Bonjour.
Ne pas confondre les fils de l'installation en 6² pour pouvoir accueillir tout type de plaque jusqu'à 7400W et le cordon d'alimentation de la plaque qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
Donc s'il a mis du 2,5² c'est que la plaque n'est pas prévue pour tirer une intensité plus importante que ce que ce 2,5² peut encaisser sur la longueur choisie.
A noter que vous ne vous posez pas cette question sur les composants à l'intérieur de la plaque.
S'il y avait un court-circuit sur la plaque cela tirerait des centaines d'ampères et le disjoncteur 32A sauterait immédiatement.
Ne pas confondre les fils de l'installation en 6² pour pouvoir accueillir tout type de plaque jusqu'à 7400W et le cordon d'alimentation de la plaque qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
Donc s'il a mis du 2,5² c'est que la plaque n'est pas prévue pour tirer une intensité plus importante que ce que ce 2,5² peut encaisser sur la longueur choisie.
A noter que vous ne vous posez pas cette question sur les composants à l'intérieur de la plaque.
S'il y avait un court-circuit sur la plaque cela tirerait des centaines d'ampères et le disjoncteur 32A sauterait immédiatement.
05 juillet 2023 à 12:41
consulter ce sujet Plaque induction câblée en 2,5mm sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le modèle que vous évoquez a une commande en 24V seulement alors que l'ancien fonctionne en 230V.
La bobine a du cramer.
Les 5 bornes sont utilisées sur l'actuel ?
Une photo avec le câblage aiderait à vous conseiller.
Le modèle que vous évoquez a une commande en 24V seulement alors que l'ancien fonctionne en 230V.
La bobine a du cramer.
Les 5 bornes sont utilisées sur l'actuel ?
Une photo avec le câblage aiderait à vous conseiller.
05 juillet 2023 à 07:30
consulter ce sujet Problème remplacement télérupteur sur le forum ÉlectricitéAttention 2 fils maxi par borne.
04 juillet 2023 à 21:50
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP sur le forum ÉlectricitéOui c'est cela.
Même principe pour le neutre en 3 et lampe.
Même principe pour le neutre en 3 et lampe.
04 juillet 2023 à 21:49
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP sur le forum ÉlectricitéOu directement sur le disjoncteur.
04 juillet 2023 à 18:11
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les ronds signifient que les fils sont connectés entre eux.
Soit via un domino ou une borne type Wago
Soit directement par repiquage sur la borne du télérupteur (si elle est suffisamment grosse).
Les ronds signifient que les fils sont connectés entre eux.
Soit via un domino ou une borne type Wago
Soit directement par repiquage sur la borne du télérupteur (si elle est suffisamment grosse).
04 juillet 2023 à 18:10
consulter ce sujet Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP sur le forum ÉlectricitéOui, 63A cela ne change rien au principe énoncé.
04 juillet 2023 à 11:41
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique avec ajout de différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La prise ? Vous voulez dire le double interrupteur ?
Malheureusement il semble avoir été fait un usage de couleurs non normalisées donc difficile de vous aider à distance.
Sachant que :
- La présence de bleu invite à la prudence si c'est réellement un neutre, car il y a risque de court-circuit
- Le raccordement d'un poussoir peut se faire soit avec la phase soit avec le neutre suivant la manière dont est câblée le télérupteur associé.
- Il peut y avoir un repiquage vers un autre point de commande
- Il peut y avoir 2 lampes d'alimenter
- Vos points d'éclairage pourrait être issus de 2 circuits différents
Bref, il faudrait un multimètre pour déterminer :
- La ou les phases
- Le ou les retours lampe
- Le retour poussoir
- Le neutre le cas échéant
- Les éventuels repiquage
Une photo du câblage du télérupteur associé aiderait.
Vous savez s'il y avait un petit pont entre 2 bornes avec un bout de fil ?
La prise ? Vous voulez dire le double interrupteur ?
Malheureusement il semble avoir été fait un usage de couleurs non normalisées donc difficile de vous aider à distance.
Sachant que :
- La présence de bleu invite à la prudence si c'est réellement un neutre, car il y a risque de court-circuit
- Le raccordement d'un poussoir peut se faire soit avec la phase soit avec le neutre suivant la manière dont est câblée le télérupteur associé.
- Il peut y avoir un repiquage vers un autre point de commande
- Il peut y avoir 2 lampes d'alimenter
- Vos points d'éclairage pourrait être issus de 2 circuits différents
Bref, il faudrait un multimètre pour déterminer :
- La ou les phases
- Le ou les retours lampe
- Le retour poussoir
- Le neutre le cas échéant
- Les éventuels repiquage
Une photo du câblage du télérupteur associé aiderait.
Vous savez s'il y avait un petit pont entre 2 bornes avec un bout de fil ?
04 juillet 2023 à 07:32
consulter ce sujet Branchement double interrupteur poussoir et simple sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Perso j'aurais mis 2 ID 63A pour éviter tout risque de surcharge et simplifier les contraintes de répartition.
Sinon votre répartition est peu pertinente.
Il faut ventiler prises et éclairage sur le 2 ID.
Car actuellement si le 2ème ID saute, toute la maison est dans le noir, et si c'est le 1er, plus aucune prise ne fonctionne.
Perso j'aurais mis 2 ID 63A pour éviter tout risque de surcharge et simplifier les contraintes de répartition.
Sinon votre répartition est peu pertinente.
Il faut ventiler prises et éclairage sur le 2 ID.
Car actuellement si le 2ème ID saute, toute la maison est dans le noir, et si c'est le 1er, plus aucune prise ne fonctionne.
04 juillet 2023 à 07:23
consulter ce sujet Remplacement tableau électrique avec ajout de différentiels sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il faudrait savoir à quoi il sert.
Il faudrait savoir à quoi il sert.
03 juillet 2023 à 15:59
consulter ce sujet Identification éléments tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
1/ La norme actuelle ne l'autorise pas. Néanmoins, cela se faisait autrefois, et on rencontre le cas assez souvent.
2/ Oui c'es la bonne pratique actuelle, mais voir ma réponse précédente.
3/ Non. La seule chose à laquelle il ait accès, c'est le capot du bas du disjoncteur de branchement afin de pouvoir raccorder son installation privative.
D'ailleurs ce capot n'est pas plombé à cet effet.
4/ Non, l'installation privative ne regarde pas ENEDIS, ce n'est pas leur problème, cela ne les interresse pas.
Mais vous devrez faire appel à eux si vous êtes amené à démonter le panneau de comptage.
1/ La norme actuelle ne l'autorise pas. Néanmoins, cela se faisait autrefois, et on rencontre le cas assez souvent.
2/ Oui c'es la bonne pratique actuelle, mais voir ma réponse précédente.
3/ Non. La seule chose à laquelle il ait accès, c'est le capot du bas du disjoncteur de branchement afin de pouvoir raccorder son installation privative.
D'ailleurs ce capot n'est pas plombé à cet effet.
4/ Non, l'installation privative ne regarde pas ENEDIS, ce n'est pas leur problème, cela ne les interresse pas.
Mais vous devrez faire appel à eux si vous êtes amené à démonter le panneau de comptage.
02 juillet 2023 à 15:10
consulter ce sujet Tableau de comptage avec deux sorties sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En tirant 3000W sur 35m vous aurez la chute de tension suivante :
- 3,7% avec du 2,5²
- 2,3% avec du 4²
- 1,5% avec du 6²
Sachant que la norme autorise 5% maxi pour un circuit à usage autre que l'éclairage.
Pour l'éclairage vu la faible puissance c'est négligeable, d'autant plus que vos 300W semble énormes avec des ampoules LED.
Donc pas de soucis pour votre projet.
Je vous joins en annexe quelques suggestions de réalisation, dont vous pouvez vous inspirer partiellement
Bien penser aux usages futurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




En tirant 3000W sur 35m vous aurez la chute de tension suivante :
- 3,7% avec du 2,5²
- 2,3% avec du 4²
- 1,5% avec du 6²
Sachant que la norme autorise 5% maxi pour un circuit à usage autre que l'éclairage.
Pour l'éclairage vu la faible puissance c'est négligeable, d'autant plus que vos 300W semble énormes avec des ampoules LED.
Donc pas de soucis pour votre projet.
Je vous joins en annexe quelques suggestions de réalisation, dont vous pouvez vous inspirer partiellement
Bien penser aux usages futurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 juillet 2023 à 08:24
consulter ce sujet Branchement électrique abris de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout d'abord, il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel
Celui du haut est un simple interrupteur, qui permet une coupure manuelle sans assurer de protection.
C'est donc normal qu'il ne réagisse pas.
On peut donc penser que les différents portes fusible placés à sa droite n'ont pas de protection différentiel 30mA en amont.
Il faudrait commencer par établir le schéma de principe des ces 2 tableaux, quoi alimente quoi et dans quel ordre depuis l'arrivée extérieur jusqu'au départ des différents circuits.
Puis d'isoler tout ou partie de l'installation pour voir quand cela saute ou pas.
Mais si c'est un continu, cela devrait être facile d'identifier le coupable.
Tout d'abord, il s'agit d'un interrupteur différentiel et pas d'un disjoncteur différentiel
Celui du haut est un simple interrupteur, qui permet une coupure manuelle sans assurer de protection.
C'est donc normal qu'il ne réagisse pas.
On peut donc penser que les différents portes fusible placés à sa droite n'ont pas de protection différentiel 30mA en amont.
Il faudrait commencer par établir le schéma de principe des ces 2 tableaux, quoi alimente quoi et dans quel ordre depuis l'arrivée extérieur jusqu'au départ des différents circuits.
Puis d'isoler tout ou partie de l'installation pour voir quand cela saute ou pas.
Mais si c'est un continu, cela devrait être facile d'identifier le coupable.
02 juillet 2023 à 08:11
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel disjoncte en continu sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il suffit de suivre les fils en entrée et en sortie du circuit de puissance de ce contacteur, pour avoir une idée de leur rôle.
En entrée ils sont sans doutes raccordés un disjoncteur dont l'étiquetage vous donnera la provenance.
Suivre également le circuit de commande, afin de savoir ce qui pilote ce dispositif.
Il suffit de suivre les fils en entrée et en sortie du circuit de puissance de ce contacteur, pour avoir une idée de leur rôle.
En entrée ils sont sans doutes raccordés un disjoncteur dont l'étiquetage vous donnera la provenance.
Suivre également le circuit de commande, afin de savoir ce qui pilote ce dispositif.
02 juillet 2023 à 08:03
consulter ce sujet Identification éléments tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que vous n'employez pas les bons termes, ce qui prête à confusion dans cette discussion.
La partie 10 sur les locaux d'habitation de la NF C15-100 (et c'est plus fiable que tous les résumés qu'on peut lire dans lesquels il y a parfois des coquilles) indique :
"Tous les circuits terminaux de l’installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le Tableau 10-1G."
La norme indique également que DDR signifie Dispositif Différentiel Résiduel et effectivement dans le tableau 10-1G, il est indiqué qu'il en faut au moins 2 dans une installation.
La plupart du temps dans une habitation, on mets des Interrupteurs Différentiels 30mA pour jouer ce rôle. C'est ce qu'à fait buckgin et il en a même prévu 8 (on lui a dit que c'était un peu trop).
On réserve les disjoncteurs différentiels 30mA a des usages précis, comme par exemple un circuit pour le congélateur. C'est d'ailleurs ce qu'à fait buckgin.
La gens qui interviennent de manière régulière sur ce forum, connaissent la norme sur le bout du doigt (en tout cas pour la partie qui concerne les habitation qui est le principal sujet traité sur ce site).
Et on essaie de donner des réponses, précises, exactes et argumentées et pas des approximations du genre "je ne vois pas en tête de tableau un disjoncteur différentiel 30mA. Cette protection est maintenant obligatoire" qui sans être fondamentalement fausses ne sont pas justes (pas besoin que ce soit un disjoncteur et pas en tête de l'installation mais en tête d'une série de disjoncteur).
Au final ce qui est important c'est que la proposition faite par buckgin soit conforme et sécurisée, ce qui est le cas, à part l'absence de type A pour le circuit lave-linge, même si elle reste optimisable comme l'a suggéré GL.
Bon dimanche.
Je pense que vous n'employez pas les bons termes, ce qui prête à confusion dans cette discussion.
La partie 10 sur les locaux d'habitation de la NF C15-100 (et c'est plus fiable que tous les résumés qu'on peut lire dans lesquels il y a parfois des coquilles) indique :
"Tous les circuits terminaux de l’installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA dont le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le Tableau 10-1G."
La norme indique également que DDR signifie Dispositif Différentiel Résiduel et effectivement dans le tableau 10-1G, il est indiqué qu'il en faut au moins 2 dans une installation.
La plupart du temps dans une habitation, on mets des Interrupteurs Différentiels 30mA pour jouer ce rôle. C'est ce qu'à fait buckgin et il en a même prévu 8 (on lui a dit que c'était un peu trop).
On réserve les disjoncteurs différentiels 30mA a des usages précis, comme par exemple un circuit pour le congélateur. C'est d'ailleurs ce qu'à fait buckgin.
La gens qui interviennent de manière régulière sur ce forum, connaissent la norme sur le bout du doigt (en tout cas pour la partie qui concerne les habitation qui est le principal sujet traité sur ce site).
Et on essaie de donner des réponses, précises, exactes et argumentées et pas des approximations du genre "je ne vois pas en tête de tableau un disjoncteur différentiel 30mA. Cette protection est maintenant obligatoire" qui sans être fondamentalement fausses ne sont pas justes (pas besoin que ce soit un disjoncteur et pas en tête de l'installation mais en tête d'une série de disjoncteur).
Au final ce qui est important c'est que la proposition faite par buckgin soit conforme et sécurisée, ce qui est le cas, à part l'absence de type A pour le circuit lave-linge, même si elle reste optimisable comme l'a suggéré GL.
Bon dimanche.
02 juillet 2023 à 07:57
consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Les 20% de réserve, c'est pour les ajouts ultérieurs, donc sur une installation ancienne, il y a un moment où on les utilise ces 20%.
Pas d'obligation de DCL en location (même si c'est mieux) et heureusement car sinon la plupart des logements anciens ne pourraient plus se louer.
Les 20% de réserve, c'est pour les ajouts ultérieurs, donc sur une installation ancienne, il y a un moment où on les utilise ces 20%.
Pas d'obligation de DCL en location (même si c'est mieux) et heureusement car sinon la plupart des logements anciens ne pourraient plus se louer.
01 juillet 2023 à 18:59
consulter ce sujet 20% de réserve dans tableau électrique et rénovation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vraiment 25² inutile.
Vous ne pourrez jamais dépasser 63A. ENEDIS ne fournit pas plus de 60A pour une habitation.
Vraiment 25² inutile.
Vous ne pourrez jamais dépasser 63A. ENEDIS ne fournit pas plus de 60A pour une habitation.
01 juillet 2023 à 07:24
consulter ce sujet Câble 50mm² sur IC60 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quelle que part, j'attendais que vous définissiez cet usage et ce besoin en puissance, pour affiner la réponse.
Quelle que part, j'attendais que vous définissiez cet usage et ce besoin en puissance, pour affiner la réponse.
01 juillet 2023 à 07:22
consulter ce sujet Branchement électrique abris de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les 2 solutions sont possibles.
A voir en fonction de l'usage et du besoin en puissance.
Les 2 solutions sont possibles.
A voir en fonction de l'usage et du besoin en puissance.
30 juin 2023 à 21:35
consulter ce sujet Branchement électrique abris de jardin sur le forum ÉlectricitéOui, et même plutôt en 16².
Cela ne sert à rien de galérer avec du 25² pour passer 60A.
Pour rappel la norme autorise le 16² pour des raccordement de 27m, donc 70cm pas de soucis.
Cela ne sert à rien de galérer avec du 25² pour passer 60A.
Pour rappel la norme autorise le 16² pour des raccordement de 27m, donc 70cm pas de soucis.
30 juin 2023 à 15:20
consulter ce sujet Câble 50mm² sur IC60 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut utiliser des fouets, ils servent à cela et on fait toujours comme cela.
Cela permet de passer d'une grosse section à une plus faible pour se raccorder.
Dans votre cas 50² et sans doute 25² ou 16²
Aucun soucis de faiblesse de ligne. Du 16² encaisse 63A sans broncher.
L'augmentation de section que vous faites est juste pour compenser la chute de tension sur une grande longueur.
La chute de tension est négligeable sur la dizaine de cm du fouet, donc pas besoin d'augmenter sa section.
C'est bizarre que vos fournisseurs n'aient pas sur vous renseigner.
Il faut utiliser des fouets, ils servent à cela et on fait toujours comme cela.
Cela permet de passer d'une grosse section à une plus faible pour se raccorder.
Dans votre cas 50² et sans doute 25² ou 16²
Aucun soucis de faiblesse de ligne. Du 16² encaisse 63A sans broncher.
L'augmentation de section que vous faites est juste pour compenser la chute de tension sur une grande longueur.
La chute de tension est négligeable sur la dizaine de cm du fouet, donc pas besoin d'augmenter sa section.
C'est bizarre que vos fournisseurs n'aient pas sur vous renseigner.
30 juin 2023 à 13:36
consulter ce sujet Câble 50mm² sur IC60 sur le forum ÉlectricitéSans doute méconnaissance et confusion.
En tout cas nulle obligation d'un disjoncteur différentiel 30mA en tête d'une installation.
Par contre :
- Présence obligatoire d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation (et ici c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui joue ce rôle
- Présence obligatoire d'une protection différentielle 30mA en amont de tous les circuits (et ici ce sont les nombreux interrupteurs différentiels qui jouent ce rôle).
Afin pour rappel, la norme n'est pas rétroactive donc d'anciennes installation qui ne respectent pas cela, ne sont pas interdite (mais si pas sécurisée), d'ailleurs les DPE ne sont qu'informatifs.
A noter également qu'un différentiel 30mA ne protège pas contre les sinistres des bâtiments mais assurent la protection des personnes.
En tout cas nulle obligation d'un disjoncteur différentiel 30mA en tête d'une installation.
Par contre :
- Présence obligatoire d'un dispositif de coupure générale en tête de l'installation (et ici c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui joue ce rôle
- Présence obligatoire d'une protection différentielle 30mA en amont de tous les circuits (et ici ce sont les nombreux interrupteurs différentiels qui jouent ce rôle).
Afin pour rappel, la norme n'est pas rétroactive donc d'anciennes installation qui ne respectent pas cela, ne sont pas interdite (mais si pas sécurisée), d'ailleurs les DPE ne sont qu'informatifs.
A noter également qu'un différentiel 30mA ne protège pas contre les sinistres des bâtiments mais assurent la protection des personnes.
29 juin 2023 à 22:51
consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pourquoi démultiplier autant les différentiels.
4 de 63A devrait suffire largement à votre besoin en vous apportant une sélectivité suffisante.
A noter que le lave-linge doit être sous un type A.
Pourquoi démultiplier autant les différentiels.
4 de 63A devrait suffire largement à votre besoin en vous apportant une sélectivité suffisante.
A noter que le lave-linge doit être sous un type A.
29 juin 2023 à 17:18
consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous utilisez un bout de fil volant d'une dizaine de mètre que vous attachez à un des fils à tester.
Puis avec votre fil volant vous vous rendez à l'autre extrémité pour tester à l'ohmmètre.
Autre solution :
Vous reliez ensemble phase et neutre à une extrémité et vous testez la continuité entre phase/neutre à l'autre extrémité.
Et vous n'oubliez surtout pas de reséparer les 2 fils avant remise sous tension, sinon beau court-circuit en perspective.
Vous utilisez un bout de fil volant d'une dizaine de mètre que vous attachez à un des fils à tester.
Puis avec votre fil volant vous vous rendez à l'autre extrémité pour tester à l'ohmmètre.
Autre solution :
Vous reliez ensemble phase et neutre à une extrémité et vous testez la continuité entre phase/neutre à l'autre extrémité.
Et vous n'oubliez surtout pas de reséparer les 2 fils avant remise sous tension, sinon beau court-circuit en perspective.
29 juin 2023 à 12:54
consulter ce sujet Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait mettre un peu de légende sur vos photos, car à distance on a du mal à comprendre ce qui correspond à quoi.
Il faudrait mettre un peu de légende sur vos photos, car à distance on a du mal à comprendre ce qui correspond à quoi.
29 juin 2023 à 11:33
consulter ce sujet Remplacement vieil Interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, on ne met pas 2 ID 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
L'inconvénient de votre cas de figure c'est que :
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement sur l'un coupera l'autre et réciproquement.
- L'ajout du SPA sur ce différentiel risque de le surcharger si c'est un 40A.
La bonne pratique est de ne pas repartir en aval d'une prise du tableau principal, mais directement depuis un disjoncteur hors différentiel au tableau.
Vous inspirer de l'exemple joint.
Dans votre cas, si liaison en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, on ne met pas 2 ID 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
L'inconvénient de votre cas de figure c'est que :
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement sur l'un coupera l'autre et réciproquement.
- L'ajout du SPA sur ce différentiel risque de le surcharger si c'est un 40A.
La bonne pratique est de ne pas repartir en aval d'une prise du tableau principal, mais directement depuis un disjoncteur hors différentiel au tableau.
Vous inspirer de l'exemple joint.
Dans votre cas, si liaison en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juin 2023 à 16:39
consulter ce sujet Protection ligne alimentation tableau secondaire sur le forum ÉlectricitéOn peut câbler certains télérupteur avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs (voir schéma).
Si le différentiel saute, c'est sans doute que la phase (ou le neutre) du poussoir concerné est issue d'un autre disjoncteur placé sous un autre différentiel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si le différentiel saute, c'est sans doute que la phase (ou le neutre) du poussoir concerné est issue d'un autre disjoncteur placé sous un autre différentiel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 juin 2023 à 18:53
consulter ce sujet Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ça fonctionnait avant et cela s'est mis à dysfonctionner ?
Cela préexistait et cela n'a jamais fonctionné ?
C'est un nouveau montage que vous réalisez ?
Ça fonctionnait avant et cela s'est mis à dysfonctionner ?
Cela préexistait et cela n'a jamais fonctionné ?
C'est un nouveau montage que vous réalisez ?
27 juin 2023 à 17:02
consulter ce sujet Poussoir de télérupteur qui fait sauter différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est le principe des coffrets dos à dos avec un raccordement type 2
- à l'extérieur : les fusibles AD et le téléreport (qui ne sert plus avec le Linky)
- à l'intérieur : le compteur et le disjoncteur de branchement
ENEDIS n'a pas besoin de votre accord pour intervenir sur le 1er mais du votre pour pénétrer dans la propriété et intervenir sur le second (comme lorsqu'ils sont dans le logement)
Le déplacement n'est pas envisageable, il faut que vous laissiez un accès, que ce soit pour vous ou pour ENEDIS.
C'est le principe des coffrets dos à dos avec un raccordement type 2
- à l'extérieur : les fusibles AD et le téléreport (qui ne sert plus avec le Linky)
- à l'intérieur : le compteur et le disjoncteur de branchement
ENEDIS n'a pas besoin de votre accord pour intervenir sur le 1er mais du votre pour pénétrer dans la propriété et intervenir sur le second (comme lorsqu'ils sont dans le logement)
Le déplacement n'est pas envisageable, il faut que vous laissiez un accès, que ce soit pour vous ou pour ENEDIS.
27 juin 2023 à 07:15
consulter ce sujet Accessibilité compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre question est un peu vague.
- Quel est l'usage ?
- Quel type d'équipement à raccorder ?
- Quel est le besoin en puissance.
- Quelle possibilité avez-vous pour repasser un gros câble entre les 2 tableaux ?
- Pourquoi changer ?
Votre question est un peu vague.
- Quel est l'usage ?
- Quel type d'équipement à raccorder ?
- Quel est le besoin en puissance.
- Quelle possibilité avez-vous pour repasser un gros câble entre les 2 tableaux ?
- Pourquoi changer ?
27 juin 2023 à 07:12
consulter ce sujet Tableau électrique rénovation installation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Repartez des borniers du tableau principal.
Mettre au départ un disjoncteur 40A (et pas un interrupteur différentiel)
Pas forcément besoin d'un parafoudre dans le tableau secondaire.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Repartez des borniers du tableau principal.
Mettre au départ un disjoncteur 40A (et pas un interrupteur différentiel)
Pas forcément besoin d'un parafoudre dans le tableau secondaire.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juin 2023 à 13:13
consulter ce sujet Alimentation tableau électrique secondaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Tout d'abord, sachez qu'en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir vous même sur l'installation électrique.
De toute façon ce genre de travaux incombe au propriétaire.
Néanmoins si vous le faites vous même, il faudra obtenir son l'accord.
Et faire les choses dans les règles de l'art (et vu vos questions j'ai un doute), car en cas d'accident ou de sinistre ultérieur, votre responsabilité pourrait être engagée
Mais si vous le faites il faut :
- Repérer le disjoncteur du chauffe-eau.
- Ajouter un contacteur J/N que vous insérerez sur le circuit du chauffe-eau.
- Ajouter un disjoncteur 2A pour alimenter le circuit de commande du contacteur, en faisant transiter ce circuit par les bornes C1C2 du compteur Linky (en espérant qu'il soit à proximité).
Je vous joints un schéma.
Bref un minimum de connaissance à avoir, et je me répète c'est au propriétaire d'engager ces travaux, pas avant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, sachez qu'en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir vous même sur l'installation électrique.
De toute façon ce genre de travaux incombe au propriétaire.
Néanmoins si vous le faites vous même, il faudra obtenir son l'accord.
Et faire les choses dans les règles de l'art (et vu vos questions j'ai un doute), car en cas d'accident ou de sinistre ultérieur, votre responsabilité pourrait être engagée
Mais si vous le faites il faut :
- Repérer le disjoncteur du chauffe-eau.
- Ajouter un contacteur J/N que vous insérerez sur le circuit du chauffe-eau.
- Ajouter un disjoncteur 2A pour alimenter le circuit de commande du contacteur, en faisant transiter ce circuit par les bornes C1C2 du compteur Linky (en espérant qu'il soit à proximité).
Je vous joints un schéma.
Bref un minimum de connaissance à avoir, et je me répète c'est au propriétaire d'engager ces travaux, pas avant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juin 2023 à 21:03
consulter ce sujet Chauffe-eau installer heures pleines/heures creuses sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Le marron du moteur n'est pas la phase, mais soit la montée, soit la descente.
Le noir est soit la descente, soit la montée.
Vous reliez les bleus (neutre) ensemble avec un domino ou une borne Wago.
Idem pour les vert/jaune (terre).
Vous mettez le marron du secteur sur L.
Vous mettez les marron et noir du moteur sur les 2 autres bornes.
Si cela fonctionne à l'envers, vous permutez les 2 autres bornes.
Le marron du moteur n'est pas la phase, mais soit la montée, soit la descente.
Le noir est soit la descente, soit la montée.
Vous reliez les bleus (neutre) ensemble avec un domino ou une borne Wago.
Idem pour les vert/jaune (terre).
Vous mettez le marron du secteur sur L.
Vous mettez les marron et noir du moteur sur les 2 autres bornes.
Si cela fonctionne à l'envers, vous permutez les 2 autres bornes.
25 juin 2023 à 18:44
consulter ce sujet Store banne branchement 4 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que vous n'obtiendrez pas gain de cause si ce sont les seules anomalies signalées dans le diagnostic.
La mesure compensatoire n'est pas compensatoire pour rien.
Comme l'a dit GL "c'est mieux que rien" mais cela suffit pour considérer que la sécurité de l'installation est acceptable.
On préfère les propriétaires consciencieux qui font modifier toutes l'installation pour éliminer tout risque (d'ailleurs pas toujours facile en pratique), mais tous ne sont malheureusement pas comme cela.
Le diagnostic n'est qu'informatif et des anomalies n'interdisent pas au propriétaire de louer (car sinon beaucoup de baux ne pourraient plus se signer et on aurait une crise du logement titanesque), même s'ils sont tenus de louer un logement décent et sécurisé.
Mais en cas de sinistre ou d'accident (espérons qu'on n'en arrive pas là) la responsabilité du propriétaire serait engagée (et encore avec la mesure compensatoire, même pas sûr).
Vous avez loué en connaissance de cause, si cela ne vous convient pas, louez un autre bien, plutôt que de vous embarquer dans une procédure à l'issue incertaine.
Je pense que vous n'obtiendrez pas gain de cause si ce sont les seules anomalies signalées dans le diagnostic.
La mesure compensatoire n'est pas compensatoire pour rien.
Comme l'a dit GL "c'est mieux que rien" mais cela suffit pour considérer que la sécurité de l'installation est acceptable.
On préfère les propriétaires consciencieux qui font modifier toutes l'installation pour éliminer tout risque (d'ailleurs pas toujours facile en pratique), mais tous ne sont malheureusement pas comme cela.
Le diagnostic n'est qu'informatif et des anomalies n'interdisent pas au propriétaire de louer (car sinon beaucoup de baux ne pourraient plus se signer et on aurait une crise du logement titanesque), même s'ils sont tenus de louer un logement décent et sécurisé.
Mais en cas de sinistre ou d'accident (espérons qu'on n'en arrive pas là) la responsabilité du propriétaire serait engagée (et encore avec la mesure compensatoire, même pas sûr).
Vous avez loué en connaissance de cause, si cela ne vous convient pas, louez un autre bien, plutôt que de vous embarquer dans une procédure à l'issue incertaine.
25 juin 2023 à 17:28
consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oubliez le problème de tension dans les neutres.
Un tournevis testeur n'est pas fait pour ce type de mesure et ce que vous constatez, ce sont des tensions induites au voisinages de fils dans les gaines. Il y a cela dans toutes les installations.
Donc aucun risque d'incendie
Pour l'absence de terre, c'est vrai que s'il y en avait une, ce serait mieux, mais comme dit plus haut la présence d'une protection 30mA est une mesure compensatoire : si vous raccordiez un appareil avec un défaut d'isolement, vous prendriez une "châtaigne" si vous le touchiez et le différentiel couperait avant l'atteinte d'un seuil mortel.
Oubliez le problème de tension dans les neutres.
Un tournevis testeur n'est pas fait pour ce type de mesure et ce que vous constatez, ce sont des tensions induites au voisinages de fils dans les gaines. Il y a cela dans toutes les installations.
Donc aucun risque d'incendie
Pour l'absence de terre, c'est vrai que s'il y en avait une, ce serait mieux, mais comme dit plus haut la présence d'une protection 30mA est une mesure compensatoire : si vous raccordiez un appareil avec un défaut d'isolement, vous prendriez une "châtaigne" si vous le touchiez et le différentiel couperait avant l'atteinte d'un seuil mortel.
25 juin 2023 à 14:29
consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement sur le forum ÉlectricitéVous pouvez également essayer en journée en mettant en marche forcée.
25 juin 2023 à 11:18
consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Parfois il y a un lien avec l'éclairage public, mais peu probable que cela s'allume à 2H45.
Peut être à l'extinction ?
De toute façon la suggestion de GL est bonne coupez le circuit du chauffe-eau une nuit.
Et si ce n'est pas celui-là, tester chaque soir avec un disjoncteur en aval de ce différentiel.
Parfois il y a un lien avec l'éclairage public, mais peu probable que cela s'allume à 2H45.
Peut être à l'extinction ?
De toute façon la suggestion de GL est bonne coupez le circuit du chauffe-eau une nuit.
Et si ce n'est pas celui-là, tester chaque soir avec un disjoncteur en aval de ce différentiel.
25 juin 2023 à 07:18
consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le 1er travail est un bon repérage de l'existant :
- Bien identifier l'arrivée depuis le disjoncteur EDF.
- Bien identifier et repérer chaque circuit avec sa paire phase/neutre (qu'il faudra donc appairer car barrette de neutres actuellement).
- Bien identifier les autres matériels et leur rôle afin de voir s'il faut les conserver ou non.
...
Le 1er travail est un bon repérage de l'existant :
- Bien identifier l'arrivée depuis le disjoncteur EDF.
- Bien identifier et repérer chaque circuit avec sa paire phase/neutre (qu'il faudra donc appairer car barrette de neutres actuellement).
- Bien identifier les autres matériels et leur rôle afin de voir s'il faut les conserver ou non.
...
25 juin 2023 à 07:08
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum ÉlectricitéAutre solution pour augmenter la portée, utiliser des MTR2000ERPX (avec antenne) mais sans garantie.
24 juin 2023 à 08:14
consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP sur le forum ÉlectricitéUne autre solution qui fonctionnerait à tout coup, serait de mettre un poussoir filaire dans la maison.
Mais je ne sais pas si elle est possible pour vous et nécessiterait de passer un fil supplémentaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais je ne sais pas si elle est possible pour vous et nécessiterait de passer un fil supplémentaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juin 2023 à 07:53
consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Humide, ce n'est pas un contact franc.
Cela ne conduit pas bien l'électricité.
Donc le courant passera ou pas en fonction du degré d'humidité.
Humide, ce n'est pas un contact franc.
Cela ne conduit pas bien l'électricité.
Donc le courant passera ou pas en fonction du degré d'humidité.
24 juin 2023 à 07:31
consulter ce sujet Problèmes électricité extérieure et forte pluie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai fait des schémas pour illustrer.
Le 1er c'est le câblage tel qu'il faut le faire par rapport à votre situation actuelle à 2 récepteurs.
Comme vous l'avez vu, le retour lampe ne se fait que sur un seul des récepteurs et pas sur les 2.
A noter que le câblage du retour lampe pourrait se faire à partir du 2ème récepteur et pas du 1er.
Essayez là, mais avec 80m entre les 2 récepteurs, la portée risque d'être trop juste.
Pour être certain que c'est bien un problème de portée, rapprochez un récepteur avec un câble volant, pour voir si cela fonctionne.
Si c'est cela ajoutez un 3ème récepteur intermédiaire (2ème schéma).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai fait des schémas pour illustrer.
Le 1er c'est le câblage tel qu'il faut le faire par rapport à votre situation actuelle à 2 récepteurs.
Comme vous l'avez vu, le retour lampe ne se fait que sur un seul des récepteurs et pas sur les 2.
A noter que le câblage du retour lampe pourrait se faire à partir du 2ème récepteur et pas du 1er.
Essayez là, mais avec 80m entre les 2 récepteurs, la portée risque d'être trop juste.
Pour être certain que c'est bien un problème de portée, rapprochez un récepteur avec un câble volant, pour voir si cela fonctionne.
Si c'est cela ajoutez un 3ème récepteur intermédiaire (2ème schéma).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 juin 2023 à 07:29
consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP sur le forum ÉlectricitéVous ne pouvez pas alimenter vos lampes avec 2 récepteurs.
Il en faut une seule.
L'autre ne sert que de relais.
Mettez un récepteur intermédiaire dans un des luminaires pour augmenter la portée et ne raccordez pas ceux des extrémités aux luminaires.
Voir doc joint :
yokis memento radio complet.pdf
Il en faut une seule.
L'autre ne sert que de relais.
Mettez un récepteur intermédiaire dans un des luminaires pour augmenter la portée et ne raccordez pas ceux des extrémités aux luminaires.
Voir doc joint :
yokis memento radio complet.pdf
23 juin 2023 à 23:20
consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Est-ce que vous n'avez pas un problème de portée ?
Perso je ne relierais pas le retour lampe sur un des deux récepteurs.
Est-ce que vous n'avez pas un problème de portée ?
Perso je ne relierais pas le retour lampe sur un des deux récepteurs.
23 juin 2023 à 19:23
consulter ce sujet Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP sur le forum ÉlectricitéQuelques idées :
- vous supprimez des circuits qui ne servent pas.
- vous regroupez 2 circuits en 1.
- vous mettez un gestionnaire d'énergie plus petit (mais il faudrait analyser à quoi il sert exactement).
- vous supprimez un ou deux inter horaire, mais il faudrait comprendre à quoi ils servent.
- vous déportez la sonnette avec un carillon hors tableau.
- vous remplacez le télérupteur par un télérupteur encastrable.
- vous supprimez des circuits qui ne servent pas.
- vous regroupez 2 circuits en 1.
- vous mettez un gestionnaire d'énergie plus petit (mais il faudrait analyser à quoi il sert exactement).
- vous supprimez un ou deux inter horaire, mais il faudrait comprendre à quoi ils servent.
- vous déportez la sonnette avec un carillon hors tableau.
- vous remplacez le télérupteur par un télérupteur encastrable.
23 juin 2023 à 13:41
consulter ce sujet Réaménagement coffret électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il y a sans doute une infiltration d'eau sur un composant électrique : prise, boite de dérivation...
Cela occasionne une fuite de courant tant que ce n'est pas sec, qui est détectée par le différentiel 30mA
Il y a sans doute une infiltration d'eau sur un composant électrique : prise, boite de dérivation...
Cela occasionne une fuite de courant tant que ce n'est pas sec, qui est détectée par le différentiel 30mA
23 juin 2023 à 11:56
consulter ce sujet Problèmes électricité extérieure et forte pluie sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Un télérupteur sert lorsqu'on a plusieurs points de commande pour un éclairage (par exemple dans un couloir ou une cage d'escalier).
Il est associé à des boutons poussoirs.
Un délesteur sert à couper ponctuellement des circuits non prioritaires (par exemple chauffage, ECS...) lors des pointes de consommation qui amèneraient à dépasser la puissance d'abonnement.
Un gestionnaire d'énergie gère en plus la programmation du chauffage.
Un contacteur J/N est nécessaire pour déclencher la mise en route à certaines heures.
Il possède un circuit de commande qui peut être piloter par différentes choses, comme par exemple le contact d'un inter horaire ou le contact du compteur Linky.
2/ Vous remplacez les interrupteurs différentiels 40A par des 63A type A et vous répartissez vos nouveaux circuits sur les 3 rangées.
1/ Un télérupteur sert lorsqu'on a plusieurs points de commande pour un éclairage (par exemple dans un couloir ou une cage d'escalier).
Il est associé à des boutons poussoirs.
Un délesteur sert à couper ponctuellement des circuits non prioritaires (par exemple chauffage, ECS...) lors des pointes de consommation qui amèneraient à dépasser la puissance d'abonnement.
Un gestionnaire d'énergie gère en plus la programmation du chauffage.
Un contacteur J/N est nécessaire pour déclencher la mise en route à certaines heures.
Il possède un circuit de commande qui peut être piloter par différentes choses, comme par exemple le contact d'un inter horaire ou le contact du compteur Linky.
2/ Vous remplacez les interrupteurs différentiels 40A par des 63A type A et vous répartissez vos nouveaux circuits sur les 3 rangées.
23 juin 2023 à 11:54
consulter ce sujet Réaménagement coffret électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comment constatez-vous que c'est alimenté ?
Avez-vous vérifié le câblage actuel des lignes pour voir qu'il est compatible avec la logique ?
Comment constatez-vous que c'est alimenté ?
Avez-vous vérifié le câblage actuel des lignes pour voir qu'il est compatible avec la logique ?
23 juin 2023 à 10:15
consulter ce sujet Différentiel qui tombe mais la ligne toujours alimentée sur le forum ÉlectricitéLe 5ème item, c'est "un disjoncteur 2A".
23 juin 2023 à 07:52
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dénombre environ 16 circuits et plein de trucs qui ne servent à rien
Perso, je virerais tout.et j'achèterais :
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A de préférence peignable horizontalement et verticalement
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC de préférence peignable horizontalement et verticalement
- 16 disjoncteurs 10A ou 16A ou 32A en fonction des calibres existants (nombre exact à ajuster en fonction de ce qui sert ou pas).
- un contacteur J/N
- un disjoncteur
- 4 peignes horizontaux
- 1 peigne vertical (éventuellement)
Budget environ 350€ sur une boutique en ligne avec du matériel de marque.
Voir si c'est dans vos possibilités.
Éventuellement ajouter un 3ème différentiel, mais vous aller légèrement dépasser 400€ de budget.
Voir où est le Linky par rapport à votre tableau, afin de savoir s'il sera facile d'y raccorder l'asservissement heures creuses.
Je dénombre environ 16 circuits et plein de trucs qui ne servent à rien
Perso, je virerais tout.et j'achèterais :
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A de préférence peignable horizontalement et verticalement
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC de préférence peignable horizontalement et verticalement
- 16 disjoncteurs 10A ou 16A ou 32A en fonction des calibres existants (nombre exact à ajuster en fonction de ce qui sert ou pas).
- un contacteur J/N
- un disjoncteur
- 4 peignes horizontaux
- 1 peigne vertical (éventuellement)
Budget environ 350€ sur une boutique en ligne avec du matériel de marque.
Voir si c'est dans vos possibilités.
Éventuellement ajouter un 3ème différentiel, mais vous aller légèrement dépasser 400€ de budget.
Voir où est le Linky par rapport à votre tableau, afin de savoir s'il sera facile d'y raccorder l'asservissement heures creuses.
23 juin 2023 à 07:51
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire sur le forum Électricité