Bonjour.

Ne vous fiez pas aux couleurs des fils, surtout que du scotch rouge a été mise dessus.
J'opterai plutôt pour l'alimentation du chauffe-eau en tri.

Pourquoi un 32A ?
Regardez au niveau du chauffe-eau s'il est alimenté en tri ou en mono pour en avoir le cœur net.
Et mesurez les tensions sur les pôles en sortie de ce disjoncteur.

Si c'est du tri vous devez trouver :
- 400V entre 2 pôles (testez les 3 paires possibles)
- 230V entre chaque pôle et le bornier de neutre.
19 juin 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Un peu perdu avec un disjoncteur sur le forum Électricité

20A maxi sur un circuit prise.
Et le circuit spécialisé Clim doit rester dédié.
18 juin 2022 à 21:31
forum consulter ce sujet Prise électrique sur ligne dédiée à la clim sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
La réponse est non.
18 juin 2022 à 20:10
forum consulter ce sujet Prise électrique sur ligne dédiée à la clim sur le forum Électricité

Si c’est du câble vous pouvez les passer en vide de construction sans gaine.
18 juin 2022 à 20:09
forum consulter ce sujet Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Ce n’est pas lié à la GTL mais aux règles générales de protection des conducteurs.

Voir partie 5-51 et 5-52 de la NF C15-100.
Attention c’est ardu. cry
18 juin 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Goulotte GTL faite maison conducteurs protégés par gaine ICTA ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a une phase et un repiquage de phase sur la borne rouge.

Montée et descente sur les bornes blanches.

Vous avez un lien vers le Celiane ?
18 juin 2022 à 11:30
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteurs volets Scheneider ovalis par Céliane Legrand sur le forum Électricité

J'ai l'impression que la résolution n'est pas bonne.
J'envoie une nouvelle version.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 379194 nf c 15 100 a5 503 gtl

17 juin 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Pour vous rassurer voici l'original du texte.

Vous voyez vers le bas de la page que les arrivées et départs peuvent se faire par le haut et par le bas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nfc 15 100 a5 503 GTL

17 juin 2022 à 13:33
forum consulter ce sujet Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Complément.

Le compteur dans une chambre n'est plus autorisé par la NF C14-100 (norme d'ENEDIS).
Mais la norme n'est pas rétroactive.

17 juin 2022 à 13:11
forum consulter ce sujet Panneau électrique compteur Linky chambre bébé sur le forum Électricité

La dernière version de la norme (amendement A5) est également disponible gratuitement sur la boutique AFNOR.
Ne partez pas de la version de 2002, pas mal de points ont changé depuis.

Tout fil doit avoir une protection mécanique.
Cette protection mécanique doit répondre à des certifications et des agréments (c'est le cas des goulottes pour GTL).
Vous ne pouvez pas les faire circuler dans une enveloppe en bois ou en placo.
17 juin 2022 à 13:08
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Citation :
Est-ce que je dois demander au vendeur de participer au frais lié au déplacement du compteur ?

Le vendeur n'a aucune obligation de le faire.
Après, c'est juste un élément à éventuellement faire valoir dans la négociation du prix.
Citation :
Est-ce que je peux faire une demande à Enedis de changer l’emplacement dû au changement de propriétaire.

Oui vous pouvez mais ce sera payant et éventuellement cher.
Citation :
Je ne suis pas fan de cet appareil et si c’était possible j’aurai aimé le sortir de l’appartement ou de mettre un ancien compteur. Que dois-je faire ? Que me conseillez-vous ?

ENEDIS ne vous remettra pas un ancien compteur.
Ce serait une maison, il suffirait de demander un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété
Mais pour un appartement, peu probable qu'il soit possible de le mettre en partie commune si le réglement de copropriété ne le prévoit pas.
17 juin 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Panneau électrique compteur Linky chambre bébé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
A priori la norme dit que que si les arrivées se font par le bas, les départs doivent se faire par le haut (sur une GTL qui fait toute la hauteur).

Non la norme ne dit absolument pas cela.
Vous faites peut être référence à un doc de chez Legrand où il y une coquille.

Donc vous pouvez avoir des arrivées et des départs aussi bien vers le bas que vers le haut.
Donc pas de soucis que ce soit par rapport à un tableau divisionnaire ou un autre type de circuit.
17 juin 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Norme positionnement départ vers un tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Et ne pas confondre goulotte pour GTL et GTL
17 juin 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est l'ETEL qui fait 600x250, pas la GTL (vous confondez avec la norme d'avant 2015).
Je suppose que votre dessin est une vue de dessus.

Pour moi c'est bon si les fils arrivent sous gaine jusqu'au tableau ?
17 juin 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ? sur le forum Électricité

Bonsoir.
Les fusibles vous limitent à 25A quoi qu'il se passe en aval.
16 juin 2022 à 21:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ? sur le forum Électricité

Bonjour.
S'il a fait les trous au tournevis, il y a peu de risque.
À la perceuse, cela aurait été différent.
15 juin 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Fils électriques abîmés fixation cache devant boite de dérivation sur le forum Électricité

Si vous avez vos fusibles 25A en amont du 4², c'est bon.
14 juin 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Un ID n'assure aucune protection contre les surcharges.
Le 4² supporte 25A maxi.

Si vous tirez plus de 25A :
- Avec du 4² et un ID25A, le 4² va s'échauffer et l'ID va cramer.
- Avec du 4² et un ID 40A, le 4² va s'échauffer.

Ce qu'il faut pour vous protéger contre les surcharges c'est un disjoncteur de calibre 25A max.
Mais tant que vous n'avez pas un abonnement qui dépasse 15kVA, ce risque n'existe pas.
14 juin 2022 à 12:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ? sur le forum Électricité

Si votre pompe tire 1,5 kW n'importe quel disjoncteur 10/16/20/25/32/40/50/63A conviendra.

Mais tant qu'on ne sait pas ce qui disjoncte, ce changement de câble n'a peut être aucun intérêt.
14 juin 2022 à 06:47
forum consulter ce sujet Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Désolé, en fait au début nous avons essayé de brancher la pompe piscine sur un enrouleur classique branché sur une prise de la maison et tout a disjoncté.
Nous avons essayé de brancher l'enrouleur sur d'autres prises de la maison mais ça disjonctait toujours.
On n'y arrive pas.

C'est quoi tout ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit de la prise concernée ?
14 juin 2022 à 06:44
forum consulter ce sujet Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire sur le forum Électricité

J'ai du mal à comprendre votre configuration.
Faites un petit dessin pour l'expliquer.
13 juin 2022 à 23:47
forum consulter ce sujet Raccord coffret piscine tableau général sur le forum Électricité

On ne sait toujours pas ce qui disjoncte. cry

Si je comprend bien votre liaison garage piscine fait 50m.
Tirer 1,5kW sur 50m de 16² occasionne une chute de tension de seulement 0,4%

En résumé surdimensionné, mais si vous avez déjà le câble 16² pourquoi pas.

Il suffit de mettre un disjoncteur de plus dans votre tableau garage et de raccorder dessous le 16² qui va vers votre pompe.
13 juin 2022 à 23:46
forum consulter ce sujet Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre descriptif n'est pas clair.
Citation :
Tout disjoncte
C'est quoi tout ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible du circuit de la prise concernée ?

Ensuite vous ne dites rien :
- De la longueur de la liaison entre maison et garage
- De la longueur de la liaison entre garage et pompe
- De la puissance de votre pompe.

Il est probable que votre 16² sera surdimensionné, mais qui peut le plus peut le moins.
13 juin 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire sur le forum Électricité

... mais perso je passerai un 6² ou un 10² pour être tranquille et que ce soit évolutif.
13 juin 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Raccord coffret piscine tableau général sur le forum Électricité

On peut supposer que le câble actuel est en 2,5²
Tirer 3,1kW sur 30m de 2,5² occasionne une chute de tension de 3,2%

Un peu élevé, mais sans doute faisable.
Pour le raccordement, vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccord coffret piscine tableau général

13 juin 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Raccord coffret piscine tableau général sur le forum Électricité

Bonjour.
Sans connaitre, la longueur de la liaison et le besoin en puissance de coffret piscine, difficile de vous répondre.
13 juin 2022 à 13:45
forum consulter ce sujet Raccord coffret piscine tableau général sur le forum Électricité

Bonjour.
Pourquoi ne pas alimenter directement votre tableau définitif à partir du coffret de chantier, même s'il n'est pas complètement terminé ?
13 juin 2022 à 08:33
forum consulter ce sujet Branchement sur compteur de chantier sur le forum Électricité

Bonjour.
Avec l'interrupteur différentiel que vous avez acheté il faut relier l'ensemble comme sur le schéma de droite.

La liaison par peigne sur le dessus comme dans le schéma de gauche n'est pas possible avec l'interrupteur différentiel que vous avez acheté.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 490647 id peignables

12 juin 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
L'usage est effectivement de mettre le neutre à gauche et la phase à droite.

Avec l'interrupteur différentiel que vous avez choisi la connexion entre le différentiel et les disjoncteurs est effectivement filaire.
Avec d'autres matériels vous auriez pu avoir une liaison 100% par peigne.
11 juin 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Le courant assigné d'un ID c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer.

Donc prendre des 40A plutôt que des 25A :
- Plus facile à trouver.
- Plus évolutif.
- Pas plus cher qu'un 25A.
11 juin 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel peignable ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous pontez les Wagos entre eux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
wago3

11 juin 2022 à 08:19
forum consulter ce sujet Comment raccorder plus de 5 fils avec wago sur le forum Électricité

En principe c'est immédiat.

C'est un compteur électronique ou un Linky que vous avez ?
Vous pouvez vérifier s'il bascule bien en HP pendant les HP ?
Le voyant de droite téléinfo, il ne clignote pas ?
02 juin 2022 à 16:44
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Un petit test à faire.
Passez le Calybox en mode vacances et voyez si cela éteint le voyant.
02 juin 2022 à 13:41
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Soit vous n'avez pas souscrit un abonnement avec tarif HC ?
Soit avez pris un abonnement avec tarif HC chez un autre fournisseur qu'EDF.
Soit la sortie S4 n'est pas paramétrée pour l'ECS.
02 juin 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Des outils à main ça ne tire pas 3600W.
Donc vous avez de la marge.
02 juin 2022 à 11:00
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance sur le forum Électricité

Bonjour.
1/ Que la sortie chauffe-eau est sous tension.
Donc rouge pendant les HC, éteint pendant les HP (si on a un tarif HC).

2/ Je ne crois pas que le logiciel se mette à jour.
02 juin 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Bonjour.
Ben oui, mais 100m c'est énorme aussi.

Mais vous donnez peu d'hypothèse :
- on ne sais pas à quoi vont servir ces prises. J'ai fait le calcul avec 3600W, mais peut- être que dans les faits vous tirerez moins
- vous ne dites rien de la nature du local, mais cela peut être un abri de jardin avec des circuits terminaux très courts et du coup une chute de tension très faible dans cette partie là, ce qui permet d'en autoriser plus dans la liaison.

Si on se donne un peu plus de tolérance sur la chute de tension et qu'on est raisonnable sur la puissance on peut sans doute baisser cette section. Par exemple :
- du 10² vous permettra de tirer 3000W avec 2,6% de chute de tension.
- du 6² vous permettra de tirer 2000W avec 2,9% de chute de tension.
02 juin 2022 à 07:31
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance sur le forum Électricité

Bonjour.

Si vous avez un montage 4 fils avec phase aux poussoirs la réponse est oui.
Mais si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs (ce qui est votre cas), la réponse est non.

Dans ce dernier cas les télérupteurs électronique (qui ont besoin du neutre) ne fonctionneront pas.

En général :
- les modèles avec un repérage A1A2 ne sont pas électroniques.
- ceux où on identifie clairement les bornes : phase/neutre/retour poussoir/retour lampe le sont

Je pense que votre Lexman appartient à la 2ème catégorie, ne peut donc pas fonctionner chez vous.
02 juin 2022 à 07:18
forum consulter ce sujet Comment brancher mon nouveau télérupteur sur le forum Électricité

Sinon le 2:02 cela doit être la version du logiciel.
01 juin 2022 à 22:03
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Bonjour.

Vous avez lu la Notice d'installation ?

Cela devrait répondre à vos questions.

Le voyant rouge de droite indique que la télé-info est bien raccordée.
Le voyant rouge de gauche indique que l'ECS est en route.
01 juin 2022 à 22:00
forum consulter ce sujet Demande information Calybox 220 sur le forum Électricité

Bonjour.

Il doit y avoir une terre unique pour un même bâtiment.

Si à l'origine c'était un seul bâtiment, il n'y a pas de raison de changer, surtout que les fondations ont du rester communes.
01 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Présence du piquet de terre du voisin dans cave sur le forum Électricité

Bonjour.

Plusieurs remarques.
- 1% c'est lorsque le disjoncteur EDF est éloigné du tableau principal
Sinon prenez 2%
- Les disjoncteurs 25A ce n'est pas facile à trouver.

Je vous conseille un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
Cela vous fera une chute de tension maxi de 1,9%, tout à fait adapté à votre usage.

Pour les prises je vous conseille un câblage en 1,5² protégé par un disj 16A (8 prises maxi).
C'est nettement plus facile à mettre en œuvre et en général largement suffisant (3600W).
01 juin 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Conseils confirmation pose d'un tableau secondaire sur le forum Électricité

Le circuit de commande est indépendant des circuits de puissance.
Donc vous le mettez sur la phase que vous voulez.
01 juin 2022 à 17:12
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée sur le forum Électricité

Bonjour.
Cela dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Mais à supposer qu'elle soit de 3600W soit 16A et en tablant sur une hypothèse de chute de tension de 2% dans la liaison, cela donne en utilisant la formule que j'ai mis au dessus.

Chute de tension = (L x I)/ (50 x S)
S = (L x I) / (50 x chute de tension)
S = (100 x16) / (50x2)
S= 16mm²
01 juin 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Calcul chute de tension avec la distance sur le forum Électricité

Bonjour.

Même si vous gardez vos chauffe-eau en mono, il suffit d'en mettre un sur chaque phase avec son propre contacteur.

Le circuit de commande disjoncteur 2A C1C2 A1A2 sera commun aux 2 contacteurs.
Il suffit de les mettre en parallèle au niveau deA1A.
01 juin 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée sur le forum Électricité

Bonsoir.
Vous parlez de faire la liaison vers 2 disjoncteurs différentiels 20A, soit au maxi en cumulé 40A.
Dans ce contexte du 10² suffit.

Mais si demain vous voulez mettre d'autres choses dans ce tableau, du 16² serait plus pertinent.
31 mai 2022 à 20:30
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter un coffret secondaire sur le forum Électricité

Est-ce que vous accédez à la cave par l'intérieur ou faut-il sortir à l'extérieur ?

Si cela communique par l'intérieur c'est OK et le diagnostiqueur ne connait pas bien son job.
Si cela ne communique pas, il faut effectivement mettre une coupure à l'intérieur du logement, en amont du tableau principal.
31 mai 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Quel interrupteur de coupure choisir sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui sinon vous aurez trop de chute de tension.
Pour 16A sur 60m en tablant sur une chute de tension maxi de 5% comme l'indique la norme, il faut du 4².
30 mai 2022 à 23:08
forum consulter ce sujet Brancher au compteur borne type Wallbox sur le forum Électricité

Bonsoir.
Vous avez oublié de citer une phrase dans votre extrait de la norme.

Juste avant il est écrit : "Dès qu'ils sont prévus d'être installé"

De toute façon ces prises sont pour alimenter les équipements du coffret de communication.
Vu que vous n'en mettez pas et que tout est dans la baie de brassage, ce n'est pas nécessaire.

En France toutes les prises 230V sont au moins des prises 16A.
Que vous les utilisiez pour 1W ou pour 3600W.
30 mai 2022 à 23:06
forum consulter ce sujet Socles de prise 2P+T dans le tableau sur le forum Électricité

Bonjour.
Lorsque le disjoncteur EDF n'est pas situé dans le logement, il faut effectivement ajouter un dispositif de coupure d'urgence celui-ci.

L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
30 mai 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Quel interrupteur de coupure choisir sur le forum Électricité