Profil du membre CMT
Actuellement
24 649
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit CMT

a posté 11 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
Je vous conseille de ne mettre que des ID type A, afin de facilement déplacer des circuits d'une phase à l'autre sans contrainte de "type".
2,2 kW en tri, c'est moins de 4A par phase
Votre disjoncteur tetra 25A et le 6² me semble surdimensionné, mais pourquoi pas.
Voir en fonction du type de PAC, s'il faut un disjoncteur tetra courbe D.
Un ID 40A suffira très largement.
Vous pouvez le partager avec celui de la prise tri.
06 novembre 2024 à 23:09

Bonsoir.
Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible.
Si votre disjoncteur de branchement est bien un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA, vous pouvez utiliser des interrupteur différentiel 30mA 40A.
Par rapport à votre PAC, les 11kW c'est la puissance restituée ou la puissance absorbée ?
Je vous donne un exemple type d'un tableau en tri dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2024 à 23:28

Bonjour.
Vous inspirer de ceci.
Normativement, pouvez mettre autant de dispositif de coupure d'urgence que vous voulez, mais cela ne servirait pas à grand chose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer de ceci.
Normativement, pouvez mettre autant de dispositif de coupure d'urgence que vous voulez, mais cela ne servirait pas à grand chose.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 novembre 2024 à 18:32

Bonsoir.
Suivez les fils en A1 et A2, un des deux arrivera au disjoncteur concerné
A droite ce sont des bornes de connexion, qui font juste la jonction entre le fil dessus et le fil dessous (cela sert à prolonger), comme un domino.
Suivez les fils en A1 et A2, un des deux arrivera au disjoncteur concerné
A droite ce sont des bornes de connexion, qui font juste la jonction entre le fil dessus et le fil dessous (cela sert à prolonger), comme un domino.
04 novembre 2024 à 18:11

Bonsoir.
C'est un contacteur J/N.
Qu'est ce que vous trouvez de bizarre ?
S'il n'y a pas de disjoncteur 2A, c'est que cela a été repris sur un autre disjoncteur.
Suivre le bleu en A2 pour voir lequel.
C'est un contacteur J/N.
Qu'est ce que vous trouvez de bizarre ?
S'il n'y a pas de disjoncteur 2A, c'est que cela a été repris sur un autre disjoncteur.
Suivre le bleu en A2 pour voir lequel.
03 novembre 2024 à 23:16

En fait chez Legrand pour Céliane ou Mosaic, il y 2 références de voyant témoin.
1/ 676 85 : Voyant témoin pour câblage existant. Lors d'un montage en va et vient il est prévu pour le va et vient situé côté retour lampe, donc câblé en L et N
2/ 676 88 : Voyant témoin pour câblage phase distribuée. Cela permet d'avoir un témoin sur les 2 va et vient, mais avec le montage très particulier ci-dessous. Le voyant est câblé entre N et 2
Pour un montage en inter simple, les 2 conviennent, mais il faut utiliser les bonnes bornes.
On voit sur une des photos qu'il s'agit de la première référence.
Donc il faut mettre le retour lampe sur L
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ 676 85 : Voyant témoin pour câblage existant. Lors d'un montage en va et vient il est prévu pour le va et vient situé côté retour lampe, donc câblé en L et N
2/ 676 88 : Voyant témoin pour câblage phase distribuée. Cela permet d'avoir un témoin sur les 2 va et vient, mais avec le montage très particulier ci-dessous. Le voyant est câblé entre N et 2
Pour un montage en inter simple, les 2 conviennent, mais il faut utiliser les bonnes bornes.
On voit sur une des photos qu'il s'agit de la première référence.
Donc il faut mettre le retour lampe sur L
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2024 à 23:06

Bonsoir.
Non GL, pas avec cette réf de voyant. Il se câble entre L et N
Donc il faut la phase directe sur borne 1, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne rouge.
Non GL, pas avec cette réf de voyant. Il se câble entre L et N

Donc il faut la phase directe sur borne 1, le neutre sur borne bleue, et la lampe sur borne rouge.
03 novembre 2024 à 20:59

Martien a été plus rapide (logique pour un martien).
Les 2 solutions reviennent au même.
Les 2 solutions reviennent au même.
03 novembre 2024 à 13:19

Bonjour.
Démontez le petit pont rouge.
Mettez le fil orange à côté du fil rouge restant.
Démontez le petit pont rouge.
Mettez le fil orange à côté du fil rouge restant.
03 novembre 2024 à 13:18

Bonjour.
Si le disjoncteur de branchement et le disjoncteur de la maison sautent simultanément, c'est qu'il y a soit une surcharge, soit un court-circuit.
Il faut sans doute éliminé la piste de la surcharge, comme le semble montrer vos mesures, d'autant plus que c'est le Linky qui couperait si vous dépassiez 25A. De plus vos disjoncteur n'ont pas exactement le même calibre 30A et 32A et sans doute des courbe de déclenchement différents.
On élimine également le défaut d'isolement, vu que c'est un disjoncteur qui saute et pas la protection différentielle 30mA.
Reste le court-circuit. C'est d'autant plus probable car vous avez un déclenchement simultané des 2 disjoncteurs.
Il y a donc un contact phase/neutre quelque part : connexion défectueuse ? infiltration d'eau dans une boite de connexion ? autre ?
Ce qui est surprenant c'est qu'aucun disjoncteur de tableau ne saute ? Ce qui pourrait laisser penser à un problème au niveau des liaisons entre tableaux.
Mettre un disjoncteur en tête du départ vers tableau, voyez lorsque cela se reproduit s'il saute et si ce n'est pas le cas, déplacez le vers un autre départ de tableau.
Si le disjoncteur de branchement et le disjoncteur de la maison sautent simultanément, c'est qu'il y a soit une surcharge, soit un court-circuit.
Il faut sans doute éliminé la piste de la surcharge, comme le semble montrer vos mesures, d'autant plus que c'est le Linky qui couperait si vous dépassiez 25A. De plus vos disjoncteur n'ont pas exactement le même calibre 30A et 32A et sans doute des courbe de déclenchement différents.
On élimine également le défaut d'isolement, vu que c'est un disjoncteur qui saute et pas la protection différentielle 30mA.
Reste le court-circuit. C'est d'autant plus probable car vous avez un déclenchement simultané des 2 disjoncteurs.
Il y a donc un contact phase/neutre quelque part : connexion défectueuse ? infiltration d'eau dans une boite de connexion ? autre ?
Ce qui est surprenant c'est qu'aucun disjoncteur de tableau ne saute ? Ce qui pourrait laisser penser à un problème au niveau des liaisons entre tableaux.
Mettre un disjoncteur en tête du départ vers tableau, voyez lorsque cela se reproduit s'il saute et si ce n'est pas le cas, déplacez le vers un autre départ de tableau.
02 novembre 2024 à 08:07

Bonjour.
Il n'y a aucun norme qui oblige à cela.
Il est d'ailleurs rare qu'on fasse des coupures bipolaires sur les circuits d'éclairage.
Il est fort possible que vos Leds soient de mauvaise qualité.
Mettre une charge résistive stype SMARTCHR en parallèle.
Il n'y a aucun norme qui oblige à cela.
Il est d'ailleurs rare qu'on fasse des coupures bipolaires sur les circuits d'éclairage.
Il est fort possible que vos Leds soient de mauvaise qualité.
Mettre une charge résistive stype SMARTCHR en parallèle.
01 novembre 2024 à 11:32

Citation :Sur cette prise, dans la borne où il y a le fil rouge, est ce qu'il y a un autre fil ?
Le fil rouge du bas part sur une prise électrique.
Donc en gros est-ce que c'est la prise qui alimente l'inter ou l'inter qui alimente la prise ?
01 novembre 2024 à 07:36

Bonjour.
C'est surprenant (mais pas impossible) qu'il y ait 3 verts.
Vu votre descriptif, la logique voudrait que ce soit 2 verts et un gris, mais il n'y a pas toujours de logique dans les vieille installation où souvent les fils changent de couleur dans le boites de dérivation.
Citation :Sur un va et vient il y a 3 fils, en général 2 de la même couleur (les navettes) et 1 d'un couleur différente (la phase ou le retour lampe suivant le côté où on se trouve).
Autre inter fils vert
C'est surprenant (mais pas impossible) qu'il y ait 3 verts.
Vu votre descriptif, la logique voudrait que ce soit 2 verts et un gris, mais il n'y a pas toujours de logique dans les vieille installation où souvent les fils changent de couleur dans le boites de dérivation.
01 novembre 2024 à 07:35

Je n’avais pas vu que le fil gris n’était pas branché avant.
Essayez avec un fil rouge à la place du gris et si KO avec l’autre.
Essayez avec un fil rouge à la place du gris et si KO avec l’autre.
31 octobre 2024 à 15:04

Bonjour.
Essayez sur le va et vient, les 2 fils verts en 1 et 2 et le fil gris en L
Ne pas toucher au reste pour l’instant.
Essayez sur le va et vient, les 2 fils verts en 1 et 2 et le fil gris en L
Ne pas toucher au reste pour l’instant.
31 octobre 2024 à 15:01

Bonjour.
Difficile à dire car les couleurs normalisées ne sont pas respectées
Une photo des fils de l’autre va et vient aiderait.
Et dans l’idéal de ceux des lampes.
Difficile à dire car les couleurs normalisées ne sont pas respectées
Une photo des fils de l’autre va et vient aiderait.
Et dans l’idéal de ceux des lampes.
31 octobre 2024 à 09:39

… sauf si l’interrupteur différentiel de tête devient surchargé.
30 octobre 2024 à 07:40

Bonjour.
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
Néanmoins, c’est juste du confort.
Il n’y a pas de risque.
30 octobre 2024 à 07:39

Bonjour.
Les 2
Le seul danger, c’est pour votre dos.
Les 2
Le seul danger, c’est pour votre dos.
30 octobre 2024 à 07:37

Bonjour.
Ne déplacez rien mais déportez un dispositif de coupure générale à bonne hauteur.
Ne déplacez rien mais déportez un dispositif de coupure générale à bonne hauteur.
29 octobre 2024 à 12:25

Bonjour.
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
29 octobre 2024 à 08:46

Bonsoir.
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
28 octobre 2024 à 20:59

Avec PowerPoint de Microsoft.
27 octobre 2024 à 13:22

Donc un va et vient ?
Faire alors quelque chose dans cet esprit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Faire alors quelque chose dans cet esprit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2024 à 12:33

Pour vous aider et si j'ai bien compris votre besoin je vous propose un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 octobre 2024 à 07:04

Bonjour.
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
Citation :Vous pouvez faire 2 circuits (mais je n'en vois pas l'intérêt), mais vous pouvez avoir le même boitier.
Je me demande donc si je dois séparer les 2 lignes (prise et interrupteur) dans 2 boîtes de dérivation différentes
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Citation :Si j'ai bien compris vous faites un "meuble" mobile qui va se raccorder sur une prise.
Et quelle section de câble utiliseriez-vous ?
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Citation :Si c'est bien un "meuble" mobile, cela ne fait pas partie de l'installation fixe de l'habitation, donc pas de soucis.
Et est-ce que je peux alimenter les 2 lignes en faisant une arrivée venant d'une prise ?
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
27 octobre 2024 à 06:43

Bonjour;
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
26 octobre 2024 à 15:39

Bonjour.
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
26 octobre 2024 à 13:21

Bonjour.
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
25 octobre 2024 à 18:10

Bonjour.
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
La NF C15-100 régit les installations électrique des bâtiments, pas les appareils électroménagers.
Le fabricant a dimensionné le cordon en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Et aucun soucis avec du 1mm² pour 1600W sur environ 1m.
24 octobre 2024 à 19:17

Bonjour.
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
Je ne vois pas ce qu'Enedis vient faire la dedans.
Il ne doit y a avoir qu'une seule terre par bâtiment.
24 octobre 2024 à 14:08

Bonsoir.
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
Surement une connexion mal serrée (probablement le neutre), soit sur la prise, soit sur l'autre prise objet du repiquage.
23 octobre 2024 à 16:23

Bonjour.
Cela dépend si ce différentiel est dédié ou non à ce disjoncteur.
Car comme indiqué dans le texte ci-dessus "le dispositif différentiel peut être spécifique ou non"
S'il est dédié et que le disjoncteur est un 20A maxi, la liaison avec les borniers peut se faire en :
- 2,5² selon NF C15-100 (Annexe E du Titre 10).
- 10² selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs).
S'il n'est pas dédié : 10².
Cela dépend si ce différentiel est dédié ou non à ce disjoncteur.
Car comme indiqué dans le texte ci-dessus "le dispositif différentiel peut être spécifique ou non"
S'il est dédié et que le disjoncteur est un 20A maxi, la liaison avec les borniers peut se faire en :
- 2,5² selon NF C15-100 (Annexe E du Titre 10).
- 10² selon NF C16-600 (norme des diagnostiqueurs).
S'il n'est pas dédié : 10².
22 octobre 2024 à 12:35

Bonjour.
Cela dépend comment vous avez câblé le télérupteur actuel.
Les schémas sont indiqués sur le côté du OR-CR-230
Cela dépend comment vous avez câblé le télérupteur actuel.
Les schémas sont indiqués sur le côté du OR-CR-230
21 octobre 2024 à 18:20

Il y a une autre possibilité qui ferait sauter le différentiel, c'est que phase du télérupteur et neutre des lampes ne soient pas sous le même disjoncteur et le même différentiel.
21 octobre 2024 à 17:58

Repérez à quel disjoncteur est raccordé le neutre.
Coupez un à un tous les disjoncteur sauf celui-ci et testez vos poussoir entre chaque coupure, jusqu'à trouver celui qui ne fera pas sauter le différentiel.
C'est que la phase du poussoir sera ici de celui-ci.
Restera à mettre le neutre sur le même disjoncteur.
Coupez un à un tous les disjoncteur sauf celui-ci et testez vos poussoir entre chaque coupure, jusqu'à trouver celui qui ne fera pas sauter le différentiel.
C'est que la phase du poussoir sera ici de celui-ci.
Restera à mettre le neutre sur le même disjoncteur.
21 octobre 2024 à 17:50

Je pense que :
- A1 et A2 ce sont les bornes de devant en bas.
- 1 et 2 ce sont les bornes de derrière en haut et en bas.
Comme je l'ai dot plus haut, le problème est que la phase de vos poussoirs (qui n'est pas sur le télérupteur) et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
- A1 et A2 ce sont les bornes de devant en bas.
- 1 et 2 ce sont les bornes de derrière en haut et en bas.
Comme je l'ai dot plus haut, le problème est que la phase de vos poussoirs (qui n'est pas sur le télérupteur) et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
21 octobre 2024 à 17:48

Bonjour.
Non c'est obligatoire que le cheminement en partie commune se fasse sous différentiel 30mA (je vous ai mis le texte), donc il doit être au départ.
Après, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble dans le garage si vous voulez une coupure à ce niveau.
Non c'est obligatoire que le cheminement en partie commune se fasse sous différentiel 30mA (je vous ai mis le texte), donc il doit être au départ.
Après, rien ne vous empêche d'ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble dans le garage si vous voulez une coupure à ce niveau.
21 octobre 2024 à 17:33

Ok.
Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.
De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.
Vu que les 2 rouges sont dans la même borne et que l'inter ne commande pas la chambre c'est que le rouge est la phase (et un repiquage de phase) et que le marron alimente vos 2 lampes.
De toute façon avec un seul fil vers salle de bain et dressing, ce n'est pas possible de brancher le double interrupteur sans tirer un nouveau fil.
21 octobre 2024 à 17:30

Bonjour.
Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes
Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
Vous voulez dire que les même interrupteur actionne vos 2 lampes + la lampe de la chambre à côté du dressing et de la salle de bain.
J'en doutes
Il faudrait également une photo où l'on voit les connexions.
21 octobre 2024 à 14:26

On voit un fil bleu sur le télérupteur, donc si les couleurs normatives sont bien respectées, on peut supposer que les poussoirs sont à la phase.
La photo du télérupteur est floue donc on ne lit pas son schéma.
Je crois deviner que A1 A2 est en bas à gauche, mais à confirmer.
La photo du télérupteur est floue donc on ne lit pas son schéma.
Je crois deviner que A1 A2 est en bas à gauche, mais à confirmer.
21 octobre 2024 à 08:35

Bonjour.
Oui c'est un télérupteur en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Pour rester dans le même esprit, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Finder 26.01
Oui c'est un télérupteur en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Pour rester dans le même esprit, vous pouvez le remplacer par un télérupteur Finder 26.01
20 octobre 2024 à 20:52

La phase des poussoirs, n'est pas sur le télérupteur, elle est sur les poussoirs.
20 octobre 2024 à 13:30

Si vous ne pouvez pas nous donner plus de précisions (a minima localiser les différents équipements qu'on a évoqué et leur photo), on pourra difficilement vous aider.
A défaut revoyez votre électricien.
A défaut revoyez votre électricien.
20 octobre 2024 à 13:28

Bonjour.
On ne voit pas bien vos connexions.
2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.
1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
On ne voit pas bien vos connexions.
2 cas de figure possible :
1/
- un rouge est la phase
- l'autre rouge est un repiquage de phase
- le noir est le retour lampe qui se sépare en 2 vers chaque lampe plus loin dans l'installation
C'est le cas galère. Il faudra tirer un nouveau fil entre l'inter et une des lampes ou passer par des solutions radio.
1/
- le noir est la phase
- un rouge est un retour lampe
- l'autre rouge est l'autre retour lampe
Il suffira de mettre un double inter afin de piloter chaque lampe indépendamment.
20 octobre 2024 à 13:27

Bonjour.
Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).
Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.
Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.
S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.
Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Attention l'alimentation d'un garage privatif situé en partie commune d'un immeuble collectif, alimenté à partir d'un appartement privatif doit obéir à certaines règles (voir paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100 joint).
Il n'est pas nécessaire de faire un tableau dans le garage.
Du 2,5² vous autorisera 2kW avec une chute de tension maxi de 5% sur 75m.
S'il vous faut plus, il faudra augmenter la section.
Voir également le règlement de copropriété. Vu que vous passez en partie commune, il faudra peut-être une autorisation de l'AG (qui vous imposera peut-être de passer par un Pro).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 octobre 2024 à 13:23

Il faut bien nous préciser dans quel schéma vous etes et à quel niveau vous n'avez plus de tension :
Type 1 : Coffret rue --> 100m --> logement --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 2 : Coffret rue --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative --> 100m --> logement --> coupure générale
Ancien type : Coffret rue --> Linky --> 100m --> logement --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 1 : Coffret rue --> 100m --> logement --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative
Type 2 : Coffret rue --> Linky --> disjoncteur de branchement --> installation privative --> 100m --> logement --> coupure générale
Ancien type : Coffret rue --> Linky --> 100m --> logement --> disjoncteur de branchement --> installation privative
20 octobre 2024 à 09:53

Bonjour.
Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).
Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).
Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
20 octobre 2024 à 08:30

Bonjour.
C'est donc que la phase de vos poussoirs et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
C'est donc que la phase de vos poussoirs et le neutre du télérupteur ne sont pas issus du même disjoncteur et du même interrupteur différentiel.
20 octobre 2024 à 08:28

Bonjour.
Pour compléter :
Le Linlky est de la compétence d'ENEDIS et vous n'y avez pas accès.
C'est la sortie du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) marque la sortie entre le domaine d'ENEDIS et l'installation privative (on croit comprendre qu'il est en limite de propriété).
Si vous avez bien 230V entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, ENEDIS n'est pas en cause et votre problème se situe sur l'installation privative.
Assurez vous que les fils sur les bornes de sorties sont bien serrée.
On comprends ensuite que vous n'avez plus du tout de courant dans le logement. Vérifiez la présence de tension à l'entrée du dispositif de coupure générale du logement et contrôlez le serrage à ce niveau.
Vous évoquez 100m de liaison. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art, il doit y avoir des regards intermédiaires, c'est peut être au niveau de l'un d'eux qu'il y a un soucis.
Sinon, cela voudrait dire un problème au niveau du câble, mais très honnêtement je n'y crois pas sauf si vous avez fait des travaux de terrassement dans le secteur du câble qui auraient pu endommager celui-ci.
S'il fallait changer le câble, on doit pouvoir remplacer le câble dans son fourreau sans recreuser.
L'électricien sur place doit pouvoir vous trouver la solution.
Par contre si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans le logement au bout des 100m et qu'il n'y a pas de tension en sortie, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre. Appelez ENEDIS dépannage.
A distance, difficile d'en dire plus.
Pour compléter :
Le Linlky est de la compétence d'ENEDIS et vous n'y avez pas accès.
C'est la sortie du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) marque la sortie entre le domaine d'ENEDIS et l'installation privative (on croit comprendre qu'il est en limite de propriété).
Si vous avez bien 230V entre les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, ENEDIS n'est pas en cause et votre problème se situe sur l'installation privative.
Assurez vous que les fils sur les bornes de sorties sont bien serrée.
On comprends ensuite que vous n'avez plus du tout de courant dans le logement. Vérifiez la présence de tension à l'entrée du dispositif de coupure générale du logement et contrôlez le serrage à ce niveau.
Vous évoquez 100m de liaison. Si les choses ont été faites dans les règles de l'art, il doit y avoir des regards intermédiaires, c'est peut être au niveau de l'un d'eux qu'il y a un soucis.
Sinon, cela voudrait dire un problème au niveau du câble, mais très honnêtement je n'y crois pas sauf si vous avez fait des travaux de terrassement dans le secteur du câble qui auraient pu endommager celui-ci.
S'il fallait changer le câble, on doit pouvoir remplacer le câble dans son fourreau sans recreuser.
L'électricien sur place doit pouvoir vous trouver la solution.
Par contre si le disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) est dans le logement au bout des 100m et qu'il n'y a pas de tension en sortie, c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre. Appelez ENEDIS dépannage.
A distance, difficile d'en dire plus.
20 octobre 2024 à 08:11
