Bonjour,
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
L'eau chaude coulait puis soudain, de l'eau froide.
L'afficheur de la chaudière Isotwin Condens F25-A1 était éteint, le fusible au tableau général est bon, la tension secteur est présente à l'entrée de la carte mère, le fusible principal de la carte mère est bon. Après examen à la loupe des composants du primaire de l'alimentation à découpage, je ne vois aucun dégât apparent (pistes, explosion de composants ou autre).
Donc, à part changer cette carte mère (référencée 0020066024), je soupçonne le circuit oscillateur référencé : ICE3A2565.
Quelqu'un aurait-il eu la même mésaventure et pourrait-il confirmer ce diagnostic ?
Merci.
08 novembre 2025 à 18:30
consulter ce sujet Panne totale chaudière Isotwin Condens F25-A1 sur le forum ChauffageBonjour,
Je profite de cette page pour apporter, également un peu, ma contribution à ces pannes.
On m'a donné une platine de carte mère à réparer pour cette pompe à chaleur et voici le constat que j'ai pu faire.
L'IPM référencé FSAM30SM60A était en court-circuit, il a donc fallu le remplacer.
Des traces de chauffe sur le refroidisseur en aluminium m'ont aidé dans le diagnostic.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je profite de cette page pour apporter, également un peu, ma contribution à ces pannes.
On m'a donné une platine de carte mère à réparer pour cette pompe à chaleur et voici le constat que j'ai pu faire.
L'IPM référencé FSAM30SM60A était en court-circuit, il a donc fallu le remplacer.
Des traces de chauffe sur le refroidisseur en aluminium m'ont aidé dans le diagnostic.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.