FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 25 019 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 437 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonsoir.

Vous alimentez le tableau en tri ?
Vous avez besoin de quelle puissance maxi ?

@+
15 mars 2014 à 22:22
forum consulter ce sujet Comment créer un tableau secondaire pour piscine sur le forum Électricité

Bonsoir

Je ne vois pas en quoi changer le différentiel 500mA changera quelque chose, dans la mesure où vous avez déjà des 30mA en amont.
Les 30mA des circuits assurent la mesure compensatoire.
Reste à savoir si le consuel l'accepterait.

@+
14 mars 2014 à 21:19
forum consulter ce sujet Mesures valeur de la résistance de la prise de terre sur le forum Électricité

Publicité

L'autre schéma que vous évoquez est également de moi.
Il est en principe adapté pour 2 tableaux.
Si tout est dans un seul tableau, pas besoin des contacts auxiliaires.

@+
14 mars 2014 à 21:07
forum consulter ce sujet Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma sur le forum Électricité

Bonsoir

Il vous faut un seul disjoncteur 2A.
Voir schéma joint

Un des disjoncteurs 20A peut sans problème être sous un autre différentiel

@+

Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma circuit contacteur jour nuit

14 mars 2014 à 21:05
forum consulter ce sujet Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma sur le forum Électricité

Bonjour.

Évitez la mesure compensatoire, pas forcément acceptée pour du neuf.
Vous êtes certain de votre mesure de terre ?
Car 100m² de cuivre nu est en général assez efficace.
Vos voisins avec un terrain similaire ont-ils eu le même problème ?

Si votre mesure est bonne.
Essayer de compléter avec des piquets de terre régulier sur le parcours de votre câblette.
Sinon pour les cas difficiles, il y a les grilles de terre exemple :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

@+
14 mars 2014 à 07:43
forum consulter ce sujet Mesures valeur de la résistance de la prise de terre sur le forum Électricité

Bonsoir

Si vous avez mis un disjoncteur 32A, la réponse à vos 2 questions est 6² minimum.
Cela vous autorisera 7kW, ce qui est suffisant pour l'usage décrit (mais bien penser aux éventuels usages futurs).
Si vous avez un doute, du 10² sera plus évolutif.

@+
13 mars 2014 à 10:58
forum consulter ce sujet Comment câbler mon tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Si vous utilisez un montage 4 fils avec phase au poussoir, branchez comme le 412405 :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

@+
12 mars 2014 à 21:20
forum consulter ce sujet Schéma électrique télérupteur Legrand 412420 sur le forum Électricité

Bonsoir

Du 6² ne peut pas convenir

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

@+
11 mars 2014 à 23:00
forum consulter ce sujet Section fils intérieurs tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Le courant et le renvoi vers l'autre pièce dans 1.
Le retour lampe dans 2.
Rien dans B (cette borne sert si vous ajoutez un 2ème point de commande).

Attention également cela ne fonctionne pas forcément avec tous les types de lampe.

@+
06 mars 2014 à 23:36
forum consulter ce sujet Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W sur le forum Électricité

Oui c'est possible.
Faites entrer la gaine ICTA dans la gaine TPC sur quelques dizaines de cm.

@+
06 mars 2014 à 20:44
forum consulter ce sujet Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal sur le forum Électricité

Bonsoir.

Prévoir en tête un interrupteur différentiel 30mA qui vous servira en plus de coupure d'urgence.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Vu que c'est dans un cabanon non chauffé, je vous conseille un tableau étanche pour contrer les effets de l'humidité.
Quelques photos d'exemples de réalisation.

@+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma branchement tableau divisionnaireexemple de tableau électriqueCoffret tableau électrique étanche

05 mars 2014 à 19:31
forum consulter ce sujet Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal sur le forum Électricité

Bonsoir

Rien n'interdit de faire des connexions intermédiaires sur un câble.
Le problème c'est qu'une connexion est toujours source d'échauffement potentiel.
Donc plus on peut se limiter en se raccordant en direct, mieux c'est.

@+
05 mars 2014 à 19:26
forum consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Dans quel contexte posez-vous cette question ?
Il est vrai que passer par un domino, n'est pas des plus pertinent, mais n'est pas non plus interdit au sens de la norme.
@+
04 mars 2014 à 23:03
forum consulter ce sujet Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

S'il y a un accès direct par l'intérieur entre votre garage et votre habitation, il n'est pas obligatoire d'ajouter une coupure d'urgence dans le logement.

@+
04 mars 2014 à 23:01
forum consulter ce sujet Protection du tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

La norme dit de préférence à proximité d'une entrée principale ou de service.
Ce n'est pas une obligation.
Vous pouvez la mettre dans un autre emplacement à l'intérieur de l'appartement

@+
04 mars 2014 à 22:59
forum consulter ce sujet Installation électrique où mettre ma GTL ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Votre descriptif n'est pas suffisant pour qu'on puisse vous donner une réponse fiable.
Je vous donne un schéma de principe dont vous pouvez vous inspirer.

A vous de l'adapter à votre propre contexte.

@+

Voici le schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement interrupteur double

03 mars 2014 à 22:59
forum consulter ce sujet Connecter 2 plafonniers à un interrupteur double sur le forum Électricité

Bonjour

A noter que dans tous les cas de figure, c'est un montage en parallèle.

Vous pouvez effectivement câbler en étoile depuis une boite de dérivation ou vous repiquer de prises en prises.
Vous pouvez mixer les 2 techniques sur un même circuit.

@+

Voici des schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma branchement prises électriqueSchéma branchement prises électrique

02 mars 2014 à 08:40
forum consulter ce sujet Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour

C'est juste pour tout cela 3 ID 40A.

Sous le type A
- plaque
- LL
- 1 ou 2 circuits non spécialisés (éclairage ou prises pas trop consommateur)

Sous un type AC
- 3 radiateurs

Sous l'autre ID AC
- four
- LL
- SL

Vous répartissez les autres circuits de manière homogène entre les 2 derniers ID.

C'est mieux si vous pouvez spécialiser des circuits pour VR et alarme, mais en rénovation pas toujours possible.
Du 1,5² 10A conviendra très bien.
@+
01 février 2014 à 15:01
forum consulter ce sujet Répartition lignes spécialisées dans le tableau sur le forum Électricité

Bonjour

Même si dans un premier temps ces installations sont issues d'un même branchement, je vous conseille de les concevoir comme 3 installations indépendantes, sans même notion de tableau principal et de tableau divisionnaire, mais plutôt avec un DB suivi d'un coffret de répartition avec compteur pour dispatcher vers les 3 logements accessibles à tous.

Un peu dans l'esprit de ceci.
@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau l

27 janvier 2014 à 19:17
forum consulter ce sujet Choix des protections tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour

Je ne suis pas certain d'avoir compris à 100% votre configuration, un petit schéma avec les différents emplacements, les distances le nombre de conducteurs sur les câble de liaison aurait aidé.

Néanmoins les règles suivantes sont universelles en locaux d'habitation.
Au départ vers vos tableaux, il faut un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison :
- 2,5² : disj 20A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 6² : disj 32A maxi
- 10² : disj 40A maxi
- 16² : disj 63A maxi
Tout cela pour une vingtaine de mètres maxi environ en mono et une quarantaine en tri.

A l'arrivée, s'il y a un seul ID dans le tableau, celui-ci peut faire office de coupure générale.
Sinon il faut mettre un interrupteur sectionneur de courant maximal assigné au moins égal au calibre du disjoncteur de départ.

@+
26 janvier 2014 à 21:27
forum consulter ce sujet Choix des protections tableaux électriques sur le forum Électricité

Bonjour

Ce télérupteur est raccordé avec un montage 4 fils avec phase au poussoir.

Il est présenté 2 schémas, un avec un télérupteur unipolaire et l'autre avec un télérupteur bipolaire.

Ne pas oublier la terre sur les points d'éclairage.

A noter qu'il existe également un montage 3 fils avec neutre au poussoir mais qu'il n'est pas représenté ici.
S'il y a quelque chose de plus précis que vous ne comprenez pas, merci de le préciser.
@+
26 janvier 2014 à 08:38
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé sur le forum Électricité

Bonsoir

En principe de 6² vous permet d'aller jusqu'à 18kVA en tri.

Mais au delà du câble il est possible qu'il y ait d'autres élements à changer.

Le mieux sera de demander un devis à ERDF.

@+
25 janvier 2014 à 13:31
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

A partir du moment où vous êtes en aval d'un disjoncteur de branchement différentiel pas de précaution particulière.

@+
22 janvier 2014 à 23:21
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonsoir

Les connexions sont autorisées dans les goulottes puisqu'elles sont accessibles.
Je vous conseille les Mini Wago qui prendront peu de place.

@+
22 janvier 2014 à 21:04
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonjour pasgerdan et GL.

L'amendement A3 de la NF C 15-100 de 2010 a porté de 10A à 16A le calibre maxi autorisé pour la protection par disjoncteur d'un circuit chauffage en 1,5² avec 3500W maxi.
En pratique, si votre radiateur ne dépasse par 2000W, des disjoncteurs 10A comme 16A conviendront.

De manière générale, les calibres sont des calibres maxi.
On peut toujours mettre moins, à condition que cela ne conduise pas à des disjonctions fréquentes pour surcharge.

La plupart des appareils raccordés sur un circuit spécialisés en 2,5² le sont avec une fiche 16A (sauf peut être le four qui est parfois avec un raccordement direct par câble).
Ils sont donc prévus par construction pour ne pas dépasser 16A.
Un disjoncteur 16A en tête de ces circuits (sauf peut être le four) ne sera pas préjudiciable.

@+
22 janvier 2014 à 08:39
forum consulter ce sujet Informations lignes spécialisées pour radiateurs électriques sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous pouvez déplacer les borniers pour les mettre en haut du tableau.
Le dispositif de coupure d'urgence (disjoncteur de branchement ou autre) est forcément pas trop loin.
Vous devriez pouvoir changer les fils en sortie sur toute la longueur.

@+
19 janvier 2014 à 11:54
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Sans doute que votre disjoncteur 32A était utilisé comme coupure générale.

Le disjoncteur 32A ne peut servir que pour un circuit en 6² (plaques ou cuisinière). Pas pour votre lave-linge.

L'alimentation se fait usuellement par le haut.
Si on le fait par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.

Soit vous arrivez depuis le DB sur les borniers et vous repartez des borniers pour alimenter individuellement chaque ID.
Soit vous utilisez un peigne vertical sur lequel vous arrivez directement. Mais vos ID ne sont pas prévus pour.

Donc 1ère solution, qui de toute façon est la plus usuelle.

Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Conseils installation tableau électriqueconseils installation tableau électrique

18 janvier 2014 à 13:47
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Merci pour le retour. smile
16 janvier 2014 à 23:48
forum consulter ce sujet Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il me semble que la restriction aux placards du 771-558-4-2 a été supprimée de la norme lors de l'amendement A3 de 2010.

@+
16 janvier 2014 à 23:47
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonsoir.

Déjà sur une installation occupée à l'année, le tarif HC est nettement moins avantageux qu'auparavant.
Alors pour une maison de vacances occupée quelques mois par an, il vous reviendra 2 fois plus cher.
Et en plus vous aurez l'avantage de ne pas être limité en nombre de douche l'été quand il fait chaud et que vous avez du monde à la maison.

@+
13 janvier 2014 à 20:40
forum consulter ce sujet Installation électrique horloge ou pas horloge sur le forum Électricité

Bonjour.

Pas obligatoire ou sens strict de la norme.
Mais cela peut être une bonne précaution s'il y a un congélateur associé.

@+
13 janvier 2014 à 08:34
forum consulter ce sujet Validation tableau tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir

Je vous réponds comme pour du neuf ou une rénovation totale

Normativement presque tout est correct sauf le chauffage de la sdb qui devrait avoir un circuit dédié et la VMC qui devrait être en 2A

Par contre quelques remarques facultatives :
- la sélectivité n'est pas très bonne : si l'ID1 coupe toute la maison est dans le noir et il n'y a pratiquement plus une prise qui fonctionne
- il pourrait être pertinent de prévoir un disj 2A sur la rangée chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, surtout avec une telle puissance de chauffage
- pas de sèche-linge
- le circuit PC cuisine sous le type A, n'est pas très pertinent car l'ID est déjà bien charge et vous pouvez trouver dans la cuisine du petit électroménager gourmand : bouilloire, cafetière, grille pain... préférez lui un circuit PC chambres.

@+
12 janvier 2014 à 23:01
forum consulter ce sujet Validation tableau tableau électrique sur le forum Électricité

J'ai 2 versions de ce guide, une de 2006 et une de 2009.

Ils font bien référence au grenier ou comble accessible, mais pas à cette histoire de 30m.
Je n'ai rien vu dans la littérature normative récente quelque chose qui irait dans ce sens.

La seule chose qui s'est assouplie, avec l'amendement A3 c'est la présence d'une coupure d'urgence qui n'est plus obligatoire sur un tableau.
Néanmoins il faut une coupure à l'intérieur du logement.

@+
12 janvier 2014 à 17:30
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonjour.

Cela m'intéresse votre histoire de 30m, je ne l'ai pas trouvé dans le doc.
Si vous pouvez m'indiquer le chapitre cela me rendrait service

Par contre dans le chapitre sur la présence d'un AGCP, ils indiquent bien qu'il faut communiquer par l'intérieur pour s'affranchir d'une coupure d'urgence dans le logement.

Pour les appareillages à griffe, on en vend effectivement pour pouvoir remplacer dans l'existant lorsque le boitier d'encastrement en place ne possède pas d'emplacement pour un raccordement à vis.
Je pense que Promotelec ne dit rien pour un logement existant car ce n'est pas un élément essentiel de sécurité.
En revanche c'est bien interdit pour tout ce que vous refaites à neuf.

@+
12 janvier 2014 à 11:18
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonsoir.

L'inconvénient d'un système à manque de tension c'est qu'il est sensible à la moindre micro coupure.

Je ne suis pas certain que ce soit bien adapté pour l'usage envisagé.

@+
11 janvier 2014 à 20:14
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

En vous relisant, j'ai peut être permuté les lumières du haut et du bas dans mon explication, mais le principe reste le même.
@+
11 janvier 2014 à 13:19
forum consulter ce sujet Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre sur le forum Électricité

Bonjour

Je vois 2 solutions :

Un double va et vient en haut de l'escalier :
- un des boutons permettant d'allumer la lumière du haut.
- l'autre bouton permettant d'allumer la lumière du bas en va et vient avec un bouton placé en bas de l'escalier (voir schéma joint).

Une autre plus complexe avec un mécanisme de centralisation :
- un double poussoir en haut de l'escalier, un des poussoirs permettant de tout allumer et l'autre de tout éteindre.
- un simple poussoir en bas de l'escalier permettant d'allumer ou d'éteindre la lumière du bas.

@+

Voici un schéma.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma double va et vient

11 janvier 2014 à 13:17
forum consulter ce sujet Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre sur le forum Électricité

Cela existe également avec 8 bornes mais moins pratique.
Mieux vaut mettre 2 bornes de 5 pontées ensemble.

@+
10 janvier 2014 à 23:19
forum consulter ce sujet Information raccordement prises électriques sur le forum Électricité

Bonsoir

Si beaucoup de fils à connecter, utiliser plutôt une borne à connexion automatique type Wago, plutôt qu'un domino toujours source d'échauffement si la connexion est mal faite.

J'ai mal compris la 2ème partie de votre question.
Qu'est-ce qui vous empêche d'ajouter un disjoncteur à suite des fusibles existants derrière un disjoncteur différentiel existant.

A noter qu'un différentiel type A n'est obligatoire que pour les plaques et le lave-linge.

@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
wago

10 janvier 2014 à 19:13
forum consulter ce sujet Information raccordement prises électriques sur le forum Électricité

Tout cela vous l'avez déjà dit.

Comment voulez-vous que l'on vous aide, si vous n’apportez pas des précisions sur ce que l'on vous demande en plus.

2ème double va et vient : 5 fils dont 2 marrons, 1 violet et 1 rouge. Quelle est la couleur du 5ème ?
Avez-vous un multimètre ?
Avez-vous repéré quels fils sont des phases ?
Est-ce que lorsque tout est débranché, d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?
10 janvier 2014 à 08:38
forum consulter ce sujet Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe sur le forum Électricité

Bonsoir

Très difficile à dire sans tester les fils.
Déjà vous avez oublié de décrire un fil sur le 2ème inter.

Ce qui est certain c'est que les marrons sont les navettes pour le va et vient des spots du plafond donc sur les bornes 1 et 2.
Ensuite il faut déterminer où arrive la phase (et on en a besoin) des 2 côtés.
Elle peut donc arriver soit du 1er inter, soit du 2ème, soit des deux à la fois.
Il faudrait que vous ayez un multimètre pour tester lesquels de 7 fils restants sont des phases.

Autre remarque les 2 fils noirs m'intriguent, cela pourrait vouloir dire qu'il y a un repiquage de phase.
Est-ce que lorsque tout est débranché, d'autres prises ou éclairages ne fonctionnent pas ?

@+
09 janvier 2014 à 23:17
forum consulter ce sujet Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il vous faut déporter un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.

Pour moi une bobine à émission comme préconisé par 1Insp (bonjour également) n'est pas adapté car la norme demande un dispositif à action directe pour assurer la coupure en charge et le sectionnement.

Il me semble préférable d'utiliser un interrupteur sectionneur qui agit directement sur les conducteurs d'alimentation.
@+

Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma coupure d'urgence

09 janvier 2014 à 23:10
forum consulter ce sujet Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60 sur le forum Électricité

Bonsoir

Oui vous pouvez utiliser le tableau secondaire comme tableau principal.

Si tout communique par l'intérieur un système de coupure d'urgence n'est pas obligatoire au sens strict de la norme.
C'est néanmoins une bonne précaution.

Il faut un disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Mais vu que c'est câble en 10², un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW sera préférable à un 32A qui vous limitera à 7kW.

Par ailleurs avec votre ajout qui n'est pas neutre en puissance est-ce que votre abonnement 45A suffira ?
Dans le cas contraire un câblage en 16² sera nécessaire.

@+
08 janvier 2014 à 22:22
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique secondaire sur le forum Électricité

Bonsoir

Il s'agit sans doute d'une prise de mauvaise qualité fabriquée en Chine.
Essayer de l'enfoncer si nécessaire en débloquant avant le bloc de prises.

Mais sinon aller le rendre et achetez du matériel de bonne qualité.
08 janvier 2014 à 21:25
forum consulter ce sujet Sécurité des multiprises sur le forum Électricité

Non cela fonctionnera si vous repartez des bornes amont.
C'est moins bon d'un point de vue des connexions de mettre 2 fils par borne.

@+
06 janvier 2014 à 22:41
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux inter diff 30mA 25A sur le forum Électricité

Bonsoir.

Repartez des borniers phase et neutre du tableau en 4² mini, pour alimenter individuellement chacun des ID.

@+
06 janvier 2014 à 21:46
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux inter diff 30mA 25A sur le forum Électricité

Pour le diamètre, il ne faut pas compter l'isolant, donc sans doute du 10².

Je trouve que les tableaux pré-câblés ont peu d'intérêt.
- on a exactement ce que l'on veut : il manque des choses, il y en a en trop.
- on ne peut pas choisir son matériel.
- avec les bons accessoires c'est simplissime de câble.

Quant aux marques, personnellement je préfère rester dans les 3 grandes Legrand, Hager, Schneider Electric.
Ces équipements sont des équipements de sécurité faits pour durer des années, je pense qu'il est préférable d'investir quelques euros de plus dans du matériel fiable, donc la vis ne foirera pas au premier serrage un peu fort et qui offre une gamme complète de produits et d'accessoires.

D'autant plus qu'en achetant sur une boutique internet et pas en GSB ou chez un grossiste en électricité, on peut avoir du matériel de marque à un prix tout à fait correct.

Mais si vous voulez partir sur du matériel plus bas de gamme, assurez-vous qu'il est bien estampillé NF (et pas uniquement CE qui ne prouve rien).

Attention évitez de poser un tableau au dessus d'un évier.
Si vous pensez qu'il peut y avoir des projections d'eau, un tableau étanche serait plus pertinent.

@+
06 janvier 2014 à 19:38
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

A l’œil je dirai du 10².
Quel est le diamètre des 7 brins cumulé ?
Si environ 4,5mm c'est du 16²
Si environ 3,6mm c'est du 10²
Si environ 2,8mm c'est du 6²

C'est vrai que vous ce que vous décrivez le besoin de puissance n'est pas énorme.
7kW pourraient suffire sans problème.
Donc du 6² protégé par un disj 32A conviendrait

Si votre câble est bien en 10², vous pouvez même l'utiliser sans disjoncteur au départ (vu que DB 15/45A et qu'on considère que ce n'est pas un tableau divisionnaire).

@+
05 janvier 2014 à 18:59
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous avez réglé sur 25°C, c'est assez logique qu'il ne s'arrête pas car il faut chauffer beaucoup pour atteindre cette température.
En revanche si vous réglez 17 ou 18°C il devrait s'arrêter.
Faites ce test.

Sinon précisez-nous le matériel que vous utilisez et si nécessaire une petite photo.
@+
05 janvier 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Problème branchement chauffage électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les forums sont animés par des contributeurs bénévoles.
Tout le monde n'est pas forcément derrière son clavier et parfois une question finit par s'enterrer.

Parfois la même question est posée sur plusieurs forums.
Une fois la réponse données quelque part, on ne la répète pas forcément partout.

Pour en revenir à votre question.

Votre câble qui arrive comporte 3 fils :
- le neutre : bleu
- la terre : vert/jaune
- la phase : toutes les autres couleurs : rouge ou marron ou noir ou orange ou violet ou gris ou blanc...

Le neutre se raccorde sur la borne N.
La terre se raccorde à l'endroit d'un symbole avec des petites hachures (le plus souvent c'est au milieu).
La phase se raccorde sur la borne L ou P.

@+
04 janvier 2014 à 19:02
forum consulter ce sujet Branchement simple néon sur le forum Électricité