Bonjour

Si vous voulez que cela coupe pendant les pointes EJP, il faut prendre un contacteur à ouverture (NF ou NC).
@+
23 février 2016 à 08:10
forum consulter ce sujet Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Cela ne me semble pas dramatique, en tout cas cela ne doit pas vous empêcher d'acheter le logement.

Changer l'interrupteur différentiel cela vous coûtera moins de 100€.
L'absence de terre sur certaines prises, tant que ce n'est pas dans la cuisine et la sdb, ce n'est pas dramatique.
La plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour n'ont pas de fiche avec terre.
Les prises sans obturateurs seront à changer si vous avez des enfants.

L'idéal serait de mettre tout cela en sécurité dès maintenant, mais vous pouvez toujours le faire au fil de vos rénovations.
20 février 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique besoin d'éclaircissements sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

Voir page 8 de ce catalogue
18 février 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Déporter commande interrupteur de l'extérieur à l’intérieur sur le forum Électricité

Oui mais juste avant je disais qu'on peut louer un logement existant sans qu'il respecte la dernière norme en vigueur. smile
16 février 2016 à 22:58
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité

3/ OK merci pour la confirmation.
4/ On est d'accord que c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation de la norme.
16 février 2016 à 07:25
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour une location, vous n'avez aucune obligation de louer un logement conforme aux dernières normes en vigueur (et heureusement, sinon beaucoup de logements ne pourraient pas êtes loués et tout le monde serait à la rue).

Il vous faut néanmoins fournir une installation électrique sécurisée avec un minimum de circuit pour avoir un confort décent d'utilisation.

Pour compléter certaines réponses :
2/ Je pense aussi qu'il faut une alimentation 230V, mais l'absence d'un tel éclairage n'empêchera pas de louer le logement.
3/ Je crois qu'à partir du moment où les IPN ne sont pas en contact avec le sol, il n'y a pas d'obligation à les relier (mais à confirmer).
4/ Pas d'obligation de couleur de gaine pour les courants faibles.
5/ Non pas d'obligation même si c'est une bonne précaution.

@+
15 février 2016 à 22:56
forum consulter ce sujet 7 questions sur la norme NFC 15-100 sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est simple, vous additionnez les calibres des disjoncteurs en aval.
- Si vous ne dépassez pas 40A, vous pouvez mettre un ID 40A
- Si vous dépassez 40A, il faut mettre un ID 63A
Un type AC suffira pour du chauffage.

@+
14 février 2016 à 13:05
forum consulter ce sujet Comment choisir un module sur le forum Électricité

Bonjour

Si c'est provisoire et que vous n'avez pas de gros consommateurs pourquoi pas ?
La sélectivité ne sera pas bonne, mais cela sera sans doute tolérable sur une durée transitoire.

Par contre si vous avez en aval des fils en 1,5², disjoncteur 16A maxi.
13 février 2016 à 11:19
forum consulter ce sujet Regrouper les lignes de phase installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Ce sont des calibre maxi, on peut toujours mettre moins (pour rappel 10A ~ 2300W)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A défaut ramener au moins individuellement les fils pilote, afin d'avoir de la souplesse dans la composition des zones.

Il faudra mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA soit 63A, soit 40A.
Si c'est un 40A, la somme des calibres en aval ne devra pas dépasser 40A.
12 février 2016 à 07:06
forum consulter ce sujet Comment choisir un module sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il existe des systèmes qui permettent d'ajouter un inter sans fil à partir d'un existant.
Assurez-vous qu'ils fonctionnent bien sans neutre et qu'ils sont compatibles avec les LED.
11 février 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Déporter commande interrupteur de l'extérieur à l’intérieur sur le forum Électricité

Cela ne sert à rien.
Cela n'augmentera pas le nombre de prises au delà de 8.
Cela n'augmentera pas l'intensité maximum admissible.

Cela risque plutôt de prêter à confusion.

Donc si commencé en 1,5² vous continuez en 1,5² et 8 prises maxi (et si vous en mettez 9 on ne vous dira rien si c'est pour des pièces type chambre ou séjour où on ne branche pas simultanément d'appareils très gourmands).
07 février 2016 à 19:22
forum consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5 sur le forum Électricité

Si vous modifiez l'installation et que vous n'avez pas usage du 32A.
Vous mettez mettez un mini tableau à la place de la prise 32A avec 3 disjoncteurs 16A et vous tirez à partir de là les circuits appropriés sous baguette PVC.
- circuit four 2,5²
- circuit lave-vaisselle 2,5²
- circuit prises classiques 2,5² pour micro-onde et frigo et autres usages.

Vous remettrez éventuellement en l'état le jour où vous quitterez le logement.
07 février 2016 à 18:48
forum consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises sur le forum Électricité

Bonsoir.

Même avec la nouvelle version de la norme, vous êtes limité à 8 prises sur un circuit prises en 1,5².
Vous dépasseriez d'une, ce ne serait pas dramatique, mais s'agissant de nouvelles pièces, je rejoins Bob et vous conseille de tirer un ou des nouveaux circuits depuis le tableau de répartition.
07 février 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5 sur le forum Électricité

Bonjour.

On va parler normes.

Il faut normalement :
- 1 circuit spécialisé en 6² 32A pour la plaque
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le four
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-linge
- 1 circuit spécialisé en 2,5² 20A ou 16A pour le lave-vaisselle
Spécialisé = Direct depuis le tableau.
Le micro onde et le frigo peuvent se mettre sous un circuit prise classique.
A noter que sur un circuit prise classiques en 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises.

Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Donc vous faites pour le mieux avec ce que vous avez pour vous rapprocher de ce que j'ai indiqué.

S'il vous manque des circuits spécialisés, vous contactez l'OPAC pour qu'ils en ajoutent.

@+
07 février 2016 à 07:45
forum consulter ce sujet Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises sur le forum Électricité

Bonsoir

S'il passe un câble R2V (gros rigide noir), il peut utiliser le tube en métal.
A moins que ce soit les vieux tubes Bergman, mais en 1960 je ne pense pas (c'était plutôt année 50).
Auquel cas c'est effectivement interdit (tapez tubes Bergman sur Google pour voir à quoi cela ressemble).

En principe pour des travaux en parties communes, il faut l'accord de la copropriété, mais je ne sais pas s'ils sont regardant dans la votre.
04 février 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Norme de sécurité goulotte de passage compteur EDF vers disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour

Du 3G6² protégé par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait convenir.

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi de disj 16A sauf éclairage 10A.
02 février 2016 à 21:37
forum consulter ce sujet Puissance électricité raccordement abri de jardin sur le forum Électricité

Il faut obligatoirement utiliser des fouets de raccordement (voire 2 successifs dans votre cas).

@+
01 février 2016 à 19:42
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

Bonsoir

On ne peut pas mettre plus de 2 fils par borne d'une prise.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire au fond du boite d'encastrement, par exemple avec 3 bornes à connexion automatique type Wago.

Vous inspirer du dessin joint (prise en bas à droite) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement prise électrique

31 janvier 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Aide pour branchement prise électrique sur le forum Électricité

Oui avez 3% vous avez plus de marge de manoeuvre, mais également plus de chute de tension ce qui est moins bon pour l'installation.

Le tableau est donné pour du cuivre, pas pour de l'alu.
La résistivité de l'alu est moins bonne que celle du cuivre, si bien que les pertes en lignes sont plus élevées et qu'il faut des sections plus grosses.
Par contre c'est nettement moins cher.

Donc en étant un peu plus tolérant pour la chute de tension :

Avec du cuivre :
- 2x50² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,9% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 3,1% de chute de tension maxi


Avec de l'alu :
- 2x70² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 3% de chute de tension maxi

Une puissance souscrite de :
- 6kVA c'est 30A, 6,9kW dans les faits
- 9kVA c'est 45A, 10,4kW dans les faits.
31 janvier 2016 à 23:11
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

Ce qui pourra fonctionner en même temps c'est le chauffage. En tenir compte dans votre dimensionnement.

Attention ce tableau est fait avec une hypothèse maxi de 3% ce qui donne des résultat légèrement différents.

Vous pouvez également passer un 2x95² alu (AR2V) qui donnera 2,4% de chute pour 40A et qui aura l'avantage d'être nettement moins cher que le cuivre (R2V).
31 janvier 2016 à 20:22
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

Bonsoir.

On n'est pas dans la même situation
Vous parlez d'alimenter une dépendance à 180m de l'habitation principale.

2 questions :
- de quelle puissance maxi avez-vous besoin ? car vous n'indiquez rien quant à l'atelier, au bureau, à la salle de jeu (besoin de chauffage, besoin d'eau chaude, présence d'autres gros consommateurs...)
- où se trouvent le compteur et le disjoncteur ERDF ? en limite de propriété ? à côté du tableau principal ?

En supposant qu'il soit à côté du tableau principal, on peut partir sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison soit avec du câble cuivre :
- 2x35² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x50² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 2x70² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 2x95² protégé par un disj 63A pour 14kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi.
31 janvier 2016 à 15:50
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF sur le forum Électricité

Un disjoncteur ERDF peut sauter pour 3 raisons :
- surcharge
- court-circuit
- défaut d'isolement.

Ce n'est visiblement pas le 1er cas.
Restent les deux autres.
23 janvier 2016 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ La norme NF C 15-100 définit la section du câble entre le tableau de répartition et la prise au mur (effectivement 2,5² pour un four)

L'appareil électroménager n'est pas régit par la même norme.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de l'appareil.
Ici le 1,5² est sans doute suffisant sur cette courte longueur (vous n'allez pas voir non plus comment sont faites les connexions à l'intérieur du four).

2/ Pourquoi pas.
Mais pourquoi ne pas tout simplement remplacer la prise 16A au mur par une sortie de câble ?

3/ Si le four est fourni avec une prise, utilisez une prise.
S'il est fourni sans prise, utiliser une sortie de câble avec des connexions.

4/ Les deux sont possibles.
Attention pour les Wago, il faudra des Wago pour fil souple.
Si vous utilisez des Dominos, serrez les 2 fils avec les 2 vis.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
utilisez des Dominos

22 janvier 2016 à 23:59
forum consulter ce sujet Conseils raccordement four encastrable sur le forum Électricité

Bonsoir.

Pour les interrupteurs différentiels, l'idéal est de :
- passer par des borniers intermédiaires pour distribuer phase et neutre vers chaque interrupteur différentiel
ou
- utiliser un peigne vertical, si vos interrupteurs différentiels sont prévus pour.
22 janvier 2016 à 20:17
forum consulter ce sujet Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre sur le forum Électricité

Bonsoir

A noter que des fusibles sont tout à fait admis.
Ils étaient autorisés dans une installation neuve jusqu'au 27/11/2015.
La norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez nul besoin de les changer par des disjoncteurs.

Le diagnostic vérifiera juste que l'installation est sécurisée, pas qu'elle est à jour de la dernière norme.
Et vous n'avez aucune obligation de remettre en sécurité s'il y a des défauts de signalés.
20 janvier 2016 à 23:42
forum consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique avant vente sur le forum Électricité

Bonjour

Vous dites qu'il s'agit d'un interrupteur et vous parlez de télérupteur dans le titre.
Ne s'agirait-il donc pas plutôt de bouton poussoir ?
Si oui il faudrait savoir si ce télérupteur est câblé en 4 fils avec poussoirs à la phase ou en 3 fils avec poussoirs aux neutre.
Votre ami se souvient-il si tous les fils étaient raccordés à "l'interrupteur" ou s'il y en avait qui étaient juste reliés ensemble avec des dominos.
Un coup d’œil (et une photo) des autres "interrupteurs" qui commandent le même éclairage pourraient aider à la résolution.
@+
17 janvier 2016 à 09:22
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune sur le forum Électricité

Bonsoir

Il faudra amener les fils jusqu'au nouvel emplacement.
- soit en encastré sous gaine ICTA
- soit en apparent sous goulotte
Il faudra par ailleurs faire une connexion qui devra rester accessible, à l'emplacement de l'ancien interrupteur.

Sinon vous pouvez toujours vous tourner vers les solutions radio, qui vous couterons un peu plus chère mais ne vous occasionneront pas de gros travaux.
Par contre vous n'avez sans doute pas le neutre au niveau de votre interrupteur, prenez garde à bien choisir une solution qui fonctionne sans neutre (ce qui n'est en général pas le cas des solutions premier prix qu'on trouve en grande surface de bricolage).

@+
16 janvier 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Conseils déplacement et pose d'un interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Enlevez le bout de fil entre 3 et 4.
@+
14 janvier 2016 à 23:24
forum consulter ce sujet Modification branchement interrupteur supprimer le voyant sur le forum Électricité

Bonsoir

C'est difficile de vous répondre sans tester les fils, surtout que vous n'avez pas de certitude que les normes de l'époque aient été respectées.

Le vert/jaune est sans doute la terre.
Le violet pourrait être la phase et le gris le neutre.
Mais de toute façon pour un éclairage le sens phase/neutre n'a pas d'importance.
14 janvier 2016 à 23:22
forum consulter ce sujet Problème couleur de fils électriques SDB sur le forum Électricité

C'est clair que le module Yokis est 100% silencieux.
Donc si c'est ce que vous recherchez, orientez-vous vers cette solution.
11 janvier 2016 à 20:18
forum consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum Électricité

Bonjour

Cela s'applique aussi bien pour un poussoir à la phase ou au neutre.
A noter que dans les 2 cas de figure, le fonctionnement n'est pas garanti avec les LED, même avec une ou plusieurs CHR3W

@+
11 janvier 2016 à 08:19
forum consulter ce sujet Remplacement Télérupteur Legrand 49107 sur le forum Électricité

Bonjour

Il faudra certes contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).

Mais faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel comme l'ont conseillé 1insp et GL.

Pour boulon, ERDF ne devrait pas suspendre sa livraison pour ce type d'opération.

@+
10 janvier 2016 à 14:24
forum consulter ce sujet Branchement triphasé rénovation pour monophasé sur le forum Électricité

Après, rien ne vous empêche de demander une attestation de conformité au consuel.
Cela vous coûtera 119,11 € TTC et cela peut éventuellement vous rassurer.
Mais vous n'en avez aucune obligation.

A noter que sur la demande d'attestation vous pouvez précisez les parties que vous vous êtes contenté de mettre en sécurité.

@+
08 janvier 2016 à 19:29
forum consulter ce sujet Certification installation électrique qui contacter pour vérifier l'installation sur le forum Électricité

Bonsoir.

Personne.
Vous n'avez aucune obligation à faire cela.
07 janvier 2016 à 23:04
forum consulter ce sujet Certification installation électrique qui contacter pour vérifier l'installation sur le forum Électricité

Bonjour

J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème de SAV.
Contactez le service client Delta Dore pour avoir leur avis.

Mais vu l'âge de ce modèle, une réparation ne sera sans doute pas possible.
Mais il est facilement remplaçable par n'importe quel programmateur fil pilote 2 zones.
06 janvier 2016 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H sur le forum Électricité

Bonsoir

2 solutions :
- vous conservez vos 2 poussoirs actuels et vous remplacez le variateur par un télérupteur encastrable de ce type : télérupteur encastrable
- vous remplacez un des poussoirs par un interrupteur classique et vous condamnez l'autre. Vous enlevez le variateur et à la place vous reliez ensemble les fils connectés au marron et au gris, et vous isolez le fil connecté au noir.

On peut éventuellement revenir sur la solution radio si cela vous intéresse.

@+
03 janvier 2016 à 23:57
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense qu'on s'est un peu éloigné du sujet.

L'amendement A5 s'applique pour les permis de construire postérieur au 27/11.
Il est probable qu'une installation actuellement terminée n'ait pas été réalisée sous ce régime.

Si quand bien même c'était le cas, ce serait tout récent et ce serait effectivement à l'électricien qui aurait réalisé l'installation de prendre en charge cette modification comme l'a suggéré 1insp.

Pour répondre à la question initiale, vu qu'il sera difficile d'ajouter un disjoncteur aux rangées en place sans revoir le tableau, le plus simple serait de raccorder la prise modulaire à un circuit prises existant qui n'est pas surchargé en nombre de prises.
Après, c'est certain qu'il y aurait des choses à redire sur ce tableau, mais ce n'était pas l'objet de la question.
30 décembre 2015 à 08:35
forum consulter ce sujet Pose prise modulaire dans un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Si c'est une VMC, il faut la laisser tourner en permanence.
30 décembre 2015 à 08:09
forum consulter ce sujet Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir

Regardez du côté des micro modules pour volet roulant.

Par exemple du côté de chez Yokis réputés pour cela.

A noter qu'il existe l'équivalent sans fils.
29 décembre 2015 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement boutons pour commander des volets roulants sur le forum Électricité

Bonjour

Il faut mettre 2 interrupteurs sans fils et 2 récepteurs.
@+
29 décembre 2015 à 23:08
forum consulter ce sujet Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur sur le forum Électricité

Je parlais des portes de la douche.
28 décembre 2015 à 14:08
forum consulter ce sujet Conseils emplacement sèche serviette salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.

Si les portes sont coulissantes, je mettrai en bas à droite le long de la douche afin de pouvoir attraper les serviettes en sortant de la douche.
28 décembre 2015 à 12:55
forum consulter ce sujet Conseils emplacement sèche serviette salle de bain sur le forum Électricité

Un petit module dans ce genre : variateur yokis

Suivant les marques cela peut prendre des aspects différents.
Regardez également dans le tableau (faites une photo capot enlevé).
@+
22 décembre 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Bonsoir

Regardez dans les 2 boitiers d'encastrement jaune (en accédant par l'autre côté) et dans la boite de dérivation grise 922 22
Le reste me semble être du courant faible.
22 décembre 2015 à 19:37
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Bonsoir.

Sur un circuit spécialisé 2,5².
Voir à l'extrémité de ma première rangée.
21 décembre 2015 à 19:35
forum consulter ce sujet Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ? sur le forum Électricité

Votre variateur ne faisait pas un clac lorsque vous allumiez ou éteignez ?
Si oui cela vous aiderait à le localiser.
Mais peu probable.
20 décembre 2015 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Les boites de dérivation peuvent être en saillie ou encastrées, mais elles doivent toujours être accessibles.
On peut les trouver, dans le grenier, dans les combles, dans le garage, dans un local technique, dans un cellier, dans un placard, mais aussi dans des pièces habituelles un peu cachées (derrière une porte par exemple).

Vous n'avez pas répondu à la question sur les 2 boutons de commande.
20 décembre 2015 à 15:46
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Je ne vois pas le variateur sur le tableau.
Cela veut dire qu'il est quelque part dans une boite de dérivation ou un boitier d'encastrement.

C'est facile de tirer un circuit entre le tableau et le transformateur de vos spots ?
Les 2 boutons de commandes dont vous parlez, sont du même modèle ? Identique à celui que vous avez mis en photo ?
20 décembre 2015 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

A la réflexion vous avez une chance de vous en sortir pour repartir d'un des boutons actuels.
Mais pour cela il faudrait que vous trouviez le variateur et qu'on puisse voir les fils qui lui sont raccordés.
20 décembre 2015 à 07:56
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité

Bonjour.

Comme je vous l'ai dit il faut relier le transfo au disjoncteur du tableau, éventuellement à une boite de dérivation intermédiaire où se trouverait un circuit d'éclairage.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage va et vient modifier en deux éclairages distincts

20 décembre 2015 à 07:53
forum consulter ce sujet Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts sur le forum Électricité