Suite intervention erreur 374 625.
Contrôle combustion à mon arrivée capot fermé ras co2 o2 co OK.
Trace de rouille constatée à l'ouverture du capot étanche.
Refermeture du capot et contrôle de l'amenée d'air frais 2% de CO2 trouvée.
Problème d'étanchéité de la ventouse et recyclage des produits de combustion.
Le client va faire passer son installateur.
Entretien prévu dans un mois afin de s'assurer que le ventilateur n'a pas pris une claque à cause de l'humidité.
Contrôle combustion à mon arrivée capot fermé ras co2 o2 co OK.
Trace de rouille constatée à l'ouverture du capot étanche.
Refermeture du capot et contrôle de l'amenée d'air frais 2% de CO2 trouvée.
Problème d'étanchéité de la ventouse et recyclage des produits de combustion.
Le client va faire passer son installateur.
Entretien prévu dans un mois afin de s'assurer que le ventilateur n'a pas pris une claque à cause de l'humidité.
30 octobre 2020 à 19:30
 consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum ChauffageChauffagiste frigoriste, je passe sur ce défaut demain, contrôle de comb, on verra bien, je vous ferai un retour.
29 octobre 2020 à 18:26
 consulter ce sujet Chaudière Chappée erreur 374 625 sur le forum Chauffage