Bonsoir.

1/ Non risque de surcharge dans le neutre.

2.1/ Non 10² trop juste pour 12kVA
2.2/ En principe on n'a pas le droit de mettre 2 câble en parallèle, car pas sécurisant.
Mais on le tolère lors des passages tri --> mono, bien que ce soit galère à raccorder.

Mais très franchement 8 mètre de 2x16² vous couterons moins de 40€.
Et au moins ce sera aux normes et sécurisé.
Comme CanecoBT, je vous conseille de partir sur cette solution.

Avant de vous décider je vous conseille de contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).

Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire, en plus de la modif du câble d'alimentation.
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple), comme vous l'a précisé CanecoBT,
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la solution n'est pas forcément simple et dépend vraiment de votre existant.

Si c'est trop complexe passer à 15kVA ne vous coutera qu'environ 2€/mois, soit le prix de 2 baguette de pain.
C'est une alternative acceptable si vous manquez de puissance et que les travaux de transformation sont trop importants.
11 décembre 2019 à 22:26
forum consulter ce sujet Transformer installation triphasée en monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir.
Ravi d'avoir pu vous aider.
Et merci pour le retour. biggrin
10 décembre 2019 à 20:27
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Publicité

Faites un montage sur établi avec les 2 types de montage pour voir ce que cela donne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
telerupteur 1

10 décembre 2019 à 08:24
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Sinon pour tester que vos retours lampe fonctionnent bien, les mettre directement sur la phase du disjoncteur.
Ils devraient alors s'allumer en permanence.

Si ce test est OK, il faut se concentrer sur le raccordement du télérupteur.

Une hypothèse possible serait que ce modèle de télérupteur ne soit pas compatible avec un câblage 3 fils avec neutre au poussoir.
C'est un modèle silencieux ?
10 décembre 2019 à 08:22
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

J'ai documenté le branchement qu'il faut faire à partir des anciens télérupteurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 554346 remplacer t lerupteur par telerupteur modulaire

10 décembre 2019 à 07:52
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Je vois par ailleurs que vous avez une barrette de neutre.
A quoi correspondent ces neutres ?
Peut être que le mélange est à ce niveau ?
09 décembre 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Si c'est un différentiel qui saute c'est que vous avez un circuit à cheval sur 2 différentiels.

La phase qui alimente le télérupteur est associé au neutre des lampes et au neutre des poussoirs.
Sans doute qu'un (ou plusieurs) de ces fils de neutre est repris sous un autre différentiel.

Coupez le différentiel qui saute et testez le fonctionnement du télérupteur.
- si le télérupteur s'enclenche à l'appui des poussoirs (testez avec tous les poussoirs un par un) et que les lumières ne s'allume pas, c'est un neutre des lumière qui est concerné
- si le télérupteur ne s'enclenche pas, c'est un neutre des poussoirs qui est concerné.
09 décembre 2019 à 23:19
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Par contre sur votre photo de départ, le mauve n'est pas relié aux télérupteurs.
Ce n'est pas cohérent avec le fait ce que vous avez dit juste au-dessus.
09 décembre 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Citation :
Depuis ce même disjoncteur il y avait 2 câbles supplémentaires partants vers le circuit électrique (je ne sais pas si c'est les lampes pour les BP) : un fil rouge sur la phase et un fil mauve sur le neutre.
Votre problème vient peut-être de là.
Vos anciens télérupteurs sont en montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Il ne doit pas y avoir de neutre branché sur le télérupteur.
Donc le mauve n'est pas un neutre.
09 décembre 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

C'est ce que j'ai proposé plus haut, mais cela n'a pas l'air de fonctionner. sad
09 décembre 2019 à 20:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Je me suis basé sur le télérupteur à droite sur la photo, pour faire ma réponse et pas sur votre descriptif que je n'arrive pas à mettre en cohérence.
09 décembre 2019 à 19:47
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Visiblement vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Votre schéma n'est pas bon.
Il ne faut pas y raccorder de neutre (cela explique vos plombs qui sautent).

Mettre plutôt :
- rouge en 1 et A1 et vers autre télérupteur
- jaune en 2
- vert et noir en A2.
09 décembre 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Que voulez-vous faire avec cela ?

Ce type de minuteur fonctionne avec un bouton poussoir qui enclenche le fonctionnement pour une durée paramétrée.
Vous ne l'avez pas prévu dans votre schéma.
08 décembre 2019 à 11:18
forum consulter ce sujet Télérupteur Minuterie pour sèche serviette sur le forum Électricité

Sinon est-il muni d'un fil pilote accessible depuis le tableau ?
07 décembre 2019 à 23:34
forum consulter ce sujet Télérupteur Minuterie pour sèche serviette sur le forum Électricité

Bonsoir.

Quelle est la référence du matériel acheté ?

Avec un tel matériel vous allez procéder par coupure de la tension d'alimentation.
Votre sèche serviette est conçu pour ? Pas de perte de réglage par exemple.
07 décembre 2019 à 23:34
forum consulter ce sujet Télérupteur Minuterie pour sèche serviette sur le forum Électricité

Seulement "celui de l'interrupteur relié au wago et au fil rouge des spots".
L'autre c'est vraiment un neutre.
07 décembre 2019 à 22:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur circuit électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Si la nouvelle applique a son propre interrupteur, oui il suffit de repartir de : orange, bleu, vert/jaune du mur pour alimenter celle-ci.
07 décembre 2019 à 10:30
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur circuit électrique sur le forum Électricité

Le réglage se fait sans cran.
Il ne faut pas dépasser les crans.

Mais effectivement il n'y a pas de repérage précis, donc on se met à la limite d'un cran puis on tourne doucement dans l'autre sens.
06 décembre 2019 à 22:05
forum consulter ce sujet Variateur Schneider Legrand S520512 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Le mieux est d'aller à gauche jusqu'à la butée puis de tourner doucement vers la droite vers chaque position (l'amplitude maxi est d'environ 2/3 de tour).
Il ne faut pas forcer sur les butées, car sinon on tourne sans fin.
06 décembre 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Variateur Schneider Legrand S520512 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Comme dit plus haut :
Citation :
Mais il est possible que les fils en 6 et 7 aient été inversés.
A vous de vous adapter.

06 décembre 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Remplacement driver 520 par Calybox 230 sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
Pourquoi les plombs sautent ils?
Votre erreur est que le bleu vers l'interrupteur est un retour lampe (donc une phase) et pas un neutre.
Il ne devrait d'ailleurs pas être bleu (mais une autre couleur sauf vert/jaune).
Vous faites donc un court-circuit en reliant bleu de l'interrupteur et bleu du mur.
Citation :
Comment connecter les fils sur les Wagos pour éviter de faire "sauter les plombs" ?
On suppose que les fils qui sortent du mur correspondent à l'arrivée du courant.
Si oui reliez ensemble :
- orange du mur et rouge de l'interrupteur
- bleu de l'interrupteur (dans l'idéal à changer de couleur) et rouge des spots
- bleu du mur et bleu des spots.
Citation :
Y a-t-il besoin d'un autre fil ?
Non.
Citation :
Est-ce possible de brancher un interrupteur pour éteindre et allumer les 3 spots led ?
C'est bien ce que vous tentez de faire ?
Il suffit de suivre les consignes au dessus.
06 décembre 2019 à 19:38
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur circuit électrique sur le forum Électricité

Ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Je ne pense pas qu'il soit regardant là-dessus.
Mais sans garantie.
05 décembre 2019 à 21:25
forum consulter ce sujet Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Pas d'obligation normative de dédier un circuit au réfrigérateur.
Sinon pour la cuisine c'est 6 prises maxi pour un circuit en 2,5².
05 décembre 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour.
Sur un disj 16A également 12 prises maxi pour du 2,5² (8 pour du 1,5²).
Par contre il faut 3 circuits dédiés pour LL, LV, SL.
05 décembre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Il faut éviter de mettre des dominos dans le tableau, le mieux est de tirer une ligne à partir du disjoncteur et de poser une boite de dérivation à un endroit quelconque, ensuite vous raccordez les 3 lignes avec vos dominos.
Je ne vois pas en quoi faire une dérivation dans une boite de dérivation est mieux que de le faire dans le tableau.
04 décembre 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Nombre de fils en sortie disjoncteur sur le forum Électricité

C'est son métier, il fait cela tout le temps.

Il saura mieux vous dire la faisabilité en analysant l'installation sur place, que nous à distance sans avoir aucune information sur la nature de l'installation.

Attention ne pas mélanger mise en sécurité (qui n'est peut-être pas nécessaire si le diagnostic est bon) et mise aux normes (souvent illusoire dans de l'existant sans tout refaire, mais on peut tenter de s'en rapprocher).
04 décembre 2019 à 20:02
forum consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne sur le forum Électricité

Bonsoir.
Sans en savoir plus sur l'installation c'est difficile de vous répondre.
Que dit le diagnostic électrique ?
04 décembre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Rénovation du réseau électrique maison ancienne sur le forum Électricité

Il faut bien comprendre que l'objectif de cette règle est de limiter le nombre de circuits HS lorsque l'interrupteur différentiel saute.

Auparavant la norme répondait à cela en imposant un nombre minimum d'interrupteurs différentiels en fonction de la surface du logement.
Mais il n'y a avait relation avec la taille de l'installation électrique. Par exemple une installation avec du chauffage électrique a nécessairement plus de circuits à surface égale.

Donc la dernière version de la norme a supprimé la règle liée à la surface et impose désormais un nombre maximum de circuit par différentiel, ce qui est plus logique pour atteindre cet objectif.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choix des dispositifs différentiels

04 décembre 2019 à 08:11
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique fini votre avis sur le forum Électricité

Aucun problème.

Quand vous voyez des exemples à 4 disjoncteurs sous un type A, c'est sans doute que c'est un 40A et que cela date de la précédente version de la norme (avant 2016) qui limitait à 4 les circuits sur un 40A type A (plaques, LL, 1 ou 2 circuits non spécialisés).

C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel, avec respect des règles amont ou aval (mais avec vos 63A vous respectez systématiquement la règle amont).

Pour le reste vous mettez ce que vous voulez sur une rangée (parafoudre, télérupteur, contacteur, programmateur, gestionnaire d'énergie, horloge, disjoncteur différentiel...) du moment qu'il reste 20% de libre sur l'ensemble du tableau (soient 12 modules pour un tableau 4x18).

Vous pouvez même mettre 2 ou 3 interrupteurs différentiels par rangée si vous en avez envie.
04 décembre 2019 à 07:25
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique fini votre avis sur le forum Électricité

Bonsoir.
Pas de remarque à faire.
Cela me semble conforme.
04 décembre 2019 à 00:04
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique fini votre avis sur le forum Électricité

Par exemple :

Télérupteur Finder 26.01.8.230.0000
01 décembre 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 sur le forum Électricité

Bonsoir.

C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.

Le rouge c'est l'arrivée de la phase (doit aller sur L).
Les oranges et gris vont effectivement aux poussoirs.
Les noirs vont vers les lampes.

Pas certain que le modèle que vous ayez acheté soit compatible.
De plus il nécessite un neutre pour fonctionner.
Ceci dit on voit des bleus passer dans le fond de la boite.
S'ils sont issus du même circuit vous pouvez tenter avec.
01 décembre 2019 à 19:37
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 sur le forum Électricité

Bonjour.

La seule chose qu'on peut dire au vu des photos c'est que s'il y a un pont sur le télérupteur c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Ensuite il vous faudra un multimètre.

Parmi ces 4 fils :
- 1 est la phase (contrôle d'une tension par rapport à la terre de 230V ou mesure de continuité (courant coupé) par rapport au bornier de phase du tableau
- 1 est le retour lampe (mesure de continuité par rapport aux lampes)
- 1 est le retour poussoir (mesure de continuité par rapport aux lampes)
Le dernier est soit un retour lampe, soit un retour poussoir, soit un repiquage de phase vers un point du circuit d'éclairage.

Enfin, pas certain que le modèle acheté convienne.
01 décembre 2019 à 15:34
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir.
Ce sont des contacteurs tetra.
On peut supposer que chacun pilote 2 circuits radiateurs.
Il faut mettre les fils en provenance des disjoncteurs en 1234 (l'ordre n'a pas d'importance) et les départs vers les radiateurs en 5678.
Le circuit de commande piloté par le thermostat en A1A2.
30 novembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Branchement contacteur Hager E 420 sur le forum Électricité

Bonjour.
Un disjoncteur saute pour surcharge ou court-circuit.
La surcharge est peu probable car la puissance du ballon n'atteint pas 14kW.

Reste le court-circuit.
Si tout a été changé à neuf et qu'il ne reste que le contacteur qui est vieux, c'est peut-être lui.

Essayez de brancher le ballon en direct sous le 20A sans passer par le contacteur.
Si c'est OK, changez le contacteur.
Si le disj 20A saute encore, c'est que le problème est ailleurs.

Aucun problème pour un 25A (c'est la valeur maxi du courant qu'il encaisse avant de se détériorer).
30 novembre 2019 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321 sur le forum Électricité

Coupez le courant et faites un test de continuité entre phases et barrette de terre.
Idem entre neutre et barrette de terre.
Vous saurez alors s'il y a des choses reliées entre elles à tort.
30 novembre 2019 à 09:19
forum consulter ce sujet Contrôle mise à la terre installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne met jamais le neutre à la terre dans une habitation. C'est ENEDIS qui le fait au niveau de son transfo.
Oui 220V entre phase et terre est tout à fait normal et plutôt bon signe.
Par contre si vous avez 220V entre le réseau de terre déconnecté et le piquet de terre, c'est plutôt bizarre.
30 novembre 2019 à 09:18
forum consulter ce sujet Contrôle mise à la terre installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Rien ne vous empêche de faire un circuit très particulier pour cela.

Soit en 10² avec interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 40A pour 9kW maxi
Soit en 10² avec interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur bipolaire 50A pour 11,5kW maxi
Soit en 16² avec interrupteur différentiel 30mA 63A type A suivi d'un disjoncteur bipolaire 63A pour 14kW maxi

Pouvez-vous préciser "Il n'y a pas de bornes à visser" ?
Quel type de modèle vous a-t-on vendu pour cet usage ?

Voir néanmoins si d'aussi grosses sections sont adaptées pour le bornier de la cuisinière.
29 novembre 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction 12500W sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il y a déjà un différentiel en amont de tout cela. Il ne faut pas en rajouter un autre.
Le mieux est de ne pas refaire de tableau et de prolonger les circuits en place.
Pour le radiateur, tirer un circuit dédié.
27 novembre 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Alimentation différentiel conseils sur le forum Électricité

Bonjour.
Je rejoins GL.
A mon avis vous avez identifié la terre et pas le neutre.
Un test de continuité (hors tension) devrait vous donner rapidement la réponse.
27 novembre 2019 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement radiateur monophasé sur réseau triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir

Les détecteurs sont câblés en parallèle.
C'est toujours comme cela lorsqu'on utilise plusieurs détecteurs pour commander un ou plusieurs éclairages.
Cela ne pose aucun problème.
24 novembre 2019 à 23:20
forum consulter ce sujet Utiliser plusieurs détecteurs de présence sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela fonctionnait avant et cela ne fonctionne plus ou cela n'a jamais fonctionné ?
Les boutons sont des poussoirs (qui reviennent en place lorsqu'on les relâche) ou des interrupteurs (avec une position stable en haut et en bas) ?
24 novembre 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Bouton d'éclairage ne fonctionne qu'une fois sur 2 sur le forum Électricité

Bonjour.

Il ne faut pas confondre la sensibilité du différentiel et la sélectivité (le retard de déclenchement) du différentiel.
Si le défaut est entre 30mA et 500mA seul le 30mA sautera.
Mais si le défaut est supérieur à 500mA, les électrons se déplaçant instantanément, l'un comme l'autre pourront déclencher.
Dans ce cas c'est celui qui aura la caractéristique de retard la plus faible qui sautera, et si les caractéristiques sont proches, les deux pourront sauter simultanément.

C'est pourquoi lorsque l'installation possède des 30mA, on met un 500mA sélectif (légèrement retardé).
24 novembre 2019 à 18:31
forum consulter ce sujet Pourquoi le DB 500mA saute avant les 30mA sur le forum Électricité

Linky.
LinkedIn c'est autre chose. smile

Le réglage se fait en enlevant le couvercle où c'est écrit BACO.
Mais vous n'avez pas le droit d'y toucher, cela devrait être plombé.
24 novembre 2019 à 16:52
forum consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surface sur le forum Électricité

Bonjour.

Difficile de proposer des réponses à ce type de problème atypique sur un forum de bricolage qui traite peu de ce genre de sujet.

Passer par l'étape intermédiaire d'un changement de nom du contrat actuel me semble peu pertinent.
Ne pouvez-vous pas conserver la situation actuelle jusqu'à la mise en œuvre de l'installation cible prévue ?

Par ailleurs pour alimenter vos 20 logements de manière indépendante, il faudra faire faire une étude de colonne montante par une entreprise dont c'est le métier.
24 novembre 2019 à 09:09
forum consulter ce sujet Quel compteur électrique demander ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Le S de sélectif se devine à côté de 500mA.
Si vous avez un compteur Linky, c'est désormais lui qui gère la puissance d'abonnement.
Donc le réglage du disjoncteur de branchement importe peu dans ce cas.
Mais il faudra de toute façon faire plomber ce disjoncteur.
Si pas de Linky, le réglage se fait sur le disjoncteur.
24 novembre 2019 à 09:03
forum consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surface sur le forum Électricité

Non, mais il faut que cela reste accessible par démontage.
21 novembre 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Identification fils câbles électriques sur le forum Électricité

Bonsoir.
Effectivement le boitier est la ligne téléphonique.
Quant au cuivre nu, c'est la prise de terre. C'est normal que ce soit à nu.
Autre exemple :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câble prise de terre

21 novembre 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Identification fils câbles électriques sur le forum Électricité

Bonsoir

Ce n'est pas un schéma clair. cry

Il faut commencer par repérer sur la prise quel est le fil de phase et quel est le fil de neutre.

Vous alimentez le détecteur depuis la prise
- phase sur borne Lout
- neutre sur borne N
- terre sur un domino ou une borne Wago

Vous repartez du détecteur vers la prise
- phase sur borne Ln
- neutre sur borne N
- terre sur le domino ou la borne Wago

Mais c'est bizarre que l'entrée s'appelle Lout. sweat
Si cela ne fonctionne pas permutez Ln et Lout dans l'explication.
20 novembre 2019 à 23:22
forum consulter ce sujet Conseils branchement détecteur Blooma sur le forum Électricité

Bonsoir.

On ne voit pas les départs vers les tableaux divisionnaires :
- soit il n'y a pas de protection au départ (repiquage en direct sur les borniers) et c'est dangereux vu les sections de liaison
- soit cela repart d'un disjoncteur présent sur le tableau principal, et dans ce cas on a 2 différentiels en cascade, ce qui est peu pertinent.
20 novembre 2019 à 19:26