Bonjour.

Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière fuel Viessmann Vitolla dont le brûleur est un VE 1 de 1985 avec un pompe Danfoss BFP B 21 L3 LE-S (071N7170)!
En juin, la pompe à fuel (une vieille Danfoss) s'est bloquée, complètement grippée.

Mon plombier change la pompe.
Tout fonctionne pendant 2 jours.
Au troisième jour la nouvelle pompe de bloque elle aussi.
Mon plombier change cette pompe pour une troisième qui se bloque elle aussi au bout de 2 jours.
Depuis la première panne, comme la qualité du fuel était avancée, j'ai changé tous les filtres pour prendre des filtres plus fins (50micron au lieu de 100) et je pompe le fuel en surface.

Pour information, un additif de nettoyage de cuve avait été utilisé quelques semaines avant.
Mais cette fois en la démontant je me rends compte que la pompe n'est pas grippée. L'axe tourne à la main sans forcer.
Il semblerait que le moteur n'arrive pas à lancer la pompe.

Après plusieurs tests et tentatives pour régler le problème, j'arrive à) la conclusion que
Si la pompe est fixée correctement (Les 3 vis de blocage serrées); le moteur n'arrive à lancer la pompe qu'une fois sur trois.
Si les vis ne sont pas bloquées, le moteur arrive à lancer la pompe, mais le brûleur vibre avec un bruit de 'raclage".
Une fois le moteur lancé, je peu bloquer les vis sans que cela n'arrête la pompe.
Par contre au démarrage suivant, le brûleur est en alarme car la pompe n'a pu être lancée.

J'ai identifié trois causes possibles:
Le moteur n'a pas assez de puissance pour démarrer : Y a t il un "booster" sur le moteur qui puisse être changé?
Les roulements du moteur sont fatigués. Bon ben faut le changer!
Le couplage moteur- pompe n'est pas dans l'axe et le tout force trop.
Est-ce qu'il y a des réglages coté moteur?
Y a-t-il d'autres causes possibles ?
Merci pour votre aide.
Laurent.
08 septembre 2026 à 12:16
forum consulter ce sujet Chaudière fuel Viessmann Vitolla problème ventilation et pompe fuel sur le forum Chauffage