Bonjour,
Si vous respectez les couleurs normalisées vous devez avoir 3 fils qui arrivent à votre luminaire :
- 1 terre : vert/jaune
- 1 neutre : bleu
- 1 phase : toutes les autres couleurs.
CMT
09 octobre 2009 à 07:34
forum consulter ce sujet Ampoule à brancher sur le forum Électricité

Bonjour,
1/ En tertiaire pas de limite, il faut calculer ce nombre en fonction de l'usage prévu.
2/ La question tombe vu le n°1.
CMT
09 octobre 2009 à 07:32
forum consulter ce sujet Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,
La norme n'est pas rétroactive et ils ne sont tenus de rien.
Cependant, s'ils font les choses sérieusement, pour vous offrir un logement décent et sécurisé, ils ont dû faire au minimum une mise en sécurité de l'installation électrique.
Cette mise en sécurité impose des prises avec terre dans la cuisine et la salle de bain, pas dans les autres pièces (contrairement à la NF C 15-100 actuellement en vigueur qui s'applique à un logement neuf).
De toute façon, il n'y a pas grand chose qui se branche à la terre dans un séjour ou une chambre.
Voir la question 6387 qui traite ce point.
CMT
09 octobre 2009 à 07:30
forum consulter ce sujet Pas de fils de terre chez moi sur le forum Électricité

Bonjour,
Économie d'énergie oui, car individuellement c'est une toute petite économie, mais multipliée par le nombre de bureau cela peut faire beaucoup.
Économie d'ampoule non, car les allumages répétés vont diminuer la durée de vie des ampoules, surtout si ce sont des ampoules éco.
CMT
09 octobre 2009 à 07:23
forum consulter ce sujet Conseils économie consommation ampoules électrique sur le forum Électricité

Le parafoudre n'est pas obligatoire en Côte d'Or.
Encore moins si la ligne est enterrés jusqu'au transformateur.
CMT
08 octobre 2009 à 08:11
forum consulter ce sujet Nécessité d'un parafoudre modulaire sur le forum Électricité

Bonjour
Vous pouvez tout à fait avoir un tableau principal et un ou plusieurs tableaux divisionnaires.
Par contre vous n'avez pas le droit de brancher 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal, soit dans un coffret de répartition intermédiaire.
Voir exemple joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire bv
Attention cependant, si votre idée est de faire de la location, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire (sauf sous la forme d'un forfait compris dans les charge ou sauf pour de la location saisonnière).
CMT
08 octobre 2009 à 08:08
forum consulter ce sujet Pose d'un 2ème tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour
Il faut passer par un contact auxiliaire associé à votre différentiel HPI (prendre de préférence un disjoncteur différentiel pour pouvoir signaler tous les types de défaut avec votre sonnerie).
Voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique congelateur bv02
Dans mon cas, c'est un voyant lumineux, il suffit de mettre une sonnerie à la place.
CMT
08 octobre 2009 à 08:03
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel hpi et sonnerie modulaire sur le forum Électricité

Bonjour
Le bailleur doit vous donner un logement décent avec un niveau minimal d'équipement.
Vous pouvez demander qu'il fasse une mise en sécurité de l'installation électrique.
Légalement il n'y est pas tenu, mais en cas d'accident sa responsabilité serait engagée s'il ne le fait pas.
Quelques infos sur ce lien :
www.promotelec.com règlementation juridique propriétaire locataire
CMT
07 octobre 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Anciennes installations électriques doivent elles être refaites sur le forum Électricité

Bonsoir
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
CMT
06 octobre 2009 à 19:53
forum consulter ce sujet Choix section de fil pour raccordement au compteur sur le forum Électricité

Tout circuit ajouté doit être conforme à la norme actuellement en vigueur.
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
CMT
06 octobre 2009 à 19:49
forum consulter ce sujet Tableau avec porte fusible extension sur le forum Électricité

Si le disjoncteur différentiel 500mA est celui d'ERDF, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir dessus.
En revanche vous avez accès à la partie aval qui n'est pas plombée.
Si celui d'ERDF est à l'extérieur de votre habitation et que celui que vous évoquez est privatif, vous pouvez le changer vous même.
CMT
06 octobre 2009 à 19:42
forum consulter ce sujet Mettre au norme installation électrique changer disjoncteur quel coût sur le forum Électricité

Mettez plutôt un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Cela prendra moins de place.
CMT
05 octobre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Installer un disjoncteur de branchement secondaire à l'horizontale sur le forum Électricité

En principe il faut la prévoir et la laisser en attente sous la baignoire (au cas où vous mettiez un jour une baignoire métallique).
CMT
05 octobre 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle plomberie en P E R sur le forum Électricité

Aucun problème.
Repartir des borniers phase et neutre du tableau, pour alimenter vos ID.
CMT
05 octobre 2009 à 21:36
forum consulter ce sujet Installer 2 interrupteurs différentiels de 40A sur un même rail Din sur le forum Électricité

Bonsoir,
Pas de problème normatif, mais éventuellement une difficulté pour câbler les luminaires en 2,5².
CMT
05 octobre 2009 à 21:10
forum consulter ce sujet Réaliser installation électrique quelle section de câble électrique sur le forum Électricité

Voir le montage sur le site télérupteur.com
CMT
05 octobre 2009 à 21:08
forum consulter ce sujet Brancher télérupteur Nalto unipolaire réf 714001 sur 3 ampoules sur le forum Électricité

Bonsoir
Non, laissez la terre et le fil pilote en attente.
Raccordez comme sur le schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement radiateur électrique

CMT
05 octobre 2009 à 21:07
forum consulter ce sujet Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur sur le forum Électricité

Non à éviter.
Préférez un contacteur par ballon mais avec un circuit de commande unique.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau hc hp

04 octobre 2009 à 07:55
forum consulter ce sujet Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude sur le forum Électricité

Dernier point qui ne va pas dans le sens de la sécurité.
Vous auriez un câble R2V protégé par 2 disjoncteurs.
Dangereux si vous voulez couper en amont l'alimentation de ce câble pour intervenir dessus.
CMT
04 octobre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Alimentation du tableau jusqu'aux boîtes de dérivation sur le forum Électricité

Il n'y a pas de problème avec les télérupteurs.
En revanche il y a des problèmes avec les allumages courte durée type couloir souvent utilisés avec des télérupteurs.
Sinon prendre des ampoules dimmables (faites une recherche sur internet).
CMT
04 octobre 2009 à 07:49
forum consulter ce sujet Ampoule basse consommation avec télérupteur sur le forum Électricité

On n'a pas les images.
J'imagine qu'il s'agit d'un double va et bien.
Le rouge sur une borne L(ou P suivant modèle). Puis avec un fil faire un petit bon pour relier l'autre borne L.
Les 2 gris sur le premier couple de borne 1 et 2.
Les 2 noir sur le deuxième couple de borne 1 et 2.
Si ce n'est pas un double va et vient, il nous faut plus d'éléments.
CMT
03 octobre 2009 à 12:20
forum consulter ce sujet Installer nouvel interrupteur va et vient sur le forum Électricité

Il s'agit d'un DCL.
Il faut enlever la fiche, la raccorder au fil de votre luminaire et re-clipser la fiche.
CMT
03 octobre 2009 à 07:22
forum consulter ce sujet Installer luminaires aux plafonds d'un appartement neuf sur le forum Électricité

Bonjour
Normativement sur un logement neuf, le lave-vaisselle doit avoir un circuit dédié (2,5² disjoncteur 20A ou 16A).
Sur un logement existant qui ne possède pas les prises adaptées, vous pouvez faire ce que vous envisagez, sachant qu'avec 16A vous disposez de 3,6kW.
Pour rappel le disjoncteur protège contre les surcharges les fils du circuit, pas l'appareil qui est derrière.
CMT
03 octobre 2009 à 07:15
forum consulter ce sujet Choix fusible branchement lave vaisselle et four micro ondes sur le forum Électricité

Bonsoir. Voici le schéma de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
forum conseils branchement

02 octobre 2009 à 20:16
forum consulter ce sujet Brancher 2 doubles interrupteurs va-et-vient sur le forum Électricité

Si le compteur électronique n'est pas paramétré pour les HC.
Remplacez le contact HC EDF par une petite horloge si vous ne voulez faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit.
Mais je vois peu l'intérêt.
CMT
01 octobre 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Chauffe eau contact jour nuit fonctionnement en auto sur le forum Électricité

Bonsoir,
Donnez-nous les références du matériel acheté, en général il n'y a pas besoin de croiser les fils (sauf je crois dans la série Neptune).
S'il faut croiser les fils, voici le schéma :
schéma permutateur

CMT
29 septembre 2009 à 19:26
forum consulter ce sujet Changement d'un bouton permutateur Alombard par un Legrand sur le forum Électricité

Bonjour
Pas de problème du moment que vous ne dépassez pas 20A (4600W)
Mais de manière générale limitez les connexions avec des gros consommateurs.
CMT
29 septembre 2009 à 08:06
forum consulter ce sujet Fiabilité des bornes de connexion automatiques sur le forum Électricité

Vous devez avoir 2 fils de même couleur et 1 autre d'une autre couleur.
Il faut relier ensemble 1 fil de chaque couleur et laisser le dernier seul.
CMT
29 septembre 2009 à 08:04
forum consulter ce sujet Mettre un interrupteur simple au lieu d'un va et vient sur le forum Électricité

Prévoir malgré tout un fil pour la LES en attente sous la baignoire au cas où vous mettriez un jour une baignoire métallique.
Reliez toutes vos terre et ce fil dans votre boîte de comble au dessus de la salle de bain.
CMT
29 septembre 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain sur le forum Électricité

Il existe des bornes Viking chez Legrand mais également l'équivalent chez Wago (voir "système de bornes sur rail" sur leur site).
CMT
28 septembre 2009 à 21:04
forum consulter ce sujet Wago clipsables sur rail sur le forum Électricité

Bonsoir. Normativement oui.
En pratique à éviter car la plupart des prises et interrupteurs ont maintenant des bornes à connexion automatique qui n'accepteront pas plus de 2,5².
CMT
28 septembre 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Section de câble terre différente sur le forum Électricité

Bonjour
Si l'arrivée électrique arrive par le bas, mettez plutôt le nouveau disjoncteur en dessous, cela permettra un jour de basculer directement dessus sans avoir de problème de longueur du câble principal d'alimentation.
Si elle se fait par le haut ce que vous proposez est correct.
Pour rallonger 3 solutions :
- une barrette complète de domino que vous fixez au mur et sur laquelle vous vous raccordez
- des bornes automatiques type Wago
- des bornes type Viking fixées sur un rail. C'est ce qui fait le plus propre et le plus pro.
Les 3 solutions sont bonnes.
Vu que votre installation semble être en apparent, voir s'il n'y a pas moyen de changer sur toute la longueur le circuit 32A et celui du lave-linge.
Pour finir, si vous ne l'avez pas encore acheté je prendrais plutôt un tableau un peu plus grand qui sera plus évolutif.
CMT
28 septembre 2009 à 07:40
forum consulter ce sujet Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur sur le forum Électricité

Bonjour,
Évitez les interrupteurs différentiels 25A. Par rapport à un 40A, ils sont plus chers, plus difficile à trouver, moins évolutifs.
Évitez de mettre tout l'éclairage sous le même ID. En cas de panne cela évitera d'avoir tout dans le noir.
Le mieux est de répartir de manière homogène les gros consommateurs, les prises, les éclairages sur toutes les rangées en évitant d'avoir prises et éclairages d'une même pièce sous le même ID.
CMT
28 septembre 2009 à 07:30
forum consulter ce sujet Conseil rénovation tableau de 1975 sur le forum Électricité

Bonjour,
Les prises sont souvent repiquées de prise en prise.
Il suffit qu'une connexion soit défectueuse et les suivantes ne fonctionnent plus.
Vérifier le serrage des connexions sur tout le parcours : tableau, éventuelles boîtes de dérivation, sur toutes les prises...
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prises electrique bv

27 septembre 2009 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème prises de courant ne fonctionnent pas sur le forum Électricité

Bonjour,
Il vous faut au minimum :
- 1 circuit lave-linge : 2,5² disj 20A
- 1 circuit sèche-linge : 2,5² disj 20A
- 2 circuits prises : 2,5² disj 20A ou 16A
- 1 circuit éclairage : 1,5² disj 16A ou 10A.
Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais vous pouvez le faire, en particulier si celui-ci possède un compartiment congélateur.
En amont de tout cela, il faut un interrupteur différentiel 40A 30ma type A.
Vous avez ensuite 2 solutions :
- soit vous tirez tous ces circuits depuis votre tableau principal (ce que proposait votre spécialiste),
- soit vous tirez un câble unique de section appropriée et vous faites un tableau divisionnaire dans le garage.
Personnellement je choisirai la 2ème solution.
La section dépendra de la puissance dont vous avez besoin :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 10kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Avec le lave-linge et le sèche-linge le 6² passe mais laisse peu de marge.
Personnellement je choisirai au moins du 10², plus évolutif (il faut prévoir les besoins futurs qui peuvent évoluer).
Il faut mettre une protection contre les surintensités adaptée à la section au départ du câble.
Voici un schéma où sont repris tous ces éléments :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique maison bricolage

27 septembre 2009 à 08:30
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique dans un garage sur le forum Électricité

Bonjour,
Cela dépend à quoi est destinée cette liaison.
Si c'est pour alimenter un autre circuit de même section pourquoi pas.
Mais si c'est pour alimenter un autre bâtiment : non.
CMT
27 septembre 2009 à 08:08
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle par prise électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Oui vous pouvez brancher la pompe sur une prise.
Il faut un différentiel 30mA mais comme sur l'ensemble des autres circuits de l'habitation.
Ce différentiel doit être position au niveau du tableau de répartition, en tête des circuits.
CMT
27 septembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Installation différentiel pour bassin extérieur pour poissons sur le forum Électricité

Bonjour,
- Vous pouvez placer le tableau où vous voulez du moment qu'il respecte les manettes de commande sont entre 1m et 1m80.
Il suffira de changer les 2 fils en sortie du DB et de les prévoir de la longueur voulue.
A noter que le bas du DB ne devrait pas être plombé, vous devriez y avoir accès.
- il y a une barrette de cuivre qui semble relier le bas de tous les fusibles.
- pas certain, mais il s'agit peut être de la sonnette ?
- à mon avis pas sélectif, mais cela n'empêche pas pour autant de mettre des différentiels 30mA.
Le fait qu'il soit sélectif c'est un confort supplémentaire pour être certain que le 500mA ne déclenche pas en 1er.
CMT
27 septembre 2009 à 07:58
forum consulter ce sujet Conseil rénovation tableau de 1975 sur le forum Électricité

Bonjour,
Pour DFG, ce n'est pas une usine à gaz, j'ai juste dit qu'on pouvait mettre soit un DB non sélectif, soit un interrupteur sectionneur.
J'ai ensuite tenté d'expliquer les avantages / inconvénients des 2 solutions en fonction des types de défaut possible.
Mais j'avoue que la mise en page rudimentaire que permet ce site ont rendu mes explications quelque peu indigestes. lol
Cordialement.
CMT
27 septembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas sur le forum Électricité

Bonjour. Non ce n'est pas possible.
Chauffe-eau et sèche-linge sont 2 gros consommateurs qui doivent chacun avoir leur circuit dédié.
Vous devez retirer un circuit depuis le tableau pour le sèche-linge.
Si vous voulez que ce circuit ne fonctionne qu'en HC, il faudra ajouter un autre contacteur HC en tête de ce circuit.
CMT
27 septembre 2009 à 07:20
forum consulter ce sujet Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau sur le forum Électricité

Bonjour
Si le disjoncteur dont vous parlez est le disjoncteur principal de l'habitation, vous ne pouvez pas y raccorder plus d'un conducteur par borne.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal (mais vu ce que vous décrivez vous ne devez pas en avoir), soit en ajoutant un coffret de répartition intermédiaire.
La section du câble partant vers le garage dépend du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
Si vous voulez mettre moins, par exemple 6², il faudra ajouter un disjoncteur 32A au départ dans le coffret de répartition.
Ne pas oublier non plus de mettre un interrupteur différentiel en tête du tableau d'arrivée.
Voir ci-joint un exemple de branchement dont vous pouvez vous inspirer, :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement disjoncteur tableau divisionnaire bv3

CMT
26 septembre 2009 à 07:16
forum consulter ce sujet Conseil installation éclairage prises électricité dans un garage sur le forum Électricité

Il faut un dispositif de coupure d'urgence avant votre tableau.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
CMT
25 septembre 2009 à 07:24
forum consulter ce sujet Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas sur le forum Électricité

Bonjour,
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
CMT
25 septembre 2009 à 07:10
forum consulter ce sujet Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel sur le forum Électricité

Bonsoir,
Pas de problème, particulier.
Il suffit de prendre un contacteur monophasé et de brancher l'ensemble entre 1 phase et neutre.
CMT
24 septembre 2009 à 21:25
forum consulter ce sujet Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé sur le forum Électricité

Sans aucun problème, il est autorisé de faire la GTL en bois.
Extrait de la norme :
71.558.2. 4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée.
CMT
24 septembre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet GTL réaliser coffret en bois fabrication maison sur le forum Électricité

Bonjour
Il suffit de repartir des 3 fils derrière la prise et de les amener à votre luminaire.
CMT
24 septembre 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Installer lumière à partir d'une prise commandée sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous testez avec un voltmètre ? Si c'est le cas c'est que votre fil n'est pas un neutre.
Vous testez avec un tournevis testeur ? Ce n'est pas fiable et cela ne prouve pas grand chose.
CMT
23 septembre 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée sur le forum Électricité

Bonsoir
Le symbole du type A n'est pas présent, donc c'est un type AC.
De toute façon s'il a 15 ans c'est forcément un type AC.
Mais attention c'est un 300mA et non pas un 30mA.
Donc peu probable qu'il conviennent à votre usage, sauf à faire une coupure générale tétrapolaire en amont du tableau.
CMT
22 septembre 2009 à 19:32
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens sur le forum Électricité

Les valeurs de calibre sont des valeurs maxi.
Sauf cas particuliers :
- pour du 1,5² disj 16A maxi
- pour du 2,5² disj 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre moins.
Donc aucun problème pour utiliser votre 15A pour protégé votre circuit, cela limitera juste son utilisation à 3,45kW.
CMT
22 septembre 2009 à 19:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes sur le forum Électricité

Pas mal d'erreur au dessus :
- pour réponse 1 : l'éclairage en 1,5² peut être protégé par un disj de 16A max. Donc le calibre de 16A n'est pas un problème.
- pour réponse 3 : on additionne jamais le calibre des disjoncteur. Avec 25A ou 32A il faudrait des fils de respectivement 4² ou 6² pour être en sécurité.
Comme je l'ai dit plus haut ainsi que l'a fait la réponse 2, ce n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages doivent être séparés.
Mais le montage que vous envisagez reste malgré tout sécurisé.
CMT
22 septembre 2009 à 07:45
forum consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain sur le forum Électricité