Bonjour.
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2022 à 12:09
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
13 juillet 2022 à 11:57
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum ÉlectricitéLes protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
12 juillet 2022 à 21:51
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade sur le forum ÉlectricitéSi ce n’est pas du Celiane, cela pourrait être une prise Mosaic dont il manque l’enjoliveur.
12 juillet 2022 à 16:09
consulter ce sujet Recherche modèle de prise Legrand sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
12 juillet 2022 à 14:01
consulter ce sujet Remplacer installation classique par spots et variateur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
12 juillet 2022 à 13:57
consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi sur le forum ÉlectricitéVotre prise 20A convient très bien sauf qu’il aurait fallu un disjoncteur tetra 20A.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
11 juillet 2022 à 15:46
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
11 juillet 2022 à 15:45
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
11 juillet 2022 à 15:42
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
11 juillet 2022 à 11:28
consulter ce sujet Interrupteur étanche pour va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
11 juillet 2022 à 09:53
consulter ce sujet Compteur dans les combles sur le forum ÉlectricitéLa norme n’étant pas rétroactive, ils n’ont aucune obligation de le faire.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
10 juillet 2022 à 18:45
consulter ce sujet Compteur dans les combles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
10 juillet 2022 à 13:35
consulter ce sujet Brancher tableau de chantier sur installation électrique sur le forum ÉlectricitéAh non.
Ce sera à vos frais.
Ce sera à vos frais.
10 juillet 2022 à 12:56
consulter ce sujet Compteur dans les combles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
10 juillet 2022 à 07:44
consulter ce sujet Compteur dans les combles sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2022 à 07:41
consulter ce sujet Problème de variateur sur va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
10 juillet 2022 à 07:24
consulter ce sujet Ligne 4 mm² sur plaque 6 mm² sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
08 juillet 2022 à 15:39
consulter ce sujet Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terre sur le forum ÉlectricitéEn général, il faut suivre les schémas.
Donc essayez entre L et 2.
Donc essayez entre L et 2.
08 juillet 2022 à 15:36
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
08 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéLe Legrand entre L et 2.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
07 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéA mon avis le problème vient des poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
07 juillet 2022 à 19:34
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez raison d’avoir un doute.
Sauf s'il y a une paroi en verre qu'on ne distingue pas sur la photo, elle semble être à une vingtaine de cm de la baignoire donc en volume 2, alors qu'elle devrait être hors volume à au moins 60cm.
Vous avez raison d’avoir un doute.
Sauf s'il y a une paroi en verre qu'on ne distingue pas sur la photo, elle semble être à une vingtaine de cm de la baignoire donc en volume 2, alors qu'elle devrait être hors volume à au moins 60cm.
07 juillet 2022 à 19:32
consulter ce sujet Conformité d'installation prise de courant salle de bains sur le forum ÉlectricitéDu coup la règle amont est respectée, vous n’avez pas à vous embêter avec la règle aval et le cumul des calibres.
07 juillet 2022 à 14:37
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.
Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.
Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.
L'image n'a pas une résolution suffisante pour être lisible.
Je crois deviner que vous avez prévu des interrupteurs différentiels 40A.
Sauf cas particulier, je vous le déconseille.
Mettez des 63A qui supprime tout risque de surcharge et vous évite d'avoir à respecter la règle sur le cumul des calibres.
07 juillet 2022 à 12:56
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1
Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L
Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01
Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1
Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L
Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01
06 juillet 2022 à 08:43
consulter ce sujet Remplacement télérupteur MANG 41157 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.
Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.
Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).
Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.
Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.
Pour l'interrupteur différentiel, vous pourriez l'ajouter dans un mini tableau 2 modules, placé en amont du tableau actuel.
Pour les points non vérifiés difficile à dire.
Concernant la mise à la terre, s'agissant d'un immeuble, s'il n'y avait pas de terre dans l'immeuble, ce serait du ressort de la copropriété.
Concernant les dispositif de protection contre les surintensité, éventuellement quelques disjoncteurs à changer (que vous traiterez forcément si vous refaites le tableau).
Concernant les anomalies sur la salle d'eau, souvent modifiable assez facilement.
Sans doute qu'un millier d'euros suffit à mettre en sécurité, mais une fois de plus à la simple lecture du diagnostic et sans voir sur place difficile à dire.
04 juillet 2022 à 09:23
consulter ce sujet Compromis de vente appartement diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.
Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.
Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.
Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.
2 points sont relevés :
- l'absence de différentiel 30mA : c'est le point le plus important, afin d'assurer la sécurité des personnes. En mettre au moins un (63A type A) en tête de l'installation
- présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...) : à remplacer, mais comme ce n'est pas quantifié difficile de se prononcer. Difficile également sans voir sur place, d'évaluer la dangerosité réelle.
Si vous voulez faire a minima, demandez bien lors de vos devis une mise en sécurité et pas une mise aux normes.
Ce qui est bizarre, c'est que vous dites que l'installation a moins de 15 ans alors que les points relevés laissent à penser à une installation beaucoup plus ancienne.
Quant au tableau, au vu des seuls éléments signalés, il n'y a pas de raison de le changer, mais sans le voir, on ne peut pas être affirmatif à 100%.
02 juillet 2022 à 23:00
consulter ce sujet Compromis de vente appartement diagnostic électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).
2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.
3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.
4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


1/ Disjoncteur 32A au départ du câble dans le tableau principal (voir schéma).
2/ Le vendeur n'y connait rien.
Un tableau c'est juste des protections contre les défauts d'isolement et les surintensités.
Surdimensionner ne fait pas plus consommer.
Vous consommerez en fonction des appareils que vous utiliserez, quelle que soit la taille de votre tableau.
3/ Limitez les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécure.
Préférez des prises triples ou quadruples au mur (voir photo).
Perso je ferai :
- un circuit en 1,5² 16A pour 5 à 7 prises.
- un circuit éclairage en 1,5² 10A
- un circuit VR en 1,5² 10A.
4/ Un peu surdimensionné le délesteur pour délester 3 radiateurs.
Préférez un modèle qui agit via un ordre arrêt sur fils pilote
- 3 circuits chauffage en 1,5² 10A.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 juillet 2022 à 18:53
consulter ce sujet Tableau principal secondaire délesteur tableau garage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut utiliser un contacteur triphasé.
Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut utiliser un contacteur triphasé.
Votre horloge pilotera le circuit de commande du contacteur, qui lui n'utilise qu'une phase.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juillet 2022 à 15:50
consulter ce sujet Horloge pilotage ballon d'eau chaude en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.
Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.
Obligatoire ?
On va dire que c'est la règle de l'art.
Mais cela fonctionnera avec le 16A.
Pour tester l'horloge le mieux est de tester à l'ohmmètre, la continuité sur le contact en sortie qui doit ne se faire qu'aux heures programmées.
29 juin 2022 à 23:34
consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.
Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.
J'utiliserais la scie cloche.
Mais attention la mettre en biais car vu qu'on ne peut pas centrer, elle va ripper si vous attaquez perpendiculairement à la cloison.
Vous pouvez également agrandir avec une scie à guichet (ou équivalent), mais l'arrondi sera moins régulier.
28 juin 2022 à 09:00
consulter ce sujet Déplacer prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N
Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.
Vous avez sans doute un système ancien avec un relais 175Hz qui pilote les heures creuses :
- Du compteur à roue.
- De votre contacteur J/N
Vous dites que le compteur bascule bien en HC.
Il faut donc analyser le câblage entre le relais et le contacteur.
27 juin 2022 à 20:31
consulter ce sujet Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.
Il faudrait :
- Les références du matériel.
- Des photos où on voit la manière dont le câblage a été réalisé entre contacteur et gestionnaire.
27 juin 2022 à 20:29
consulter ce sujet Problème branchement délesteur Delta Dore sur le forum ÉlectricitéIl faut agrandir le trou dans un sens.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.
Reboucher au plâtre ou map de l'autre.
Je vous conseille un boitier multi-matériaux, qui à la fois permettra le serrage sur le BA13 et le rebouchage du trou.
27 juin 2022 à 13:43
consulter ce sujet Déplacer prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La cloison est en quel matériau ?
Les fils sont dans la bonne direction ?
La cloison est en quel matériau ?
Les fils sont dans la bonne direction ?
27 juin 2022 à 08:27
consulter ce sujet Déplacer prise électrique sur le forum ÉlectricitéTirer une phase jusqu’à chaque bouton poussoir.
26 juin 2022 à 19:40
consulter ce sujet Télérupteur bipolaire vers module Evology sur le forum ÉlectricitéOK pour les 2 circuits dans la gaine de 25.
J’ai dit : lave-linge OU sèche-linge.
J’ai dit : lave-linge OU sèche-linge.
26 juin 2022 à 16:55
consulter ce sujet Circuits spécialisés passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non, il vous en manque un pour lave-linge ou sèche-linge.
Et bien entendu le circuit plaque en 6mm².
Votre descriptif n’est pas clair, four et lave-vaisselle ne doivent pas être sous le même circuit.
Non, il vous en manque un pour lave-linge ou sèche-linge.
Et bien entendu le circuit plaque en 6mm².
Votre descriptif n’est pas clair, four et lave-vaisselle ne doivent pas être sous le même circuit.
26 juin 2022 à 16:14
consulter ce sujet Circuits spécialisés passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oubliez le tournevis testeur qui n’est pas un outil fiable pour faire des tests.
Vous pourriez très bien avoir la phase de raccordée sur la prise, ce qui allume le testeur, alors que le neutre ne l’est pas.
Vérifiez toutes les connexions sur la prise ainsi que celles sur la prise en amont.
Oubliez le tournevis testeur qui n’est pas un outil fiable pour faire des tests.
Vous pourriez très bien avoir la phase de raccordée sur la prise, ce qui allume le testeur, alors que le neutre ne l’est pas.
Vérifiez toutes les connexions sur la prise ainsi que celles sur la prise en amont.
26 juin 2022 à 08:41
consulter ce sujet Problème prise électrique sur le forum Électricité… ou de vous mettre sur le 1er spot de la série.
26 juin 2022 à 08:07
consulter ce sujet Conseils pour brancher un luminaire dans la cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vos spots sans alimenter en 230V : oui.
Comment était fait le câblage des spots :
- En étoile : dans ce cas vous mettre à la place de n’importe quel spot.
- En repiquage, dans ce cas vous vous mettre à la place de n’importe quel spot à condition d’avoir remis des connexions à la place des spots démontés.
Si vos spots sans alimenter en 230V : oui.
Comment était fait le câblage des spots :
- En étoile : dans ce cas vous mettre à la place de n’importe quel spot.
- En repiquage, dans ce cas vous vous mettre à la place de n’importe quel spot à condition d’avoir remis des connexions à la place des spots démontés.
26 juin 2022 à 08:06
consulter ce sujet Conseils pour brancher un luminaire dans la cuisine sur le forum ÉlectricitéSans les poussoirs :
- fil rouge en 3 su L
- fils bleus en 1 et 2 sur N
- fil blan en 4 sur S1
- fil rouge en 3 su L
- fils bleus en 1 et 2 sur N
- fil blan en 4 sur S1
26 juin 2022 à 08:01
consulter ce sujet Télérupteur bipolaire vers module Evology sur le forum ÉlectricitéJ’ai trouvé la notice.
A priori, pas compatible avec neutre au poussoir.
Donc cela ne conviendra pas si vous souhaitez conserver les poussoirs.
A priori, pas compatible avec neutre au poussoir.
Donc cela ne conviendra pas si vous souhaitez conserver les poussoirs.
26 juin 2022 à 07:57
consulter ce sujet Télérupteur bipolaire vers module Evology sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention c'est un montage avec neutre aux poussoirs.
Voir si c’est compatible.
Vous avez la notice ?
Que deviennent les poussoirs en place ?
Attention c'est un montage avec neutre aux poussoirs.
Voir si c’est compatible.
Vous avez la notice ?
Que deviennent les poussoirs en place ?
26 juin 2022 à 07:53
consulter ce sujet Télérupteur bipolaire vers module Evology sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Et si vous restez sur le principe d'un branchement unique sur une installation tri, voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et si vous restez sur le principe d'un branchement unique sur une installation tri, voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juin 2022 à 08:09
consulter ce sujet Division installation électrique en 3 parties sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans dispositifs qui limitera l'intensité cumulée de vos 16 circuits on peut supposer qu'il puissent utiliser toute la puissance délivrée par l'installation.
Donc 16²mm².
Sans dispositifs qui limitera l'intensité cumulée de vos 16 circuits on peut supposer qu'il puissent utiliser toute la puissance délivrée par l'installation.
Donc 16²mm².
23 juin 2022 à 07:33
consulter ce sujet Section vers bornier de terre intermédiaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comment avez vous fait la bilan de puissance ?
On n'additionne pas la puissance de tous les appareils présents, tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.
Même si chauffage électrique on atteint jamais 18kW sur un appartement, de toute façon ENEDIS ne délivre pas plus de 12 kVA (14kW - 60A).
La seule solution est bien de partir en tri, en mettant une phase par appartement (on s'en fiche qu'une soit moins charge).
Là vous pourrez avoir 12kVA par phase et donc par appartement
Point d'attention.
Je ne sais pas à quel usage sont destinés ces appartements, mais je vous rappelle que sauf location saisonnière ou meublée, vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers et les locataires doivent pouvoir choisir eux même leur fournisseur d'énergie.
Donc si vous êtes dans le dernier cas de figure, cela devra être 3 abonnements.
Comment avez vous fait la bilan de puissance ?
On n'additionne pas la puissance de tous les appareils présents, tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.
Même si chauffage électrique on atteint jamais 18kW sur un appartement, de toute façon ENEDIS ne délivre pas plus de 12 kVA (14kW - 60A).
La seule solution est bien de partir en tri, en mettant une phase par appartement (on s'en fiche qu'une soit moins charge).
Là vous pourrez avoir 12kVA par phase et donc par appartement
Point d'attention.
Je ne sais pas à quel usage sont destinés ces appartements, mais je vous rappelle que sauf location saisonnière ou meublée, vous n'avez pas le droite de revendre de l'électricité à un tiers et les locataires doivent pouvoir choisir eux même leur fournisseur d'énergie.
Donc si vous êtes dans le dernier cas de figure, cela devra être 3 abonnements.
22 juin 2022 à 19:05
consulter ce sujet Division installation électrique en 3 parties sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout ceci ne concerne pas ENEDIS, inutile de les appeler
Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement, mais on n'a pas le droit d'y raccorder 2 fils.
Vous avez donc 2 solutions (à choisir la plus pertinente en fonction de la configuration des lieux :
- Vous repartez du tableau de répartition principal
- Vous faites un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement à partir duquel vous alimentez l'habitation et l'atelier
Ensuite il faudra dimensionner tout cela correctement :
- Besoin en puissance dans l'atelier ?
- Longueur de la liaison ?
- Besoin de tri ou de mono ?
Bien penser aux usages futurs.
Tout ceci ne concerne pas ENEDIS, inutile de les appeler
Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement, mais on n'a pas le droit d'y raccorder 2 fils.
Vous avez donc 2 solutions (à choisir la plus pertinente en fonction de la configuration des lieux :
- Vous repartez du tableau de répartition principal
- Vous faites un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement à partir duquel vous alimentez l'habitation et l'atelier
Ensuite il faudra dimensionner tout cela correctement :
- Besoin en puissance dans l'atelier ?
- Longueur de la liaison ?
- Besoin de tri ou de mono ?
Bien penser aux usages futurs.
22 juin 2022 à 17:54
consulter ce sujet Raccordement électrique atelier sur le forum Électricité