FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre espuela

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 776 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit espuela

espuela
a posté 253 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Je doute qu'un thermostat Nest soit compatible avec la régulation de Dietrich pour piloter l'eau chaude. Le mieux étant de prendre le thermostat du fabricant AD 303/304.

De toute façon, même si vous faites une programmation horaire sur votre ballon, vous ne verrez pas de différence notable sur votre facture de gaz.
25 novembre 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous 3 pompes qui alimentent chaque circuit de plancher par étage indépendamment ? Est-ce que la chaudière est paramétrée avec 3 x circuits A, B et C ? Si la réponse est non, votre Heat Link ne servira à rien.
25 novembre 2023 à 19:47
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich AGC 25 câbler Heat Link sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Les défauts d'ionisation/allumage peuvent avoir une dizaine de causes différentes.

Il faut vérifier la pression gaz statique : environ 21 mbar et en puissance max : 17 mbar. De même, l'alimentation électrique, surtout le neutre terre 2V max, doit être contrôlée. Les réglages de combustion en puissance max et min doivent être effectués selon les valeurs indiquées dans la notice. Il faut également vérifier la recirculation de fumée (un joint dans la fumisterie peut ne plus être étanche).

Si votre chaudière a fonctionné correctement pendant 9 ans, on peut éliminer le problème d'alimentation électrique (sauf si des travaux récents d'électricité ont été effectués) et de pression gaz (même si un coffret gaz peut se détériorer).

Votre cheminée (fumisterie) semble correcte. Si votre chauffagiste vous dit que le mélange air/gaz ne peut pas fonctionner, j'aurais tendance à penser qu'il n'arrive pas à régler la combustion.

Il est possible que votre corps de chauffe soit bouché/encrassé. Il y a deux possibilités : contrôler visuellement l'intérieur du corps de chauffe ou bien faire un top gaz. Pour cela, il faut que le brûleur soit à l'arrêt, relever le compteur sur le coffret gaz (les 3 derniers chiffres), puis lancer la chaudière en puissance maximum pendant 36 secondes. Une fois arrivé au 36ème seconde, il faut fermer le robinet gaz (jaune) de la chaudière, faire un nouveau relevé du compteur et faire la soustraction des deux. En principe, le résultat devrait être proche d'un chiffre de 25 (pour 25 kW).
25 novembre 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Défaut L14 Allumage chaudière De Dietrich Modulens sur le forum Chauffage