Il me semble que sur la 1ère photo, j’aperçois le schéma d'un bouton poussoir.
Donc vous devez avoir un télérupteur caché quelque part.
Si ce n'est pas dans le tableau, cela peut être dans une boite de dérivation.
En tout cas, si cela se confirme, ne mettez pas des interrupteurs, vous allez faire griller le télérupteur.
Il me semble que sur la 1ère photo, j’aperçois le schéma d'un bouton poussoir.
Donc vous devez avoir un télérupteur caché quelque part.
Si ce n'est pas dans le tableau, cela peut être dans une boite de dérivation.
En tout cas, si cela se confirme, ne mettez pas des interrupteurs, vous allez faire griller le télérupteur.
03 octobre 2022 à 19:03
consulter ce sujet Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est à la personne qui a réaliser l'installation de faire passer le consuel.
Si anomalies c'est à elle de rectifier et de faire faire la contrevisite
C'est sûr qu'il ne faut pas payer l'intégralité des travaux tant que vous n'avez pas reçu l'attestation de conformité du consuel.
Après si c'est un autre professionnel qui accepte de reprendre le chantier, de rectifier de ce qui ne va pas et de faire passer le consuel, pourquoi pas.
En tant que pro il devrait savoir vous conseiller et vous dire ce qui est possible.
C'est à la personne qui a réaliser l'installation de faire passer le consuel.
Si anomalies c'est à elle de rectifier et de faire faire la contrevisite
C'est sûr qu'il ne faut pas payer l'intégralité des travaux tant que vous n'avez pas reçu l'attestation de conformité du consuel.
Après si c'est un autre professionnel qui accepte de reprendre le chantier, de rectifier de ce qui ne va pas et de faire passer le consuel, pourquoi pas.
En tant que pro il devrait savoir vous conseiller et vous dire ce qui est possible.
02 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Litige suite au Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Faites un petit dessin de ce que vous comprenez de l'installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez.
Car à distance, c'est difficile de visualiser tout cela, d'autant plus que vous ne semblez pas utiliser les bon termes.
Faites un petit dessin de ce que vous comprenez de l'installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez.
Car à distance, c'est difficile de visualiser tout cela, d'autant plus que vous ne semblez pas utiliser les bon termes.
02 octobre 2022 à 07:02
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas beaucoup plus clair, mais si vous voulez sortir tout ce qui concerne le cumulus dans un petit tableau dédié pourquoi pas.
Cela ne change pas la logique du câblage de l'ensemble (que vous trouvez partout sur le net).
Cela ne change pas la logique du câblage de l'ensemble (que vous trouvez partout sur le net).
01 octobre 2022 à 23:02
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
De ce qu'on voit non, vous n'avez pas ce qu'il faut.
Mais cela peut s'ajouter
Non dès que l'eau froide qui est entrée dans le chauffe-eau est arrivée à la bonne température il s'arrête de chauffer.
D'ailleurs il faudra toujours réchauffer cette eau qui entre, que vous le fassiez en plusieurs fois au cours de la journée ou en une grosse fois la nuit
Actuellement, l'option heures creuse n'est pas rentable ou à peine rentable car les heures pleines qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base.
Donc il faut vraiment consommer beaucoup en heures creuses pour arriver à compenser
La tendance est donc à repasser sur le tarif de base (c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans)
Néanmoins, les problématiques énergétiques actuelles pourraient pousser EDF à rendre de nouveau ce tari attractif en 2023. Je vous conseille donc d'attendre pour voir.
Citation :
pouvez vous me confirmer que je n'ai pas la possibilité de faire fonctionner mon chauffe eau sur un mode HP/HC ?
De ce qu'on voit non, vous n'avez pas ce qu'il faut.
Mais cela peut s'ajouter
Citation :
Donc il chauffe tout le temps ?
Non dès que l'eau froide qui est entrée dans le chauffe-eau est arrivée à la bonne température il s'arrête de chauffer.
D'ailleurs il faudra toujours réchauffer cette eau qui entre, que vous le fassiez en plusieurs fois au cours de la journée ou en une grosse fois la nuit
Citation :
l'abonnement électrique que je souhaite.
Actuellement, l'option heures creuse n'est pas rentable ou à peine rentable car les heures pleines qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base.
Donc il faut vraiment consommer beaucoup en heures creuses pour arriver à compenser
La tendance est donc à repasser sur le tarif de base (c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans)
Néanmoins, les problématiques énergétiques actuelles pourraient pousser EDF à rendre de nouveau ce tari attractif en 2023. Je vous conseille donc d'attendre pour voir.
01 octobre 2022 à 19:41
consulter ce sujet Chauffe eau heures pleines / heures creuses ? sur le forum ÉlectricitéEn relisant mieux votre question, je vois que vous n'aurez qu'un seul cumulus.
Du coup de n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous vous voulez le déplacer d'un tableau existant vers un nouveau tableau à venir ?
Il y a je suppose un intérêt pour vous à faire cela, car à distance je n'en vois pas.
Peut être que des photos du tableau actuel, aideraient à se faire une idée de la situation
Du coup de n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous vous voulez le déplacer d'un tableau existant vers un nouveau tableau à venir ?
Il y a je suppose un intérêt pour vous à faire cela, car à distance je n'en vois pas.
Peut être que des photos du tableau actuel, aideraient à se faire une idée de la situation
01 octobre 2022 à 12:47
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
"2 sont alimentés en permanence et les 2 autres seulement la nuit."
Ce n'est pas logique
Si pour les premiers ont parle bien de l'arrivée principale d'EDF, pour les 2 autres vous devriez en avoir un alimenté en permanence et l'autre uniquement la nuit
Je vous donne 2 logiques de schéma possible.
Mais avant de vous embarquer la dedans il faut bien s'assurer de votre compréhension du mode de raccordement actule.
Quand au tarif HC, GL a actuellement raison.
Mais il y a fort à parier que compte tenu de la situation géopolitique actuelle, le tarif HC retrouve de l'intérêt l'année prochaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


"2 sont alimentés en permanence et les 2 autres seulement la nuit."
Ce n'est pas logique
Si pour les premiers ont parle bien de l'arrivée principale d'EDF, pour les 2 autres vous devriez en avoir un alimenté en permanence et l'autre uniquement la nuit
Je vous donne 2 logiques de schéma possible.
Mais avant de vous embarquer la dedans il faut bien s'assurer de votre compréhension du mode de raccordement actule.
Quand au tarif HC, GL a actuellement raison.
Mais il y a fort à parier que compte tenu de la situation géopolitique actuelle, le tarif HC retrouve de l'intérêt l'année prochaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 octobre 2022 à 12:37
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Des petits spots de balisage :
MICRO SPOT LED ENCASTRABLE 1W - 12V
Ou des veilleuses intégrée dans des boitier d'encastrement type prise (voir image).
Après il faudra veiller à ce que le détecteur puissance commander de très faible puissance
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Des petits spots de balisage :
MICRO SPOT LED ENCASTRABLE 1W - 12V
Ou des veilleuses intégrée dans des boitier d'encastrement type prise (voir image).
Après il faudra veiller à ce que le détecteur puissance commander de très faible puissance
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 octobre 2022 à 09:31
consulter ce sujet Installation détecteur de mouvement avec des leds sur le forum ÉlectricitéDonc si vous suivez les fils sur le contact de gauche, il est probable qu'ils alimentent le circuit de commande du contacteur du chauffe-eau
29 septembre 2022 à 23:22
consulter ce sujet Contacteurs sur installation EJP sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est peut être le chauffe-eau lui même qui a un soucis et pas le dispositif de commande.
Branchez le en direct comme indiqué plus haut.
Vous en aurez ainsi le cœur net.
C'est peut être le chauffe-eau lui même qui a un soucis et pas le dispositif de commande.
Branchez le en direct comme indiqué plus haut.
Vous en aurez ainsi le cœur net.
29 septembre 2022 à 23:11
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base sur le forum ÉlectricitéUn contacteur 1O+1F a un double contact qui fonctionne de manière inversée, donc un contact NF et un contact NO
Lorsque le circuit de commande est hors tension, le contact de gauche est fermé et celui de droite ouvert
Lorsque le circuit de commande est sous tension, le contact de gauche est ouvert et celui de droite fermé
Lorsque le circuit de commande est hors tension, le contact de gauche est fermé et celui de droite ouvert
Lorsque le circuit de commande est sous tension, le contact de gauche est ouvert et celui de droite fermé
29 septembre 2022 à 23:09
consulter ce sujet Contacteurs sur installation EJP sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il est probable que le contacteur de gauche inverse le signal, ce qui explique qu'il n'y ait pas un contacteur NF pour l'eau chaude en EJP, mais un NO.
Le contacteur de gauche n'a sans doute plus d'usage si plus d'EJP.
Mais il faudrait suivre les différents fils en entrée/sortie pour s'en assurer avant de le supprimer.
Il est probable que le contacteur de gauche inverse le signal, ce qui explique qu'il n'y ait pas un contacteur NF pour l'eau chaude en EJP, mais un NO.
Le contacteur de gauche n'a sans doute plus d'usage si plus d'EJP.
Mais il faudrait suivre les différents fils en entrée/sortie pour s'en assurer avant de le supprimer.
29 septembre 2022 à 23:07
consulter ce sujet Contacteurs sur installation EJP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe en marche forcée, cela devrait fonctionner en permanence.
Qu'entendez vous par "réarmer le contacteur"
Lorsqu'il est en marche forcée, il y reste.
Si nécessaire coupez le disjoncteur 2A associé.
Sinon si vous voulez un branchement direct sans tout modifier, débranchez les 2 fils du chauffe-eau sous le contacteur et raccordez les directement sous le disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe en marche forcée, cela devrait fonctionner en permanence.
Qu'entendez vous par "réarmer le contacteur"
Lorsqu'il est en marche forcée, il y reste.
Si nécessaire coupez le disjoncteur 2A associé.
Sinon si vous voulez un branchement direct sans tout modifier, débranchez les 2 fils du chauffe-eau sous le contacteur et raccordez les directement sous le disjoncteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2022 à 18:48
consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La 1ère solution
Si vous coupez le cordon du four, vous pourriez perdre la garantie.
En plus au fond d'un placard, c'est plus pratique de brancher une prise que d'aller faire un raccordement direct par câble.
La 1ère solution
Si vous coupez le cordon du four, vous pourriez perdre la garantie.
En plus au fond d'un placard, c'est plus pratique de brancher une prise que d'aller faire un raccordement direct par câble.
29 septembre 2022 à 18:45
consulter ce sujet Couper prise mâle pour mettre sur sortie de mur sur le forum ÉlectricitéBonjour
Oui : Wago 221-612
Oui : Wago 221-612
28 septembre 2022 à 13:47
consulter ce sujet Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ? sur le forum ÉlectricitéBonjour
Il suffit de ne pas utiliser le neutre.
Il suffit de ne pas utiliser le neutre.
27 septembre 2022 à 20:39
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans la même logique que Martien-071
Je pense que la borne 2 sert à faire la liaison entre le détecteur et la lampe (retour lampe).
Il faut donc mettre votre phase (fil marron) sur la borne 1
Dans la même logique que Martien-071
Je pense que la borne 2 sert à faire la liaison entre le détecteur et la lampe (retour lampe).
Il faut donc mettre votre phase (fil marron) sur la borne 1
27 septembre 2022 à 15:17
consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le circuit de commande doit être en 230V.
La charge est très faible et doit légèrement varier d'une marque à l'autre.
J'ai pris en exemple un contacteur J/N de chez Legrand : l'intensité est de 12mA en maintient et 60mA en appel.
Le circuit de commande doit être en 230V.
La charge est très faible et doit légèrement varier d'une marque à l'autre.
J'ai pris en exemple un contacteur J/N de chez Legrand : l'intensité est de 12mA en maintient et 60mA en appel.
27 septembre 2022 à 08:37
consulter ce sujet Branchement contacteur minuterie électronique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je ne comprend toujours pas comment c'est raccordé.
Vous évoquiez 4 fils, puis 5 maintenant.
Mais on ne sait pas quelles bornes ont été laissées libres. Ce ne sont peut être pas les bonnes.
Des photos, des notices aideraient.
Je ne comprend toujours pas comment c'est raccordé.
Vous évoquiez 4 fils, puis 5 maintenant.
Mais on ne sait pas quelles bornes ont été laissées libres. Ce ne sont peut être pas les bonnes.
Des photos, des notices aideraient.
27 septembre 2022 à 07:16
consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous dites qu'il y a 3 fils d'arrivée et 4 fils à l'applique.
Comment avez-vous raccordé ces 4 fils ?
Vous dites qu'il y a 3 fils d'arrivée et 4 fils à l'applique.
Comment avez-vous raccordé ces 4 fils ?
26 septembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vous conseille de dédier un différentiel au local technique.
Dans le tableau divisionnaire vous auriez donc un interrupteur sectionneur 40A qui alimente les borniers.
Depuis ces borniers vous alimentez :
- l'interrupteur différentiels 30mA du 1/
- le disjoncteur du 2/
On pourrait éventuellement se passer de l'interrupteur sectionneur, car l'interrupteur différentiel permet de couper d'un coup tous les équipements du garage, mais j'aime moins, car cela ne met pas le tableau complètement hors tension (les borniers et le circuit vers le local technique sont toujours alimentés)
Et donc pour le 2/ depuis les borniers :
- disjoncteur 25A ou 32A dans le tableau divisionnaire (non raccordé à l'interrupteur différentiel du 1/)
- liaison en 3G6² sur 25m
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le local technique
- différents disjoncteurs et équipements du tableau piscine
Attention à la puissance nécessaire dans ce tableau, en particulier si présence d'une PAC
Je vous conseille de dédier un différentiel au local technique.
Dans le tableau divisionnaire vous auriez donc un interrupteur sectionneur 40A qui alimente les borniers.
Depuis ces borniers vous alimentez :
- l'interrupteur différentiels 30mA du 1/
- le disjoncteur du 2/
On pourrait éventuellement se passer de l'interrupteur sectionneur, car l'interrupteur différentiel permet de couper d'un coup tous les équipements du garage, mais j'aime moins, car cela ne met pas le tableau complètement hors tension (les borniers et le circuit vers le local technique sont toujours alimentés)
Et donc pour le 2/ depuis les borniers :
- disjoncteur 25A ou 32A dans le tableau divisionnaire (non raccordé à l'interrupteur différentiel du 1/)
- liaison en 3G6² sur 25m
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée dans le local technique
- différents disjoncteurs et équipements du tableau piscine
Attention à la puissance nécessaire dans ce tableau, en particulier si présence d'une PAC
26 septembre 2022 à 10:56
consulter ce sujet Réorganisation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans l'esprit faire comme dans le schéma de droite.
Mais une photo ou la référence de cette minuterie aiderait.
Dans l'esprit faire comme dans le schéma de droite.
Mais une photo ou la référence de cette minuterie aiderait.
25 septembre 2022 à 22:15
consulter ce sujet Branchement contacteur minuterie électronique sur le forum ÉlectricitéDésolé, mais cela ne peut pas fonctionner ou alors l'interrupteur a un rôle de marche forcée ou d'arrêt forcée
Vous n'avez toujours pas indiqué les bornes présentes sur le télérupteur
Pour que cela fonctionne, il manque un fil de phase, il faudrait que vous l'indiquiez
Après comme rien n'est logique, on atteint les limites du dépannage à distance.
Faites vous aider sur place, par quelqu'un qui s'y connait.
Vous n'avez toujours pas indiqué les bornes présentes sur le télérupteur
Pour que cela fonctionne, il manque un fil de phase, il faudrait que vous l'indiquiez
Après comme rien n'est logique, on atteint les limites du dépannage à distance.
Faites vous aider sur place, par quelqu'un qui s'y connait.
25 septembre 2022 à 16:09
consulter ce sujet Problème banchement éclairage sur le forum ÉlectricitéVous pouvez éventuellement garder votre tableau.
25 septembre 2022 à 15:00
consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Question 1 :
Oui c'est bien celui-là, mais il abouti en dessous sur le disjoncteur Schneider.
C'est plutôt cette extrémité là qu'il faudra utiliser
Question 2 : Le 10² c'est pour l'ensemble des disjoncteurs alimentés par le peigne
Question 3 : C'est une bonne idée, de refaire un tableau à neuf clean
Mais pas certain qu'un précablé soit pertinent.
Avec les peignes verticaux et horizontaux, et le matériel à connexion auto, cela ne prend que quelques minutes à précabler un tableau.
Le matériel proposé ne collera surement pas à votre besoin
Je vous conseille donc plutôt d'acheter du matériel au détail sur une boutique en ligne performante.
- 1 tableau 2 rangées 13 modules (réf 4 012 12)
- 2 ID 30mA 63A type A (réf 4 116 51)
- 1 peigne vertical (réf 4 050 00)
- 4 peignes horizontaux (réf 4 049 26)
- des disjoncteurs 2A 10A 16A 20A 32A de calibre identique à l'actuel (2A pour la VMC) (réf 4 067 80, 82, 83, 84, 86)
Je n'ai pas l'impression que le contacteur J/N soit raccordé
Côté boutiques performantes, regardez du côté de 123elec elecdirect maisonmoderne-électricité...
Question 1 :
Oui c'est bien celui-là, mais il abouti en dessous sur le disjoncteur Schneider.
C'est plutôt cette extrémité là qu'il faudra utiliser
Question 2 : Le 10² c'est pour l'ensemble des disjoncteurs alimentés par le peigne
Question 3 : C'est une bonne idée, de refaire un tableau à neuf clean
Mais pas certain qu'un précablé soit pertinent.
Avec les peignes verticaux et horizontaux, et le matériel à connexion auto, cela ne prend que quelques minutes à précabler un tableau.
Le matériel proposé ne collera surement pas à votre besoin
Je vous conseille donc plutôt d'acheter du matériel au détail sur une boutique en ligne performante.
- 1 tableau 2 rangées 13 modules (réf 4 012 12)
- 2 ID 30mA 63A type A (réf 4 116 51)
- 1 peigne vertical (réf 4 050 00)
- 4 peignes horizontaux (réf 4 049 26)
- des disjoncteurs 2A 10A 16A 20A 32A de calibre identique à l'actuel (2A pour la VMC) (réf 4 067 80, 82, 83, 84, 86)
Je n'ai pas l'impression que le contacteur J/N soit raccordé
Côté boutiques performantes, regardez du côté de 123elec elecdirect maisonmoderne-électricité...
25 septembre 2022 à 15:00
consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéCela ne peut pas fonctionner si ce ne sont pas que des poussoir ?
Vous etes sur que c'est un inter (2 positions stables ?)
Le télérupteur il est dans la boite de dérivation ?
Vous avez quelles bornes sur le télérupteur ?
Quels sont les fils en présence et leur couleur ?
Vous etes sur que c'est un inter (2 positions stables ?)
Le télérupteur il est dans la boite de dérivation ?
Vous avez quelles bornes sur le télérupteur ?
Quels sont les fils en présence et leur couleur ?
24 septembre 2022 à 23:24
consulter ce sujet Problème banchement éclairage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
On n'a pas la photo
On ne comprend pas bien où se trouve le télérupteur, ni quels sont les fils en attente de branchement.
On ne comprend pas bien le mélanger des poussoir et de l'interrupteur.
Cela commande les mêmes lampes ?
On n'a pas la photo
On ne comprend pas bien où se trouve le télérupteur, ni quels sont les fils en attente de branchement.
On ne comprend pas bien le mélanger des poussoir et de l'interrupteur.
Cela commande les mêmes lampes ?
24 septembre 2022 à 23:08
consulter ce sujet Problème banchement éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un interrupteur différentiel 30mA 40A et pas un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Sur la rangée du bas j'ai l'impression que les disjoncteur de gauche sont protégés par le différentiel mais pas celui de droite.
Ce serait effectivement pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA pour toute la rangée, cela peut vous empêcher de mourir.
La bonne solution est de mettre un peigne qui relie l'interrupteur différentiels et tous les disjoncteurs entre eux.
Mais comme tout n'est pas de la même marque les alignements ne sont pas les mêmes.
Soit vous mettez 50€ dans 5 disjoncteurs de la même marque, soit vous continuez à faire des liaisons avec des bouts de fils (mais en 10²).
Pour les disjoncteurs inutilisés, vous isolez les fils en question avec des dominos ou des bornes Wago.
Le calibre et le type de l'interrupteur différentiel devront être choisi en fonction de la nature des circuits en aval.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un interrupteur différentiel 30mA 40A et pas un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
Sur la rangée du bas j'ai l'impression que les disjoncteur de gauche sont protégés par le différentiel mais pas celui de droite.
Ce serait effectivement pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA pour toute la rangée, cela peut vous empêcher de mourir.
La bonne solution est de mettre un peigne qui relie l'interrupteur différentiels et tous les disjoncteurs entre eux.
Mais comme tout n'est pas de la même marque les alignements ne sont pas les mêmes.
Soit vous mettez 50€ dans 5 disjoncteurs de la même marque, soit vous continuez à faire des liaisons avec des bouts de fils (mais en 10²).
Pour les disjoncteurs inutilisés, vous isolez les fils en question avec des dominos ou des bornes Wago.
Le calibre et le type de l'interrupteur différentiel devront être choisi en fonction de la nature des circuits en aval.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2022 à 19:41
consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vous conseille un tableau 1 rangées 18 modules (13 pourrait suffire mais 18 est plus évolutif) avec un interrupteur sectionneur 40A suivi de :
1/ un interrupteur différentiels 30mA 40A type A suivi de :
- Un disjoncteur 16A pour les prises outillage
- Un disjoncteur 16A pour le frigo (mais ce n'est pas une obligation, cela pourrait aller avec les prises du dessus
- Un disjoncteur 16A pour le congélateur
- Un disjoncteur 16A pour les prises extérieure
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage extérieur
2/ En supposant que vous ayez un différentiel dans le tableau piscine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble d'alimentation de la piscine.
Variante possible :
3/ Un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur.
Je vous conseille un tableau 1 rangées 18 modules (13 pourrait suffire mais 18 est plus évolutif) avec un interrupteur sectionneur 40A suivi de :
1/ un interrupteur différentiels 30mA 40A type A suivi de :
- Un disjoncteur 16A pour les prises outillage
- Un disjoncteur 16A pour le frigo (mais ce n'est pas une obligation, cela pourrait aller avec les prises du dessus
- Un disjoncteur 16A pour le congélateur
- Un disjoncteur 16A pour les prises extérieure
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur
- Un disjoncteur 10A pour l'éclairage extérieur
2/ En supposant que vous ayez un différentiel dans le tableau piscine un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble d'alimentation de la piscine.
Variante possible :
3/ Un disjoncteur différentiel 30mA 16A type F pour le congélateur.
24 septembre 2022 à 19:33
consulter ce sujet Réorganisation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéC'est identique.
Mais les emplacements de A1A2 peuvent varier.
Parfois, il y en a un en haut et un en bas, ce qui peut être gênant si vous êtes juste en longueur de fils.
Le modèle proposé par Bob, aura des emplacements compatibles.
Mais les emplacements de A1A2 peuvent varier.
Parfois, il y en a un en haut et un en bas, ce qui peut être gênant si vous êtes juste en longueur de fils.
Le modèle proposé par Bob, aura des emplacements compatibles.
24 septembre 2022 à 19:25
consulter ce sujet Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez tout à fait mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur (pas plus)
Si vous en aviez plus, il faudrait auparavant une dérivation dans le tableau pour regrouper les fils
Donc si vous voulez avoir juste 2 disjoncteurs pour l'ensemble (un pour les prises, un pour les éclairages), c'est possible.
Sur le fond je vous conseille de séparer.
Si une prise prend l'humidité occasionnant un défaut d'isolement et faisant sauter le différentiel, c'est mieux que l'éclairage continue de fonctionner (en coupant le disjoncteur du circuit prises)
Reste que ce cas est rare.
Vous pouvez tout à fait mettre 2 fils par borne d'un disjoncteur (pas plus)
Si vous en aviez plus, il faudrait auparavant une dérivation dans le tableau pour regrouper les fils
Donc si vous voulez avoir juste 2 disjoncteurs pour l'ensemble (un pour les prises, un pour les éclairages), c'est possible.
Sur le fond je vous conseille de séparer.
Si une prise prend l'humidité occasionnant un défaut d'isolement et faisant sauter le différentiel, c'est mieux que l'éclairage continue de fonctionner (en coupant le disjoncteur du circuit prises)
Reste que ce cas est rare.
24 septembre 2022 à 07:32
consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela ne pose pas de problème électrique de mettre une section plus grosse.
Par contre cela peut poser un problème mécanique si la borne de raccordement est trop petite pour accepter du 2,5².
Voir donc si le 2,5² tient dans la borne.
Cela ne pose pas de problème électrique de mettre une section plus grosse.
Par contre cela peut poser un problème mécanique si la borne de raccordement est trop petite pour accepter du 2,5².
Voir donc si le 2,5² tient dans la borne.
24 septembre 2022 à 07:28
consulter ce sujet Changement de section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, à condition de changer le disjoncteur 20A par un 16A.
Voir également si du 2,5² ne rentrerait pas dans les bornes de raccordement de l'extracteur ? Qui peut le plus peut le moins.
Oui, à condition de changer le disjoncteur 20A par un 16A.
Voir également si du 2,5² ne rentrerait pas dans les bornes de raccordement de l'extracteur ? Qui peut le plus peut le moins.
23 septembre 2022 à 23:43
consulter ce sujet Changement de section câble électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait une photo, pour voir le type de raccordement et les modèles qui seraient compatibles.
Il faudrait une photo, pour voir le type de raccordement et les modèles qui seraient compatibles.
23 septembre 2022 à 22:44
consulter ce sujet Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Les longueurs sont raisonnables et ne posent pas de problème de chute de tension.
La puissance de l'éclairage est négligeable.
Vu l'usage décrit, du 1,5² suffit, sera moins cher, plus facile à passer et à manipuler.
En principe la norme demande de séparer prises et éclairages afin qu'en cas de coupure d'un disjoncteur cela ne perturbe pas l'ensemble.
Mais en extérieur ce n'est pas essentiel.
Donc vous avez 3 options.
- Vous passez un 3G1,5² et vous mettez vos prises et éclairage sous un même disjoncteur 16A.
- Vous passez un 3G1,5² pour les prises avec un disjoncteur 16A et un 3G1,5² pour l'éclairage, avec un disjoncteur 10A (voir schéma).
- Vous passez un 5G1,5² avec un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage (voir schéma).
Voir si cela vaut le coup de séparer les disjoncteurs pour l'avant et l'arrière de la maison.
Attention ceci ne permet pas l'alimentation d'une recharge de véhicule électrique.
Pour cela tirer un circuit dédié en 2,5² pour une recharge avec prise 16A (pour une recharge rapide, il faudra passer par un professionnel et tirer plus gros.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Les longueurs sont raisonnables et ne posent pas de problème de chute de tension.
La puissance de l'éclairage est négligeable.
Vu l'usage décrit, du 1,5² suffit, sera moins cher, plus facile à passer et à manipuler.
En principe la norme demande de séparer prises et éclairages afin qu'en cas de coupure d'un disjoncteur cela ne perturbe pas l'ensemble.
Mais en extérieur ce n'est pas essentiel.
Donc vous avez 3 options.
- Vous passez un 3G1,5² et vous mettez vos prises et éclairage sous un même disjoncteur 16A.
- Vous passez un 3G1,5² pour les prises avec un disjoncteur 16A et un 3G1,5² pour l'éclairage, avec un disjoncteur 10A (voir schéma).
- Vous passez un 5G1,5² avec un disjoncteur 16A pour les prises et un disjoncteur 10A pour l'éclairage (voir schéma).
Voir si cela vaut le coup de séparer les disjoncteurs pour l'avant et l'arrière de la maison.
Attention ceci ne permet pas l'alimentation d'une recharge de véhicule électrique.
Pour cela tirer un circuit dédié en 2,5² pour une recharge avec prise 16A (pour une recharge rapide, il faudra passer par un professionnel et tirer plus gros.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 septembre 2022 à 20:45
consulter ce sujet Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour
Autre solution simple, vous débranchez un fil en A1 ou A2 et vous mettez le contacteur en marche forcée.
Autre solution simple, vous débranchez un fil en A1 ou A2 et vous mettez le contacteur en marche forcée.
23 septembre 2022 à 07:08
consulter ce sujet Comment neutraliser contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Refaire tout à neuf, c'est un autre projet.
Voir quand même s'il n'y a pas des circuits que vous pouvez conserver.
Mais l'idée de base est bonne.
Repartir sur un tableau neuf, avec un nombre de rangées adapté au nombre de futurs circuits.
Alimenté en direct depuis le disjoncteur de branchement (vous n'avez pas répondu pour le triphasé.
Vous débranchez l'alimentation actuelle et vous raccorder provisoirement l'ancien tableau au nouveau.
Puis vous basculer les circuits un à un au fur et à mesure de la rénovation.
Pour les circuits que vous conservez, vous pouvez garder le tableau actuel pour faire la jonction avec des borniers type Viking sur rail.
Sinon pour votre arrivée actuelle, on voit un gros fils bleu en bas qui est sans doute l'arrivée du neutre.
Vous le suivez et il doit pénétrer dans la même gaine que l'arrivée de phase (ou de phases si triphasé) que vous pourrez ainsi repérer.
A distance on ne voit pas grand chose pour vous aider.
Refaire tout à neuf, c'est un autre projet.
Voir quand même s'il n'y a pas des circuits que vous pouvez conserver.
Mais l'idée de base est bonne.
Repartir sur un tableau neuf, avec un nombre de rangées adapté au nombre de futurs circuits.
Alimenté en direct depuis le disjoncteur de branchement (vous n'avez pas répondu pour le triphasé.
Vous débranchez l'alimentation actuelle et vous raccorder provisoirement l'ancien tableau au nouveau.
Puis vous basculer les circuits un à un au fur et à mesure de la rénovation.
Pour les circuits que vous conservez, vous pouvez garder le tableau actuel pour faire la jonction avec des borniers type Viking sur rail.
Sinon pour votre arrivée actuelle, on voit un gros fils bleu en bas qui est sans doute l'arrivée du neutre.
Vous le suivez et il doit pénétrer dans la même gaine que l'arrivée de phase (ou de phases si triphasé) que vous pourrez ainsi repérer.
A distance on ne voit pas grand chose pour vous aider.
22 septembre 2022 à 07:11
consulter ce sujet Où brancher la phase sur ce tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui c'est cela.
- Le rouge en L1
- Relier L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
- Les marrons en X2 et X4
- Le gris en X1 ou X3
Oui c'est cela.
- Le rouge en L1
- Relier L1 et L2 avec un petit bout de fil rouge
- Les marrons en X2 et X4
- Le gris en X1 ou X3
21 septembre 2022 à 22:53
consulter ce sujet Brancher double interrupteur avec deux sources lumineuses sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est un beau fouillis qui nécessiterai à minima une mise en sécurité.
A distance difficile à dire.
Votre installation ne serait pas en triphasé ?
C'est un beau fouillis qui nécessiterai à minima une mise en sécurité.
A distance difficile à dire.
Votre installation ne serait pas en triphasé ?
21 septembre 2022 à 22:15
consulter ce sujet Où brancher la phase sur ce tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Une petite préférence pour la cuisine :
- Pas top de manipuler fréquemment une rallonge à chaque fois que vous aurez besoin de la prise.
- Encore moins dans une pièce d'eau.
- Et puis cela vous oblige à laisser la porte de la salle d'eau ouverte (froid, intimité...)
Une petite préférence pour la cuisine :
- Pas top de manipuler fréquemment une rallonge à chaque fois que vous aurez besoin de la prise.
- Encore moins dans une pièce d'eau.
- Et puis cela vous oblige à laisser la porte de la salle d'eau ouverte (froid, intimité...)
21 septembre 2022 à 18:19
consulter ce sujet Rallonge pour avoir une prise de terre ? sur le forum ÉlectricitéJe viens de voir qu'EDF a également fortement baissé le tarif TEMPO entre 2021 et 2022 (entre 7 et 30%) suivant les tranches, avec un tarif très très bas en HC les jours bleus à 0€0862, et quand même à 0€5486 en HP les jours rouges (mais malgré tout en baisse).
Donc une forte incitation à utiliser ces tarifs (TEMPO, EJP), faits pour limiter la conso les jours de grand froid.
Voir si cela sera pérenne dans le temps ou si c'est juste conjoncturel.
Donc une forte incitation à utiliser ces tarifs (TEMPO, EJP), faits pour limiter la conso les jours de grand froid.
Voir si cela sera pérenne dans le temps ou si c'est juste conjoncturel.
21 septembre 2022 à 10:48
consulter ce sujet Évolution du tarif EJP sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Suivant la longueur, il peut être plus simple de changer en totalité le 16² entre le DB et le tableau.
(environ 250€ pour 27m de R2V 2x16², 27m étant le maxi autorisé en 16² pour un DB 60A).
Suivant la longueur, il peut être plus simple de changer en totalité le 16² entre le DB et le tableau.
(environ 250€ pour 27m de R2V 2x16², 27m étant le maxi autorisé en 16² pour un DB 60A).
21 septembre 2022 à 07:58
consulter ce sujet Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal sur le forum ÉlectricitéBonjour
Pour rappel, l'option EJP est un ancien tarif EDF, plus disponible à la souscription, qui permet de payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf pendant 22 jours de Pointe Mobile, fixés entre le 1er novembre et le 31 mars, de 7h à 1h le lendemain, mais communiqués seulement la veille par EDF. Pendant ces jours de Pointe, le tarif est très élevé.
Mais ces dernières EDF faisait tout pour rendre ce contrat peu avantageux : très peu d'écart avec le tarif de base et surcoût pendant les pointes mobiles modéré.
Si bien qu'on pouvait se demander si cela valait le coup de conserver ce tarif, compte tenu des contraintes les jours de pointe mobile et de leur surcoût.
Ainsi en 2021, pour un tarif de base à 0,1599, on avait des jours normaux EJP à 0,1498 soit seulement -6% et des jours de pointe à 0,3741 soit +134%
Mais au 1er février 2022, tout a changé ! On revient à des tarifs pratiqués il y a plus de 10 ans
Pour un tarif de base à 0,1740, on a des jours normaux EJP à 0,1283 soit -26% et des jours de pointe à 0,9418 soit +441%.
Je pense que c'est lié à la crise actuelle, mais cela doit être le seul tarif qui cette année a baissé (pendant 95% de l'année) avec en contrepartie un tarif très élevé les jours de pointes (mais vont correspondre aux jours de pénurie ce qui est logique).
Donc un très bon plan si on sait bien gérer les pointes (en particulier, pas de chauffage électrique ces jours là et on évite four, LL, LV, SL en journée).
Malheureusement, on ne peut plus souscrire ce tarif.
Pour rappel, l'option EJP est un ancien tarif EDF, plus disponible à la souscription, qui permet de payer moins cher l'électricité toute l'année, sauf pendant 22 jours de Pointe Mobile, fixés entre le 1er novembre et le 31 mars, de 7h à 1h le lendemain, mais communiqués seulement la veille par EDF. Pendant ces jours de Pointe, le tarif est très élevé.
Mais ces dernières EDF faisait tout pour rendre ce contrat peu avantageux : très peu d'écart avec le tarif de base et surcoût pendant les pointes mobiles modéré.
Si bien qu'on pouvait se demander si cela valait le coup de conserver ce tarif, compte tenu des contraintes les jours de pointe mobile et de leur surcoût.
Ainsi en 2021, pour un tarif de base à 0,1599, on avait des jours normaux EJP à 0,1498 soit seulement -6% et des jours de pointe à 0,3741 soit +134%
Mais au 1er février 2022, tout a changé ! On revient à des tarifs pratiqués il y a plus de 10 ans
Pour un tarif de base à 0,1740, on a des jours normaux EJP à 0,1283 soit -26% et des jours de pointe à 0,9418 soit +441%.
Je pense que c'est lié à la crise actuelle, mais cela doit être le seul tarif qui cette année a baissé (pendant 95% de l'année) avec en contrepartie un tarif très élevé les jours de pointes (mais vont correspondre aux jours de pénurie ce qui est logique).
Donc un très bon plan si on sait bien gérer les pointes (en particulier, pas de chauffage électrique ces jours là et on évite four, LL, LV, SL en journée).
Malheureusement, on ne peut plus souscrire ce tarif.
21 septembre 2022 à 07:18
consulter ce sujet Évolution du tarif EJP sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Sur les contacteur J/N standard le circuit de commande doit être alimenté en 230V.
Mais il existe des contacteurs dont le circuit de commande peuvent être en très basse tension.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur les contacteur J/N standard le circuit de commande doit être alimenté en 230V.
Mais il existe des contacteurs dont le circuit de commande peuvent être en très basse tension.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 septembre 2022 à 19:36
consulter ce sujet Branchement contacteur minuterie électronique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si on les mets en parallèle comme sur mon dessin les 2 sont indépendants.
Si vous les mettez en cascade, un défaut sur l'un peut couper l'autre.
Si on les mets en parallèle comme sur mon dessin les 2 sont indépendants.
Si vous les mettez en cascade, un défaut sur l'un peut couper l'autre.
20 septembre 2022 à 18:41
consulter ce sujet Raccordement prise voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ La bonne pratique, même si ce n'est pas une obligation, c'est que chaque circuit ait son propre conducteur de terre.
Mais vous êtes dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation.
Une terre repiquée sur un autre circuit, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
2/ Non les disjoncteurs des circuits ne coupent pas les conducteurs de terre.
1/ La bonne pratique, même si ce n'est pas une obligation, c'est que chaque circuit ait son propre conducteur de terre.
Mais vous êtes dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation.
Une terre repiquée sur un autre circuit, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
2/ Non les disjoncteurs des circuits ne coupent pas les conducteurs de terre.
20 septembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Utiliser le fil de terre d’un second réseau sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le disjoncteur 40A tetra sert :
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les surcharges
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les court-circuits
- à couper l'alimentation vers la maison de manière indépendante
Le disjoncteur 40A tetra sert :
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les surcharges
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les court-circuits
- à couper l'alimentation vers la maison de manière indépendante
19 septembre 2022 à 20:38
consulter ce sujet Raccordement prise voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ne pas confondre la puissance instantanée et la consommation.
Votre frigo a une puissance instantanée irrégulière :
- Pas grand chose la plupart du temps.
- Son max lorsque le compresseur est en route.
Ceci dit si c'est vraiment 170W en moyenne c'est très éloigné du calcul de 19W.
Ne pas confondre la puissance instantanée et la consommation.
Votre frigo a une puissance instantanée irrégulière :
- Pas grand chose la plupart du temps.
- Son max lorsque le compresseur est en route.
Ceci dit si c'est vraiment 170W en moyenne c'est très éloigné du calcul de 19W.
18 septembre 2022 à 11:07
consulter ce sujet Puissance Watts et consommation électrique sur le forum ÉlectricitéSinon, une autre solution, c'est de replacer le contacteur J/N actuel par un contacteur connecté.
Par exemple comme celui-ci
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P
Mais il faut que votre mode de pilotage soit compatible Netatmo (en tout cas pour ce modèle)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par exemple comme celui-ci
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P
Mais il faut que votre mode de pilotage soit compatible Netatmo (en tout cas pour ce modèle)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 septembre 2022 à 23:24
consulter ce sujet Changer disjoncteur à impulsion pour un normal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait savoir si c'est l'appairage entre l'émetteur et le récepteur qui ne se fait plus ou si c'est le récepteur qui est mort.
Regardez la notice et tentez de refaire l'appairage.
Il faudrait savoir si c'est l'appairage entre l'émetteur et le récepteur qui ne se fait plus ou si c'est le récepteur qui est mort.
Regardez la notice et tentez de refaire l'appairage.
17 septembre 2022 à 23:03
consulter ce sujet Module Yokis qui ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité