Bonjour.
Attention, si vous coupez la fiche sur le fil de la plaque, vous risquez de perdre la garantie.
Les valeurs des fusibles sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins. Plus vous baissez, plus vous augmentez la marche de sécurité, mais moins vous disposez de puissance.
Attention, si vous coupez la fiche sur le fil de la plaque, vous risquez de perdre la garantie.
Les valeurs des fusibles sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins. Plus vous baissez, plus vous augmentez la marche de sécurité, mais moins vous disposez de puissance.
09 avril 2022 à 18:18
consulter ce sujet Branchement plaque domino induction sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous n'avez pas le droit.
Toute recharge de véhicule supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel agréé.
Vous n'avez pas le droit.
Toute recharge de véhicule supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel agréé.
09 avril 2022 à 18:16
consulter ce sujet Branchement d’un chargeur de voiture électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bien sûr que c'est possible (c'est même très pertinent).
J'ai un peu de mal à voir ce que vous craignez.
Bien sûr que c'est possible (c'est même très pertinent).
J'ai un peu de mal à voir ce que vous craignez.
09 avril 2022 à 18:15
consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous prenez 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et vous répartissez les circuits comme cela vous chante, en essayant de mettre prises et éclairage sous au moins 2 différentiels.
Vous prenez 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et vous répartissez les circuits comme cela vous chante, en essayant de mettre prises et éclairage sous au moins 2 différentiels.
08 avril 2022 à 23:16
consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend comment circulent les fils.
Si tous convergent vers une boite de dérivation, vous pouvez vous en sortir en mettant des poussoirs et un télérupteur.
Mais, si vous êtes en repiquage, comme dans le premier schéma de Martien, pas de solution sans repasser 1 fils entre les 2 points de commande.
Néanmoins, il reste toujours la solution radio :
1 récepteur au niveau des lampes et 2 émetteurs au niveau des points de commande et le tour est joué... moyennant une centaine d'euros.
Tout dépend comment circulent les fils.
Si tous convergent vers une boite de dérivation, vous pouvez vous en sortir en mettant des poussoirs et un télérupteur.
Mais, si vous êtes en repiquage, comme dans le premier schéma de Martien, pas de solution sans repasser 1 fils entre les 2 points de commande.
Néanmoins, il reste toujours la solution radio :
1 récepteur au niveau des lampes et 2 émetteurs au niveau des points de commande et le tour est joué... moyennant une centaine d'euros.
08 avril 2022 à 19:29
consulter ce sujet Va et vient dysfonctionnel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour enlever le peigne, il faut dévisser toutes les vis du haut.
Puis faire levier avec un tournevis pour le lever.
Pour enlever le peigne, il faut dévisser toutes les vis du haut.
Puis faire levier avec un tournevis pour le lever.
08 avril 2022 à 19:16
consulter ce sujet Démontage portes fusibles sur le forum ÉlectricitéOubliez ce que j'ai dit par rapport au tri vous êtes en mono.
08 avril 2022 à 19:14
consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vos 17cm et 23cm sont trop faibles pour mettre des coffrets standard.
Vous avez 18 modules, si on ajouter 3 différentiels (1 par phase, car il me semble que vous êtes en tri cela donne 24 modules.
Vous pourriez mettre 3 tableaux de ce type, l'un au dessus de l'autre à droite :
Coffret capacité mini 8 à 9 modules
Si ce n'est pas suffisant, un petit coffret 6 modules pourrait venir en complément en haut à gauche :
Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003
Si vous n'arriviez pas à appairer phase et neutre de chaque circuit, vous ne pourriez pas mettre 3 ID mono.
Dans ce cas un unique ID tetra type A dans le tableau 6 modules en haut à gauche pourrait être pertinent.
Vos 17cm et 23cm sont trop faibles pour mettre des coffrets standard.
Vous avez 18 modules, si on ajouter 3 différentiels (1 par phase, car il me semble que vous êtes en tri cela donne 24 modules.
Vous pourriez mettre 3 tableaux de ce type, l'un au dessus de l'autre à droite :
Coffret capacité mini 8 à 9 modules
Si ce n'est pas suffisant, un petit coffret 6 modules pourrait venir en complément en haut à gauche :
Coffret cache-bornes 6 modules - blanc RAL9003
Si vous n'arriviez pas à appairer phase et neutre de chaque circuit, vous ne pourriez pas mettre 3 ID mono.
Dans ce cas un unique ID tetra type A dans le tableau 6 modules en haut à gauche pourrait être pertinent.
08 avril 2022 à 19:13
consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Faire une dérivation pour alimenter 2 prises en 2,5 sur l'arrivée en 6² et changez le disjoncteur 32A par un 20A.
Faire une dérivation pour alimenter 2 prises en 2,5 sur l'arrivée en 6² et changez le disjoncteur 32A par un 20A.
07 avril 2022 à 22:34
consulter ce sujet Branchement plaque domino induction sur le forum ÉlectricitéOui, comme déjà dit, il peut être posé en apparent.
La goulotte apporte une protection supplémentaire et est plus esthétique.
La goulotte apporte une protection supplémentaire et est plus esthétique.
07 avril 2022 à 12:20
consulter ce sujet Normes pour installer un câble extérieur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudrait une meilleure photo vu de dessus.
Il peut y avoir des fils, des peignes unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire.
Il faudrait une meilleure photo vu de dessus.
Il peut y avoir des fils, des peignes unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire.
06 avril 2022 à 23:36
consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si c'est du câble R2V, il peut se poser en apparent.
Donc vous pouvez ajouter une goulotte GPC pour façade sur votre partie béton à 30cm du sol.
Et pourquoi ne pas l'enterrer sur toute sa longueur dans une gaine TPC ?
Si c'est du câble R2V, il peut se poser en apparent.
Donc vous pouvez ajouter une goulotte GPC pour façade sur votre partie béton à 30cm du sol.
Et pourquoi ne pas l'enterrer sur toute sa longueur dans une gaine TPC ?
06 avril 2022 à 18:23
consulter ce sujet Normes pour installer un câble extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Par rapport à l'inertie, ce que vous gagnez à la fin avec l'inertie thermique de l'appareil, vous le perdez au début avec le temps qu'il faut pour magasiner la chaleur.
Au final cela s’équilibre complètement et on ne gagne rien, si ce n'est une sensation de confort.
Par rapport à l'inertie, ce que vous gagnez à la fin avec l'inertie thermique de l'appareil, vous le perdez au début avec le temps qu'il faut pour magasiner la chaleur.
Au final cela s’équilibre complètement et on ne gagne rien, si ce n'est une sensation de confort.
06 avril 2022 à 16:19
consulter ce sujet Rendement d'un radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéAutre idée : Vous avez changer le télérupteur car l'ancien était défaillant, mais si cela se trouve, ce n'est pas le cas et le problème serait autre que le télérupteur.
06 avril 2022 à 07:44
consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est forcément compatible.
Après il faut analyser le type de montage et les fils en présence, car avec vos 5 bornes ce n'est pas usuel.
Déjà le type de montage :
- Le pont en rouge laisse penser à un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
- Mais cela pourrait être un montage 4 fils avec phase aux poussoirs
Donc regarder si au niveau des poussoirs c'est la phase qui arrive ou le neutre ?
Je suis parti du principe que c'était le 1er cas de figure (mais peut être à tort).
Ensuite pour vos fils, d'après la photo 1 j'ai supposé que :
- Le rouge est la phase
- Le vert/jaune est le retour lampe
- Le gris est le retour poussoir
Est-ce bien le cas ? Vérification visuelle ou test de continuité.
Un petit test facile : En reliant rouge et vert/jaune cela doit allumer les lampes.
Quand au bleu, on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce un neutre ?
Pareil essayez d'identifier d'où il vient.
Une fois qu'on aura vérifié tout cela, on pourra câbler comme il faut.
Il est forcément compatible.
Après il faut analyser le type de montage et les fils en présence, car avec vos 5 bornes ce n'est pas usuel.
Déjà le type de montage :
- Le pont en rouge laisse penser à un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
- Mais cela pourrait être un montage 4 fils avec phase aux poussoirs
Donc regarder si au niveau des poussoirs c'est la phase qui arrive ou le neutre ?
Je suis parti du principe que c'était le 1er cas de figure (mais peut être à tort).
Ensuite pour vos fils, d'après la photo 1 j'ai supposé que :
- Le rouge est la phase
- Le vert/jaune est le retour lampe
- Le gris est le retour poussoir
Est-ce bien le cas ? Vérification visuelle ou test de continuité.
Un petit test facile : En reliant rouge et vert/jaune cela doit allumer les lampes.
Quand au bleu, on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce un neutre ?
Pareil essayez d'identifier d'où il vient.
Une fois qu'on aura vérifié tout cela, on pourra câbler comme il faut.
06 avril 2022 à 07:18
consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéMais si vous voulez plus de marge, rien ne vous empêche de dimensionner plus gros.
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.
Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.
Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
06 avril 2022 à 06:57
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."
En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison
Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."
En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison
Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
06 avril 2022 à 06:48
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum ÉlectricitéNon vous pouvez laisser.
Mais assurez-vous bien que le différentiel est de type A ou F.
Mais assurez-vous bien que le différentiel est de type A ou F.
05 avril 2022 à 22:35
consulter ce sujet Passage du Consuel VMC obligatoire ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
1/ On ne sait pas de quand date cette installation.
La limite à 8 date de 2015 et est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
La règle aval date de 2015. Sans savoir quelle est la nature des circuits et bien voir le calibre des disjoncteurs, difficile de dire si vous la respectez, mais on peut supposer que non sur la 1ère rangée.
Je suppose que sur la 1ère rangée, vous avez four, lave-vaisselle, cumulus. En pratique c'est chargé, mais vous ne devriez pas dépasser 9kW.
Et si vous avez un abonnement 6kVA (ce qui est probable si pas de chauffage élec), aucun risque.
2/ Non pour le coup, c'est trop pour votre type A, si c'est un 40A, en tout cas si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA.
Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, la bonne solution c'est de mettre des ID 63A.
3kVA c'est 3500W. Vous verrez bien à l'usage mais il est probable que cela ne suffise pas dès que vous aurez 2 gros appareils en route.
Aucune obligation de mettre 2 circuit VR, si plus de 35m².
Reste que c'est une bonne précaution pour qu'en cas de panne sur un VR vous puissiez ouvrir une moitié des volets.
3/ Aucune obligation de dédier des circuits pour frigo et hotte.
On peut mettre n'importe quel circuit sur un type A (perso je n'utilise que des types A).
4/ Le DTI est indépendant du tableau, sauf sa liaison à la terre.
1/ On ne sait pas de quand date cette installation.
La limite à 8 date de 2015 et est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
La règle aval date de 2015. Sans savoir quelle est la nature des circuits et bien voir le calibre des disjoncteurs, difficile de dire si vous la respectez, mais on peut supposer que non sur la 1ère rangée.
Je suppose que sur la 1ère rangée, vous avez four, lave-vaisselle, cumulus. En pratique c'est chargé, mais vous ne devriez pas dépasser 9kW.
Et si vous avez un abonnement 6kVA (ce qui est probable si pas de chauffage élec), aucun risque.
2/ Non pour le coup, c'est trop pour votre type A, si c'est un 40A, en tout cas si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA.
Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, la bonne solution c'est de mettre des ID 63A.
3kVA c'est 3500W. Vous verrez bien à l'usage mais il est probable que cela ne suffise pas dès que vous aurez 2 gros appareils en route.
Aucune obligation de mettre 2 circuit VR, si plus de 35m².
Reste que c'est une bonne précaution pour qu'en cas de panne sur un VR vous puissiez ouvrir une moitié des volets.
3/ Aucune obligation de dédier des circuits pour frigo et hotte.
On peut mettre n'importe quel circuit sur un type A (perso je n'utilise que des types A).
4/ Le DTI est indépendant du tableau, sauf sa liaison à la terre.
05 avril 2022 à 19:46
consulter ce sujet Installation électrique en rénovation sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.
Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
05 avril 2022 à 19:35
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Aucune obligation de tirer des circuits pour ces équipements si vous n'en avez pas.
En revanche si vous en avez, ils doivent être sur des circuits dédiés.
Aucune obligation de tirer des circuits pour ces équipements si vous n'en avez pas.
En revanche si vous en avez, ils doivent être sur des circuits dédiés.
05 avril 2022 à 19:30
consulter ce sujet Passage du Consuel VMC obligatoire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Envoyer une photo de la dernière version de ce que vous avez fait ?
Envoyer une photo de la dernière version de ce que vous avez fait ?
05 avril 2022 à 11:21
consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Personnellement je n'utilise que des types A :
- facilite la répartition
- augmente la protection pour d'autres appareils qui auraient des composantes continues
- anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans d'autres pays
- écart de prix désormais faible avec un type AC.
Personnellement je n'utilise que des types A :
- facilite la répartition
- augmente la protection pour d'autres appareils qui auraient des composantes continues
- anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans d'autres pays
- écart de prix désormais faible avec un type AC.
04 avril 2022 à 23:28
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum ÉlectricitéRien, vous l'isolez avec un domino ou une borne Wago.
A noter que jamais vu ce type de télérupteur à 5 bornes : 4 ou 6 oui, mais pas 5.
Ce modèle devait avoir besoin du neutre en plus ?
A noter que jamais vu ce type de télérupteur à 5 bornes : 4 ou 6 oui, mais pas 5.
Ce modèle devait avoir besoin du neutre en plus ?
04 avril 2022 à 18:41
consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour le sèche-linge, si c'est un ID 63A pas de soucis.
Mais si c'est un 40A, il faut s'assurer que vous ne l'avez pas surchargé.
Quels sont les autres circuits dessous ?
Pour le sèche-linge, si c'est un ID 63A pas de soucis.
Mais si c'est un 40A, il faut s'assurer que vous ne l'avez pas surchargé.
Quels sont les autres circuits dessous ?
04 avril 2022 à 18:40
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Débranchez le bleu et mettre le pont rouge à la place.
Débranchez le bleu et mettre le pont rouge à la place.
04 avril 2022 à 17:49
consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de votre facilité à passer des fils dans vos gaines.
- 10mm² 40A--> 9kW
- 6mm² 32A --> 7kW mais chute de tension un poil élevée.
- 6mm² 25A --> 5,5 kW
Si vous avez 2 gaines, vous pouvez passer un fil par gaine.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et de votre facilité à passer des fils dans vos gaines.
- 10mm² 40A--> 9kW
- 6mm² 32A --> 7kW mais chute de tension un poil élevée.
- 6mm² 25A --> 5,5 kW
Si vous avez 2 gaines, vous pouvez passer un fil par gaine.
04 avril 2022 à 11:02
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez sur l'ancien :
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : retour poussoir
Donc :
- phase en 1 et A1
- orange en 2
- violet en A2
Vous avez sur l'ancien :
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : retour poussoir
Donc :
- phase en 1 et A1
- orange en 2
- violet en A2
03 avril 2022 à 17:35
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 19 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A mon avis pas possible.
Ce modèle est ancien et probablement pas conçu pour traiter les tarifs des nouveaux fournisseurs d’électricité.
A mon avis pas possible.
Ce modèle est ancien et probablement pas conçu pour traiter les tarifs des nouveaux fournisseurs d’électricité.
03 avril 2022 à 15:51
consulter ce sujet Boîtier Starbox F02 gestion du chauffage et du cumulus sur le forum ÉlectricitéN'importe quel contact conviendra NO conviendra, comme un contacteur J/N par exemple.
S'il est bipolaire, vous n'utiliserez qu'un des pôles.
S'il est bipolaire, vous n'utiliserez qu'un des pôles.
03 avril 2022 à 14:06
consulter ce sujet Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux sur le forum ÉlectricitéSi le garage et la maison sont séparés, vous pouvez refaire une terre au niveau du garage (mais il y a un peu de boulot).
Cela fera un fil de moins à passer.
Cela fera un fil de moins à passer.
03 avril 2022 à 14:05
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous pouvez toujours demander à ENEDIS, mais s’il fonctionne, peu probable qu’ils le fassent gratuitement.
Vous pouvez toujours demander à ENEDIS, mais s’il fonctionne, peu probable qu’ils le fassent gratuitement.
03 avril 2022 à 11:06
consulter ce sujet Faut-il faire changer le disjoncteur 500 mA par EDF ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous faites un mélange entre 2 circuits 2A.
Ce n’est pas bon.
Il y a 2 manière de faire.
Voir schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous faites un mélange entre 2 circuits 2A.
Ce n’est pas bon.
Il y a 2 manière de faire.
Voir schémas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2022 à 11:01
consulter ce sujet Branchement de 2 chauffe-eaux sur 2 tableaux sur le forum Électricité2 fils en 10mm² dans une gaine de 20 n’y pensez même pas.
Même pas sûr que vous y arriviez avec du 6mm², cela dépendra des coudes.
Même pas sûr que vous y arriviez avec du 6mm², cela dépendra des coudes.
03 avril 2022 à 10:58
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Attention.
Votre garage semble être dans la même bâtiment.
En principe il faut une seule terre par bâtiment.
Attention.
Votre garage semble être dans la même bâtiment.
En principe il faut une seule terre par bâtiment.
03 avril 2022 à 10:56
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum Électricité40A sur 27m de 10mm² c’est 2,2% de chute de tension.
Acceptable car dans le garage les circuits terminaux seront courts.
De plus, vu ce qu’il décrit il est probable qu’il n’atteigne jamais 9kW.
Sinon passez un 6mm² protégé par un disj 25A.
Cela vous autorisera 5,7 kW avec 2,2 % de chute de tension.
Cela devrait suffire pour un seul gros consommateur.
Acceptable car dans le garage les circuits terminaux seront courts.
De plus, vu ce qu’il décrit il est probable qu’il n’atteigne jamais 9kW.
Sinon passez un 6mm² protégé par un disj 25A.
Cela vous autorisera 5,7 kW avec 2,2 % de chute de tension.
Cela devrait suffire pour un seul gros consommateur.
02 avril 2022 à 22:46
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéLa section du câble ne dépend pas de l’abonnement EDF mais du disjoncteur qui est devant.
02 avril 2022 à 08:19
consulter ce sujet Tableau électrique alimentation cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Non pas très cohérent.
Je vous propose 2 solutions :
- 9kW maxi : disjoncteur 40A —> 3G10mm² —> ID 30mA 40A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A —> 3G16mm² —> ID 30mA 63A type A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non pas très cohérent.
Je vous propose 2 solutions :
- 9kW maxi : disjoncteur 40A —> 3G10mm² —> ID 30mA 40A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A —> 3G16mm² —> ID 30mA 63A type A
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2022 à 08:18
consulter ce sujet Tableau électrique alimentation cuisine sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Il faudrait savoir comment se répartissent vos 10kW sur les 3 phases.
Car si c’est équilibré cela ne fera que 15A par phase.
Et pour 60m de 10mm² en tri une chute de tension de 1%.
Il faudrait savoir comment se répartissent vos 10kW sur les 3 phases.
Car si c’est équilibré cela ne fera que 15A par phase.
Et pour 60m de 10mm² en tri une chute de tension de 1%.
01 avril 2022 à 23:34
consulter ce sujet Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pensez en particulier à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
Si 9kW vous suffisent je partirais sur un 3G10mm², protégé au départ par un disjoncteur 40A.
A l’arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pensez en particulier à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
Si 9kW vous suffisent je partirais sur un 3G10mm², protégé au départ par un disjoncteur 40A.
A l’arrivée interrupteur différentiel 30mA 40A type A.
Vous inspirer de ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2022 à 21:41
consulter ce sujet Section câble tableau principal et tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
S'assurer que vos spots sont bien en 230V.
S'assurer que vos spots sont bien en 230V.
31 mars 2022 à 08:13
consulter ce sujet Suspension à la place d'un spot sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je rejoins également GL sur l'angle des spots qu'il faut prévoir plutôt à 60° pour un couloir.
Et également sur l'interrogation d'un détecteur dans un couloir, surtout la nuit où on a pas forcément envie si on se lève de se prendre des spots à fond dans les yeux
Une minuterie pour une extinction automatique pourrait être plus pertinent.
Mais si vous tenez au détecteur avec du matériel de qualité, regardez du côté de chez Theben qui a pas mal de choix :
Détecteur de mouvement
Par exemple celui-ci :
thePrema S360-101 E UP WH
Je rejoins également GL sur l'angle des spots qu'il faut prévoir plutôt à 60° pour un couloir.
Et également sur l'interrogation d'un détecteur dans un couloir, surtout la nuit où on a pas forcément envie si on se lève de se prendre des spots à fond dans les yeux
Une minuterie pour une extinction automatique pourrait être plus pertinent.
Mais si vous tenez au détecteur avec du matériel de qualité, regardez du côté de chez Theben qui a pas mal de choix :
Détecteur de mouvement
Par exemple celui-ci :
thePrema S360-101 E UP WH
31 mars 2022 à 07:25
consulter ce sujet Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous ne pouvez pas plutôt déplacer la boite de connexion au mur ?
Vous ne pouvez pas plutôt déplacer la boite de connexion au mur ?
30 mars 2022 à 23:02
consulter ce sujet Câble plaque induction trop court sur le forum ÉlectricitéPar contre soignez bien la liaison entre la goulotte et le tableau.
Vous ne devez pas avoir de fils atteignables.
Vous ne devez pas avoir de fils atteignables.
30 mars 2022 à 15:15
consulter ce sujet Position du tableau électrique passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a dans la norme aucune obligation de mettre une goulotte dans votre ETEL.
Encore moins d'y poser le tableau de répartition dessus.
Il n'y a dans la norme aucune obligation de mettre une goulotte dans votre ETEL.
Encore moins d'y poser le tableau de répartition dessus.
30 mars 2022 à 13:49
consulter ce sujet Position du tableau électrique passage du Consuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Et surtout INTERDIT d'y toucher.
Une fausse manip la dessus et vous ne serez plus là pour venir nous le raconter avec une belle explosion à la clé.
Et surtout INTERDIT d'y toucher.
Une fausse manip la dessus et vous ne serez plus là pour venir nous le raconter avec une belle explosion à la clé.
29 mars 2022 à 19:08
consulter ce sujet Modules avant compteur d’abonné et compteur linky sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Maintenant que l'on sait que c'est pour une habitation, on peut affiner les réponse.
Aucune obligation de mettre du bipolaire.
Unipolaire seul pas autorisé.
Unipolaire + neutre est la bonne solution.
Maintenant que l'on sait que c'est pour une habitation, on peut affiner les réponse.
Aucune obligation de mettre du bipolaire.
Unipolaire seul pas autorisé.
Unipolaire + neutre est la bonne solution.
28 mars 2022 à 23:07
consulter ce sujet Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ma question est "qu'y a t'il au bout", pas "qu'est ce qui est inscrit dessus"
Donc qu'avez vous raccordé au bout de votre 3G6² ?
Ma question est "qu'y a t'il au bout", pas "qu'est ce qui est inscrit dessus"
Donc qu'avez vous raccordé au bout de votre 3G6² ?
28 mars 2022 à 14:45
consulter ce sujet Problème disjonction non comprise sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans ce cas inversez la logique :
- virez le télérupteur
- remplacer l'inter radio par un télérupteur mixte radio/filaire
- reliez vos poussoirs actuel au nouveau télérupteur
Ainsi vous pouvez allumer/éteindre aussi bien avec la télécommande qu'avec les poussoirs.
Ce qui n'est pas le cas avec votre proposition.
Autre idée, utiliser un détecteur de mouvement plutôt qu'une télécommande (tout en filaire).
Dans ce cas inversez la logique :
- virez le télérupteur
- remplacer l'inter radio par un télérupteur mixte radio/filaire
- reliez vos poussoirs actuel au nouveau télérupteur
Ainsi vous pouvez allumer/éteindre aussi bien avec la télécommande qu'avec les poussoirs.
Ce qui n'est pas le cas avec votre proposition.
Autre idée, utiliser un détecteur de mouvement plutôt qu'une télécommande (tout en filaire).
28 mars 2022 à 13:18
consulter ce sujet Télérupteur ajouter interrupteur sans fil sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Bien entendu, cela existe des disjoncteurs simples 63A
En 63A, c'est forcément du bipolaire avec des intensités plus importante que les petits disjoncteurs habituels.
C'est forcément un peu plus cher.
On arrive a en trouver sur les boutiques en lignes compétitives au alentours de 60/70€ pour du matériel de marque
Exemple : Disjoncteur 63A Legrand Réf 407790
Bien entendu, cela existe des disjoncteurs simples 63A
En 63A, c'est forcément du bipolaire avec des intensités plus importante que les petits disjoncteurs habituels.
C'est forcément un peu plus cher.
On arrive a en trouver sur les boutiques en lignes compétitives au alentours de 60/70€ pour du matériel de marque
Exemple : Disjoncteur 63A Legrand Réf 407790
28 mars 2022 à 07:55
consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A sur le forum Électricité