Donc :
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A (15m de 16²)
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 32A maxi (25m de 6²)
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 20A maxi (10m de 2,5²)
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 32A maxi (15m de 6²).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur 20A maxi (20m de 2,5²).
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A.
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A (15m de 16²)
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 32A maxi (25m de 6²)
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 20A maxi (10m de 2,5²)
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 32A maxi (15m de 6²).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur 20A maxi (20m de 2,5²).
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A.
25 avril 2024 à 14:23
consulter ce sujet Refaire tableau alimentation sur le forum ÉlectricitéSi le tableau de la maison principal est celui qu'on aperçoit juste au dessus, le disjoncteur 63A n'est pas nécessaire.
25 avril 2024 à 08:11
consulter ce sujet Refaire tableau alimentation sur le forum ÉlectricitéPour le 63A, à condition que les fils en aval soient au moins en 16²
25 avril 2024 à 07:14
consulter ce sujet Refaire tableau alimentation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 20A, voire plus suivant la section du câble de liaison
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 16A
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 16A voire plus suivant la section du câble de liaison
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 20A, voire plus suivant la section du câble de liaison
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 16A
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 16A voire plus suivant la section du câble de liaison
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A
25 avril 2024 à 07:13
consulter ce sujet Refaire tableau alimentation sur le forum ÉlectricitéUn va et vient doit comporter d'un côté la phase et de l'autre le retour lampe.
Là vous aviez fait un montage avec la phase des 2 côtés et l'autre avec les retours lampe des 2 côtés.
Là vous aviez fait un montage avec la phase des 2 côtés et l'autre avec les retours lampe des 2 côtés.
24 avril 2024 à 16:15
consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Peu probable qu'il y ait un défaut.
Essayez de permuter marron et rouge.
Peu probable qu'il y ait un défaut.
Essayez de permuter marron et rouge.
23 avril 2024 à 23:35
consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucune obligation.
Vous le mettez où vous voulez.
Il faut qu'il soit bien identifiable, donc bien à l'écart du reste, par exemple sur une rangée dédiée ou à l'extrémité droite d'une rangée.
Soignez l'étiquetage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Aucune obligation.
Vous le mettez où vous voulez.
Il faut qu'il soit bien identifiable, donc bien à l'écart du reste, par exemple sur une rangée dédiée ou à l'extrémité droite d'une rangée.
Soignez l'étiquetage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 avril 2024 à 23:33
consulter ce sujet Position interrupteur sectionneur dans un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les bornier 004815 004816 se clipsent sur rail.
Vous pouvez également mettre le parafoudre sur le 2ème ou 3ème rail.
Sinon les 50cm c'est un objectif à atteindre pour que la liaison arrivée phases/neutre parafoudre soit la plus court possible.
Si vous dépassez un peu ce n'est pas dramatique.
Les bornier 004815 004816 se clipsent sur rail.
Vous pouvez également mettre le parafoudre sur le 2ème ou 3ème rail.
Sinon les 50cm c'est un objectif à atteindre pour que la liaison arrivée phases/neutre parafoudre soit la plus court possible.
Si vous dépassez un peu ce n'est pas dramatique.
23 avril 2024 à 07:43
consulter ce sujet Installation parafoudre et limite 50 cm sur le forum ÉlectricitéPour les modules DIO, je pensais à ceci
Vous conservez l'interrupteur en place et vous mettez derrière un récepteur (sans neutre)
Vous mettez un émetteur sans fil ailleurs.
Kit va et vient sans fil
Notice Kit va vient sans fil Tibelec
Vous conservez l'interrupteur en place et vous mettez derrière un récepteur (sans neutre)
Vous mettez un émetteur sans fil ailleurs.
Kit va et vient sans fil
Notice Kit va vient sans fil Tibelec
23 avril 2024 à 07:39
consulter ce sujet Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Une solution est des shunter les interrupteurs en place et de tout passer en filaire.
Vous inspirer des exemples sur le fichier joint, en particulier la solution 2 (on peut faire cela quelle que soit la marque).
Il y a également des modules DIO où on peut garder les commandes filaires.
Solution radio Yokis
Une solution est des shunter les interrupteurs en place et de tout passer en filaire.
Vous inspirer des exemples sur le fichier joint, en particulier la solution 2 (on peut faire cela quelle que soit la marque).
Il y a également des modules DIO où on peut garder les commandes filaires.
Solution radio Yokis
22 avril 2024 à 23:46
consulter ce sujet Compléter un circuit lumière par un dispositif sans fil ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En général il y a un petit schéma gravé derrière.
Il en faudrait une photo.
Idem pour le nouveau.
De plus parlez de double interrupteur/poussoir pour l'ancien et de double interrupteur/va et vient pour le nouveau.
Ce n'est pas pareil.
Si votre terminologie est exacte, cela ne pourra pas fonctionner.
En général il y a un petit schéma gravé derrière.
Il en faudrait une photo.
Idem pour le nouveau.
De plus parlez de double interrupteur/poussoir pour l'ancien et de double interrupteur/va et vient pour le nouveau.
Ce n'est pas pareil.
Si votre terminologie est exacte, cela ne pourra pas fonctionner.
22 avril 2024 à 17:55
consulter ce sujet Changement double interrupteur 1001 Loewy sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous ne pouvez pas remplacer le 4² en place, je vous conseille de mettre un disjoncteur 25A (c'est le maxi permis pour du 4²), ce qui vous autorisera 5,5kW et sera sans doute suffisant pour la plaque à condition de ne pas utiliser tous les feux à fond simultanément.
Ne surtout pas mettre de disjoncteur 32A qui supprimerait toute protection contre les surcharges.
Si vous ne pouvez pas remplacer le 4² en place, je vous conseille de mettre un disjoncteur 25A (c'est le maxi permis pour du 4²), ce qui vous autorisera 5,5kW et sera sans doute suffisant pour la plaque à condition de ne pas utiliser tous les feux à fond simultanément.
Ne surtout pas mettre de disjoncteur 32A qui supprimerait toute protection contre les surcharges.
22 avril 2024 à 07:51
consulter ce sujet Équivalent 6 carré avec deux 4 carré sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc, vous refaites le tableau à l'intérieur du mobil-home.
2 options possibles :
1/ Vous remettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- si vous déplacer un jour le mobil home il aura sa propre protection 30mA indépendamment de l'endroit où vous le raccordez
- il peut éventuellement sauter le 1er en cas de défaut d'isolement
Inconvénients :
- ce peut être le différentiel de l'extérieur qui saute en 1er en cas de défaut d'isolement, voire les 2.
2/ Vous mettez un interrupteur sectionneur en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- un tout peu moins cher qu'un différentiel, mais n'est pas peignable (donc nécessitera des matériel de connexion supplémentaire, donc avantage tout relatif).
Inconvénients :
- ce sera systématiquement le différentiel de l'extérieur qui sautera en cas de défaut d'isolement.
- si un jour vous déplacez le mobil home, vous n'êtes pas certain d'être protégé par un différentiel 30mA.
A vous de voir, mais la première config me semble plus favorable, même si elle n'est pas parfaite.
Donc, vous refaites le tableau à l'intérieur du mobil-home.
2 options possibles :
1/ Vous remettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- si vous déplacer un jour le mobil home il aura sa propre protection 30mA indépendamment de l'endroit où vous le raccordez
- il peut éventuellement sauter le 1er en cas de défaut d'isolement
Inconvénients :
- ce peut être le différentiel de l'extérieur qui saute en 1er en cas de défaut d'isolement, voire les 2.
2/ Vous mettez un interrupteur sectionneur en tête du tableau :
Avantages :
- il vous servira de coupure d'urgence
- un tout peu moins cher qu'un différentiel, mais n'est pas peignable (donc nécessitera des matériel de connexion supplémentaire, donc avantage tout relatif).
Inconvénients :
- ce sera systématiquement le différentiel de l'extérieur qui sautera en cas de défaut d'isolement.
- si un jour vous déplacez le mobil home, vous n'êtes pas certain d'être protégé par un différentiel 30mA.
A vous de voir, mais la première config me semble plus favorable, même si elle n'est pas parfaite.
21 avril 2024 à 19:32
consulter ce sujet Branchement mobil-home sur disjoncteur 30mA en série sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je trouve votre idée de goulotte bonne.
C'est modulable à souhait et vous pouvez y mettre les équipement nécessaire.
J'avais fait cela dans une vieille cuisine de maison de vacances.
Vous avez également des blocs encastrés ou en saillis qui permettent de mettre jusqu'à 8 ou 10 prises :
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0927.pdf
Par rapport à vos questions :
Mais pouvez pouvez le faire en 2,5² si vous le souhaitez.
Si pensez que c'est pertinent, séparez en 2 circuits indépendant.
Si nécessaire ajoutez un compteur modulaire au tableau au départ du circuit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je trouve votre idée de goulotte bonne.
C'est modulable à souhait et vous pouvez y mettre les équipement nécessaire.
J'avais fait cela dans une vieille cuisine de maison de vacances.
Vous avez également des blocs encastrés ou en saillis qui permettent de mettre jusqu'à 8 ou 10 prises :
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0927.pdf
Par rapport à vos questions :
Citation :Vu l'usage, un circuit en 1,5² suffit et sera plus facile de mise en œuvre.
Aux fils à utiliser pour le raccordement des modules.
Mais pouvez pouvez le faire en 2,5² si vous le souhaitez.
Citation :Vous vous repiquez de prise en prise et vous faites un groupe de 4 dont coupée par l'interrupteur (dans l'idéal bipolaire).
Au schéma de branchement des éléments.
Si pensez que c'est pertinent, séparez en 2 circuits indépendant.
Citation :Prenez du Mosaic Legrand.
à la qualité des composants à retenir pour la sécurité (mais budget contraint...).
Citation :Aucun intérêt, vous avez déjà un disjoncteur au départ du circuit.
A l'utilité d'adjoindre à chaque multiprise un disjoncteur, ou un indicateur de consommation si cela existe.
Si nécessaire ajoutez un compteur modulaire au tableau au départ du circuit.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2024 à 09:29
consulter ce sujet Fabrication multiprises bureau et multimedia sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui j'ai voulu dire que les fusibles 2A n'existaient pas.
Oui j'ai voulu dire que les fusibles 2A n'existaient pas.
19 avril 2024 à 10:26
consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ben oui, c'est à cela que cela sert une prise si un appareil est muni d'une fiche.
Ben oui, c'est à cela que cela sert une prise si un appareil est muni d'une fiche.
18 avril 2024 à 07:52
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéOui cela peut se faire avec 2 permutateurs également
C'est sûr qu'un des télérupteur et des poussoirs est plus pratique.
Mais maintenant que c'est fait comme cela...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est sûr qu'un des télérupteur et des poussoirs est plus pratique.
Mais maintenant que c'est fait comme cela...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 avril 2024 à 11:44
consulter ce sujet Interrupteur permutateur ou autre ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui probablement un permutateur qui permet d'avoir un 3ème point de commande sur un allumage avec 2 va et vient
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui probablement un permutateur qui permet d'avoir un 3ème point de commande sur un allumage avec 2 va et vient
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 avril 2024 à 10:05
consulter ce sujet Interrupteur permutateur ou autre ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Je crois comprendre que vous faites un montage en apparent.
Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser du tube IRL de 20. La section intérieure est plus importante.
Sinon effectivement passer les fils avant fixation ou encastrement vous facilitera la vie (on tire la gaine sur les fils tendus et pas l'inverse).
Oui lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Je crois comprendre que vous faites un montage en apparent.
Pourquoi dans ce cas ne pas utiliser du tube IRL de 20. La section intérieure est plus importante.
Sinon effectivement passer les fils avant fixation ou encastrement vous facilitera la vie (on tire la gaine sur les fils tendus et pas l'inverse).
17 avril 2024 à 07:31
consulter ce sujet Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La règle de remplissage des 1/3 indique effectivement qu'il faut du 25 afin de pouvoir remplacer facilement les fils si nécessaire.
Mais cette règle n'est plus obligatoire.
Donc faites au mieux.
Attention ce qui passe facilement avec des chutes ne se vérifie pas forcément avec une gaine de grande longueur qui fait des coudes.
La règle de remplissage des 1/3 indique effectivement qu'il faut du 25 afin de pouvoir remplacer facilement les fils si nécessaire.
Mais cette règle n'est plus obligatoire.
Donc faites au mieux.
Attention ce qui passe facilement avec des chutes ne se vérifie pas forcément avec une gaine de grande longueur qui fait des coudes.
16 avril 2024 à 23:29
consulter ce sujet Taille de gaine pour 6 fils 2.5 mm sur le forum ÉlectricitéUne autre solution serait de couper la fiche au bout du câble de la cuisinière, mais cela pourrait vous faire perdre la garantie.
16 avril 2024 à 07:30
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de mettre une prise tétra 20A au mur à l'endroit où arrivent les fils électriques.
Il suffit de mettre une prise tétra 20A au mur à l'endroit où arrivent les fils électriques.
16 avril 2024 à 07:29
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le montage nécessite que les fils sur les bornes L des 2 va et vient reviennent au Sonoff, ce qui n'est pas le cas actuellement
Donc sans tirer de nouveaux fils ce ne sera pas possible (si vous voulez conserver l'usage de l'autre point de commande).
Le montage nécessite que les fils sur les bornes L des 2 va et vient reviennent au Sonoff, ce qui n'est pas le cas actuellement
Donc sans tirer de nouveaux fils ce ne sera pas possible (si vous voulez conserver l'usage de l'autre point de commande).
15 avril 2024 à 09:45
consulter ce sujet Installation boîtier Sonoff interrupteur connecté sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Plutôt le Finder 2601
Je pense que la borne en bas à gauche est juste une borne de repiquage qu'il faudra remplacer par un domino ou un Wago.
Plutôt le Finder 2601
Je pense que la borne en bas à gauche est juste une borne de repiquage qu'il faudra remplacer par un domino ou un Wago.
13 avril 2024 à 14:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 49107 sur le forum ÉlectricitéLa pratique habituelle est de mettre des interrupteurs différentiels dans un tableau et pas des disjoncteurs différentiels (sauf cas particuliers) pour assurer la protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Si c'est pour alimenter un tableau divisionnaire, on met un disjoncteur (tout court) au départ pour protéger le câble de liaison contre les surintensité et un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
C'est en plus un meilleur choix économique.
Vous inspirer du schéma joint.
Mais vos disjoncteurs différentiels 30mA s'ils sont existants assurent néanmoins les protections suffisantes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est pour alimenter un tableau divisionnaire, on met un disjoncteur (tout court) au départ pour protéger le câble de liaison contre les surintensité et un (ou des) interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
C'est en plus un meilleur choix économique.
Vous inspirer du schéma joint.
Mais vos disjoncteurs différentiels 30mA s'ils sont existants assurent néanmoins les protections suffisantes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2024 à 20:20
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum ÉlectricitéVoir ci-joint un diagramme de Fresnel pour illustrer le principe de l'intensité dans le neutre en tri.
On se demande l'intérêt de ces disjoncteurs différentiel à cet endroit.
Mais bon, s'il sont là, vous ferez avec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On se demande l'intérêt de ces disjoncteurs différentiel à cet endroit.
Mais bon, s'il sont là, vous ferez avec.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 avril 2024 à 18:42
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Donc 16² pour alimenter le bornier tétra.
Un type F, c'est un type A à immunité renforcée.
Donc 16² pour alimenter le bornier tétra.
Un type F, c'est un type A à immunité renforcée.
12 avril 2024 à 12:56
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Exactement pareil :
Les mêmes violets aux extrémités.
Rouge et marron au centre.
Exactement pareil :
Les mêmes violets aux extrémités.
Rouge et marron au centre.
12 avril 2024 à 12:53
consulter ce sujet Schéma interrupteur double va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ça me disait effectivement quelque chose d'avoir déjà répondu en partie à cela.
Citation :
Vous n'avez pas donné réponse aux contributions relatives à votre question du 06 avril 2024 à 12:54
Ça me disait effectivement quelque chose d'avoir déjà répondu en partie à cela.
12 avril 2024 à 07:37
consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableau sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui, même surdimensionné
Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16².
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit.
Citation :
Entre le bornier et les disjoncteurs différentiels (4x32 / 4x32 / 4x16), 10 mm² me paraissent suffisants.
Oui, même surdimensionné
Citation :
Entre le disjoncteur d'abonné tétrapolaire calibré à 30 ampères et le bornier, 16 mm² pour le neutre et les trois phases me paraissent cohérents.
Si c'est un 30/60A calibré à 30A, il faut du 16².
Si c'est un 10/30A calibré à 30A, du 10² suffit.
11 avril 2024 à 23:36
consulter ce sujet Bretelles pour distribuer le tableau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui commun en 3.
Aux heures programmées, le contact est dans cette position :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui commun en 3.
Aux heures programmées, le contact est dans cette position :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2024 à 14:32
consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non c'est bon
Au repos :
- Le contact 2/3 est ouvert
- Le contact 2/1 est fermé
Pendant les heures programmées
- Le contact 2/3 est fermé
- Le contact 2/1 est ouvert
Par contre l'ajout d'un contacteur J/N serait pertinent.
Voir schéma (les bornes de l'horloge ne sont pas identiques, mais le principe est le même)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non c'est bon
Au repos :
- Le contact 2/3 est ouvert
- Le contact 2/1 est fermé
Pendant les heures programmées
- Le contact 2/3 est fermé
- Le contact 2/1 est ouvert
Par contre l'ajout d'un contacteur J/N serait pertinent.
Voir schéma (les bornes de l'horloge ne sont pas identiques, mais le principe est le même)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 avril 2024 à 12:19
consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau sur le forum Électricité... Et pour préciser par rapport à mes schémas, j'ai mis :
- Phase en rouge
- Neutre en bleu (obligatoire)
- Terre en vert/jaune (obligatoire)
- Retour lampe en orange
- Retour poussoir en noir
- Navette va et vient en rose
- Phase en rouge
- Neutre en bleu (obligatoire)
- Terre en vert/jaune (obligatoire)
- Retour lampe en orange
- Retour poussoir en noir
- Navette va et vient en rose
10 avril 2024 à 11:55
consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend ce que vous appelez : "ligne du télérupteur"
De quels fils s'agit-il ?
- phase
- neutre
- terre
- retour lampe
- retour poussoir
Pour vos lampes avec vos 2 va et vient il vous faudra :
- phase
- neutre
- terre
Pour votre poussoir complémentaire, il vous faudra
- phase ou neutre (cela dépend le type de câblage effectué)
- retour poussoir
A quel endroit pensez vous vous repiquer ? Sur quel fil ?
Je vous mets des schémas du télérupteur pour vous aider à comprendre le principe de câblage
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Tout dépend ce que vous appelez : "ligne du télérupteur"
De quels fils s'agit-il ?
- phase
- neutre
- terre
- retour lampe
- retour poussoir
Pour vos lampes avec vos 2 va et vient il vous faudra :
- phase
- neutre
- terre
Pour votre poussoir complémentaire, il vous faudra
- phase ou neutre (cela dépend le type de câblage effectué)
- retour poussoir
A quel endroit pensez vous vous repiquer ? Sur quel fil ?
Je vous mets des schémas du télérupteur pour vous aider à comprendre le principe de câblage
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 avril 2024 à 10:51
consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.
2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.
2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
10 avril 2024 à 10:44
consulter ce sujet Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéA noter que dans certaines séries, cela existe "tout prêt", mais il n'y aura pas de témoin.
08 avril 2024 à 08:06
consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui bien sûr.
Il faut regarder du côté des gammes composables, avec des 1/2 boutons.
Par exemple série Mosaic ou Céliane chez Legrand.
Voir si le voyant doit être témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) ou lumineux (pour être repéré dans le noir).
Si voyant témoin, présence du neutre nécessaire.
Exemple en Mosaic :
- support
- plaque
- poussoir 1 module
- va et vient 1 module
- voyant témoin
Oui bien sûr.
Il faut regarder du côté des gammes composables, avec des 1/2 boutons.
Par exemple série Mosaic ou Céliane chez Legrand.
Voir si le voyant doit être témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) ou lumineux (pour être repéré dans le noir).
Si voyant témoin, présence du neutre nécessaire.
Exemple en Mosaic :
- support
- plaque
- poussoir 1 module
- va et vient 1 module
- voyant témoin
08 avril 2024 à 07:58
consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?
Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².
La section est la même en souple qu'en rigide.
Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?
Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².
La section est la même en souple qu'en rigide.
07 avril 2024 à 07:54
consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum ÉlectricitéSinon, je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Si c'est du meublé ou de la location saisonnière pourquoi pas.
Mais l'électricité doit être facturée sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Donc attention au risque de gaspillage avec le chauffage électrique
Dans le cas contraire, il faut un raccordement indépendant pour chaque appartement.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de refacturé de l'électricité (hors contexte au dessus) et chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité.
Si c'est du meublé ou de la location saisonnière pourquoi pas.
Mais l'électricité doit être facturée sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Donc attention au risque de gaspillage avec le chauffage électrique
Dans le cas contraire, il faut un raccordement indépendant pour chaque appartement.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de refacturé de l'électricité (hors contexte au dessus) et chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité.
05 avril 2024 à 08:00
consulter ce sujet Problèmes installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le problème c'est que 4 se divise mal par 3
Une solution est de mettre un appartement par phase et de répartir le 4ème sur les 3 phases.
Pour le dernier privilégiez une plaque en tri et un chauffe-eau en triphasée.
Le problème c'est que 4 se divise mal par 3
Une solution est de mettre un appartement par phase et de répartir le 4ème sur les 3 phases.
Pour le dernier privilégiez une plaque en tri et un chauffe-eau en triphasée.
05 avril 2024 à 07:57
consulter ce sujet Problèmes installation triphasée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ Parce que toutes les plaques en triphasé n'utilisent que 2 phases (je suppose que 4 feux se divise mal par 3).
2/ Oui c'est la norme pour un raccordement de cuisinière en triphasé.
En utilisant 2 phases, cela vous autorise 9200W.
1/ Parce que toutes les plaques en triphasé n'utilisent que 2 phases (je suppose que 4 feux se divise mal par 3).
2/ Oui c'est la norme pour un raccordement de cuisinière en triphasé.
En utilisant 2 phases, cela vous autorise 9200W.
04 avril 2024 à 19:58
consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je parle des fils au dessus.
Je doute qu'ils fassent 4,4mm de diamètre.
Je parle des fils au dessus.
Je doute qu'ils fassent 4,4mm de diamètre.
04 avril 2024 à 13:17
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel sur le forum ÉlectricitéPour préciser ma pensée.
Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.
Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.
Bref à clarifier.
Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.
Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.
Bref à clarifier.
04 avril 2024 à 07:33
consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne comprend pas bien votre problématique.
Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
On ne comprend pas bien votre problématique.
Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
04 avril 2024 à 07:31
consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.
Donc que les sorties sont vers le haut.
Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.
Donc que les sorties sont vers le haut.
Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
03 avril 2024 à 23:04
consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel sur le forum ÉlectricitéIl suffit de mettre un bornier de terre en haut du tableau.
Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
03 avril 2024 à 13:22
consulter ce sujet Questions rénovation électrique sur le forum ÉlectricitéSur le site Legrand, c'est bien en parallèle.
Notice
L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
Notice
L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
02 avril 2024 à 23:39
consulter ce sujet Questions rénovation électrique sur le forum ÉlectricitéNon un seul parafoudre en parallèle des ID.
Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
02 avril 2024 à 19:01
consulter ce sujet Questions rénovation électrique sur le forum ÉlectricitéPlutôt en repartant du répartiteur.
Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.
Attendre d'autres avis.
Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.
Attendre d'autres avis.
02 avril 2024 à 17:14
consulter ce sujet Questions rénovation électrique sur le forum ÉlectricitéQ1 : donc obligatoire (selon la norme en vigueur, mais ce qui n'était sans doute pas le cas au moment de la construction de votre maison).
Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.
Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.
Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
02 avril 2024 à 15:50
consulter ce sujet Questions rénovation électrique sur le forum Électricité