Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.
Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.
@+
Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.
Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.
@+
17 novembre 2015 à 20:15
consulter ce sujet Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ravi que cela fonctionne.
Ravi que cela fonctionne.

15 novembre 2015 à 22:09
consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient sur le forum ÉlectricitéJ'avoue que je sèche. 
Vérifiez vos poussoirs à l'ohmètre pour bien voir quel est le contact ouvert quand on n'appuie pas dessus et celui qui est fermé quand on appuie dessus.
Il y a peut être un défaut.

Vérifiez vos poussoirs à l'ohmètre pour bien voir quel est le contact ouvert quand on n'appuie pas dessus et celui qui est fermé quand on appuie dessus.
Il y a peut être un défaut.
15 novembre 2015 à 15:48
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéC'est quoi la réf des poussoirs ?
Vous avez vérifié si ce n'est pas entre L et 2 qu'il faut se mettre ?
Vous avez vérifié si ce n'est pas entre L et 2 qu'il faut se mettre ?
15 novembre 2015 à 14:43
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour
C'est un interrupteur témoin (pour signaler que la lampe est allumé) sans neutre ?
Si oui il faut une charge minimale pour que cela fonctionne.
En général aux alentours de 40W.
Votre ampoule éco ne consomme pas assez pour que le voyant s'allume.
@+
C'est un interrupteur témoin (pour signaler que la lampe est allumé) sans neutre ?
Si oui il faut une charge minimale pour que cela fonctionne.
En général aux alentours de 40W.
Votre ampoule éco ne consomme pas assez pour que le voyant s'allume.
@+
15 novembre 2015 à 13:54
consulter ce sujet Branchement applique extérieure problème voyant sur inter sur le forum ÉlectricitéIl faudrait également connaitre la section des câbles que j'ai mentionnés ci-dessus.
15 novembre 2015 à 10:53
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges sur le forum ÉlectricitéCela veut dire :
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage
15 novembre 2015 à 10:17
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges sur le forum ÉlectricitéVous n'avez pas un poussoir de bloqué ?
15 novembre 2015 à 08:23
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéBonjour
Vous utilisez bien les bonnes bornes sur les poussoirs ? (contract NO)
Vous utilisez bien les bonnes bornes sur les poussoirs ? (contract NO)
15 novembre 2015 à 08:22
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il manque la photo.
Il manque la photo.
14 novembre 2015 à 18:17
consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400 sur le forum ÉlectricitéVoir ce schéma pour illustrer la 1ère solution.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2015 à 18:10
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.
De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).
Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions
Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.
Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.
De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).
Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions
Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.
Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
14 novembre 2015 à 17:32
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pas facile.
Chez Debflex, il y en a un qui est bon à 5mm près en hauteur.
Peut-être avez-vous un peu de mou ?
@+
Pas facile.
Chez Debflex, il y en a un qui est bon à 5mm près en hauteur.
Peut-être avez-vous un peu de mou ?
@+
14 novembre 2015 à 17:15
consulter ce sujet Recherche tableau électrique 2 rangées de faible dimension sur le forum ÉlectricitéIl vous faut donc impérativement récupérer le fil de neutre du circuit d'éclairage.
Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.
@+
Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.
@+
14 novembre 2015 à 13:56
consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur
Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur
Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
14 novembre 2015 à 11:20
consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
13 novembre 2015 à 19:19
consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
12 novembre 2015 à 19:42
consulter ce sujet Problème module minuterie avec 2 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11
Il ne manque pas de fil.
Si la lumière du couloir ne fonctionne pas, le problème est ailleurs.
@+
Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11
Il ne manque pas de fil.
Si la lumière du couloir ne fonctionne pas, le problème est ailleurs.
@+
12 novembre 2015 à 19:40
consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient sur le forum ÉlectricitéERDF vous a laissé brancher le téléreport !
Ils sont gonflés.
De toute façon impossible de répondre à votre question.
On peut utiliser n'importe quel fil dans l'absolu.
La question est de savoir quels sont les 2 fils qu'ils ont utilisé à l'autre bout... et vous n'y avez pas accès.
Ils sont gonflés.

De toute façon impossible de répondre à votre question.
On peut utiliser n'importe quel fil dans l'absolu.
La question est de savoir quels sont les 2 fils qu'ils ont utilisé à l'autre bout... et vous n'y avez pas accès.
11 novembre 2015 à 19:10
consulter ce sujet Branchement téléreport sur le forum ÉlectricitéSans tester les fils difficile de vous répondre.
Coupez tous les disjoncteurs au tableau.
Raccordez le bleu et un rouge sur les 2 bornes du haut.
Ne remettez que le disjoncteur de la prise en route.
Testez la prise.
Si ce n'est pas OK recommencer avec une autre paire de fil (le bleu et l'autre rouge par exemple).
Si c'est OK raccordez les 2 autres fils sur les bornes du bas.
Coupez tous les disjoncteurs au tableau.
Raccordez le bleu et un rouge sur les 2 bornes du haut.
Ne remettez que le disjoncteur de la prise en route.
Testez la prise.
Si ce n'est pas OK recommencer avec une autre paire de fil (le bleu et l'autre rouge par exemple).
Si c'est OK raccordez les 2 autres fils sur les bornes du bas.
11 novembre 2015 à 19:02
consulter ce sujet Je ne sais plus remonter ma prise sur le forum ÉlectricitéPréférez un raccordement avec un domino et une sortie de câbles.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2015 à 15:58
consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui c'est sécurisé, bien que jamais bon de fonctionner fréquemment proche des limites maxi.
A noter cependant que votre cuisinière devrait plutôt se raccorder sur un circuit 6² 32A.
Si cela a été fait selon la norme il devrait être présent.
@+
Oui c'est sécurisé, bien que jamais bon de fonctionner fréquemment proche des limites maxi.
A noter cependant que votre cuisinière devrait plutôt se raccorder sur un circuit 6² 32A.
Si cela a été fait selon la norme il devrait être présent.
@+
11 novembre 2015 à 15:57
consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je pense que vous confondez.
Vous n'avez pas à raccorder le téléreport (qui sert à ERDF à relever la consommation du compteur depuis l'extérieur). C'est le domaine d'ERDF.
A moins que vous ne parliez de la téléinfo.
Dans ce cas vous utiliser une paire de fil (peu importe laquelle).
2 fils sur les bornes I1I2 et ces même fils sur votre gestionnaire d'énergie à l'autre extrémité. L'ordre n'a pas d'importance.
A moins que vous ne parliez encore d'autre chose, dans ce cas précisez.
Je pense que vous confondez.
Vous n'avez pas à raccorder le téléreport (qui sert à ERDF à relever la consommation du compteur depuis l'extérieur). C'est le domaine d'ERDF.
A moins que vous ne parliez de la téléinfo.
Dans ce cas vous utiliser une paire de fil (peu importe laquelle).
2 fils sur les bornes I1I2 et ces même fils sur votre gestionnaire d'énergie à l'autre extrémité. L'ordre n'a pas d'importance.
A moins que vous ne parliez encore d'autre chose, dans ce cas précisez.
11 novembre 2015 à 14:27
consulter ce sujet Branchement téléreport sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si l'alimentation n'est pas encastrée, il faut forcément du câble sous goulotte.
La connexion doit se faire dans un boitier IPx4, que ce soit pas domino ou Wago n'a pas d'importance.
Si l'alimentation n'est pas encastrée, il faut forcément du câble sous goulotte.
La connexion doit se faire dans un boitier IPx4, que ce soit pas domino ou Wago n'a pas d'importance.
11 novembre 2015 à 11:41
consulter ce sujet Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bain sur le forum ÉlectricitéDonc si c'est un 15/45A, 10² mini pour phase/neutre/terre.
Qu'il soit réglé sur 15A ou 30A ou 45A ne change rien.
@+
Qu'il soit réglé sur 15A ou 30A ou 45A ne change rien.
@+
11 novembre 2015 à 11:30
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas la valeur de réglage qui compte car 30A vous pouvez l'avoir :
- sur un DB 10/30A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 15/45A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 30/60A --> 16² pour phase/neutre/terre
Regardez ce qui est inscrit sur votre DB.
- sur un DB 10/30A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 15/45A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 30/60A --> 16² pour phase/neutre/terre
Regardez ce qui est inscrit sur votre DB.
11 novembre 2015 à 10:23
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéJ'ai oublié de préciser :
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW avec du 2,5².
S'il vous faut plus de puissance, il faudra augmenter la section.
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW avec du 2,5².
S'il vous faut plus de puissance, il faudra augmenter la section.
11 novembre 2015 à 09:00
consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
+1
En gros ce n'est possible que si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A
@+
+1
En gros ce n'est possible que si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A
@+
10 novembre 2015 à 21:30
consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné sur le forum ÉlectricitéBonsoir
C'est vrai que jusqu'à une distance de 30m, on ne se pose pas trop de questions en locaux d'habitation.
Mais pour 55m il faudra être vigilant à ce qu'on raccorde dessus.
En supposant que votre disjoncteur de branchement ERDF, soit à côté du tableau, la norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages autres que l'éclairage.
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW.
Je ne vois pas ce que des boites de dérivation apporteraient. Bien au contraire.
A noter que la dernière version de la norme autorise 12 prises pour un circuit en 2,5².
@+
C'est vrai que jusqu'à une distance de 30m, on ne se pose pas trop de questions en locaux d'habitation.
Mais pour 55m il faudra être vigilant à ce qu'on raccorde dessus.
En supposant que votre disjoncteur de branchement ERDF, soit à côté du tableau, la norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages autres que l'éclairage.
Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW.
Je ne vois pas ce que des boites de dérivation apporteraient. Bien au contraire.
A noter que la dernière version de la norme autorise 12 prises pour un circuit en 2,5².
@+
10 novembre 2015 à 21:28
consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électrique sur le forum Électricité... en supposant que vos neutres passent bien par les disjoncteurs et que votre tableau ne soit pas fait avec une barrette de neutre.
09 novembre 2015 à 08:30
consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Combien y a t-il de bornes sur le détecteur ?
Que dit la notice à leur sujet ?
Combien y a t-il de bornes sur le détecteur ?
Que dit la notice à leur sujet ?
08 novembre 2015 à 22:53
consulter ce sujet Conseils branchement lumière avec détecteur de passage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Est-ce si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf celui qui alimente votre nouveau point d'éclairage celui-ci fonctionne encore.
Si oui, c'est que le neutre est issu du même circuit.
@+
Est-ce si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf celui qui alimente votre nouveau point d'éclairage celui-ci fonctionne encore.
Si oui, c'est que le neutre est issu du même circuit.
@+
08 novembre 2015 à 22:53
consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Non juste un schéma du tableau avec les différents circuits.
Ce n'est pas certain qu'il le demande.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non juste un schéma du tableau avec les différents circuits.
Ce n'est pas certain qu'il le demande.
Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2015 à 22:50
consulter ce sujet Passage du consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Pas si simple.
Le détecteur joue également le rôle du télérupteur.
Vous ne pourrez pas conserver les deux.
Il existe des détecteurs 2 fils.
@+
Pas si simple.
Le détecteur joue également le rôle du télérupteur.
Vous ne pourrez pas conserver les deux.
Il existe des détecteurs 2 fils.
@+
08 novembre 2015 à 13:43
consulter ce sujet Remplacer poussoir par détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour compléter les excellentes réponses de GL et vous rassurer, la GTL c'est juste un volume dédié aux divers tableaux et équipements électriques.
En rénovation, en fonction des contraintes du bâtiment et l'emplacement des différentes arrivées électriques, ce n'est pas toujours possible de dédier un volume à cet usage.
C'est pour cela que la norme parle de la GTL uniquement en réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, c'est à dire un cas de figure où l'on part d'une "feuille blanche", comme pour du neuf.
Le fait que vous ayez déjà un disjoncteur de branchement ERDF positionné à un endroit, pas forcément adapté, vous met hors de cette disposition.
Pour compléter les excellentes réponses de GL et vous rassurer, la GTL c'est juste un volume dédié aux divers tableaux et équipements électriques.
En rénovation, en fonction des contraintes du bâtiment et l'emplacement des différentes arrivées électriques, ce n'est pas toujours possible de dédier un volume à cet usage.
C'est pour cela que la norme parle de la GTL uniquement en réhabilitation totale avec redistribution des cloisons, c'est à dire un cas de figure où l'on part d'une "feuille blanche", comme pour du neuf.
Le fait que vous ayez déjà un disjoncteur de branchement ERDF positionné à un endroit, pas forcément adapté, vous met hors de cette disposition.
07 novembre 2015 à 10:04
consulter ce sujet Conseils distribution RJ45 sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Normativement vous pouvez.
En pratique cela va à l'encontre d'isoler le congélateur sur un matériel dédié et cher pour assurer sa continuité de fonctionnement.
Normativement vous pouvez.
En pratique cela va à l'encontre d'isoler le congélateur sur un matériel dédié et cher pour assurer sa continuité de fonctionnement.
02 novembre 2015 à 20:31
consulter ce sujet Utilisation boite de comble Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous envisagez une solution en passant des fils ou une solution radio (plus simple mais plus cher).
Vous envisagez une solution en passant des fils ou une solution radio (plus simple mais plus cher).
31 octobre 2015 à 20:21
consulter ce sujet Interrupteur sans 2 pour 2 lampes différentes sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il y a des hypothèses plausibles : utilisation d'un contacteur NC par exemple.
Mais sans analyser le câblage en place, difficile de répondre.
Il y a des hypothèses plausibles : utilisation d'un contacteur NC par exemple.
Mais sans analyser le câblage en place, difficile de répondre.
31 octobre 2015 à 19:02
consulter ce sujet Problème fonctionnement radiateurs électriques sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de l'utiliser dans un garage.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de l'utiliser dans un garage.
31 octobre 2015 à 16:13
consulter ce sujet Utilisation boite de comble Legrand sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
2 idées :
- utiliser un interrupteur bipolaire font un des pôles servirait à l'alimentation du témoin,
- utiliser un télérupteur bipolaire don un des pôles servirait à l'alimentation du témoin et l'autre serait en parallèle du détecteur.
2 idées :
- utiliser un interrupteur bipolaire font un des pôles servirait à l'alimentation du témoin,
- utiliser un télérupteur bipolaire don un des pôles servirait à l'alimentation du témoin et l'autre serait en parallèle du détecteur.
30 octobre 2015 à 19:34
consulter ce sujet Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour moi cela ne fait que 70A.
Mais le problème reste le même.
En mono vous ne pouvez avoir que 60A, d'où problème si tout fonctionne simultanément.
En quoi le tri est un problème ?
Pour moi cela ne fait que 70A.
Mais le problème reste le même.
En mono vous ne pouvez avoir que 60A, d'où problème si tout fonctionne simultanément.
En quoi le tri est un problème ?
26 octobre 2015 à 23:04
consulter ce sujet Ampérage nécessaire pour alimenter plusieurs centrales vapeur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si vous voulez faire au plus simple, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête du tableau du bas (hors départ du tableau du haut).
Si vous voulez faire au plus simple, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A en tête du tableau du bas (hors départ du tableau du haut).
25 octobre 2015 à 23:04
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Si votre DB est un 60A maxi oui normativement vous pouvez.
Reste que ce n'est pas forcément périment d'être dans une situation qui peut vous amener au bord de la surcharge.
Si votre DB est un 60A maxi oui normativement vous pouvez.
Reste que ce n'est pas forcément périment d'être dans une situation qui peut vous amener au bord de la surcharge.
23 octobre 2015 à 23:23
consulter ce sujet Branchement circuit spécialisé sur 63A sur le forum ÉlectricitéQuand j'avais dit pas possible, sauf à les condamner et à les réalimenter en 230V.
21 octobre 2015 à 21:39
consulter ce sujet Transformer prise T ou A en prise secteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non pas possible.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre une prise double ou triple à la place de votre prise simple ?
Non pas possible.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre une prise double ou triple à la place de votre prise simple ?
21 octobre 2015 à 21:37
consulter ce sujet Transformer prise T ou A en prise secteur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Regardez du côté de la marque Gérard Mang.
En principe leurs télérupteurs sont compatibles avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il y a aussi la série 500 chez Yokis (100% silencieux) mais pas compatible avec tous les types de lampes.
Regardez du côté de la marque Gérard Mang.
En principe leurs télérupteurs sont compatibles avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il y a aussi la série 500 chez Yokis (100% silencieux) mais pas compatible avec tous les types de lampes.
21 octobre 2015 à 19:26
consulter ce sujet Conseils câblage nouveau télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
+1 avec GL
Du 6mm² est un minimum sur 50m.
Personnellement je passerai du 10mm² qui serait plus évolutif.
Pour le reste tout a été dit.
- disj 32A au départ (bien que je limiterais bien à 20A avec du 6mm² compte tenu de la chute de tension)
- interrupteur différentiel 30mA type AC 40A
- disj 16A pour la clic
- disj 16A pour les prises
- disj 10A pour l'éclairage.
+1 avec GL
Du 6mm² est un minimum sur 50m.
Personnellement je passerai du 10mm² qui serait plus évolutif.
Pour le reste tout a été dit.
- disj 32A au départ (bien que je limiterais bien à 20A avec du 6mm² compte tenu de la chute de tension)
- interrupteur différentiel 30mA type AC 40A
- disj 16A pour la clic
- disj 16A pour les prises
- disj 10A pour l'éclairage.
20 octobre 2015 à 08:45
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² sur le forum ÉlectricitéBonsoir
EDF c'est le fournisseur d'énergie (vous pouvez en prendre un autre, par exemple Direct Energie).
ERDF c'est celui qui gère le réseau électrique et qui fera les travaux chez vous (ou un de ses sous traitants).
Vous n'avez pas le droit de toucher au disjoncteur de branchement et à tout ce qui est en amont : compteur, câble... Au délà du fait que ce soit interdit (propriété d'ERDF), il y a danger de mort.
Si vous avez besoin de modifier votre branchement, demandez à ERDF un devis de modification de branchement.
@+
EDF c'est le fournisseur d'énergie (vous pouvez en prendre un autre, par exemple Direct Energie).
ERDF c'est celui qui gère le réseau électrique et qui fera les travaux chez vous (ou un de ses sous traitants).
Vous n'avez pas le droit de toucher au disjoncteur de branchement et à tout ce qui est en amont : compteur, câble... Au délà du fait que ce soit interdit (propriété d'ERDF), il y a danger de mort.
Si vous avez besoin de modifier votre branchement, demandez à ERDF un devis de modification de branchement.
@+
15 octobre 2015 à 20:25
consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Tout dépend de la nature des spots.
Mais si ce sont des spots type halogène, il n'y a pas de problème pour faire de la variation.
Vu que vous avez un double bouton, il sera difficile de le remplacer par un variateur unique.
Une solution pourrait être de mettre un double bouton, avec 1/2 interrupteur et 1/2 poussoir et derrière le poussoir, mettre un micromodule variateur.
Exemple 1 Télévariateur Encastrable 500W Yokis
Une autre solution est de mettre un micromodule variateur radio au niveau des spots en supprimant le point de commande actuel, télecommandable à distance depuis un ou plusieurs point de commande ou télécommande
Exemple 2 Télévariateur Temporisable Radio Encastrable 500W Yokis
Il existe l'équivalent dans d'autres marques.
@+
Tout dépend de la nature des spots.
Mais si ce sont des spots type halogène, il n'y a pas de problème pour faire de la variation.
Vu que vous avez un double bouton, il sera difficile de le remplacer par un variateur unique.
Une solution pourrait être de mettre un double bouton, avec 1/2 interrupteur et 1/2 poussoir et derrière le poussoir, mettre un micromodule variateur.
Exemple 1 Télévariateur Encastrable 500W Yokis
Une autre solution est de mettre un micromodule variateur radio au niveau des spots en supprimant le point de commande actuel, télecommandable à distance depuis un ou plusieurs point de commande ou télécommande
Exemple 2 Télévariateur Temporisable Radio Encastrable 500W Yokis
Il existe l'équivalent dans d'autres marques.
@+
14 octobre 2015 à 21:16
consulter ce sujet Installer un variateur de lumière sur des spots sur le forum ÉlectricitéTout dépend de quel câble on parle.
Le 2x16² (pour 27m maxi) c'est le câble entre le disjoncteur ERDF et votre tableau, donc aval du disjoncteur ERDF (et il est fourni par vous).
Le 2x35² alu c'est le câble entre le coffret ERDF et le compteur ERDF, donc amont du disjoncteur ERDF (et il est fourni par ERDF).
Il faudrait également savoir si vous êtes dans le cas :
- d'un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement ?
- d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF à l'extérieur en limite de propriété ?
Le 2x16² (pour 27m maxi) c'est le câble entre le disjoncteur ERDF et votre tableau, donc aval du disjoncteur ERDF (et il est fourni par vous).
Le 2x35² alu c'est le câble entre le coffret ERDF et le compteur ERDF, donc amont du disjoncteur ERDF (et il est fourni par ERDF).
Il faudrait également savoir si vous êtes dans le cas :
- d'un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ERDF dans le logement ?
- d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF à l'extérieur en limite de propriété ?
14 octobre 2015 à 21:09
consulter ce sujet Passage câble d'alimentation générale sur le forum Électricité