection (terre).
Pour vous assurer que c'est bien ce fil vert jaune qui alimente la lampe que vous ne pouvez éteindre il faudrait hors tension bien sûr le déconnecter de la borne du télérupteur et remettre le courant pour vérifier que la lampe est bien éteinte, après votre réponse on vous donnera d'autres tests à effectuer.
Sur la deuxième photo qui a plus de recul on voit un câble ro2v dont le fil noir n'est pas raccordé ????
Il y a seulement le bleu et le vert-jaune de branché confirmez-moi que le vert-jaune n'est pas celui qui vient du télérupteur ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sur un télérupteur en branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, j'ai refait le schéma avec les couleurs présentes dans votre cas.
Bien sûr si l'ancien proprio était électricien ce n'est pas très malin pour lui d'avoir câblé le retour de lampe en vert-jaune qui est strictement réservé au conducteur de protection (terre).
Pour vous assurer que c'est bien ce fil vert jaune qui alimente la lampe que vous ne pouvez éteindre il faudrait hors tension bien sûr le déconnecter de la borne du télérupteur et remettre le courant pour vérifier que la lampe est bien éteinte, après votre réponse on vous donnera d'autres tests à effectuer.
Sur la deuxième photo qui a plus de recul on voit un câble ro2v dont le fil noir n'est pas raccordé ????
Il y a seulement le bleu et le vert-jaune de branché confirmez-moi que le vert-jaune n'est pas celui qui vient du télérupteur ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2016 à 18:23
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Peut-être la lampe, ou connexions dans la douille, ou le neutre.
Voir schéma et fonctionnement ici : va-et-vient.com
@+
Peut-être la lampe, ou connexions dans la douille, ou le neutre.
Voir schéma et fonctionnement ici : va-et-vient.com
@+
27 janvier 2016 à 18:57
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéSi la panne est identique avec une autre VMC on peut penser que c'est un problème lié à l'installation, rupture sur un conducteur dans une boite de dérivation.
Si vous possédez un multimètre il faudrait faire des contrôles de tension entre le neutre (en principe bleu) et l'autre conducteur qui est censé être la petite vitesse pour voir si il y a bien 230 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous possédez un multimètre il faudrait faire des contrôles de tension entre le neutre (en principe bleu) et l'autre conducteur qui est censé être la petite vitesse pour voir si il y a bien 230 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2016 à 20:02
consulter ce sujet Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2016 à 19:09
consulter ce sujet Branchement relais temporisé plus interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
@+

Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
@+

25 janvier 2016 à 18:21
consulter ce sujet Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2016 à 11:32
consulter ce sujet Comment transformer un poste à souder mono en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
@+
Citation :Il faut en être sûr, vérifiez que vous ne les avez pas branchés en série.
Je les ai branchés (en parallèle je pense)
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
@+
21 janvier 2016 à 18:15
consulter ce sujet Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Marque : Legrand de la série Neptune et c'est un double va et vient.
Sauriez-vous me dire de quelle marque et de quel modèle était l'interrupteur d'origine SVP
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2016 à 17:36
consulter ce sujet Conseil raccordement interrupteur double va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
@+
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
@+
12 janvier 2016 à 17:56
consulter ce sujet Conseils électricité boitier inconnu sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
@+
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
@+
10 janvier 2016 à 14:28
consulter ce sujet Rebrancher un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Je suis du même avis que GL il doit y avoir sous cet allumage un neutre qui n'est pas issu du même différentiel.
@+
Je suis du même avis que GL il doit y avoir sous cet allumage un neutre qui n'est pas issu du même différentiel.
@+
23 décembre 2015 à 18:27
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si votre différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) sur votre installation ce n'est pas le télérupteur qui est en cause mais plutôt la lampe qu'il commande mais cela peut être autre chose aussi, il faudrait approfondir les recherches et voir quel appareil se met en service lorsque cela arrive, ensuite isoler à l'aide des fusibles s'ils sont bipolaires (coupure phase + neutre) ou les disjoncteurs en les coupants si votre tableau en est équipé.
@+
Si votre différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) sur votre installation ce n'est pas le télérupteur qui est en cause mais plutôt la lampe qu'il commande mais cela peut être autre chose aussi, il faudrait approfondir les recherches et voir quel appareil se met en service lorsque cela arrive, ensuite isoler à l'aide des fusibles s'ils sont bipolaires (coupure phase + neutre) ou les disjoncteurs en les coupants si votre tableau en est équipé.
@+
21 décembre 2015 à 18:06
consulter ce sujet Panne pseudo aléatoire différentiel saute sur le forum ÉlectricitéBonjour,
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
@+
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
@+
18 décembre 2015 à 18:15
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
@+
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
@+
11 décembre 2015 à 17:25
consulter ce sujet Comment connecter un boitier GRT12 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
@+
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
@+
10 décembre 2015 à 18:34
consulter ce sujet Comment connecter un boitier GRT12 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
@+
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
@+
04 décembre 2015 à 17:53
consulter ce sujet Problème télérupteur et poussoir sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 19:47
consulter ce sujet Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
01 décembre 2015 à 19:16
consulter ce sujet Problème d'approvisionnement capteur de pression mpx4250 sur le forum ÉlectricitéBonjour ,
Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 19:11
consulter ce sujet Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 18:31
consulter ce sujet Avis schéma inter prog Legrand pour radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
@+
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
@+
01 décembre 2015 à 18:19
consulter ce sujet Prise électrique qui ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2015 à 18:56
consulter ce sujet Cette prise est-elle aux normes ? sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
@+
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
@+
19 novembre 2015 à 18:41
consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec voyant sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
@+
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
Citation :Le problème vient forcément des poussoirs comme l'a dit CMT, vérifier que vous êtes bien sur le contact à fermeture ( courant passant lorsqu'on appuie dessus) à chaque poussoir et contrôler chaque poussoir.
En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne
@+
17 novembre 2015 à 18:59
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
@+

Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
@+

09 novembre 2015 à 19:00
consulter ce sujet Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
@+
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
@+
02 novembre 2015 à 18:23
consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
@+
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
@+
01 novembre 2015 à 13:40
consulter ce sujet Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
@+
Citation :
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
@+
15 octobre 2015 à 18:43
consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
@+
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
@+
15 octobre 2015 à 18:29
consulter ce sujet Problème montage télérupteur Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBonjour,
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
@+
Citation :
L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
@+
16 septembre 2015 à 17:55
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour,
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
@+
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
@+
25 août 2015 à 18:30
consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12
consulter ce sujet Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus sur le forum ÉlectricitéBonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
@+
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
@+
16 août 2015 à 19:24
consulter ce sujet A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
@+
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
@+
15 juillet 2015 à 20:40
consulter ce sujet Remplacer un télérupteur électromécanique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Voir croquis ci-joint.
@+

Voir croquis ci-joint.
@+

05 juillet 2015 à 12:47
consulter ce sujet Raccordement CAME 432 à un ZF2 sur le forum Électricité






